2home 打造桃花源

標題: 資材室申請用電疑問 [打印本頁]

作者: homwen    時間: 2013-12-13 20:20     標題: 資材室申請用電疑問

小弟10坪大的資材室終於核准了,蓋好後我想申請220V的用電,
並希望台電直接將電表安裝在資材室的牆壁上,不要再另外立電線杆(這是我依法申請資材室的目的之一)。
請問這樣需申請一般用電還是農業用電?

因為今天請人估價時順便提到申請農業用電的事,
水電師傅說農業用電只能申請一馬(746W),超過要罰錢(電話中敘述,所以不太理解)!
而且一定要立電杆,不能直接裝在資材室牆壁上,
我說我資材室有使用執照,水電師傅說也不行(這個和我的認知不同,我猜他可能都是遇到非法的,沒遇到合法的,所以說不行)!

那請問資材室可以申請一般用電嗎?一般用電應該可以將電表裝在資材室牆壁了吧?
作者: jeep5631    時間: 2013-12-13 21:15

10坪大資材室有使用執照,你確定有申請建照
作者: homwen    時間: 2013-12-13 21:37

本帖最後由 homwen 於 2013-12-13 21:40 編輯
jeep5631 發表於 2013-12-13 21:15
10坪大資材室有使用執照,你確定有申請建照


10坪大資材室是不用建照,而大大的意思是要再申請建照才可以將電表裝在資材室牆壁上嗎?
作者: rdmigo    時間: 2013-12-13 21:39

農業用電..要自己買一私人電桿..立在適當的地上...

電錶就架在上面....+開關箱...
說實在的..很快及容易!弄到一般農業用電...
就該高興了..
而你的要求!是一般有建照的方式...但也是蓋好之後..
之前...還是乖乖立竿來電.....

作者: homwen    時間: 2013-12-13 22:04

rdmigo 發表於 2013-12-13 21:39
農業用電..要自己買一私人電桿..立在適當的地上...

電錶就架在上面....+開關箱...

哇俚勒.....原來轉了一圈還是要立電線杆?
那我資材室的設計就要改了!地太小的無奈!
作者: rdmigo    時間: 2013-12-13 22:16

homwen 發表於 2013-12-13 22:04
哇俚勒.....原來轉了一圈還是要立電線杆?
那我資材室的設計就要改了!地太小的無奈!


農業用電...標準程序就是這樣...全台通用...

沒有那裡不一樣...

應該是你不了解吧...
很方便弄到農業用電...
該高興了...
有些場地...真是難搞呀~~
作者: 黑面    時間: 2013-12-13 22:28

建議您直接問台電 --  http://www.taipower.com.tw/content/q_service/q_service04.aspx

在連結內點選各地服務區處後可以得到各鄉鎮的服務處資料.


----------------------------------------------------------------------------------------


我曾經與鄰居獲得協議, 想要把自己的電表附掛在他的電桿上, 結果--台電不准, 一定要各自立桿....


........................................................................................................................................................


其實, 根本問題就在台電的責任區分上, 簡單說, 電表前是台電的責任, 電表後就不是台電的責任....

如果台電同意您的做法, 台電的責任區就要一直延伸到您的資材室內的電表位置....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公寓大樓的住戶, 雖說各自的電表是在大樓內, 不過, 台電的責任區只到大樓的總表處, 從總表到各住戶分表, 是住戶管理委員會的責任, 不是台電的責任...

.................................................................................................................................


我相信, 您您直接問台電的結果, 應該還是要自己立桿....







作者: 阿俊    時間: 2013-12-14 09:22

一般來說  
都是用電桿+電表牆來配合.........或是你電錶牆弄好  要架設一支高的鐵管
作者: SOGO-K    時間: 2013-12-14 10:06

先設在電桿上
以後你再請合格的水電行"移機"到牆壁就好了啊!

您可以慢慢考慮+模擬,把電表掛在哪一面牆壁...
只要
讓日後抄表人員~不會突然出現在你家,,,,讓您嚇一跳就好嚕

人嚇人...會嚇死人!
作者: catbooth55    時間: 2013-12-14 11:16

SOGO-K 發表於 2013-12-14 10:06
先設在電桿上
以後你再請合格的水電行"移機"到牆壁就好了啊!

不會嚇死啦!
您只會發現有偷窺狂用望遠鏡抄電表!
作者: SOGO-K    時間: 2013-12-14 11:44

catbooth55 發表於 2013-12-14 11:16
不會嚇死啦!
您只會發現有偷窺狂用望遠鏡抄電表!

嗚~
來抄電表的...好像都是男生
如果遇到穿斷袖的...
更會嚇死
作者: smhu    時間: 2013-12-14 12:00

本帖最後由 smhu 於 2013-12-14 12:02 編輯
SOGO-K 發表於 2013-12-14 10:06
先設在電桿上
以後你再請合格的水電行"移機"到牆壁就好了啊!


嗯,這家合格的水電行一定功力很了得...一般遷移電錶需要拆電線,移到新的地方後還要再重接將電線接上(先不談外線的長度問題)。拆電線的時候會動到鉛封,等下次台電的抄錶員來時就露餡了...

不過合格的電匠大概不會白目到就自己拆自己裝而不向台電申請吧...最後還是回歸到問題的本質,台電會同意嗎?
作者: 阿俊    時間: 2013-12-14 12:15

smhu 發表於 2013-12-14 12:00
嗯,這家合格的水電行一定功力很了得...一般遷移電錶需要拆電線,移到新的地方後還要再重接將電線接上( ...

可是  我的認知好像不太一樣..
電力公司要求電線桿一事  好像是因為  為了從台電的電線桿拉到建築基地時  有一個附卦的地方  才會要求電線桿...
我用過
電表牆內安裝一支長鐵管來讓外線附卦  然後再接到電表牆上的電表箱上...
如果你要裝到屋子的牆上  就要在屋頂安裝一根長鐵管(他有規定高度)  讓外線附卦後  再拉到電表箱上


以上是我曾經作過的案子  大家來討論看看吧
作者: 阿俊    時間: 2013-12-14 12:17

本帖最後由 阿俊 於 2013-12-14 12:19 編輯

我是覺得你把資材室當作巿區內有地下化地區的方式來想了  如果此區沒有地下化
就一定立桿  而且有一定的高度規定

我在羅東巿區有一間  就是不用立桿  但是  此區的電線已地下化了  所以電力是從地下挖開後拉進來的
但是在三星鄉的  沒有地下化的地方  就一定要立桿  否則無法接
作者: homwen    時間: 2013-12-14 13:43

本帖最後由 homwen 於 2013-12-14 13:46 編輯
阿俊 發表於 2013-12-14 12:15
可是  我的認知好像不太一樣..
電力公司要求電線桿一事  好像是因為  為了從台電的電線桿拉到建築基地時 ...


我的看法和你一樣,但下禮拜我會親自到台電問清楚,以下是預期對話...

我:請問要申請農業用電是不是要自己在土地上先立一支私人的電線杆?
台電:是的

我:那請問這支電線杆有沒有規定它的形狀或規格。
台電:只要高度夠,強度沒問題,木頭或水泥的都可以.

我:那我用鋼筋混凝土做一支柱子當電線杆讓你們拉線裝電表可不可以?
台電:可以啊

我:那如果我有一面牆,牆上有一支夠高的柱子,那是不是也可以?
台電:說法一、ㄟ.....這個嗎.....我要問一下上面
          說法二、可以啊

我:如果也可以的話,那我有一間小小的資材室,資材室的牆壁上有一根木頭直沖雲霄,那是不是也可以把線拉到這隻木
      頭上,再將電表安裝在木頭上或牆壁上?
台電:說法一、ㄟ.....這個嗎.....我要問一下上面
          說法二、可以啊,但請把那根木頭鋸矮一點以免影響航安!

我:那好,謝謝(竊喜中 )
台電:不客氣

我:開始動工
台電:代誌大條ㄚ ...

以上純屬虛構,如有雷同,概不負責 !




作者: homwen    時間: 2013-12-14 14:19

說簡單一點就是10坪大的資材室有使用執照,但沒有申請建照,不想立電線杆,而是想用以下圖片方式拉電線裝電表。


作者: 阿俊    時間: 2013-12-14 15:18

homwen 發表於 2013-12-14 14:19
說簡單一點就是10坪大的資材室有使用執照,但沒有申請建照,不想立電線杆,而是想用以下圖片方式拉電線裝電 ...

應該可以........
範例
作者: 照像機    時間: 2013-12-14 20:04

本帖最後由 照像機 於 2013-12-15 08:55 編輯
SOGO-K 發表於 2013-12-14 10:06
先設在電桿上
以後你再請合格的水電行"移機"到牆壁就好了啊!


錯 不能私自移錶 移裝電錶會動到接戶線'接線點及封印等問題

先要談 您申請用電的項目為何 農電 或合法建物的用電(通常要有使用執照,執照寫幾樓就可申請幾顆電表)

農電 受電桿 50公尺內 同側 (無過路) 6.5米 水泥桿或木桿 過路 (非同側) 立 7.5米水泥稈或木桿

可自行請水電 埋地下管路至您要的建築物內


建物的申請用電 要拿使用執照 申請用電

臨路建物

一 有地下化的電力區 可申請地下化管路(3")到建物的外壁引上接電錶 若是退縮 有車庫 圍牆 電力錶 設置外圍牆   

   再由當初規劃好的地下管路引進建物內

二 無地下化 架空  則在外牆壁設一受電點 ㄈ型鐵+陶瓷車台 若是有退縮車庫及外圍牆 則在牆邊設一 6.5米(7.5米)高的受電點 2"亞管亦可 電錶設在 外圍牆   再由當初規劃好的地下管路引進建物內


再來是 最麻煩的是 農舍 台電 現階段對農舍的送電要求是  要架高 受電點在農舍 引電至農舍外牆 掛電錶

理由一 電力管線地下化至農舍 怕農耕時 管路被挖斷  理由二 架空過別人地 要取得地主同意 才不會日後被要求移桿等


所以農舍  水電夠力的還是可立電錶 於圍牆外 再地下化引電入農舍


   
作者: 逍傻    時間: 2013-12-15 00:18

照像機 發表於 2013-12-14 20:04
錯 不能私自移錶 移裝電錶會動到接戶線'接線點及封印等問題

先要談 您申請用電的項目為何 農電 或合法 ...

學生有個問題請益

是不是以台電(供電桿)到用電所距離來考量何種立桿方式?

1:距離短.電壓減低輕就用一般水電的水泥桿(花桿錢)?

2:距離長.擔心因前置電表.與實質用電量(路線消耗.不知是否這樣算..我不懂).讓電費增加
              所以屋旁立桿(省電..省桿錢)?

感謝!!
作者: 照像機    時間: 2013-12-15 09:10

本帖最後由 照像機 於 2013-12-15 09:15 編輯

是不是以台電(供電桿)到用電所距離來考量何種立桿方式? 是可以  以這樣的考慮來規畫
1:距離短.電壓減低輕就用一般水電的水泥桿(花桿錢)? 台電的受電桿 一般都以50公尺計 超過 50公尺要補電力桿 就屬非授權(授權與非授權 有如地方政府與中央政府 授權的電力 只要地方的台電就可透過水電行(要有甲級承裝)所裝好電力電錶 就可以 做接戶線 直接送電 封錶印 通常2個星期工作天送電就完成 而非授權 就要由 該地方台電的上一層機關 來規劃 設計 補電立桿 再發包施做 做好上述 再轉由授權的地方去 送電 封錶 通常要4-5個星期工作天以上 送電才能完成
2:距離長.擔心因前置電表.與實質用電量(路線消耗.不知是否這樣算..我不懂).讓電費增加
              所以屋旁立桿(省電..省桿錢)?
在距離長的情況下 如果要省電力線及怕壓降 當然 就由台電以 非授權的方式來設計施做 但有以下問題 當要補電力桿時 要有該電力桿的地主同意書(經別人土地時)  二來時間會超過一個月以上或更久


還有一般情況下 非授權 補電力桿是 免費的 (依照 偏遠地方電力法規定之)
作者: 阿俊    時間: 2013-12-15 10:59

照像機 發表於 2013-12-14 20:04
錯 不能私自移錶 移裝電錶會動到接戶線'接線點及封印等問題

先要談 您申請用電的項目為何 農電 或合 ...

可是  我們這所有的農舍都是用電錶牆勒  水電公司不須要很夠力就可以了  可能是我們這裡是重劃過的
作者: Tainan_man    時間: 2013-12-15 17:48

是的,立電桿可以指定至你需要的位置(資材室)旁,但是電錶還是必須設於電桿上的。
作者: homwen    時間: 2013-12-18 15:18

本帖最後由 homwen 於 2013-12-19 00:31 編輯
homwen 發表於 2013-12-14 14:19
說簡單一點就是10坪大的資材室有使用執照,但沒有申請建照,不想立電線杆,而是想用以下圖片方式拉電線裝電 ...


今天去台電問了一下,初步的答案是申請農業用電要自立電線桿,且不能有建築物才能申請。
而合法的建築物可以申請農業用電,也可以不用立電線桿,如我貼的那張圖一樣在牆上裝一隻木材牽引電線就可以。
但我忘了問電錶是否可裝在資材室的牆壁上 (不過感覺上好像可以)!

但台電服務人員說很少遇到我這種案例,說大部分人都立電線桿申請農電,通過後再蓋建築物。
從言談中可以看出服務人員確實沒辦過這案例,所以最後結果可能要請水電再與台電確認一下。
但至少目前的答案是有使用執照的資材室,不必再立電線桿,可像我貼的圖一樣是沒問題的(我有把圖印出來給對方看)。



作者: smhu    時間: 2013-12-18 16:32

本帖最後由 smhu 於 2013-12-18 16:33 編輯

有使用執照的資材室可以申請電接到資材室這應該是說得通,只是您日後會不會需要加圍籬或是圍牆呢?會依法申請嗎?會准嗎?
作者: homwen    時間: 2013-12-18 18:01

本帖最後由 homwen 於 2013-12-18 18:04 編輯
smhu 發表於 2013-12-18 16:32
有使用執照的資材室可以申請電接到資材室這應該是說得通,只是您日後會不會需要加圍籬或是圍牆呢?會依法申 ...


自己申請過一次後未來要再申請就熟練多了,所以未來要依法申請也不是問題。
只不過當初在申請時沒注意到與臨地邊界有一條日據時代用石頭堆砌的圍牆(在我的地界內) ,高約130-180公分,不知申請用電時會不會被刁難?
作者: Vicky    時間: 2014-2-24 16:21

homwen 發表於 2013-12-18 15:18
今天去台電問了一下,初步的答案是申請農業用電要自立電線桿,且不能有建築物才能申請。
而合法的建築 ...

請問版主您的農業用電已申請好了嗎??
申請費用大約多少呢??
農業用電的電費單價會比一般用電的貴嗎??
作者: 橫山小隱    時間: 2014-2-24 16:59

資材室也要申請建照, 使用執照嗎?

我就要搭鐵皮屋了.   
作者: homwen    時間: 2014-2-28 08:34

Vicky 發表於 2014-2-24 16:21
請問版主您的農業用電已申請好了嗎??
申請費用大約多少呢??
農業用電的電費單價會比一般用電的貴嗎??

本來預計過年前要蓋,但因為水泥師傅在趕其他房子沒空,所以農業用電也還沒申請,
不過最近會再去找水泥師傅請他找配合的水電師傅估一下電的部分需多少錢。
作者: homwen    時間: 2014-2-28 09:24

橫山小隱 發表於 2014-2-24 16:59
資材室也要申請建照, 使用執照嗎?

我就要搭鐵皮屋了.

印像中45平方公尺以內不須建照,但要申請核發使用同意書。
超過45平方公尺就要建照及相關證明。

作者: 金龜子    時間: 2014-2-28 12:09

我的經驗是, 去年中通過資材室申請, 並完成磚造屋體. 因事先有要接離屋子約150公尺的電線杆, 幫我室內配電的水電師傅預先在蓋屋時留了室內配電盒(有110/220v), 並將配電盒的市電端接到外面. 水電師父幫我預約了甲級電匠規劃了電線桿與電表與前述的市電端的配線, 中間還須要種一隻小電線桿. 這個規劃交給電力公司, 經審核後繳了3200元就通知動工了. 這工作時間很快, 我只與甲級電匠溝通小電桿的地點, 其餘我並不需要作什麼事. 完成後簽收就ok了. 我只繳了3200元給電力公司, 另外給水電師傅1萬元(包括甲級電匠的費用), 這是總費用. (我是農業局正式資材室驗收通過來文, 交給甲級電匠開始申請, 前後約2星期吧!)  
作者: kuocc24799    時間: 2014-2-28 12:38

謝謝金龜子大大.寫得很詳細,等土地過戶後,
就去申請資材室許可證明,然後就照步來,把
電給請過來.
作者: 金龜子    時間: 2014-2-28 21:31

kuocc24799 發表於 2014-2-28 12:38
謝謝金龜子大大.寫得很詳細,等土地過戶後,
就去申請資材室許可證明,然後就照步來,把
電給請過來.

不客氣喔! 我再把分工的部分列於下:

業主: 1. 給地籍圖畫上資材室大概位址(跟農業局申請時同)以及農業局同意公文. 2. 等通知繳交3200元給電力公司
            3. 完工驗收給水電師傅費用.

甲級電匠: 1. 根據業主需求及地形地勢規劃申請書給電力公司. 2. 與電力公司人員勘查地形確立立竿配線位址路徑.

電力公司: 1. 根據申請書審核及勘查. 2. 發包外包廠商. ˇ3. 外包廠商配完線後裝新電表.

外包廠商:  1. 立竿. 2. 拉線 - 從大電線杆到自家小電線杆(新的), 小電線杆到拉勾到新電錶處(與拉勾同在資材室牆壁).   

水電師傅: 1. 連線電錶到配電箱. 2. 與業主做最後通電驗收.

建資材室時就可同時申請電力.

前兩個月的電費才84元, 暫不想申請農電. 以上.


作者: kuocc24799    時間: 2014-3-1 05:34

真是感恩,收起來,謝啦!
作者: homwen    時間: 2014-3-30 00:26

本帖最後由 homwen 於 2014-3-30 00:28 編輯
Vicky 發表於 2014-2-24 16:21
請問版主您的農業用電已申請好了嗎??
申請費用大約多少呢??
農業用電的電費單價會比一般用電的貴嗎??


我的資材室已經在施工,申請電的部分因我不用立電線杆,水電師傅說台電要收三千多元,
至於水電師傅要收多少則不清楚,因為我還有請他施工資材室裡的電燈開關、插座。
這樣加一加估三萬二(含給台電的三千多元),

我要申請的應該不是農電,因我要申請220V及110V的電,所以應該是一般表燈用電。
至於電費哪一個比較高我也不太清楚。


作者: 大支    時間: 2014-6-10 22:02

此帖受用良多
作者: hongjen    時間: 2019-2-21 10:01

請問金龜子大大:
1.您申請的電種類是甚麼?可以使用多少度
2.後續電夠用嗎?有改成農電嗎
謝謝
作者: ccmei    時間: 2019-10-1 10:31

本帖最後由 ccmei 於 2019-10-1 11:46 編輯

後來我發現不要拘泥在省掉立電線杆的錢,想直接接外線在資材室牆壁杆上,除非從別人家前面的電線杆直接拉線到資材室牆壁只經過自己的地(不會經過別人的地領空或者鄰居很遠),比起電線經過別人的地上方落人口舌,寧願多花幾千塊把電線杆立在資材室前方靠近路旁.

有些時候文字上看不到問題點,在現場實際看電線杆和拉線位置才好。




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2