2home 打造桃花源

標題: 請問有前輩研究出過濾:大量/紅砂/井水/又耐久/可回收的水塔工法嗎? [打印本頁]

作者: morth    時間: 2011-4-17 21:52     標題: 請問有前輩研究出過濾:大量/紅砂/井水/又耐久/可回收的水塔工法嗎?

各位前輩好!
小弟社區有2座水塔,
水自600公尺井抽至地上約20公尺高處蓄水供社區共用
但因地質因素內含"豐富"紅土砂
有人建議裝中/大型濾水桶...其實無法解決
不但耗材多/不環保(廢材又耗電)/還容易因堵塞造成萬把塊的深水抽水機往生...

拋磚一下...
個人是想用類似水族箱設計,再進水口處,搭幾層濾水棉,
大家每週輪值洗...

不知是否有高手高手高高手能指點一下
是否有更簡單/環保/省力/又有效的辦法?

額外請問一下~~~
1.有沒有專抽500公尺以上地下污水的機器?(如同工地挖地下室直抽泥漿水的那款)
2.有沒有前輩有申請過1000公尺以上自來水接水的經驗(社區尤佳)網路看過水公司"簡"章,看完還是沒懂...
作者: smhu    時間: 2011-4-18 00:09

不懂咧?山區有些地方不都有設簡易自來水處理廠嗎?這些連山泉水、溪溝水都可以處理了。

簡單的方法就是建個沈砂池,抽水進沈砂池,溢流出來的水再經棕簑、木炭過濾後上述的問題應該就解決掉了...

過濾棉是消耗品,用一陣子之後直接就丟掉,那種東西負責清洗的人洗完之後大概水也不會敢喝了...
作者: leifd2000    時間: 2011-4-18 00:20

如果用魚缸那種方法(可先抽到高一點-再以沉澱過濾)
當然越多池子過濾越好(底部最好以蜂槽網-中間用毛刷)
要是以高塔來用--那可能要多幾個水塔
作者: nenghsin    時間: 2011-4-18 00:26

先清井看看,一兩年一次。太久沒清井會有紅砂的問題。
作者: leifd2000    時間: 2011-4-18 00:29

對了---熊熊想到
如果是水塔---我記得以前水果報有報導過
用下方水管來去做排污法(劃個簡圖等等PO上)
作者: leifd2000    時間: 2011-4-18 00:44

不用畫了

http://blog.xuite.net/rita888.hsieh/funnyplants/24751892
作者: aotsen2004    時間: 2011-4-18 14:00

各位前輩好!
小弟社區有2座水塔,
水自600公尺井抽至地上約20公尺高處蓄水供社區共用
但因地質因素內含"豐富"紅土砂
有人建議裝中/大型濾水桶...其實無法解決
不但耗材多/不環保(廢材又耗電)/還容易因堵塞造成萬 ...
morth 發表於 2011-4-17 21:52


MORTH大 可能是在說, 水井內 水質太混濁!
用 深水抽水機 抽水時, 憂心 會 堵塞!
所以 並不是 抽水上來 再 過濾的問題!

有種 污物沉水幫浦 不知道 能否會適合 您 這種的 水質 使用!!
小弟個人覺得 能不用 井水 就最好 別用! 如果附近都找不到 山泉水!!
乾脆去 申請 自來水 還比較好! 一勞永逸!!
作者: leifd2000    時間: 2011-4-18 18:26

本文章最後由 leifd2000 於 2011-4-18 18:30 編輯

看板大的想法吧
答案都出來了
***自來水***
其餘的只能DIY試試看
作者: morth    時間: 2011-4-18 21:28

感謝各位熱烈迴響~
小弟做個個人小結...
長遠來看應該申請個自來水...
但緊急的來看...下方水管沉澱法的確堪稱"鬼才"
再結合幾位前輩的過濾法(想綜合起來搞)
才有能效舒緩"水"的要求(洗澡/加壓/洗菜...)

屆時才能"雙管齊下"
水季用自來水...旱季(限水)用地下水
才不患無水之苦...
作者: 波蜜    時間: 2011-4-19 23:37

水井開鑿時土孔過小
井管與土壁空間小
填塞的礫石太少或礫石粒徑過大
造成礫石沒有過濾砂泥的功能
只好每隔三五年請井商來洗井
每次最好洗五天以上

此外先了解該井地下水位是在多深
井內尚有多深的水
抽水機亦不能裝在最深的位置
容易將井底下的淤泥抽上來
造成抽水機故障
作者: morth    時間: 2011-4-21 22:38

10# 波蜜


感謝!
作者: zuze77    時間: 2011-4-22 07:32

1# morth

我之前是在做水處理工程,
其中前端入水口會安裝自動逆洗過濾器,
可以安裝在水塔入水口,最小可以過濾到10μm,

參考看看
http://www.gcec.com.tw/products05.html
作者: morth    時間: 2011-4-25 19:44

12# zuze77


基本上 希望愈簡單愈佳

謝謝您的建議
作者: morth    時間: 2012-1-12 22:20

7# aotsen2004


我有上自來水公司網站查明接管費用分項及公式,但是實在有看沒有懂

請問有前輩申請過1000公尺以上接管自來水嗎?
其中自來水源距我2HOME還要提升50~80公尺高程

我區內主委說問過水公司
好像付錢好不能成事...
作者: leifd2000    時間: 2012-1-16 18:24

新店知名大型社區「達觀鎮」A區共有11棟住宅大樓,因為A1大樓近3年來,不願分攤自來水抽水機電費,其餘10棟大樓代A1大樓繳3年也火了,乾脆都不繳電費,昨天台電到社區斷電,抽水機無法運作,該區約3400百多名居民將無水可用。

經媒體披露後,眾矢之的A1社區管委會也有話說,由於市議會正進行市政總質詢,多名A1區住戶及管委會成員下午到市議會陳情,由副市長許志堅接見並與住戶座談。

A1區陳情者表示,中繼水池等打水設施應由建商興建後並繳交維護基金7000萬元給過去的台北縣政府,但縣府未徵收維護基金,若縣府當初有徵收這筆基金,光是孳息就足夠繳電費,也就沒有如今的爭議。



(一)中繼水塔的用途是將一樓的水先抽送到大樓1/2或1/3高的樓層的水塔
(中繼水塔),再利用抽水馬達,將中繼水塔的水,抽到頂樓的水塔內。

一般會用到中繼水塔的理由是,一樓的沉水泵或陸上型的加壓泵的揚程不足,
無法直接將水抽到頂樓,才必須設立中繼水塔。

(二)減壓閥是將高處往低處流下的水壓減弱,水壓從高壓被縮減時,
難免會產生異聲。

(三)馬達裝設於密閉的空間中,會更凸顯運轉的聲音,至於影響的範圍,
也因感受人及建物的隔音效果而異。