各位大大,請問一般家庭用電量約多大?
三層樓,1客廳,1廚房,5房4廁,6個冷氣,喜烘焙,有一220v烤箱,約須多大電量,我朋友隨意水電工做,結果客廳電燈全開就跳電,應如何計算總電量?
不想讓可惡的水電工拐的人 上
作者: alex.chen    時間: 2014-5-29 13:54

基本上除非漏電或使用大量鹵素燈,不然就算標準容許電量(50A-家用、農電),不大可能客廳電燈全開就跳電,建議查一下漏電斷路器,一般電工貪便宜,用的都是品質很差的!
基本上防跳電電量計算,合理的分線、線材比總容量重要,比方說廚房大電流電器、電爐具、電熱水器、冷暖器、照明頂燈、投射燈、各區插座...均應分開,以您的配置用電最大可能是6部冷氣全開時?建議您可以儘可能考慮使用220v電器!

至於如何計算總電量,一般您可以
最低單一分線斷路器&線徑容許:加總單一分線將同時使用電器所標註的啟動最大安培數!
最低總線斷路器&線徑容許:加總最高分線安培數的前2項,應該就絕對足夠了!

就個人經驗,其實分線、線材做得好,標準用電應該就很足夠了!
我很害怕瓦斯,所以廚房3口電爐、半盤電烤箱、貯熱/瞬熱電熱水器、冷暖器...都是家居標配狀況下,到目前也都只是申請標準用電就足夠了!
作者: 照像機    時間: 2014-5-29 15:41

本帖最後由 照像機 於 2014-5-29 16:03 編輯

問題是出在迴路 一般水電都是為了省 開關箱'無融絲開關及迴路 所以開關箱都用較小 相對可放無融絲開關就少

您有三層樓一般會有三個電錶 先不說電錶數量  應就各層的電器設備來規劃迴路

您的例子  "三層樓,1客廳,1廚房,5房4廁,6個冷氣,喜烘焙,有一220v烤箱"  這是業主自己都搞不清楚的提問  叫人有點難回答

我先假設好題目 一樓 1房1客廳1廚房1衛  一個電錶  二樓2房2衛 三樓2房1衛 共用1個電錶 三樓另設一個開關箱

一樓 總開關 2P50A  2P30A 冷氣 2P30A烤箱 2P20A加壓馬達 2P20A預備 1P15漏電無融絲開關 廁所及戶外插座 1P30A廚房電鍋專用插座 1P30A廚房抬面插座 如烘碗機'微波爐等電化產品 1P15A臥室插座(獨立才可插電熱產品) 1P15A 燈具 1P15A*2客廳插座 1P15A客廳*2燈具 1P15A廚房燈具+廁所燈具 1P15*2 預備

以上 共要 22P開關箱 30A用 5.5mm線徑 15A用2.0mm線徑 如此就較不易跳電及較安全
會跳電表示 電流超過負載(無融絲跳脫)是正常的 錯在把釵h 負載用在同一個 無融絲開關 所以 迴路多一些是較安全的

那二,三樓 您就自己 沙盤推演 列出像這樣的表單   再PO出來時 幫您再檢試 您規畫的好不好?   還有我不是可惡的水電工


補一張 開關箱的照片

作者: ping51    時間: 2014-6-26 10:59

alex.chen 發表於 2014-5-29 13:54
基本上除非漏電或使用大量鹵素燈,不然就算標準容許電量(50A-家用、農電),不大可能客廳電燈全開就跳電,建 ...

Alex大
請問您2home都採電力方式嗎?沒用瓦斯? 三口爐的效果如何?
作者: robertday    時間: 2014-6-26 11:28

結果客廳電燈全開就跳電,應如何計算總電量?
有可能客廳照明燈具全接在一個迴路上,造成照明那路的斷路器跳電
假設照明回路斷路器20A,2200W 檢查有多少間接照明燈管 當40W一支 6M*6M客廳環繞約24-25支,算1000W 投射燈和杯燈 算50W 假設10個算500W 主燈假射水晶燈80W*8 640W 是有可能跳電的
如果燈具很多可配兩個迴路的20A斷電開關
作者: alex.chen    時間: 2014-6-26 18:34

本帖最後由 alex.chen 於 2014-6-27 11:15 編輯
ping51 發表於 2014-6-26 10:59
Alex大
請問您2home都採電力方式嗎?沒用瓦斯? 三口爐的效果如何?


2Home一樣會全部使用電力,規劃上平常生活用電應該比1Home更省,因為採光、通風都會比較理想!但是鄉居生活三不五時可能會需要瞬間較大啟動電流,所以申請時電量就要求比較大些(50A vs 75A)!
大概有30年了!在家裡一直只使用電力,不使用瓦斯!
三口爐(電爐)除了快炒噴不出火沒fu、不能很帥的甩鍋、只能用平底鍋,其他都挺好的!鍋具底部接觸面越大、越平整,效率越好!
現在電爐具很聰明,各種安全控制、烹煮模式,如果您喜歡刮鍋具、清油煙機汙漬請放棄!

作者: ping51    時間: 2014-6-27 09:36

alex.chen 發表於 2014-6-26 18:34
2Home一樣會全部使用電力,規劃上平常生活用電應該比1Home更省,因為採光、通風都會比較理想!但是鄉居 ...

大大

"現在電爐具很聰明,各種安全控制、烹煮模式,如果您喜歡刮鍋具、清油煙機汙漬請放棄!"
這個經驗,彌足珍貴!感恩~~~~
作者: ping51    時間: 2014-6-27 09:41

alex.chen 發表於 2014-6-26 18:34
2Home一樣會全部使用電力,規劃上平常生活用電應該比1Home更省,因為採光、通風都會比較理想!但是鄉居 ...

請問您熱水器也是用電嗎?
經驗如何?
作者: alex.chen    時間: 2014-6-27 11:45

一直也是用電熱水器!建議要有獨立迴路!
瞬熱式一般適合小空間(小體積)、淋浴、免等待,啟動電流比較大(官方文件45~60A)!
貯熱式比較需要依洗澡習慣選擇,連續使用要概略計算一下最低的合適儲水桶容量(淋浴約8G/人,泡澡50G/缸),不然使用前可能需等一下,也可加裝定時器,才不會水溫一降就加熱(耗電)!
現在比較理想是瞬熱+貯熱,方便、經濟!但一般儲水桶較小!
使用上安全、乾淨是主要原因,當然聰明、定溫、定時...都是電子裝置的強項!
放棄瓦斯,生活用電成本個人是覺得並不會比較"開錢"!

作者: ping51    時間: 2014-6-27 12:03

alex.chen 發表於 2014-6-27 11:45
一直也是用電熱水器!建議要有獨立迴路!
瞬熱式一般適合小空間(小體積)、淋浴、免等待,啟動電流比較大(官 ...

謝謝您
讓我2Home的電力使用方向更明確了
作者: sjju    時間: 2014-6-27 13:57     標題: RE: 一般家庭用電量多大?

alex.chen 發表於 2014-6-27 11:45
一直也是用電熱水器!建議要有獨立迴路!
瞬熱式一般適合小空間(小體積)、淋浴、免等待,啟動電流比較大(官 ...
放棄瓦斯,生活用電成本個人是覺得並不會比較"開錢"!

瓦斯熱值價格約為:NT 0.0042 元/kcal!
桃園龍潭桶裝瓦斯價格:NT 740元/16 kg!瓦斯熱值約為:11,000 kcal/kg!

農電價格最低為:NT 2.1 元/kWhr = 0.00244元/kcal!

且,在燒熱水之效率上,瓦斯比電來得低!

作者: myokou    時間: 2014-6-30 16:06

想問一個笨問題~

要裝多少的太陽能板

才能驅動一台家用冷氣供給12小時以上的電力
作者: 山中鋤頭    時間: 2014-6-30 17:38

請不要劈頭就罵水電工'每種行業都有不屑人員'用電安全是一種基本常識'自已也要做功課了解一些'諸如一個插座不要用延長線插過多的電器設備'如果一時忽略輕者跳電過載'嚴重者電線走火'用這樣的觀念回推至電箱總開關'就是要了解電線與開關的負荷'比如開關標示(不論是1P2P3P)15A20A30A(安培)'安培大小與電線配置是有一定的要求'在學理上有太多要求如管徑多大'管徑內有幾條電線'使用多大電壓'都跟電線的安全電流有關'不在此細說'簡單的說2.0mmPVC線'設計負載15A開關'3.5-5.5mm平方pvc線是20A開關'8mm平方PVC線30A開關'只是概略表達'一般設計上是多幾個迴路會更安全'但費用會增加'工程人有義務要跟業主說清楚'業主有權決定最後的施作方式'而基本的施做安全不能隨意'如專用迴路就一定得要獨立不得隨意並接(如冷氣'暖器'烤箱'電鍋'馬達類'或電熱絲類)'舉凡耗電量大的產品'最好是獨立迴路'太多技術上的東西說不完'基本用電安全還是自已要了解一點
作者: 872f457f    時間: 2014-6-30 20:33

我自己家也都是全電力設備
三口電陶爐/儲熱式電熱水器
但我們是一個樓層分配一個總電錶箱
也許是你的電力迴路如"照相機大"所說
沒有各層分散電錶箱
導致電流超過負載跳脫
ps:還有個可能
你現有電力接線點沒有密接(接點沒鎖緊)
導致電流負載異常跳脫(類似漏電)
用十字螺絲起子檢查配電箱內
是否有螺絲鬆弛


作者: goldant    時間: 2014-7-1 21:23

872f457f 發表於 2014-6-30 20:33
我自己家也都是全電力設備
三口電陶爐/儲熱式電熱水器
但我們是一個樓層分配一個總電錶箱

了解_________________
作者: always777    時間: 2014-7-31 16:54

您好,我是您口中的可惡的水電工!
有機會先計算一下家裡設備,看一下設備上的銘牌,多半有都有規格在。
家裡總容量先算好全載會到多少,抓完總容量在加上10趴,這樣就可以先抓您總開關的容量了。
之後,在細分回路數,高用電的請用單一回路,例如冷氣、烤箱、電熱水器,線徑看設備,多半5.5絞線以上。
低用電可單一回路多方使用,例如燈具,家電等,基本2.0單心線。
但基於費用,鮮少會作那麼細分。而且材料等級也會有差。
無容絲開關含漏電多半少人注意,故價位又有差異。但安全錢買不到的,不是嗎?
不才小弟,暫先回答這些,若有問題歡迎詢問
作者: 蔡先生    時間: 2014-8-1 09:57

872f457f 發表於 2014-6-30 20:33
我自己家也都是全電力設備
三口電陶爐/儲熱式電熱水器
但我們是一個樓層分配一個總電錶箱

上次沒您提醒這點 開關箱燒紅 很多電器品也燒壞
作者: m6895ing    時間: 2014-8-1 12:27

本帖最後由 m6895ing 於 2014-8-1 12:59 編輯

用電可多幾個迴路,多方使用會更安全,那裡跳電維修都知道



按這裡顯示圖片
作者: kuoheidi    時間: 2014-8-1 16:38

本帖最後由 kuoheidi 於 2014-8-1 16:40 編輯
m6895ing 發表於 2014-8-1 12:27
用電可多幾個迴路,多方使用會更安全,那裡跳電維修都知道


是這樣嗎?








歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2