標題: 深水馬達啟動盒請教... [打印本頁]

作者: setlinso    時間: 2012-8-22 10:15     標題: 深水馬達啟動盒請教...

110V的深水馬達.最近時常會跳掉,(保護開關跳掉)
研判有可能是啟動盒的問題...
研究了一下啟動盒..看不懂.
為何需要兩個電容?
還有一個像線圈的是甚麼東西?



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: sjju    時間: 2012-8-22 11:41

1# setlinso

咱們那處 10 戶地主的 2Home 社區,共用一座 100 米深之深井(8” 井管),深水馬達也有保護開關,當抽不到水一陣子後,保護開關就會跳脫,以保護馬達免於燒燬!
作者: setlinso    時間: 2012-8-22 11:47

1# setlinso

咱們那處 10 戶地主的 2Home 社區,共用一座 100 米深之深井(8” 井管),深水馬達也有保護開關,當抽不到水一陣子後,保護開關就會跳脫,以保護馬達免於燒燬!
sjju 發表於 2012-8-22 11:41

這麼說保護開關跳掉有可能是井裡沒水....但這可能性很小.
因另一顆比較上面的沉水馬達一直很正常運作.
作者: smhu    時間: 2012-8-22 12:56

1# setlinso
應該不是啟動盒的問題,它只有在啟動那一瞬間有功能而已,起動後就沒有用到它了...保護開關是指沈水馬達的嗎?量一下平常正常時候的電流是多少,找出跟出廠值比較一下...有兩種情形,一種是過載一種是過熱...如果沒有過載(例如軸心培林鏽蝕),那就是過熱...過熱經常發生在空轉(沒有水冷)的情況...
作者: setlinso    時間: 2012-8-22 18:13


應該不是啟動盒的問題,
smhu 發表於 2012-8-22 12:56

胡老大有研究哦..
根據http://www.2home.com.tw/bbs/view ... p;extra=&page=2
飛雪大說的:馬達電源線要用低損失鍍銀鐵氟龍線雖貴但損失小電路越長越明顯
測試出原來是浮球開關這一回路電線太長阻抗太大了.

2Hhom真是一個資料庫
作者: rdmigo    時間: 2012-8-22 18:51



短路(過流)保護器...被短路了...水啦.....
作者: smart568    時間: 2012-8-22 19:39


是紅圈處跳嗎? (過載保護器)如果是準備把深水泵拉出來修理因為軸承已壞了

全部就是這幾樣東西
1啟動電容uf較大
2.運轉電容uf較小
3.電流式啟動開關(這個也有壞的機率)
作者: setlinso    時間: 2012-8-22 20:47

http://pic.2home.com.tw/2home/images/1208/4062cba3532900b2c894d0df3f868231.jpg

短路(過流)保護器...被短路了...水啦.....
rdmigo 發表於 2012-8-22 18:51

這是笨蛋才會做的事(不是我接的).而且是昨天就接短路.
也因為這樣今天中午再去看時才發現.馬達會抽水20至30秒後就停止,.過3到5分鐘又會啟動20~30.一直反覆如此.
後來我將浮球這一回路(約50米)縮短為30公分.驚奇的現象發生.不會抽抽停停了.
所以應該是浮球這一回路有問題,
一.浮球的微動開關接點不良.
二.約50米2.0的線老化或壓接頭氧化.
因趕兩點上班所以沒繼續研究了..

請各位高手們再判斷有沒有其他的可能會造成這樣情形..謝囉..
作者: setlinso    時間: 2012-8-22 20:55

http://pic.2home.com.tw/2home/images/1208/29d455d10aa0b2338f562ef027e7216e.jpg
是紅圈處跳嗎? (過載保護器)如果是準備把深水泵拉出來修理因為軸承已壞了

全部就是這幾樣東西
1啟動電容uf較大
2.運轉電容uf ...
smart568 發表於 2012-8-22 19:39

SN大:就是他會跳起來.
挖立烈~~要拉出深水泵,那這不就工程浩大了..
作者: rdmigo    時間: 2012-8-22 21:16

這在查看看線路的品質...
一般來說..超過50米..就建議使用中繼電磁閥來控制!
我的作法是超過30米就需要了<<<看最終負載的大小而異...
而水塔的符球開關故障>>會出現開路狀況 主要是接點生鏽
以至阻抗過高..有機率會如你以上的說法之問題狀況類似!
另一種模式是..彈片生鏽造成無法正常彈脫...
其他在無料又急用方式處理!可以噴wd 40 除鏽潤滑有的可以救起來..
及某些角度可以噴到接點部份...不小心就復活了..
但是查出是此問題!那還是備料更換吧!
作者: uranus    時間: 2012-8-24 20:07

沒看到現場....
1.浮球開關是用2顆浮球,1上1下的那種嗎!?試著調整上面那顆浮球到高一點的位置
讓積水可以多一點時再進行抽水,才不會抽抽停停
我看過有水電行直接將小馬力沉水馬達的電源迴路直接進浮球開關接點,這樣的話,就可能得考慮接點本身碳化的問題,我比較喜歡接點用來控制電磁接觸器,而動力迴路經過電磁接觸器主接點,這樣耐用度也高一點
2.您那個過載跳脫開關是否有問題..有時查修到最後,發現其實只是過載保護開關壞了...
真是欲哭無淚
3.可以的話,整個迴路前面加裝一個漏電斷路開關吧...沉水馬達漏電可不好玩...
更何況線路就算外觀良好...還是可能會絕緣破壞的..這電表又量不出來,得用高阻計