照公式算是ok但有兩件事不要忽略'
一'抽水馬達'攪拌機'冰箱都有瞬間啟動電流的問題'這點是計算用電安全不可忽略的'另馬達的啟動瞬間電流太大建議不要使用插座'能使用無容絲開關最好
二'電線配線的距離是很重要的 ...
山中鋤頭 發表於 2013-1-23 22:37
共用無熔絲開關OK'但就如所標示要接在20A的負載側'7M算是短的很安全'看照片您的開關是2P的如果是110V電源'小小建議有機會可改成1P的'因中性線經過無容絲開關是沒有保護作用'線徑的大小有一定的安全電流'( 可上網查一 ...
山中鋤頭 發表於 2013-1-24 22:36
1.攪拌機(約1安培左右)
這台攪拌機必v很小ㄛ..
一般DIY拉白扁線我大都建議2.0~~~差不了多少錢.
距離很遠的建議3.5(3芯)電纜線起跳~~~~110/220V俱備一次到位.
至於1P線要怎麼接~~~~~~先去買一個3用電錶吧!!
圖 ...
cn3298 發表於 2013-1-27 11:20
1.攪拌機(約1安培左右)
這台攪拌機功率很小ㄛ..
一般DIY拉白扁線我大都建議2.0~~~差不了多少錢.
距離很遠的建議3.5(3芯)電纜線起跳~~~~110/220V俱備一次到位.
至於1P線要怎麼接~~~~~~先去買一個3用電錶吧!!
圖 ...
cn3298 發表於 2013-1-27 11:20
連中性線,(N線),火線都有點搞不清的人,教他配電有點是害了他,
簡單一點,,延長線只有7米長,直接延長線線徑用3.5mm,直接接在原無熔絲開關下,夠用了,
白扁線不能計算到"極限",是1.4當1.6用,1.8當2.0用吧
phl001 發表於 2013-1-30 19:47
連中性線,(N線),火線都有點搞不清的人,教他配電有點是害了他,
簡單一點,,延長線只有7米長,直接延長線線徑用3.5mm,直接接在原無熔絲開關下,夠用了,
白扁線不能計算到"極限",是1.4當1.6用,1.8當2.0用吧
phl001 發表於 2013-1-30 19:47
1.連中性線............................................你說的對!!
2.簡單一點.............................................還是害了他.他還是看不懂,看多出來的開關推測!!
3.白扁線不..................... ...
cn3298 發表於 2013-1-30 20:14
今天去B&Q找1P無鎔絲開關,上下各只有一個螺絲可以鎖,請教1P的應如何接2條線呢?
也順便看了白扁線看了2*2.0MM和電覽的價格每米只差1塊,是否買電覽更安全?(因線徑更厚,每芯有更多 ...
tbs 發表於 2013-1-27 00:37
小心喔! 白扁線若是單根銅導体, 外標示是2.0mm的話, 那是單芯直徑. 而電纜是多芯絞合, 外標示是2.0mm2(平方), 那是整股導体截面積. 兩者不同單位, 計算電流時別忽略了.
abelchen 發表於 2013-1-30 21:21
任何東西要DIY沒關係!!!!在沒搞清楚前不要買任何材料~浪費錢.
DIY弄壞材料工具=買經驗.
買錯材料工具=浪費.(未必用得到).
找個當地的網友幫幫忙.
電線的安全規格不可以.低於開關.高過前段電線........
...
cn3298 發表於 2013-1-31 10:58
cn3298大大,感謝您的熱心,您是一位好人
有大大想接這CASE嗎?
若有大大想接可以跟小弟說價格到那裡,可以嗎?
小弟預算有限,自從接家人工作後,凡事都DIY
資金有限,因此才一直推遅一年
tbs 發表於 2013-1-31 22:35