Ted.Yang 發表於 2016-2-18 17:22 如果我是您的鄰居,絕對不會答應您打毛我的牆面 如果我是您,我會先幫隔壁上一層防水,避免將來由施工縫造成鄰 ...
TCT 發表於 2016-2-19 16:59 1.看樣子 ,來不及了,通常先放保麗龍或木夾板,但前題要將牆內移1-2CM(夾板1.5CM) 2.一般地下室單面模,要植筋 ...
Ted.Yang 發表於 2016-2-20 06:48 我想分層灌漿是指一次灌100cm,慢慢灌漿(厚工),如此可以有較好的混凝土品質 而不是分成兩次進行混凝土澆 ...
js818av 發表於 2016-2-19 21:16 今天包商來問說是不是確定要放,我們就說放,那有一些已經水電施作到的 不能放不好放就算了 雖然如此我 ...
TCT 發表於 2016-2-20 09:13 1.你的牆設計是15CM厚,放了1CM 厚的保麗龍,你的RC牆要內移1CM,RC厚度一樣要15CM 2.看相片你的保護層剩 ...
TCT 發表於 2016-2-20 09:03 1.如果是一般透天厝獨立外牆,無鄰房疑慮,當然要一次灌漿 2.營造業是要動腦因應各種不同環境,做不同的工 ...
js818av 發表於 2016-2-20 12:17 5.一般分二次灌漿流程是 牆單面模-牆筋-柱牆封膜-樑板模組立完成-柱牆第一次灌漿(記得高度不要超過樑底, ...