2home 打造桃花源

標題: 自動定時灑水之抽水馬達裝設 [打印本頁]

作者: anguspan6297    時間: 2014-4-24 23:59     標題: 自動定時灑水之抽水馬達裝設

如果要將水塔裡的水利用抽水馬達抽出
供噴水頭灑水,而且想利用定時器控制
馬達的啟動關閉,如下圖的設計,當抽
水馬達斷電時,水塔裡的水會不會因為
水壓的關係繼續流出水來,求教請各位
高手前輩,謝謝!


作者: 姜姜好    時間: 2014-4-25 00:42

會有虹吸現象
作者: 872f457f    時間: 2014-4-25 01:24

會流出來~
馬達入口再裝電磁閥~
與馬達同步定時送電
作者: 姜姜好    時間: 2014-4-25 08:16

管線設計要改. 出水端要加排氣閥就可以斷虹吸
作者: 歸居園    時間: 2014-4-25 08:29

最簡單方法於馬達出水前端裝一回流管至水塔<一方面可保護馬達過負
作者: cocacola    時間: 2014-4-25 11:44

馬達入口再裝電磁閥~與馬達同步定時送電

這是正解,

作者: 燕子    時間: 2014-4-25 12:26

872f457f 發表於 2014-4-25 01:24
會流出來~
馬達入口再裝電磁閥~
與馬達同步定時送電

電磁閥須提早開起2秒  延後關閉2秒   

保護用, 不設定也沒關係
作者: phl001    時間: 2014-4-25 15:24

1,有錢就裝電磁閥,排氣閥
2.沒有錢的,就像我加裝一支小小小的迴流管,斷虹吸,
作者: 姜姜好    時間: 2014-4-25 23:57

本帖最後由 姜姜好 於 2014-4-25 23:59 編輯
phl001 發表於 2014-4-25 15:24
1,有錢就裝電磁閥,排氣閥
2.沒有錢的,就像我加裝一支小小小的迴流管,斷虹吸,


高手. 就是不一樣.
動作越少越簡單. 故障越低.
排氣閥..  逆止排氣閥  (法國  電動馬桶採用. )
   迴流管.  無動作零件. 不故障 .
電磁閥 . 若平衡孔堵塞 .就檔不住 .
作者: ldf.apple    時間: 2014-4-26 23:11

本帖最後由 ldf.apple 於 2014-4-26 23:19 編輯

出水口應較水塔底部高一些,除了加裝電磁閥(與馬達同步),還要加裝浮球開關,來保護馬達.
作者: swu1    時間: 2014-4-27 00:10

電磁閥和排氣閥不考慮,我想用的方法是在馬達出水端加一個帶彈簧的塑膠逆止閥。
由於你是從水塔上方抽水,所以水壓不是問題,虹吸現象才是問題。
你的接法從水塔到馬達水泵這一段要保持有水,不然會沒水母空抽。
這個逆止閥會產生像井水中間花籃的作用,用這個方法還可以併用多組水塔馬達。
如果抽水馬達是加壓的,那本身就帶有逆止,不過不太可靠。
不要選用銅逆止閥,沒彈簧的不能用,要保持水平,又會逆滲,還比較貴,卡砂就玩完了。
帶彈簧的塑膠逆止閥,不回滲,不要求水平度,便宜,還可以拆開來清理!
作者: 皓首    時間: 2014-4-27 21:34

設施方法很多種:排氣閥、 逆止排氣閥、迴流管、電磁閥.....
懇請前輩高手針對每種解法畫示意圖,對看不懂的門外漢將
大有助益。先感謝 !!

作者: phl001    時間: 2014-4-27 22:27

本帖最後由 phl001 於 2014-4-28 08:26 編輯
皓首 發表於 2014-4-27 21:34
設施方法很多種:排氣閥、 逆止排氣閥、迴流管、電磁閥.....
懇請前輩高手針對每種解法畫示意圖,對看不懂 ...


在舊文章中有.......... 打一下自動灑水
對於想瞭解自動灑水的人要努力爬文


作者: tksema    時間: 2014-4-28 11:35




我的溫室裡面是這樣自已用的,水電教一教,自已動手做的
作者: phl001    時間: 2014-4-28 12:34

我家的

作者: anguspan6297    時間: 2014-4-29 10:29

謝謝各位高手的相助!!
作者: ldf.apple    時間: 2014-5-6 00:02

phl001 發表於 2014-4-28 12:34
我家的

再加個浮球開關,免因不知水抽光馬達燒毀.
作者: phl001    時間: 2014-5-6 06:59

ldf.apple 發表於 2014-5-6 00:02
再加個浮球開關,免因不知水抽光馬達燒毀.

因為是自動灑水系統, 水位控制,定時控制那是一定要的

作者: 筋斗雲    時間: 2019-2-15 14:29

phl001 發表於 2014-4-28 12:34
我家的

請教, 紅色的回流管,當馬達抽水送出時,水不會由回流管又灌回水塔嗎 ?? 謝謝
作者: Jamestsai210    時間: 2019-2-16 11:02

本帖最後由 Jamestsai210 於 2019-2-16 11:07 編輯
筋斗雲 發表於 2019-2-15 14:29
請教, 紅色的回流管,當馬達抽水送出時,水不會由回流管又灌回水塔嗎 ?? 謝謝


回流管可加裝球閥,
開口一點點就可以,
主要破"真空"用。

或是加裝"金屬逆止閥",安裝位置在主管路加三通朝上,閥體箭頭方向朝下,要反向安裝,
馬達停止會因為沒壓力而釋放檔片,
達到破真空的效果。
作者: 筋斗雲    時間: 2019-2-21 14:47

Jamestsai210 發表於 2019-2-16 11:02
回流管可加裝球閥,
開口一點點就可以,
主要破"真空"用。

了解. 謝謝





歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2