新屋已趨近完工,本人買兩台莊*北TH-3102RF自己DIY裝設,發現熱水不熱,且水量忽大忽小。 服務站來檢查的說是水壓太大,要調加壓馬達。我的馬達是木川KQ400 (1/2HP)裝在三樓頂,瓦斯熱水器裝在2樓,請問有哪位大大會調壓力,或是有其他解決建議?感恩


作者: smhu    時間: 2012-12-3 08:28

本文章最後由 smhu 於 2012-12-3 08:35 編輯

你可以買一粒壓力表裝在最接近馬達出水口(如果不想永久裝置就先拆一個水龍頭下來再裝壓力錶應應急吧),這樣就觀察在開熱水時壓力的變化情形。木川KQ系列的號稱是電子恆壓,真實面是利用扇葉回水的方式來做恆壓,因此它是使用固定式的壓力感應開關來控制起動與關閉馬達,換句話說就是KQ系列的沒有辦法調整壓力起閉值。

解决的方法很多種,先去大一點的水電材料行問看有沒有適合你管徑的減壓閥,買一個裝上去事情就解決了,這東西本來是設計用在高樓建築物避免下面樓層因位能造成水壓過大的情形時使用的。缺點是用了減壓閥之後那..裝加壓馬達幹嘛啊?也許您可以買兩個分別裝在各位熱水器的進水口前...

如果原先買加壓馬達的地方願意讓你換的話,就換KQ-200吧,除非說你家在開泡澡堂,不然KQ-200就足夠供應兩間浴室同時淋浴了,三間以上時會感覺水量及壓力都小很多...KQ-200的壓力關閉值是2.2kg/cm2而KQ-400是3.1kg/cm2。KQ-200在使用時大約維持在1.8~2.0kg/cm2,

如果覺得爽度不夠那就改成用變頻式恆壓吧,只是印象中KQ-IC系列好像也不能調整啟閉壓力值,要用KH-IC的系列。

還有一個挺累人的方法就是自製壓力控制開關,壓力大小隨你高興調多少就調多少,原理就是利用一個壓力桶做緩衝,感應壓力桶內壓力值的大小來控制馬達是否加壓供水,其實就跟RO運作的原理很類似。

最後一招就是去煩站上的阿春小姐,他是專業級的水處理專家,但請不要說是誰陷害她的,嘿嘿...你可以用私訊請教她。呵呵...
作者: eastern    時間: 2012-12-3 08:52

1# 小劉
KQ400上蓋後方邊邊有一個蓋板,就是用來調整壓力的(如圖一)

上頭有兩只十字小螺絲拆開後...

用一字起子撬開蓋板...

再以一字起子固定中央螺栓,尖嘴鉗反時針旋鬆固定螺絲帽,就可以調整了!
中央螺栓反時針旋轉時,壓力調低;順時針旋轉時,壓力調高.(調整時一次先轉1/4圈至1/2圈,慢慢增減...調整OK了再全部鎖回去即可!)


如果還是無效就照樓上smhu大之方式進行看看吧!...
作者: smhu    時間: 2012-12-3 08:58

3# eastern
報告東大,那是調整起動壓力的...
作者: eastern    時間: 2012-12-3 09:07

4# smhu
胡大,
那是否如網路上所言:將壓力調整閥拆掉(因為馬達在高處),用它的流速來控制就可以了!...
作者: smhu    時間: 2012-12-3 09:12

本文章最後由 smhu 於 2012-12-3 10:48 編輯

5# eastern
您覺得咱們來請教朱大如何?這方面他可是專門教出專家來的啊...

有一個疑問就是拆下了控制器後怎麼讓它停得下來呢?
作者: sjju    時間: 2012-12-3 10:53

6# smhu

您覺得咱們來請教朱大如何?這方面他可是專門教專家的啊...

在工廠之系統程序控制上,我都還利用多重安全操作模式方式,將控制機制儘量地移除,減少因控制系統故障而發生危險意外事件!

個人覺得:家庭用的熱水系統不必設計得太複雜,換一台可恆溫出水之「瓦斯熱水器」就好了!
作者: 小劉    時間: 2012-12-3 13:41

感謝各位大大的建議,當時我也請教莊*北(*花系列的)的服務人員,如果我換成16L智慧恆溫是不是就可以解決,他說他也不確定要試了才知道,我又問那該不會試了又不行,這熱水器又不能退該怎麼辦?他竟說他也不知道,反正東西裝了就不能退。因為之前已經買了兩台不適用再加一台我不被老婆罵死才怪!
我也上網查過16L智慧恆溫熱水器的資料,也沒有水壓適用範圍的說明,服務人員當時說水壓太強,也只是憑感覺,也沒有用壓力表去量,我真怕裝了又不行該怎麼辦?如果都不行可能只有裝電熱水器了。
作者: sjju    時間: 2012-12-3 13:59

8# 小劉

我也上網查過16L智慧恆溫熱水器的資料,也沒有水壓適用範圍的說明,服務人員當時說水壓太強,也只是憑感覺,也沒有用壓力表去量,我真怕裝了又不行該怎麼辦?

在家用之自來水供應系統中,還沒聽過「水壓太強」這種情事,只常聽到:水壓不足之抱怨!自來水供應系統之減壓容易,增壓很難!一般而言,供水管與熱水器之銜接處,都會裝設一個可調整供水量之開關!

如果都不行可能只有裝電熱水器了。

電比瓦斯貴!且一般家用之電熱水器最大功率約為 10.5 kW (50 A x 220 V)而已!
作者: copy    時間: 2012-12-3 15:01

恆溫出水即代表熱水器有其複雜性的設計.
假設一切是熱水器前之水壓問題~
(熱水不熱,可能為水量過低,水量忽大忽小,壓力不均影響熄火點火閞關之重復性)
智慧恆溫一樣無解.

另外正好有顆之前拆下的水盤(合成牌)我觀察一下,
(如熱水器有無法點火情況,可能撞針被水垢阻塞,清清即可)
其進水孔徑末端目視約只有5mm左右,
所以大流量管子似乎不是必要性,壓力較重要.
作者: windnfy    時間: 2012-12-3 16:58

水壓太強,那在熱水器前裝一個球閥調小一點入水量不就好了。
作者: eastern    時間: 2012-12-3 18:10

孤狗網路查到:
假如你家水塔比馬達高50公分,我極度建議你把p線拔掉~就是不要用壓力開關!單純用流控開關就好!
為什麼?
因為這樣管路就比較不會積壓力!在極小水量時也不會打一下停一下!也較不用擔心管路壓力大會漏水!很好用!
這樣做的意思就是改成"順水流控加壓馬達"

摘自: http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=1449338
作者: FlyNews    時間: 2012-12-3 19:08

本文章最後由 FlyNews 於 2012-12-3 19:12 編輯
新屋已趨近完工,本人買兩台莊*北TH-3102RF自己DIY裝設,發現熱水不熱,且水量忽大忽小。
馬達是木川KQ400 (1/2HP)裝在三樓頂
小劉 發表於 2012-12-3 05:55

水量忽大忽小並不是熱水器的問題,而是加壓馬達的問題,
木川KQ400是電子恆壓就應該恆壓,壓力也應該沒得調,
而水量忽大忽小就是沒恆壓,

看是不是水管內有空氣?
把馬達電源關掉,所有的水龍頭都把水打開一下,把水管內的空氣排出來。
大概是新成屋,有些水龍頭從來沒開過...
作者: eastern    時間: 2012-12-3 19:28

一般熱水器部份也有調整火力與水量大小的開關,是否需要CHECK一下!

而如果是水管內有空氣,打開水龍頭出水時會有氣泡聲傳出,水量也會斷斷續續...
水量忽大忽小,可於使用熱水器時至三樓頂 觀察馬達是否也是間歇性的走走停停?
馬達安裝位置是高於水塔或...?
大概是新成屋,有些水龍頭從來沒開過...
作者: smhu    時間: 2012-12-3 19:38

我想最簡單的方法還是每個熱水器前加裝個減壓閥啦,幫開板大找了一下相關的參考文章「十大危險:減壓閥 Y型過濾器 濾水器」裡面有介紹一些些原理,那麼廠商呢?確定這一家有...永安凡而機器廠,嗯,任務完畢,再接下來是開版大自己要去確認是要降到多大的壓力時瓦斯熱水器才會順囉...然後再去買兩個回來裝上去吧...這個應該不難...但是這樣會產生另外一個小小的問題就是...呵呵...冷熱水的壓差問題...但...這是最省的鋸箭法了...不然就只在加壓馬達的出水口裝一個好了...
作者: hoshina    時間: 2012-12-3 22:15

試試看將你的加壓馬達的插頭給拔掉(不要插在插座上),再試試看.