標題: 求救!請問一下有人會安裝定時器220V(安裝完成,測試正常,感謝各大大幫忙,感恩) [打印本頁]

作者: hinet2222    時間: 2014-8-25 23:04     標題: 求救!請問一下有人會安裝定時器220V(安裝完成,測試正常,感謝各大大幫忙,感恩)

本帖最後由 hinet2222 於 2014-8-30 17:16 編輯

機械式定時器  TB系列 TB358K看線路圖S1及S2接220V單向2條火線,2條接負載L1及L2抽水馬達為何無動作(抽水馬達為220V輸出為15A無超過定時器20A),把定時器移除接直接接220V有動作可抽水,馬逹正常,這是什麼原因!求救








商品規格

1.型 號:TB35
2.驅動方式:交流式 ( 同步電動機式 )
4.額定頻率:50Hz/60Hz共用 (轉換式)
5.消耗電力:1.5W
6.時間精度:與電源頻率同步
7.手動開關:附帶接通/自動/切斷開關
8.使用溫度的範圍:-10℃~+50℃
9.電阻負載:250V 20A 例如:電鍋
10.白熾燈負載:10A 例如:小銀燈、負金屬鹵素燈、鈉氣燈等
11.電感負載:12A
12.馬達負載:110V 750W、220V 1500W
13.接點的構成:單極單投
14.最小設定單位:15分
15.最小設定間隔:15分
16.動作數:動作 96
17.重 量:480g


個人是這樣接
1.220V兩條火線分別接於S1及S2
2.馬達兩條1號及4號,1號接於L1,4號接於L2(馬逹為220V,三用電表測出電流為15A)
3.將定時器設於AUTO自動位置,定時器電源燈恆亮
4.將時間於往外調5格,順時間手動調整,定時器有動作但没有啟動馬達,但HZ 50/60調整會跳動
5.將定時器設於ON常開,没動作但HZ 50/60調整會跳動(定時器為1A)
馬達直接接220V兩條火線1號及4號有動作可抽水,水還很大,很強(灑水器用4分接20個水壓還要分流8成以上,不然會爆管,買太大的抽水馬達了)


再請問一下:
1.電磁閥加定時器是怎麼安裝
2.電磁閥是要買那一型,多大的
有没有人有接好的圖片,我可以依圖片實際安裝,感恩

作者: barner    時間: 2014-8-26 02:23

你有調手動開關 測試嗎?
作者: PINUS    時間: 2014-8-26 04:38

有確定HZ的位置是在50hz or 60hz?
作者: 約翰    時間: 2014-8-26 05:25

接負載的L1 , L2 應該是斷開/導通的接點 ,不應該用這兩點去接220V AC 抽水馬達 , 你應該是接線錯誤了..
L1併接一條電源220V 火線..L2 接到抽水馬達如 白線..抽水馬達 黑線接到電源220V AC 另外一條火線..

沒看到線路圖或是照片也很難幫忙..以上僅提供參考..
用手機多拍幾張照片po上來比較好~
注意安全 祝順利..
作者: lyl0217    時間: 2014-8-26 07:25

本帖最後由 lyl0217 於 2014-8-26 08:00 編輯

1.定時器有on  auto  off  設定是否設定正確
2.定時器設定時間之指撥卡榫是否有外撥或內撥
3.大電流建議用定時器去控制電磁開關這樣定時器壽命較長,
   電磁開關最好有附過載保護器可有保護抽水馬達


作者: ays9876    時間: 2014-8-26 08:35

本帖最後由 ays9876 於 2014-8-26 09:01 編輯

S1及S2接220V電源,L1及L2接負載。
假設早上5~7點要啟動負載,就是把卡榫5~7都往外撥,其他時間不用負載的話,就把其餘的都往內撥。
檢查接線正確無短路後,可切換ON/OFF確認負載動作。
OFF的話就是持續關閉(連續關),你設定怎樣都沒用。
AUTO才會自動根據你的設定開啟(通電)或關閉(斷電)。
ON的話就是持續開啟(連續開),你設定怎樣都沒用。

計時器最大負載15A(20A),建議當電流>80%&10A以上的啟動電流,要使用電磁開關。

TB316接線圖

作者: eastern    時間: 2014-8-26 08:42

還有內外圈的時間要教正對準

因為內圈是12小時制,外圈則是24小時制

上回斷電後未調整妥當,還亂了好些天...有人抱怨沒有熱水洗澡!...
作者: 矮魔瑞    時間: 2014-8-26 09:37

請問這種Timer的接點是1A還是2A
若只是1A的話
強烈建議要加裝電磁開關
尤其是220V的電源
因為有一條火線是導通的(負載沒動作不表示沒電)
漏電或是被雷打到的機率非常高
作者: farmer40    時間: 2014-8-26 10:34

5馬電磁開關+1
作者: hinet2222    時間: 2014-8-26 16:58

farmer40 發表於 2014-8-26 10:34
5馬電磁開關+1

是2hp的馬達
作者: greenhome    時間: 2014-8-26 18:26

灑水定時器有人會裝嗎?
作者: phl001    時間: 2014-8-26 20:01

greenhome 發表於 2014-8-26 18:26
灑水定時器有人會裝嗎?

錢出的起, 自己可以不會
沒錢的, 都會
220v的不會, 買110v總會吧,
作者: PINUS    時間: 2014-8-26 20:45

greenhome 發表於 2014-8-26 18:26
灑水定時器有人會裝嗎?

有產品的照片及型號
自己在安裝上出了什麼問題
這樣大家才知怎麼回你
不然回了不就跟自己看說明書還是不知不懂在哪

不過市售的簡易自動灑水系統應該很容易安裝吧

況且不同的定時灑水器安裝方式均不同
我都是自己DIY用Timer加Relay來控制多個1/2~2吋電磁閥
或是用溫濕度空制器+Timer與Relay來雙迴路驅動高壓噴灑系統




作者: axxxxa    時間: 2014-8-26 20:58

hinet2222 發表於 2014-8-26 16:58
是2hp的馬達

結果樓主定時器可以用了嗎?前面幾位大大提醒的設定如果都有試過了,那也有可能是產品壞掉!

  
作者: PINUS    時間: 2014-8-26 21:05

本帖最後由 PINUS 於 2014-8-26 21:09 編輯
axxxxa 發表於 2014-8-26 20:58
結果樓主定時器可以用了嗎?前面幾位大大提醒的設定如果都有試過了,那也有可能是產品壞掉!

  


不是買成110V的話只有三個可能
1. 接Timer時的線路前段及到運轉設備段真的有線路沒有注意沒接好
2. 1自己可以肯定沒問題的話,Timer切到手動ON不會動那就是產品壞了
3. 沒注意到HZ那個小地方那就是讓定時運作的時間不一定會運轉

不然1A 2A 或是幾安培幾馬這些接對設定對,至少會有短暫運轉才會出現問題
作者: hinet2222    時間: 2014-8-26 22:28

矮魔瑞 發表於 2014-8-26 09:37
請問這種Timer的接點是1A還是2A
若只是1A的話
強烈建議要加裝電磁開關

是1A的
安裝經過修改在第1篇位置
作者: hinet2222    時間: 2014-8-26 22:29

phl001 發表於 2014-8-26 20:01
錢出的起, 自己可以不會
沒錢的, 都會
220v的不會, 買110v總會吧,

我也是這麼想,目前在農地上購買的機具合計接近百萬,再這樣投資下去没有回本真會無止境,不敢想像,要請師父又難請,人家說是小工程,地又偏僻,請不到人啦,只好自己學習怎麼DIY,
作者: hinet2222    時間: 2014-8-26 22:32

本帖最後由 hinet2222 於 2014-8-26 22:34 編輯
axxxxa 發表於 2014-8-26 20:58
結果樓主定時器可以用了嗎?前面幾位大大提醒的設定如果都有試過了,那也有可能是產品壞掉!

  


我以將產品拿去更換,只是没問清楚前不敢再亂接,求救中
作者: smhu    時間: 2014-8-27 07:53

個人是這樣接
1.220V兩條火線分別接於S1及S2
2.馬達兩條1號及4號,1號接於L1,4號接於L2(馬逹為220V,三用電表測出電流為15A)

三用電錶量電流粉恐怖咧,不是用鉤錶啊?照上頭寫的VA就3300W,換算成馬力數至少有四HP。
馬達直接接220V兩條火線1號及4號有動作可抽水,水還很大,很強(灑水器用4分接20個水壓還要分流8成以上,不然會爆管,買太大的抽水馬達了)
....
1.電磁閥加定時器是怎麼安裝
2.電磁閥是要買那一型,多大的

電磁閥是在供水量不足全區供水時,利用它來做分區供水時使用的,您都有80%要分流掉了,再加電磁閥不是爆更快?
抽水馬達的出水管徑是多大的呢?灑水器看是用那一種的出水量都不一樣,簡單的算法是4分管(1/2")20個所斷面積就是pi/16",抽水機出水管徑如果是2"則出水斷面為pi",也就是可以供16支4分管飽管使用。如果是使用噴鳥的話,可以一支1/2"管供兩支噴鳥使用,因此可以接到32支噴鳥(rainbird)。如果使用的是厚管的話,很少說送水能搞到爆管的。
作者: alaskafish    時間: 2014-8-27 10:20

12.馬達負載:110V 750W、220V 1500W

你的馬達有2HP,約莫1500W,使用220V,電流已近7安培。
尚未考慮瞬間啟動電流。

建議定時器的規格應該再加大一倍,安全一些。
作者: axxxxa    時間: 2014-8-27 11:25

hinet2222 發表於 2014-8-26 22:32
我以將產品拿去更換,只是没問清楚前不敢再亂接,求救中

拿去換居然沒跟老闆問清楚....

我Google您那型號的接線圖,應該很單純就兩條接電源兩條接負載,再來就是網友提醒面板上的那些調整..


   
作者: m6895ing    時間: 2014-8-27 11:53

本帖最後由 m6895ing 於 2014-8-27 11:58 編輯

買個電磁開關比較安全
定時器的L1 L2 接電磁開關的線圈 A1 A2
其他就兩條接電源接兩條接負載

作者: ays9876    時間: 2014-8-27 17:58

本帖最後由 ays9876 於 2014-8-28 08:25 編輯

參考看看,建議使用O型端子+絕緣套連接在漏電保護斷路器&定時開關&電磁接觸器。
控制電路使用Y型端子+絕緣套連接。

主電路220V安裝(3.5MM平方)
主電路(紅)經漏電保護斷路器接到電磁接觸器1L1
主電路(白)經漏電保護斷路器接到電磁接觸器5L3
主電路接地線(綠)與負載&定時開關接地線(綠)

220V/20A負載加裝漏電保護斷路器&定時開關&電磁接觸器接線圖

作者: hinet2222    時間: 2014-8-28 16:44     標題: RE: 求救!請問一下有人會安裝定時器220V

本帖最後由 hinet2222 於 2014-8-28 16:46 編輯
ays9876 發表於 2014-8-27 17:58
參考看看,建議使用O型端子+絕緣套連接在漏電保護斷路器&定時開關&電磁接觸器。
控制電路使用Y型端子+絕緣 ...
m6895ing 發表於 2014-8-27 11:53
買個電磁開關比較安全
定時器的L1 L2 接電磁開關的線圈 A1 A2
其他就兩條接電源接兩條接負載



感恩!
這星期依圖施工
作者: hinet2222    時間: 2014-8-30 17:11

本帖最後由 hinet2222 於 2014-8-30 17:14 編輯

今天含水管、馬達、電源配管、電源線路、電磁及定時器等定位共耗時6小時,完成2分地的管線及20個噴灑器,測試馬逹及水壓動作皆正常,,感謝線上各大大幫忙,感恩