2home 打造桃花源

標題: 有必要檢驗鋼筋拉力嗎? [打印本頁]

作者: taiuanlang    時間: 2014-11-27 23:45     標題: 有必要檢驗鋼筋拉力嗎?

鋼筋進場了。

請問有需要檢測鋼筋的拉力嗎?

查過了資料,花蓮高農可以檢測,一支500元,不是很貴,想要檢驗看看。

除了求個心安,也想買個經驗。不知大家的經驗如何?
作者: copy    時間: 2014-11-27 23:58

我是沒做.
不過之前有看到資訊好像可以從鋼筋的節點來判斷何種鋼筋.
台灣郎大不是選擇了用鋼骨造?
作者: taiuanlang    時間: 2014-11-28 07:03

copy 發表於 2014-11-27 23:58
我是沒做.
不過之前有看到資訊好像可以從鋼筋的節點來判斷何種鋼筋.
台灣郎大不是選擇了用鋼骨造?

是鋼構屋沒錯,但是基礎部分還是要用到鋼筋。

關於節點的部分,我問過了,從外表分無法分辨。
作者: yflin    時間: 2014-11-28 07:59

本帖最後由 yflin 於 2014-11-28 08:32 編輯

請看竹節間英文編號例如:HK海光TH東河WS威致....等.
大大是鋼骨構造.基礎為竹節鋼筋.請用編號後有W標記為可焊鋼筋.
鋼筋表面皆有標示.判斷如下:TW(台灣)+公司代號(2碼英文)+(後3碼數字抗拉強度)+(W可焊鋼筋.)+(鋼筋號數)



按這裡顯示圖片
作者: taiuanlang    時間: 2014-11-28 08:29

yflin 發表於 2014-11-28 07:59
請看竹節間英文編號例如:HK海光TH東河WS威致....等.
大大是鋼骨構造.基礎為竹節鋼筋.請用編號後有W標記為可 ...

我沒注意到這個,等下再去看看。
作者: ykcview    時間: 2014-11-28 10:29

yflin 發表於 2014-11-28 07:59
請看竹節間英文編號例如:HK海光TH東河WS威致....等.
大大是鋼骨構造.基礎為竹節鋼筋.請用編號後有W標記為可 ...

長見識了,感謝分享!
作者: yflin    時間: 2014-11-28 11:02

拉一下安心的話OK(用大廠的品質比較穩定)!
倒是無輻射檢驗應該比較重要吧!個人建議!
作者: taiuanlang    時間: 2014-11-28 12:29

本帖最後由 taiuanlang 於 2014-11-28 12:41 編輯

剛才去查了一下現場鋼筋的編號,總共找到以下幾批

TW HK 280 3 C1
TW LT 280 4 C1
TW SSF 420W5 C1
TW HK 420W 7
TWSSF420W6 C1
挑了紅字的2種,切割1米長,趁下午未開工前,送拉力檢測。
結果等回來才知道。

請問最後的C1是什麼意思?
作者: taiuanlang    時間: 2014-11-28 19:48

本帖最後由 taiuanlang 於 2014-11-28 19:50 編輯

30分鐘,檢驗報告出來了
請問「降伏點」是什麼?
拉力強度就是我們要求的重點嗎?




作者: 雞腿    時間: 2014-11-28 23:42

taiuanlang 發表於 2014-11-28 19:48
30分鐘,檢驗報告出來了
請問「降伏點」是什麼?
拉力強度就是我們要求的重點嗎?

"降伏點"正確來講應叫降伏強度,概略可將其視為鋼筋維持在彈性範圍的限度,當所受拉應力超過降伏強度,則鋼筋將進入塑性範圍,也就是此時即使將鋼筋所受力量解除,鋼筋會留下永久變形,而報告上所列的拉力強度,應是鋼筋被拉斷時的應力,至於重點,小弟認為,拉力強度符合要求,只是最基本的要求,重要的是在試驗的同時,螢幕上顯示的應力-應變曲線下所圍的面積,記得沒錯的話應叫做韌性容量,面積越大則地震時所能吸收的能量越大,相對的活命的機會也越大!




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2