2home 打造桃花源

標題: 三間浴室共用一台熱水器 [打印本頁]

作者: q998777    時間: 2015-8-30 17:07     標題: 三間浴室共用一台熱水器

本帖最後由 q998777 於 2015-8-30 20:14 編輯

想請問一下
三間浴室同時使用一台熱水器(桶裝瓦斯)要用哪一種的才不會忽冷忽熱?
因為管線只有一條到底 沒辦法分一間一台(都同樓層 有加壓馬達)
所以只能用一台熱水器
還請大大指點
真的不懂 怕花了冤枉錢
感謝!
*露營區要供露客洗澡 70.80人左右
  因為在山區 冬天非常的冷
作者: oop930    時間: 2015-8-30 17:22

人客呀~
不要這樣搞~
真的要這樣的話~
你就叫他們一個一個輪用~
切記者切記
作者: rdmigo    時間: 2015-8-30 17:32

本帖最後由 rdmigo 於 2015-8-30 17:41 編輯

用管控方式管理與使用...
就不同時使用..把使用時段分開來...
其他就改成大爐口機型..
瓦斯熱水器的基本概念...
同一爐火強度與水流成反比...越慢越熱 越快則越冷
所以一般有兩地方可調水溫...爐火大小 與水盤的水量控制

而最簡單的方式就依目前狀況..分時使用!
這應該辦的到...除非是分租套房..
那就改成儲熱式熱水器.比較方便使用!
及無共用一口爐火的衝突問題!

//////////////////////

另外還有一方法...個別調整出水量..也可以達到一些目地..
但是這必須慢慢去調整適當的出水量..及與加壓機的搭配..

網路挖圖過來的...


一字這裡可調出水量...先調離加壓機近的這一端
足逐間到最後一間(離最遠那一間)
作者: leonardo    時間: 2015-8-30 18:18

選用恒溫式熱水器可以改善忽冷忽熱問題。建議將出水溫度設定40度左右。
作者: 闊嘴    時間: 2015-8-30 18:48

我家住頂樓,一台可控恆溫熱水爐同時供應兩間浴室都有困難囉!個人實不建議您這樣處理耶
而且,為了改善距頂樓水塔落差小的缺點,我在熱水爐熱水出水口有加裝單向抽水加壓泵浦,但
若兩個同時洗澡,還是會造成熱水出水不足:況且水管,年久後有水垢會堵塞,問題會越來越嚴重喔
作者: q998777    時間: 2015-8-30 19:23

唉 因為設計的關係導致只能用一台熱水器 如果同時有人洗真不知該怎麼辦...
作者: 陳青    時間: 2015-8-30 19:28

水壓超強的樓層,一機兩浴室使用沒問題。
我家是櫻花牌,八樓頂的水塔,流到三樓。
兩間同時用還是很夠熱。
三間同時用就不知道了。

可以試試看吧!試又不會怎樣?
如果水壓不夠,就事先商量好,時間錯開,也不會有什麼困難。
作者: q998777    時間: 2015-8-30 19:31

陳青 發表於 2015-8-30 19:28
水壓超強的樓層,一機兩浴室使用沒問題。
我家是櫻花牌,八樓頂的水塔,流到三樓。
兩間同時用還是很夠熱 ...

請問大大是用幾公升的熱水器?
作者: smhu    時間: 2015-8-30 19:46

不用傷腦筋在熱水源頭了,我家是400公升承壓式儲熱桶的太陽能熱水器,從水塔出來就全部有加壓。一間到三間浴室同時洗都有足夠的熱水量與水壓(四間同時洗爽度就沒啦)。但是一間用的熱水跟兩間用時水龍頭調的位置就是會不一樣(我才不相信一般居家熱水主幹管會使用1"管咧,有用到3/4"就偷笑了)。所以使用淋浴時開開關關水龍頭,其它人一定會受到影響。

解决的方法很簡單,每間浴室都裝上恆溫龍頭就可以了...
作者: 陳青    時間: 2015-8-30 20:30

q998777 發表於 2015-8-30 19:31
請問大大是用幾公升的熱水器?

幾公升不知道,是這個SH-8205-RC,您打電話去櫻花公司問就知道了。
只開中溫就很熱了,水管拉很長,通過廚房到第一間浴室再過最後一間主臥室,大約超過25公尺遠吧,都還熱呼呼。
不過,水管是保溫管(外包黃色塑膠皮):

作者: 陳青    時間: 2015-8-30 20:40

原熱水管老舊,鄰居牆壁有漏水現象。
因此大約15年前,上下住戶相約用明管全面換新:

作者: smhu    時間: 2015-8-30 21:02

陳青 發表於 2015-8-30 20:30
幾公升不知道,是這個SH-8205-RC,您打電話去櫻花公司問就知道了。
只開中溫就很熱了,水管拉很長,通過 ...

基本上最大的問題不在熱源的溫度,而是在輸配管線的設計,如果冷熱水幹管全都是用1"管,至少可以供應六間以上的浴室同時使用是沒有問題的,但如果主幹管供水量不足就會發生搶水的問題。

要能夠穩定且大量出熱水的方法應當是使用有儲熱桶的速熱式瓦斯熱水器,但是那個一台要很多萬元,通常家庭的熱水管都只配1/2"的白鐵管而已,所以兩間勉強用還好,但是如果是淋浴時就會在其它間浴室開關時因為流量分配的關係而受到影響了。

假設1/2"管每秒熱水的流量是1公升(想太多),兩間同時用時每間分配到各一半(0.5公升),其中一間在打肥皂將水關掉,那時熱水的1公升就全部給另外一間使用,那時另外那間就有殺豬的快感了,接著他就趕快調整龍頭讓冷水多一點進來,繼續快樂的洗;然後前面關掉龍頭的那間浴室打完肥皂要沖水了,打開龍頭發現怎麼剛才的水溫怎麼變了?所以就再轉熱一點點,然後另外那間的本來分配到的熱水又被分走了一半,所以就變成在淋冷水,因此他就又去調整冷熱水的進水比例,因此兩間浴室同時洗就已經是災難的開始了...那如果三間呢?如果四間呢?

任何熱水器最多只能保証出水口的溫度在某一個定值,但是沒有辦法保證到使用者端出水時的溫度是多少!

當然有一個變通的辦法就是冷水管不供水,這樣子可以保證大家洗到的水都是同一個溫度,問題是如果要洗熱一點的跟洗冷一些些的人怎麼辦?

所以斧底抽薪的方法就是每間浴室都裝恆溫水龍頭,每間都可以穩定的取得自己希望的溫度(只會由冷到合適,但不會有殺豬的溫度),只是恆溫水龍頭是消耗品,一個堪用的也得七八千元,那一天那個溫控閥掛了就會要求您再叫多張四小朋友來。
作者: jasanlin    時間: 2015-8-31 13:27

實際上是沒法改善了,因為不知道原設計配管如何,最多也只能買大容量的瓦斯熱水器試試了
作者: all600    時間: 2015-8-31 15:18

本帖最後由 all600 於 2015-8-31 15:21 編輯

有加壓馬達,熱水器熱水管弄大一點,然後如圖安裝水管應該有很大改善,(細水管長一點)


作者: leonardo    時間: 2015-8-31 20:28

本帖最後由 leonardo 於 2015-8-31 20:37 編輯

"熱水鍋爐 "也酗騆𢕔A合。



按這裡顯示圖片
作者: padouva    時間: 2015-9-1 04:01

起碼要用16公升的
兩個浴室同時洗還不會被拉太多
作者: alpha    時間: 2015-9-1 07:28

如果放熱水器的地方夠大的話,建議使用儲水式的熱水器,一般家用的是瞬間加熱式的,小弟工作的地方平均十個用水戶,冬天時用兩台50加侖的熱水器還夠用,夏天時一台就夠了,參考一下

15樓 PO 的那個就是 , 不過那種被定義為 ''小型鍋爐'' , 如果有相關單位會來稽核 , 你需要有一張 ''小型鍋爐操作員'' 的執照 , 小弟就有一張這種執照 , 不過四五年來未曾被相關單位關心過 , 他們的重點都放在 ''壓力鍋爐'' 上 , 相對的熱水鍋爐安全多了
作者: q998777    時間: 2015-9-2 21:16

謝謝各位大大的保貴建議
小弟會好好考慮
作者: a04171975    時間: 2015-9-21 09:51

要用鍋爐的吧!像軍中的浴室熱水都是用鍋爐的才有辦法供應那麼大量的熱水
作者: jamesli1245    時間: 2015-9-21 10:42

我的也是舊房子,要改成四間浴室,還要做兩個浴缸給客人,也是四分管一管到底,我的方式是在浴室旁找個空間用水塔蓄水,再從水塔經加壓馬達到熱水器再供熱水,這樣就可以不用改管,只要用一點空間就好,你是露營區,空間應該夠大,這種方式比較省錢,也不怕搶水問題,七八十人用也沒問題,你最好拍照給我,我再幫你找空間,順便材料的費用也跟你講
作者: q998777    時間: 2016-7-10 00:32

jamesli1245 發表於 2015-9-21 10:42
我的也是舊房子,要改成四間浴室,還要做兩個浴缸給客人,也是四分管一管到底,我的方式是在浴室旁找個空間 ...

我們也是從水塔直接到浴室 有裝加壓馬達了可是兩間共用一台熱水器的還是不行
作者: BlackDragon    時間: 2016-7-10 01:11

q998777 發表於 2016-7-10 00:32
我們也是從水塔直接到浴室 有裝加壓馬達了可是兩間共用一台熱水器的還是不行

傳統水電施工方式就是水塔出水都配加壓馬達!

但是不考量水流量計算

兩間共用一台熱水器,你的熱水充裕嗎?
兩間浴室先後分別一間只開熱水,另一間只開冷水,冷熱水有沒有變小?(第二次測試為冷水先開另一間後開熱水)

冷水沒變化,熱水變小,你要裝的是熱水器前的恆壓馬達!

冷水變小,熱水變小,你要裝的是額外一條主幹管


正常來說~熱水一定會有影響,因為你裝的是主幹管加壓馬達對吧!
熱水器加熱管就那麼粗!

想要沒影響就是安裝熱水器前的恆壓馬達,前提是確定你的入水幹管是否水量充裕!


另外一種情形是~熱水器啟動不良!
有時候熱水器的水溫開比較高,但是用水時卻是使用冷水混合較多,熱水較少的情形!
這時候熱水器會停機,因為感應不到較大的水流量~
這種熱水器長期忽冷忽熱的狀況,一是調整水溫,水溫調整到單轉熱水全出水量水溫為合適溫度較高一點點!
二是安裝恆壓馬達!

不是在推薦熱水器用的恆壓馬達,而是大多數水電只知道安裝水塔出水的加壓馬達!
很多人的觀念也被洗腦成安裝加壓馬達就行了,加壓馬達最大的缺點就是會造成管路漏水!

等漏水時又是另一個工程!

作者: taiuanlang    時間: 2016-7-10 08:19

版主發問了,大家熱心想辦法解決。

經過這麼久,版主是不是應該回文一下,問題解決了沒?如何解決了?

給熱心幫忙的朋友交代一下後續發展,不應該射後不理。
作者: FlyNews    時間: 2016-7-17 11:45

本帖最後由 FlyNews 於 2016-7-17 11:52 編輯
q998777 發表於 2016-7-10 00:32
我們也是從水塔直接到浴室 有裝加壓馬達了可是兩間共用一台熱水器的還是不行


和配管無關,而是和瓦斯熱水器的製熱能力/水流量/瓦斯流量有關,
且在洗澡時若有人用冷水,就算有裝加壓馬達,水流量同樣會減少!

所以,最好每個浴室都裝1台瓦斯熱水器,或2間浴室共用一個瓦斯熱水器,

又不是軍隊/宿舍有規定洗澡時間....
是住家裡,一天有24hr都可以洗澡,一個人洗澡約10-30分鐘,

別故意把洗澡時間排在一起,全都在同一時間洗澡即可!
一般家庭想要不同浴室卻同一時間洗澡,還真有點難度...

但若露營區,算是量大商用的...
可裝太陽能熱水器或熱泵,瓦斯熱水器只做為輔助加熱。




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2