雞腿 發表於 2014-1-16 19:29 由此可見養護的重要性!不過話說回來,設計強度與實際抗壓強度差異未免太大了,顯然混凝土廠的品質管制有問題, ...
cylin60 發表於 2014-1-16 20:57 雞腿大大: 是混凝土廠品管有問題? 還是工地養護可再加強?
雞腿 發表於 2014-1-16 22:34 簡單的說,混凝土配比設計時,設定的抗壓強度是245kg/cm2,那麼依照該配比設計拌合的混凝土,理論上抗壓強度應 ...
幸運草 發表於 2014-1-16 22:45 亦或者是在達到脆性破壞前 有更多的逃生時間呢??
TCT 發表於 2014-1-16 23:23 不好意思 混凝土試體強度差異那麼大 理論應該是工養與廠內養護方式差異造成的 工養丟在工地 廠內用蒸氣 ...