作者: HONGHONG    時間: 2012-8-7 09:55     標題: 油漆後的迎風牆

老公退休,請人搭鷹架,自行油漆。



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: rongo    時間: 2012-8-7 15:18

1# HONGHONG

這個鷹架不合規定
框式施工架標準作法及檢查重點
一、勞動檢查針對施工架重點缺失之處置方式:
1.移動式施工架之標準作法依本會 94 年 5 月 18 日勞檢 4 字第 0940026274號函發布之移動式施工架組配作業指引辦理。
2.施工架工作台未滿鋪、搭拆架未設置安全母索及使用安全帶、未設置交叉拉桿及下拉桿(如當通道使用時,兩側皆應設置,標準作法如照片 1)
等防止墜落設備以違反營造安全衛生設施標準第 19 條論處,另以勞動檢查法第 28 條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準第 3 條第 1 款停工。
3.施工架未設置上下設備以違反勞工安全衛生設施規則第 228 條論處,另以勞動檢查法第28條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準第3條第4款停工。
4.施工架之垂直方向 5.5 公尺、水平方向 7.5 公尺內,未設置壁連座與構造物妥實連接,以違反營造安全衛生設施標準第 45 條第 3 款論處,另以勞動檢查法第28條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準第5條第1款停工。
5.高度 5 公尺以上之施工架構築,未由專任工程人員或指定專人依結構力學原理妥為設計,以違反營造安全衛生設施標準第 40 條論處。
6.補助踏板或長條型安全網與結構體間之開口作業寬度應小於 20 公分(如照片 2),違反者以營造安全衛生設施標準第 19 條論處,另以勞動檢查法第 28 條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準第 3 條第 1 款停工。
二、96 年 5 月 1 日起開工之工地(依開工報告書認定)及修繕作業等所搭設之框式施工架檢查重點:
框式施工架之安全檢查重點除依第一項規定外,檢查項目亦應包含中華民國國家標準之項目如下:
1.板料間及板料與施工架間之縫隙不得大於 3 公分(如照片 3)。
2.工作台(附工作板橫架)應設金屬扣鎖及防止脫落鉤(如照片 4)。
3.可調型基腳座鈑(如照片 5)。
4.插銷(腳柱接頭)。
5.壁連座或由專任工程人員或指定專人所設計同等強度之繫牆材。




按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: rongo    時間: 2012-8-7 15:37

照片1.外牆作業時,施工架與結構體間使用三角架鋪設補助板料或長條型人員防護網。


其餘照片
http://www.pcc.gov.tw/pccap2/BIZ ... cle/steel_tube2.pdf
作者: rongo    時間: 2012-8-7 17:03

小弟服務於敝公司勞安部門,看過太多工安事故,
所以不建議在安全設備不足情況下強行施工
看到照片叫人捏一把冷汗,
圖中至少有以下設備要加強,
1.未設置下拉桿及腳趾板。
2.雖使用安全帶但非背負式安全帶。
3.未設置上下設備。
4.未設置壁連座與構造物妥實連接。
建議加強安全設施後再行施工,以免因小失大。
作者: HONGHONG    時間: 2012-8-7 21:53

4# rongo


謝謝關心,已施工完成,要拆鷹架前拍照留念,以後也不會再自行施工,老了哪爬得動。在此感謝各位加分。
作者: rongo    時間: 2012-8-7 23:33

5# HONGHONG
呼籲2home諸大大,任何大小工程都要先評估風險,
加強安全設施後再行施工,以免因小失大。
HONGHONG大 ,不好意思!
我沒加分是因為不鼓勵危險施工,
前面4項缺失,檢查處可以開罰6∼12萬。
慎之!
作者: HONGHONG    時間: 2012-8-8 11:09

6# rongo


瞭解,謝謝。外行人做內行事,總是需要有人指點。
作者: trust    時間: 2012-8-8 11:58

很漂亮ㄋ,漆後質感提昇不少喔,,,,,,,,,,,,,