2home 打造桃花源

標題: 排水溝 施工步驟...... [打印本頁]

作者: wenchenyu    時間: 2011-2-9 11:45     標題: 排水溝 施工步驟......

http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1510122207924轉貼

一.詳細了解施工圖說:

  包括水溝的長度、深度、寬度、溝牆、溝底、溝蓋等尺寸,陰井位置大小,洩水坡度 、配筋等。可便於事先計算材料數量,尤其有部分構件或材料如鋼筋、明溝的溝蓋(鍍鋅溝蓋、鑄鐵溝蓋、水泥溝蓋等)可事先向相關廠商預定,以免影響進度。

開挖前須先計算回填所需土方量及需運離之土方量,如在郊區方便堆置廢土也許可以等回填完成後再將餘土運離。並考量是否須設擋土設施。



二..事先現場勘查:

  水溝頭尾高程確認(是否與圖說符合),調查水溝所經路線是否有地下埋設管線,現況是否須先排水及該排往何處,施作過往車輛的動線及引導(設置警示標示),工程車輛如何進入工區(挖土機、載運廢棄土車輛、運送材料車輛的動線),澆置的動線(混凝土車可直接澆置或需壓送車),材料堆置的位置。

如在市區;尚需考量動工前路邊停的車輛該如何事先通知車主移開(可以張貼告示或發傳單方式),淨空後最好能盡快設置警示標誌。



三.開挖:

  一般以石灰線(泥土地面)或水線或墨線標示開挖位置,最好能設置基準點以便複測,隨時測量挖掘深度(如有PC層需加計)。開挖完成部份最好能馬上設置警示標誌防止墬落,如果為交通繁忙地點,考輛人車通行方便,可以覆蓋鐵板或是分段開挖。



四.PC

  開挖完成後可以馬上澆置PC層,最好能於澆置前設置標高器,以PC層來矯正開挖的誤差,避免日後為調整洩水更動水溝底厚度,造成不符圖說設計的窘境,一般PC層的寬度會比溝底大,以便於模板組立時之固定。



五.紮筋及模板

  先於PC完成面放樣後進行紮筋,一般水溝鋼筋都會設計成U字型,即溝底與溝牆鋼筋一次彎折而成,如為暗溝則加長溝牆筋預留作為搭接用,U型筋完成後再綁縱向鋼筋,一般為了施做方便會連溝牆的縱向鋼筋一起綁紮。



六.溝底版

鋼筋完成後組外模,外模完成就可以澆置溝底版,溝底版是影響排水的關鍵,澆置高程及平整度的掌握相當重要,建議多設置些高程標示,溝底如果是高高低低的狀況,完成後是很容易抓包的。如果是分段施工,則要注意預留搭接鋼筋的長度。



七.溝牆版

如果模板尺寸足夠,溝底版澆置完成後可以不必拆模直接封內模,封模前須確認套管的尺寸位置及預留筋(暗溝),如果是明溝加蓋則需注意蓋框的設置,有的要求事先將鐵框固定於牆筋,如固定不良,很容易於澆置時偏移,造成日後整條溝蓋彎彎曲曲甚至無法蓋上,或是行走於上溝蓋有翹曲的情形。



大致上是這些順序,過程中鋼筋綁紮的要求,或是澆置時需震動搗實,澆置後的養護這些算通則的部份就沒詳細列出,上述的是一般的作法,有些專業水溝施作的包商或是特殊溝型的水溝,會有固定尺寸的鋼模可以溝底溝蓋一次澆置,一體成型。
作者: wenchenyu    時間: 2011-2-9 11:49

不知各位大大有無經驗...自己作水溝......
這水溝的板模可用3分板....還是需要4分板來作.......
水溝約70cm深....15cm厚......
作者: wenchenyu    時間: 2011-2-9 11:57

本文章最後由 wenchenyu 於 2011-2-9 12:01 編輯

2# wenchenyu

順道附上水溝截面圖....
請各位大大幫我看一下....
那邊需要修正的.....
附註:
1. U型鐵....為3分....4分交替.....
2. 截面圖上, 大圓圈為4分, 小圓圈為3分鐵.....
作者: carvercarver    時間: 2011-2-20 20:38

1.70cm水溝很深,須考慮一下安全問題,是否有可能跌倒。
2.如果水溝邊有重車或鄰邊坡,水溝牆15cm就太薄了點,如果可以則設計厚一點(20cm)
3.U型鋼筋為主筋,可以都使用4號鋼筋,並放在溝牆外側(非中間),保持溝牆邊離鋼筋邊4CM即可)。
4橫向鋼筋為副筋可以少一點。並放在U型鋼筋內側。
作者: 黑面    時間: 2011-2-21 00:48

4# carvercarver

歡迎大地技師的加入.
作者: 2ndhome    時間: 2011-2-21 00:52

請問有誰能提供跌水溝施工設計圖範例, 感恩!
作者: carvercarver    時間: 2011-2-21 08:26

跌水溝是甚麼?
作者: wenchenyu    時間: 2011-2-21 10:40

1.70cm水溝很深,須考慮一下安全問題,是否有可能跌倒。
2.如果水溝邊有重車或鄰邊坡,水溝牆15cm就太薄了點,如果可以則設計厚一點(20cm)
3.U型鋼筋為主筋,可以都使用4號鋼筋,並放在溝牆外側(非中間),保持溝牆 ...
carvercarver 發表於 2011-2-20 20:38


嗯, 路旁應是無重車行駛, 但有臨邊坡.....非常感謝你的專業建議.....




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2