標題:
地下井抽水電磁開關有問題
各位大哥大姊好:
小弟農地上有一口地下井,
平日是抽水灌溉用,
電源配置是:
220V台電--漏電斷路器50A--無熔絲開關50A--220V專用無熔絲開關40A--電磁開關(水塔浮球控制)--水井馬達,
最近發現抽水時只過2分鐘,漏電斷路器即直接跳掉,但中間無熔絲開關無動作,電磁開關的保護也沒跳起,
本以為是哪裡漏電,但檢查電磁開關以下皆無破損,
且抽水機若不過電則一切正常,一過電則2分鐘後漏電斷路器50A就跳掉,再次通電則抽不到1分鐘跳掉,第3次通電就馬上跳掉,
因斷電後觸摸過開關箱線路及開關,皆無過熱現象,接頭也無鬆脫,不知是否電磁開關故障,
煩請各位大哥大姊為小弟傷傷腦筋,
感謝哦
作者:
rdmigo
時間:
2013-6-9 12:16
更換漏電器 在看看狀況!
一般在雨天+有雲霧 溼氣重的地方!常會這樣!
但是依你形容>>>要先確定無漏電+好天氣!
的狀況下....
可以斷定是漏電器壞了(感應部份)
或是你拍個現場照片來給大家看看...
作者:
rdmigo
時間:
2013-6-9 12:23
補充:
電源配置是: ????
220V台電--
漏電斷路器50A--無熔絲開關50A
--220V專用無熔絲開關40A--電磁開關(水塔浮球控制)--水井馬達,
>>> ok!
>>台電錶後>>無熔絲開關50A>>漏電斷路器50A-->>無熔絲開關40A>>電磁開關(水塔浮球控制)--水井馬達
最近發現抽水時只過2分鐘,漏電斷路器即直接跳掉,但中間無熔絲開關無動作,電磁開關的保護也沒跳起,
本以為是哪裡漏電,但檢查電磁開關以下皆無破損,
且抽水機若不過電則一切正常,一過電則2分鐘後漏電斷路器50A就跳掉,再次通電則抽不到1分鐘跳掉,第3次通電就馬上跳掉,
<<<<這部份的說法!!應該要檢查一下抽水機是否有問題!!
或是熱機後會有漏電的跡象>>如線圈的漆包線漆老化的問題!!<<<<
作者:
cn3298
時間:
2013-6-9 13:13
無工具簡單測試.
第3次直接跳電後~~~~
1.拆馬達端電線後送電看看.
若再跳
2.拆浮球開關前端電線送電看看.
一樣跳
3.拆漏電斷路器下方電線送電看看.
還在跳
4.換漏電斷路器.
作者:
2homepaul
時間:
2013-6-10 11:19
4#
cn3298
大家好
感謝回覆
這2天趁端午節去田裡試試
有解決再來回報
感謝耶
作者:
2homepaul
時間:
2013-6-12 17:06
5#
2homepaul
大家好:
先付上圖
按這裡顯示圖片
測試結果
抽水時間從2分鐘到30秒之間,越來越短,到最後一開電就跳(漏電斷開器)
可是電磁開關的過載以及無熔絲開關都無動作,單就漏電斷開器跳
但是如果拆下馬達接線,電磁開關接通後就一直沒問題(超過10分鐘)
我心在想,不會馬達壞了吧,OMG!錢包在滴血
拜託大大們給個意見吧
感謝
作者:
smart568
時間:
2013-6-12 17:27
本文章最後由 smart568 於 2013-6-13 20:49 編輯
XD
對不起,您的帖子小於 10 個字符的限制,請返回修改。
作者:
rdmigo
時間:
2013-6-12 21:03
6#
2homepaul
依你陳述>>
由電磁開關之後 的配線在巡一次...
而由水井口到馬達這一段的電線
也可能有破損>>最後是馬達的部份!
依你配電盤的配法 >>這是沉水馬達...
該檢查該做的也是要處理!
祝..順利!!
作者:
uranus
時間:
2013-6-12 22:02
漏電....
無熔絲跟電磁開關所接的是過電流保護....當然不會跳...
作者:
cn3298
時間:
2013-6-13 11:50
若馬達端電線拆除可連續送電10分鐘!!!!!!!!
因為無負載也無跳電(漏電)
可能.
1.漏電段路器老舊故障.~~可接別顆馬達(有負載)送電試看看.
2.抽水機滲漏水或水管滲漏水,滲入馬達線圈或馬達接線盒.
3.馬達端電線拆除點到馬達這段電線有破皮.
1.2.3都沒問題~~~~~~問題可能只剩馬達
作者:
rdmigo
時間:
2013-6-26 21:57
???這沒下文了.....
版主 混很久了...是不是 修馬達要更換新品...
依此狀況應該是這樣!!
還是 查電線而漏電 被電掛了!!
作者:
alpha
時間:
2013-6-27 06:44
還有一個地方要注意,沉水馬達接電纜的防水膠帶是否老舊有破損,拆開後重新纏繞,記得防水膠帶要買那種像''瀝青''的那種,纏繞時要拉一下,要把銅線和水完全隔開,最後再用一般膠帶再纏一層
作者:
rdmigo
時間:
2013-6-27 08:03
12#
alpha
他的狀況形容的其中一項...熱機跳漏電器的狀態
所以.....
作者:
2homepaul
時間:
2013-7-3 20:28
13#
rdmigo
老爸找了2個師傅來看,2個師傅意見不同,一個說馬達要換,要1萬多塊,但還能抽水,就將就用,
過2個禮拜另一個師傅在看時,突然趴一聲,漏電斷電器爆了,但是還可以過電,
奇怪的是,不再跳了(廢話,因為爆掉了)
師傅就說先換斷電器再說,我爸就去買個頂山牌的kel-360 40-60A通用型漏電斷路器(怪,怎沒買士林電機的,不過買了就算了),
過2天去裝,裝完再試用看看
作者:
rdmigo
時間:
2013-7-3 20:41
14#
2homepaul
會是漏電器的阻抗過高.
....帥呀~~