2home 打造桃花源

標題: 崎稜地增建孝親房約(L 6.6M*W 4M*H 2.8M) [打印本頁]

作者: harlemc1227    時間: 2016-1-2 23:13     標題: 崎稜地增建孝親房約(L 6.6M*W 4M*H 2.8M)

本帖最後由 harlemc1227 於 2016-1-2 23:12 編輯

崎稜地增建孝親房約(L 6.6M*W 4M*H 2.8M)
結構採H型鋼150*75,牆面是防水空心磚,樓層板為RC

今日開始施工後,有一些疑問想請教各位達人
與鄰居交接處有寬60cm地基存在,另一側圍牆處也有40cm地基存在(見圖3)
1.圖1,ZJ-1兩隻柱子基座還需向下挖深1M嗎?
2.圖1,JL-1,JL1-1,JL-2,3隻地樑若改成(向下20cm+大底樓板10cm+向上30cm)可行嗎?地樑有在大底樓板上的嗎?
3.地基與H型鋼如何接合較佳
4.frp化糞池優缺點?

圖1.基礎平面圖


圖2.基礎圖
按這裡顯示圖片


圖3.現場圖
按這裡顯示圖片



作者: harlemc1227    時間: 2016-1-5 20:17     標題: RE: 崎稜地增建孝親房約(L 6.6M*W 4M*H 2.8M)

開始動工,因機械進出不易,全都需要靠師傅手工施做
放樣


整地
按這裡顯示圖片
10人份化糞池開挖
按這裡顯示圖片
化糞池進場
按這裡顯示圖片
鋼筋進場
按這裡顯示圖片
作者: harlemc1227    時間: 2016-1-6 10:31

1/6下雨,師傅還是執行化糞池定位。真是辛苦了
吊車進場



按這裡顯示圖片
吊越竹林

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
化糞池定位

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: harlemc1227    時間: 2016-1-7 09:24

1/6 進度
化糞池配管




按這裡顯示圖片

地樑挷筋

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: 雞腿    時間: 2016-1-8 11:20

harlemc1227 發表於 2016-1-7 09:24
1/6 進度
化糞池配管

幾個問題請教
1.取消獨立基腳?
2.地樑為何改成較扁平的型式(與設計似乎不同)?



3.地樑主筋端部為何部分未做90度彎鉤?


作者: harlemc1227    時間: 2016-1-8 16:36

本帖最後由 harlemc1227 於 2016-1-8 20:12 編輯

回覆雞腿大,感謝您的指正


1、依上圖橘色部份為舊建築基礎,w=60cm,H=40cm,施工師傅說我增建部份不大,1樓樓板直接跨在上面即可(不知是否正確)
2、地樑部份也是因為跨接在原基礎上,垂直和水平一樣,也會在交接處植筋。如下圖
3、在挖化糞池時,約莫1M就到實地了,施工師傅說地質還蠻扎實的
4、樓板灌漿20cm,3000p

這樣的結構會有問題嗎?


按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: 雞腿    時間: 2016-1-8 22:28

harlemc1227 發表於 2016-1-8 16:36
回覆雞腿大,感謝您的指正

看來師傅連地樑部分都懶得挖深(人工挖掘太累了),所以索性將原設計地樑翻轉90度,這樣做大大減損地樑的抗彎能力,雖說如此,但也不怎麼礙事,因為獨立基腳也被省略了, 師傅說”將樓板直接跨在上面即可”,也就是借用既有基礎,這樣做不是不可以,但前提是必須確認既有基礎設計有餘裕能承擔額外的載重,在不確定的狀況下,還是別冒險,因為一旦出狀況可能賠不完(損鄰),以目前狀況來看,建議地板配雙層筋,且鋼筋間距不要太大,避免地板與地樑的剛性差異太大,就目前鋼材價格,應不會增加太多費用,將原設計轉變成變形版的迷你筏式基礎,分散載重以降低對既有基礎的影響.
作者: harlemc1227    時間: 2016-1-9 10:24

感謝雞腿大的指正,若有需加強改進的地方,煩請賜教

今早看昨日施工進度,施工師傅在地板部份已绑兩層鋼筋(如圖)




按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: harlemc1227    時間: 2016-1-9 11:12

雞腿大,有一問題想請教。
寒舍是屬於集合式連棟社區(圖1)。自宅後陽台地板與施工處的基礎已跨接在一起(圖2),應該是整排都跨在基礎上面吧?而基礎上只有圍牆在上面,無建物向上延伸。(圖3)
想請教雞腿大,此基礎的弁酮隻鞳H若上面只承載圍牆,以60cmx40cm的地樑是否還有空間承載增建的建物
謝謝
圖1 連棟住宅


圖2 原建物跨接處

按這裡顯示圖片
圖3 後陽台

按這裡顯示圖片
圖4

按這裡顯示圖片
作者: 雞腿    時間: 2016-1-9 22:51

harlemc1227 發表於 2016-1-9 11:12
雞腿大,有一問題想請教。
寒舍是屬於集合式連棟社區(圖1)。自宅後陽台地板與施工處的基礎已跨接在一起(圖 ...

您問到”此基礎的功能為何?”,就我的理解此處您所謂的基礎,指的應該是隔壁鄰居的擋土牆基礎,基本上擋土牆設計時主要需考慮1.滑動破壞 2.傾倒破壞 3.承載力破壞 4.沉陷 及5.牆體強度等,除第5項屬鋼筋混凝土設計的範疇,其餘與基礎版多少都脫不了關係,也就是基礎版是提供擋土牆安全性的重要因素,另外,您提到”60cm*40cm的地樑”,指的應該是擋土牆基礎版凸出擋土牆牆身的部分,那不叫地樑,那是擋土牆基礎版的一部分,至於基礎版是否還有空間承載增建的建物,因為該擋土牆的尺寸、配筋、混凝土強度、土壤參數、地下水位等一無所悉,所以沒人敢給肯定的答案,話說回來,您若不是要把孝親房柱子立在擋土牆基礎版上,那這個疑慮幾乎消失,而擋土牆基礎版上方空間,可於1樓頂版採懸臂方式納入室內使用空間,唯擋土牆與房子間,最好留點空隙,若不想留空隙,至少也需施做伸縮縫,減輕地震時兩結構間的碰撞,另外,建議鋼構柱的柱基版,採用較厚且較大的鋼板,以降低柱子處的穿孔破壞的可能性,以上若有理解錯誤請指正!
作者: harlemc1227    時間: 2016-1-10 16:27

雞腿大,謝謝您不厭其煩的指導
是否如圖不要將柱位及牆面直接跨立在擋土牆基礎版上方,對原擋土牆基礎的影響就可減少



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: 雞腿    時間: 2016-1-10 20:59

harlemc1227 發表於 2016-1-10 16:27
雞腿大,謝謝您不厭其煩的指導
是否如圖不要將柱位及牆面直接跨立在擋土牆基礎版上方,對原擋土牆基礎的影 ...

沒錯!因為載重最終會傳到柱子,再由柱子傳至底下土層,依您目前的配置,雖然多少仍會對擋土牆基礎造成影響,但可將影響程度降至最低.
作者: harlemc1227    時間: 2016-1-13 23:06

1/13 趁著没下雨灌漿,3500P*5米剛剛好灌滿,老天保佑一直到晩上都是陰天




按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: 雞腿    時間: 2016-1-14 00:21

harlemc1227 發表於 2016-1-13 23:06
1/13 趁著没下雨灌漿,3500P*5米剛剛好灌滿,老天保佑一直到晩上都是陰天

咦!中間帶怎麼好像只有單層筋?這種做法已經很少見了,而且這是一般樓層的類似作法,基礎的綁法應該上下層筋對調才對!


作者: harlemc1227    時間: 2016-1-14 18:14

回覆雞腿大
確實中間地帶約150cmx4方是單層鋼筋,當初有問師傅,回覆說外圍綁鋼筋就可以了。他用的鋼筋是ㄇ字形約150cm,兩邊彎90°15cm。不知有很影響,煩請告知
謝謝
作者: 雞腿    時間: 2016-1-15 23:00

harlemc1227 發表於 2016-1-14 18:14
回覆雞腿大
確實中間地帶約150cmx4方是單層鋼筋,當初有問師傅,回覆說外圍綁鋼筋就可以了。他用的鋼筋是ㄇ ...

基本上設計時會考慮最糟的狀況做為設計的依據,只要各種假設狀況不同時發生,或者是超限使用,應該還是OK的,如今木已成舟,只能朝盡量避免增加載重的方向去努力了!
作者: harlemc1227    時間: 2016-1-19 19:14

請問各位達人,上星期灌漿完成後發現,地樑附近有裂痕。是何原因?有什麼影響嗎?地板之後會鋪石板,是否會形成空心




按這裡顯示圖片
作者: yflin    時間: 2016-1-20 08:07

看來是混凝土加水太多!
作者: harlemc1227    時間: 2016-1-20 10:52

回yflin大,目前只有這一區塊有這種情況
作者: 雞腿    時間: 2016-1-20 21:18

本帖最後由 雞腿 於 2016-1-20 21:30 編輯
harlemc1227 發表於 2016-1-19 19:14
請問各位達人,上星期灌漿完成後發現,地樑附近有裂痕。是何原因?有什麼影響嗎?地板之後會鋪石板,是否會 ...


裂痕下方應該就是鋼筋位置,我猜是因為太早進行"打平"作業所導致!




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2