2home 打造桃花源
標題:
急問..進一間浴室的入水管要一條還是三條才正確?
[打印本頁]
作者:
clko
時間:
2013-12-30 10:40
標題:
急問..進一間浴室的入水管要一條還是三條才正確?
本帖最後由 clko 於 2013-12-30 10:44 編輯
急問....因為水電師傅現在正在施工中
我的認知是一間浴室有馬桶,洗手台,淋浴三個出水口
所以應該從水塔下來的主水管拉三條水管到同一間浴室這三個出水口才對
因為如果其中一條水管破了~其他的還可以使用~
可是目前水電師傅只拉了一條管
他說這樣子就好
很擔心這樣是一般施工法我顧慮太多了還是偷工
請版上有經驗的版大幫忙解惑~~
急問~感謝!
作者:
chi0525
時間:
2013-12-30 10:49
正常就拉一條吧,你會同時三個出水口都用水嗎?應該不會吧。不過,通常從水塔拉到浴室的水管可以大一點(用六分的水管拉),一般家用的水龍頭都是4分的水管,因此就算同時兩個用水量也不會減少太多。
此外,我認為水電師傅應該是對的。水管很貴耶....實在沒看過人一次拉三條的....
正常使用水管破裂機率低很低....台灣不會有零下的氣溫,水管不會因為結冰爆掉的,
真要有問題 應該也是有外力破壞才有可能吧
作者:
km8332
時間:
2013-12-30 11:23
水塔的出水口也只有一個!
作者:
phl001
時間:
2013-12-30 11:29
可以接二條, 一條冷水, 一條熱水, 在水塔出水後開始分,裝凡而,
1吋管轉二支6分, 用6分接6分三通意義就不大
作者:
廣ㄟ
時間:
2013-12-30 11:53
給水管一條沒錯(不得不支持水電師傅一下^^)如果怕破損還有較耐衝擊的abs管或不鏽鋼管可供選擇
作者:
飛蝴蝶
時間:
2013-12-30 14:39
裝一條沒錯,沒人同一水源裝3條的吧
是要粗點〈至少6分〉,熱水管因材質不同都是另一回路管線。建議走管道間或明管配置,它日維修方便,通常建築物壽命會比維生管線〈給水、電訊、〉壽命長,建築物壽命尚未終了但管線壽命已完〉
作者:
cn3298
時間:
2013-12-30 14:48
本帖最後由 cn3298 於 2013-12-30 18:50 編輯
水電師傅說的一條沒錯.
水塔不夠高需另外加壓的話我會拉2條
一條經過加壓馬達壓力大的~沐浴+廚房+熱水器+....
一條水塔直接下來給~~馬桶+洗手台+........
作者:
clko
時間:
2014-1-1 06:44
感謝版大們提供的回覆!!
會有這樣的觀念是因為老家是長輩的自建屋~
廁所的水管就是真的拉三條XD所以才有這樣的錯誤觀念
現在水電順利進行中
感謝大家的幫助~
作者:
陳青
時間:
2014-1-1 08:00
我剛剛電話問我做土水的堂弟,他說:用1.5吋或2吋管,一根就OK了,不用三根。
他認為最好是2吋管。
作者:
yswa
時間:
2014-6-12 23:20
樓上說的不太正確喔,一般2吋是排水管,不過需要看你所需要的出水口有幾個,才能決定配幾分管,一根是正確的,但特殊需求兩至三根也沒人會說他不正確,以三層樓四組衛浴一般會拉到1英吋管,也有各層分開拉1英吋,事先說好才不會有糾紛,稍大一點出水量足夠些嘍,重點是口袋夠深。
作者:
bibo2kwm
時間:
2014-6-13 13:13
給個建議:
水管下來的地方多做個開關,像浴室就要做個總開關。每次換個水龍頭都要爬到頂樓去關開關,還要等管內的水漏光,很麻煩的。有人跟我說你就動作快一點,直接換,我試了一次,弄得全身濕。如果浴室有個總開關,就不用麻煩了。
作者:
tome9910
時間:
2014-6-13 13:41
bibo2kwm 發表於 2014-6-13 13:13
給個建議:
水管下來的地方多做個開關,像浴室就要做個總開關。每次換個水龍頭都要爬到頂樓去關開關,還要 ...
會弄得整身濕
是因為你沒把其他的
水龍頭打開
如果有開其他一個或兩個
當你要裝上時.水龍頭時.
水的壓力會由.其他打開的水龍頭釋放
作者:
Tainan_man
時間:
2014-6-13 19:28
沒錯,將最低水位的水龍頭打開就不會被噴個全身濕!
歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/)