2home 打造桃花源

標題: 請各位前輩給個建議 [打印本頁]

作者: anguspan6297    時間: 2013-9-27 14:22     標題: 請各位前輩給個建議

小弟想在圖中簡易工寮的位置放置水塔,
水井旁邊也放置水塔,因為不想每次用
水就啟動沉水馬達(蠻耗電的),簡易工寮
的水塔必須從水井旁的水塔抽水,請問這
樣的設計會有問題嗎?先謝過大家了!!


作者: sjju    時間: 2013-9-27 15:29

直接裝一個「水塔」在「工寮」旁,然後,Pump 抽水直接送到「水塔」內,以高-低液位計自動控制 Pump 開或關,即可!
作者: anguspan6297    時間: 2013-9-27 15:52

sjju 發表於 2013-9-27 15:29
直接裝一個「水塔」在「工寮」旁,然後,Pump 抽水直接送到「水塔」內,以高-低液位計自動控制 Pump 開或關 ...

謝謝sjju前輩的建議!!
沉水馬達已經從80公尺深的地底下抽水上來,
水井到工寮的直線距離粗估有70公尺,沉水馬
達的揚程還足夠把水送到水塔裡嗎?而且水塔還
可能會架高約3米。
作者: 照像機    時間: 2013-9-27 19:41

anguspan6297 發表於 2013-9-27 15:52
謝謝sjju前輩的建議!!
沉水馬達已經從80公尺深的地底下抽水上來,
水井到工寮的直線距離粗估有70公尺, ...

要看馬達的揚升曲線

但是 水平 70米 再高個3米 應該沒問題

我的100米 沉水馬達 出地面後 還揚升40米高到山頭 管長 100米左右 倒是高點出水量 會比井邊來得少些
作者: cn3298    時間: 2013-9-27 19:53

若地是平的
直接將水井那個水塔架高就好了.
水井的位置剛好在中間可以灌溉.澆水.工寮用
工寮旁那個水塔就免了!!
作者: sjju    時間: 2013-9-28 05:57

本帖最後由 sjju 於 2013-9-28 05:59 編輯
anguspan6297 發表於 2013-9-27 15:52
謝謝sjju前輩的建議!!
沉水馬達已經從80公尺深的地底下抽水上來,
水井到工寮的直線距離粗估有70公尺, ...


沉水 Pump 有各種不同之規格,我們社區之 Case 是:Pump 放入地表下 100 公尺,並將地下水打入地表上 60 公尺高之水塔!



作者: sjju    時間: 2013-9-28 05:58

cn3298 發表於 2013-9-27 19:53
若地是平的
直接將水井那個水塔架高就好了.
水井的位置剛好在中間可以灌溉.澆水.工寮用

水塔裝在工寮附近有個好處:就近照顧!




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2