2home 打造桃花源
標題:
排水溝比家用排水管高的處理方法?
[打印本頁]
作者:
2home
時間:
2014-11-18 21:48
標題:
排水溝比家用排水管高的處理方法?
相信有人應該也有我這種問題,如果排水溝比家用排水管高的處理方法為何? 自然沈澱的滯留池不算!
現在想到的方法有二種,但是都還是需要抽水馬達,不知是否還有不需抽水馬達的方法!
1. 在地面挖一個洞置入一個收集廢水的水塔,當水位達到一定時,啟動抽水馬達排入排水溝!
2. 如果1的抽水馬達離排水溝太遠,就要用此方案,在地面挖一個洞置入一個收集廢水的水塔,在旁邊在架高一個比排水溝高的廢水水塔並將水管接到排水溝,當地面水塔水位達到一定時,啟動抽水馬達將水抽入架高的水塔,架高的水塔水管再自然排入排水溝!
作者:
陳青
時間:
2014-11-18 22:13
家裡的排水管出口太低,以致不能將水往較高的排水溝排出。
試看看家裡的水槽是否比排水溝高一點?
如果高一點就可以將管直接拉到排水溝去排水。
如果是化糞池就比較難了,因為化糞池低到地底下去了。
只好挖深溝,將排水管深埋地下,往遠處的低處的排水溝排出。
作者:
Tainan_man
時間:
2014-11-20 10:11
我家的排水管也是有一樣的問題,如果是社區內有幾乎相同問題,可於選舉前找有力人士撥經費再將排水溝的溝底從原本30公分深可做60或100公分深,這樣就不必傷腦筋及傷荷包了。
作者:
wzliejfe
時間:
2014-11-20 13:01
本帖最後由 wzliejfe 於 2014-11-20 13:03 編輯
另外接一條比排水溝高的排水管
舊的排水管封掉棄用
水管不貴 只怕原排水管都是暗管又埋在不好處理的地方
作者:
LKK46
時間:
2014-11-20 22:45
本帖最後由 LKK46 於 2014-11-20 22:50 編輯
在地面做一個水泥水坑(pit)...我們在工廠常用規格是1m*1m*2m(深)
設液位控制...高液位自動將水送出/低液位自動停止送水
送水泵浦可選用...沉水泵浦或置於地面需用自吸式泵浦
千萬勿用一般送水的離心式泵浦
另
水溝入水坑前設濾網防雜物進入
要注意勿讓泵浦入水端被雜物阻塞