作者: 4w    時間: 2011-6-3 23:20     標題: 新舊牆壁的接合

舊屋改建時候,新增牆壁和舊牆結合,怎樣才會牢固, 這是屋主最關心的 ,我最近有個案子是這種例子, 所以在此發布給大家看.

這舊牆先用鑽尾鑽出可以插入 3分鋼筋的洞, 深度10公分以上 ,然後用植筋專用的AB藥水 ,用特殊的膠槍打入洞內, 馬上塞鋼筋.
作者: 4w    時間: 2011-6-3 23:23

1# 4w

然後磚頭逐一交丁疊上, 上下壓住咬合鋼筋.
作者: 4w    時間: 2011-6-3 23:25

2# 4w


同樣道理 ,如果是鋼柱要和磚頭結合 ,先在柱子上焊接橫向鋼筋, 再疊磚頭.
作者: aming5006    時間: 2011-6-4 13:47

4w大  您真好心  是刻意藉這裡回應上一次我們在某版談未植筋的事嗎  哈哈哈
作者: 4w    時間: 2011-6-4 19:42

4# aming5006


對啊 ,上次有談到鋼柱子焊接橫向鋼筋的事情,我那時候沒有現成案例照片. 所以形容半天 .還是有人不懂, 最近有機會去打工 ,趁老闆不在 偷偷拍下 ,po上來 .
我也知道基於很多因素 網友很難給我工程, 但是無所謂 ,反正純粹分享罷了.
作者: 阿土杯杯    時間: 2011-6-4 20:21

1# 4w

然後磚頭逐一交丁疊上, 上下壓住咬合鋼筋.
4w 發表於 2011-6-3 23:23

請教您一個問題:
鄰居增建一層樓,
結果二、三樓之間形成一段裂縫,
下雨就會有水漏下來,
上去他那兒一看,
三樓陽台都已修補也沒積水,
看不出水打那兒來的,
4w大,
這樣要如何解?
作者: 4w    時間: 2011-6-5 05:48

結果二、三樓之間形成一段裂縫,
下雨就會有水漏下來,
6# 阿土杯杯


人家說;[ 醫生怕治嗽, 土水怕抓漏]  抓漏要碰點運氣, 因為水無孔不入, 在牆壁間四處流,串 尋找最脆弱的地方滲出,你看到漏水地方 ,可能不是它滲入的地方,  依照您的形容似乎是從二三樓接合處滲入, 如果是在外牆, 那就有點棘手, 人要到外面將縫細堵住很難施作, 主要是沒站立的地方, 除非你搭鷹架 ,然後在縫內打入環氧樹酯, 或是其他止漏藥水, 最後再用益膠泥抹平縫細..

   我也曾經幫朋友抓漏,  房間內牆壁有細痕, 當時他住在高樓上 如,果從外牆搭鷹架所費不貲 ,所以我試著灌益膠泥, 但是縫細太小,灌不進去 ,我用起子和鐵鎚將將縫細敲大, 再灌入益膠泥..

  由於沒看到現場 ,我只能粗淺判斷建議, 最好找土水的細場看過比較好..
作者: chancehuang    時間: 2011-6-7 13:11

2# 4w


同樣道理 ,如果是鋼柱要和磚頭結合 ,先在柱子上焊接橫向鋼筋, 再疊磚頭.
4w 發表於 2011-6-3 23:25

請問 4W 大,
那 如何事先計算出 橫向鋼筋 的間距(與疊磚高度吻合)?
好奇中。
作者: 4w    時間: 2011-6-8 21:06

請問 4W 大,
那 如何事先計算出 橫向鋼筋 的間距(與疊磚高度吻合)?
好奇中。
8# chancehuang


不用計算, 計算也沒用, 因為現在磚頭大小誤差很大, 加上師父砌磚鏝土厚度不一, 磚淋水多寡 ,導致會不會沉入泥漿中, 這都會影響磚層高度.

疊放時就一排排疊放 ,如果運氣不好不在磚縫中,那就鋼筋旁放磚頭碎片 ,舖上泥漿 灌滿空隙後,再放磚頭, 等於是靠水泥沙漿固,定 固定後上面又是一層磚 ........
作者: chancehuang    時間: 2011-6-10 12:31

8# chancehuang


不用計算, 計算也沒用, 因為現在磚頭大小誤差很大, 加上師父砌磚鏝土厚度不一, 磚淋水多寡 ,導致會不會沉入泥漿中, 這都會影響磚層高度.

疊放時就一排排疊放 ,如果運氣不好不在磚縫中,那就 ...
4w 發表於 2011-6-8 21:06

我想也是!
感謝4W大的解說與分享!
作者: olddog    時間: 2011-6-10 15:28

4w兄 請教您相片中鋼柱與紅磚的接合,紅磚牆是用來隔間還是作為雙層牆,有人外牆用金屬浪板 內層砌磚牆,中間填隔熱材的做法嗎,如果可以這樣的工法相較RC價格不知如何?感謝先
作者: 4w    時間: 2011-6-10 16:06

4w兄 請教您相片中鋼柱與紅磚的接合,紅磚牆是用來隔間還是作為雙層牆,有人外牆用金屬浪板 內層砌磚牆,中間填隔熱材的做法嗎,如果可以這樣的工法相較RC價格不知如何?感謝先
11# olddog


這紅磚牆是四吋的用來隔間的,
至於外牆用金屬浪版, 裡面用磚牆, 中間填隔熱材料, 造價當然比RC貴 ,不過他的隔熱效果會更好.
如果你面積不大的話 ,那用以上方法, 造價和RC差不多, 這工程造價要考慮到施工面積, 有時候面積大小決定施工方式的成本..
作者: ausfarmer    時間: 2011-12-23 21:41

我想談論此補強工程 依上述照片顯示紅磚的厚度夠 則以環氧氯丙烷(epoxy)AB膠(最好是使用epoxy&polyester共聚的hybrid resin 以TGIC做交聯反應劑後 先灌入鑽好的洞內的三分之一量 再敲入鋼筋 括掉擠出來的樹脂即可
以紅磚砌牆的不需加隔絕材料(通常是防火隔熱棉) 在美國通常是不用的 除非是木造房屋才會加防火隔熱棉或在矽酸鈣板與木牆間注入發泡PU 但舊的建築有雙層紅磚間倒入細沙 每州情況不太一樣 因氣候與溫度不同 材料的取得亦有差異 例如美國大多地區無法取得沙石
作者: ausfarmer    時間: 2011-12-23 21:51

至於外牆用金屬浪板, 裡面用磚牆, 則建議在此二者間保留間隙讓空氣流通 以阻隔冷或熱的傳導效應並藉此消除或降低因金屬浪板吸附陽光帶來的熱