2home 打造桃花源
標題:
請教前輩.要裝避雷針嗎?
[打印本頁]
作者:
ey5701
時間:
2012-6-11 17:00
標題:
請教前輩.要裝避雷針嗎?
本帖最後由 ey5701 於 2013-12-20 11:00 編輯
查過之前的的帖子.有談過避雷針.有點專業.看不太懂.
所以直接請叫蓋過房子的前輩.你的2home(1hom也是).
有裝避雷針嗎?
我的建築物是兩成樓.連水塔樓高10米.
我問過水電師傅.他說不必裝.因為你鄰近的鐵皮屋.
都比你高.還好幾棟.你怕甚麼?
我是怕他為了節省費用.不幫我裝.
真的是這樣嗎?
作者:
Frank Lai
時間:
2012-6-11 19:21
個人認為情況可能有以下三種:
一、不裝避雷針:有聽到近距離雷聲就儘量不要出門,電器插頭全部拔除。
二、裝一個符合標準的避雷針:價格昂貴,而且要定期檢查歐姆值,如果電阻太大,還要作後續處理,也就是要花錢的意思。
三、裝一個心安的避雷針(指的是塔地歐姆值不符合標準的避雷針):這個最慘,以為有效,所以真正打雷時反而掉以輕心,結果其損失可能是最大。
以上淺見提供你參考!
作者:
鳥迷
時間:
2012-6-12 17:45
正巧我也在煩惱到底要如何避免
被雷K到
~~偶壞事做多了嗎?
當初包商說才2層樓木屋不用裝,否則裝了反而引來雷擊?而50公尺內鄰居家3樓的鐵皮屋頂有
裝2避雷針
ㄋ!
可是上月05/20的暴雷打壞了電視及電腦,昨夜跟今早的閃電打雷讓我仍心驚膽跳~~雖然已把插頭開關全拔掉關掉(除了冰箱+熱水機+夜視燈)。
作者:
4w
時間:
2012-6-12 18:02
我蓋房子時, 自己DIY一個避雷針, 後來水電看到笑我自找死路
這避雷針不合規定
承蒙皇天厚愛, 這10幾年 只有一次疑似被雷擊 ,當時我不在, 兒子跟我說一道光從屋頂, 沿著柱子往地上跑 , 事後家裡電器沒事,
現在我不知,該不該猜除這支避雷針?
作者:
jerrylai63
時間:
2012-6-12 18:13
借 貴版問一下:
RC混泥土與鋼構建築~
那種會比較容易造成室內導電損壞電器~
還有那種鐵皮屋是否也是容易造成室內導電損壞電器~
謝謝
作者:
james747
時間:
2012-6-12 21:18
本文章最後由 james747 於 2012-6-12 21:23 編輯
我的狀況跟鳥迷大大的情形類似
我住的是由三個貨櫃屋加上鐵皮搭起來的房子
旁邊還有一棟更高的鐵皮蓋的倉庫
一直以來都以為有那棟倉庫在,雷電應不會打到我們住的貨櫃屋
五月下旬的那場雷電交加的暴風雨中,有幾次雷電就打在我的住屋附近
我親眼看到雷擊的瞬間,浴室裡的電熱水器變成"一團紅球"(真的很漂亮!!
)
(該電熱水器安裝時有接地線)
事後檢查,除熱水器外電腦,洗衣機也都壞了
除了打雷時拔除插頭外,還有沒有更好的方法避免"好心給雷吻"的下場?
避雷針可以DIY嗎?
持續迷惘中???請站上的專家開示!
作者:
Frank Lai
時間:
2012-6-12 22:04
這裡有一些說明可供參考:
http://tw.group.knowledge.yahoo.com/su-we/listitem/view?iid=77
作者:
james747
時間:
2012-6-12 23:22
謝謝Frank Lai大大所提供的資料
實用又有幫助!!
作者:
禾峰
時間:
2012-6-12 23:28
裝得好叫避雷針,裝不好叫引雷針ㄟ!
作者:
chancehuang
時間:
2012-6-13 13:23
裝得好叫避雷針,裝不好叫引雷針ㄟ!
禾峰 發表於 2012-6-12 23:28
維基百科:避雷針又稱"引雷針"。
避雷針的保護角度,錐狀,必須小於45度;也就是說鄰居建物比您高許多,就有機會成為您的保護傘。
http://www.cedengineering.com/up ... ction%20Systems.pdf
文中提到,建物金屬(
非 管路、電信/電力配線
)必須與避雷設施連結,以等化兩者電位,避免電弧。
突波吸收器 是必要的!
作者:
taiuanlang
時間:
2012-6-13 14:22
聽說裝突波保護器可以保護電器用品被雷擊的電壓燒壞,不知是否有效?是否請電器專家上來開示一下。
我在每個重要插頭都裝了一個,很便宜又方便,但還不知效果如何。
作者:
2home
時間:
2012-6-13 15:50
應該有效! 但突波保護器也有品質上的問題,上次我的投影機,因附近的變水電箱被擊中,投影機的高壓線路部份就壞了,現在是沒用的電器,插頭最好直接拔掉分離掉.
其實算過家中的電器,人出遠門,需要待機的,好像只有冰箱和監控系統而己,把冰箱+監控系統的電源獨立出來,其它的電路可以用總開關控制,全部電源切掉,這樣又省電又環保! 目前我2home 的電源部份都是這樣設計!
作者:
FlyNews
時間:
2012-6-13 16:02
本文章最後由 FlyNews 於 2012-6-13 16:23 編輯
一般是打雷時空氣中的電荷造成電感而故障,並不是真的被雷公給親下去,
旁邊有較高的建築,應該是裝電源用的"避雷器",不必裝避雷針,
若有網路線、電話線是走明線,也要用個RJ11/RJ45 防雷擊接頭,走在水泥牆裡的就較沒差。
有線電視則要注意第四台的Cable外覆層有沒有做好接地?
Cable應該還可以裝個斷電器,避免別家電視漏電,一直漏到自己家,
要不然,走明線的網路、電話線、同軸電纜、屋外的數位電視天線,都會變成吸收空氣電荷的引雷天線,
打雷後電視、電腦壞掉,不一定是電源搞出來的,而是電話線/網路線/Cable線在引雷才搞壞的!
避雷器就只能避雷,並不能預防台電電源凸槌的突波,
較貴的影音視聽電器預防突波,可裝穩壓器(AVR),穩壓器都是正弦波,
電腦當然就用有電池又有穩壓功能的UPS,
便宜的UPS是階梯波,但因為電腦內部是吃直流電,階梯波沒差!
歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/)