2home 打造桃花源

標題: 請教 220V大電流的手動開關? [打印本頁]

作者: taiuanlang    時間: 2016-4-6 19:01     標題: 請教 220V大電流的手動開關?

本帖最後由 taiuanlang 於 2016-4-6 19:04 編輯

我的廚房使用日本200V的電磁爐,先從台電的220V接一個200V的變壓器,再接一個電磁開關,然後再接日規的電磁爐。最大使用瓦數是5800W。

平常電磁爐的開關關了以後,從變壓器都會發出一種低頻的電磁音,因為山上很安靜,所以沒有環境噪音,整天聽得很難過,也擔心變壓器是不是一直發出電磁波,或是即使沒開爐具也一直在耗電。所以想要在爐具旁加裝一個手動的開關,平常不使用爐具的時候就斷電,一了百了。

幾個問題想請教

1,沒使用電磁爐的時候,變壓器為何會發出電磁音?

2變壓器持續發出聲音,是否表示一直在耗電,即使沒使用爐具?

3,如果需要加裝一個開關,建議應該用哪一種?我在網拍上都找不到大電流的220V開關。

4. 5800W耗電量,等於幾安培的電流?這個爐具的無熔絲開關應該要裝幾安培的?


作者: smhu    時間: 2016-4-6 19:19

還好吧!就用5800W÷220V,所以用一個30A的無熔開關就夠了,通常主開關會從50A~60A。其實主要是看線徑是不是撐得住。
作者: rdmigo    時間: 2016-4-6 19:26

1,沒使用電磁爐的時候,變壓器為何會發出電磁音?

變壓器是....電壓轉換器..大部份為通電狀態..如電桿上的變壓桶..
由高壓轉低壓..類似靜待機狀態及鋼片轉換產生電磁渦流而行成磁損失=自損失負載
也就是有低頻(60hz)與鋼片共振形成低鳴聲
及轉換後末端(有接負載)會更大聲

2變壓器持續發出聲音,是否表示一直在耗電,即使沒使用爐具?
<<<末端設備的待機損耗..

3,如果需要加裝一個開關,建議應該用哪一種?我在網拍上都找不到大電流的220V開關。

4. 5800W耗電量,等於幾安培的電流?這個爐具的無熔絲開關應該要裝幾安培的?
>>>5800/200+((變壓器損失(?)or 輸入電壓差 220-200=20V))

=29A /200V 當地電壓單計

=26A/220V +變壓器..此地電壓規格
依60HZ 為主..台灣沒有50HZ 的週波
以入電壓220V去配無溶開關..至少要使用40~50A 規格
如果5800W是順間峰值...30A 可以試看看..

4 <<回文同解3的問題!
作者: 米粒    時間: 2016-4-6 19:29

其實不用降壓器 直接用220V並不會造成損壞,大電流降壓器如無負載反而會有低鳴声,
倒是電線才是重點,線心最好2平方以上,最好是用8平方.......
作者: rdmigo    時間: 2016-4-6 19:32

線材周徑....我是比較非常的龜毛...
我會說要14m2   

但是8m2  可
但是我會拉14m2 才爽ㄚ~
作者: eastern    時間: 2016-4-6 19:38

如果台電的220VAC再接一個200VAC的變壓器,應該在中間裝一個無熔絲開關

那個200VAC的變壓器就不會滋滋作響了!
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-6 19:51

eastern 發表於 2016-4-6 19:38
如果台電的220VAC再接一個200VAC的變壓器,應該在中間裝一個無熔絲開關

那個200VAC的變壓器就不會滋滋作響 ...

請問是    220V>200V變壓器 ---30A無熔絲開關 -----電磁開關   這樣就不會叫了嗎?
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-6 19:53

smhu 發表於 2016-4-6 19:19
還好吧!就用5800W÷220V,所以用一個30A的無熔開關就夠了,通常主開關會從50A~60A。其實主要是看線徑是不是 ...

線徑有特別交代水電工用5mm粗的,應該夠吧?
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-6 19:59

rdmigo 發表於 2016-4-6 19:26
1,沒使用電磁爐的時候,變壓器為何會發出電磁音?

變壓器是....電壓轉換器..大部份為通電狀態..如電桿上 ...

所以說加了變壓器並沒有多耗電,即使一直叫,對嗎?

要免除電磁音,加裝手動開關好嗎?

還是如eastern大說的,加裝一個無熔絲開關就可以解決噪音的問題?
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-6 20:07

米粒 發表於 2016-4-6 19:29
其實不用降壓器 直接用220V並不會造成損壞,大電流降壓器如無負載反而會有低鳴声,
倒是電線才是重點 ...

您確定真的不用降壓嗎?

當初就是怕電壓太高,燒毀機器,才多花5000元買了一個大電流專用的降壓器。沒想到竟然因此而發出噪音。

可我還是沒有勇氣這樣搞,因為機器燒壞了,台灣買不到,還要從日本寄一台過來。那就要斷炊了


請問大家的意見如何?真的不需降壓嗎?5800W是所有的爐具都同時打開時的最高耗電量,裡面有安全裝置,負載不會超過5800W。
作者: gold1207    時間: 2016-4-6 20:22

如果一次側電壓3相220V,轉接單向220V中性線電壓就會降至大概在198-205V左右!
作者: rdmigo    時間: 2016-4-6 20:32

我建議你把此機型告訴大家!

看規格配另件...
1.
5.5m2 是ok! 但要考慮環境溫度對pvc 線+通過的電流..產生的溫度與使用時間成正比

2. 電壓轉換器..一插電就會有自損失=微小耗電
3.入電壓及週波越高=功率越猛=5800W (200V/50HZ) +20V/10HZ)
50HZ 解釋如每秒跑50圈 200V為猛度(力量)
也就說...用200的力量在每秒做50次 <<日本規格
台灣當地為  用220力量在每秒做60次<<我們比較猛...
所以....機器會減少壽命!
但是以物理特性來解釋...並非真實性的壽命問題!

3.開關做在變壓器的入電端..就可以..
但是對待機型設備...會比較有損傷(在抗突波的零件比較會故障)

作者: smhu    時間: 2016-4-6 20:35

taiuanlang 發表於 2016-4-6 19:53
線徑有特別交代水電工用5mm粗的,應該夠吧?

這會不會有點誤會呢,因為單心線最粗就只有到2.6mm,裝在PVC管內最大承載是26A咧...,超過這個應該都會使用絞線,那時是算總截面積,而5.5mm2(平方公厘)也只能承載到25A,想搞到30A以上的要用到8mm2(33A)或是14mm2(50A)。
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-6 20:59

本帖最後由 taiuanlang 於 2016-4-6 21:06 編輯
smhu 發表於 2016-4-6 20:35
這會不會有點誤會呢,因為單心線最粗就只有到2.6mm,裝在PVC管內最大承載是26A咧...,超過這個應該都會使 ...


剛剛確認過了,是使用絞線沒錯。

所以應該是5.5mm。

原廠日本的說明書也是說使用單線2.6mm,或絞線5.5mm以上,無熔絲開關接30A以上的。
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-6 22:18

rdmigo 發表於 2016-4-6 20:32
我建議你把此機型告訴大家!

看規格配另件...

看不懂啦!

我不是學電的,教我簡單的,該怎麼做才不會滋滋叫。

現在我知道,變壓器本來就會叫,像電線桿上的變壓器一樣。

變壓器本身不會有太多的損耗,不會耗電。

那變壓器應該會有一些電磁波,但不知對身體影響大不大?因為就在爐具的下方。

再來,要如何免除噪音和電磁波?

拆掉變壓器,直接220V接爐具可不可行?我測過電壓,台電送過來的是223V左右,變壓後203V左右。223V直接機爐具,如果我不開最大能量,這樣會不會燒掉?
作者: eastern    時間: 2016-4-6 22:29

我覺得您將原來的電磁開關,轉換位置至200V變壓器前端,即台電供電220V後端

應該就可解決上述困擾了!
作者: all600    時間: 2016-4-6 23:10

本帖最後由 all600 於 2016-4-6 23:14 編輯
taiuanlang 發表於 2016-4-6 19:59
所以說加了變壓器並沒有多耗電,即使一直叫,對嗎?

要免除電磁音,加裝手動開關好嗎?


接線方式 台電 220V-->  接手動開關-- > 接變壓器220V端   200V端接到爐具
這樣 爐具不用時將手動開關OFF就好了

223V直接機爐具,如果我不開最大能量,這樣會不會燒掉?-->暫時不會,但是壽命會較短
作者: rdmigo    時間: 2016-4-7 06:47






就看圖說故事吧!!
另外你可以拍現場配置圖.
及不建議你加裝..接觸器..
大電流環境..另件盡量減少..

線材..的部份..建議至少8m2 以上
如果續用原5.5m2 建議全開時間要注意!

及台規銅線材(pvc) 一般規耐熱..約60度(max)
長時使用..銅線會變黑及外皮會變軟
而散熱與銅線體面積有關與通過電流成正比

用電安全要注意...因為 大部份感覺不到它的存在..

作者: taiuanlang    時間: 2016-4-7 09:39

rdmigo 發表於 2016-4-7 06:47
就看圖說故事吧!!
另外你可以拍現場配置圖.
及不建議你加裝..接觸器..

現在的接法就是如此,只是還加了一個電磁開關

配電箱裡有一個30A的無熔絲開關------------------拉到廚房下接變壓器----過載電磁開關----爐具

這樣還是有噪音。

要在廚房再加一個無熔絲開關嗎?

目前和爐具都沒有關係,只是電氣配線的問題,看爐具的說明書沒有必要吧
作者: rdmigo    時間: 2016-4-7 09:45


配電箱裡有一個30A的無熔絲開關-------拉到廚房下接<<<+無溶開關>>>變壓器----過載電磁開關----爐具

or
配電箱裡有一個30A的無熔絲開關-------拉到廚房下接<<<過載電磁開關>>>變壓器--------爐具

這是腦筋急轉彎ㄟ題目嗎???
作者: eastern    時間: 2016-4-7 09:47

taiuanlang 發表於 2016-4-7 09:39
現在的接法就是如此,只是還加了一個電磁開關

配電箱裡有一個30A的無熔絲開關------------------拉到廚 ...


有聲音,是因為200V變壓器呈送電狀態

只要在它之前裝個開關阻斷電流進入,要使用電磁爐前開啟即可!
作者: mingsungwu    時間: 2016-4-7 10:00

eastern 發表於 2016-4-7 09:47
有聲音,是因為200V變壓器呈送電狀態

只要在它之前裝個開關阻斷電流進入,要使用電磁爐前開啟即可!

同意
東大的接法

只要把
200V變壓器斷電~
即可改善問題~
要使用在打開無熔絲開關~
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-7 10:59

eastern 發表於 2016-4-7 09:47
有聲音,是因為200V變壓器呈送電狀態

只要在它之前裝個開關阻斷電流進入,要使用電磁爐前開啟即可!

這就是我原本的想法,加個手動的開關,不用爐具時關掉就好,不必每次都要到配電箱切掉無熔絲開關。

可是應該買哪一種開關,適合這種大電流的?

這是最簡單的解決辦法。


如果把現在的電磁開關和變壓器的接線順序對調就可以解決的話,我也會試試看。
作者: eastern    時間: 2016-4-7 11:45

米糕大,的第二方案:

配電箱裡有一個30A的無熔絲開關-------拉到廚房下接<<<過載電磁開關>>>變壓器--------爐具

最簡單,可以一試!

但記得先關掉220V的電源開關喔!
作者: AlexTC    時間: 2016-4-7 13:07

本帖最後由 AlexTC 於 2016-4-7 13:09 編輯

為何不先量一下電箱裡220V的的電壓是多少?
再看一 下電磁爐的說明書,若家裡的電壓,是電磁爐可以承受的電壓範圍, 那就不需要用變壓器了.
個人是去掏寶買 飛利浦220V 的電磁爐, 用30A 斷路器, 剛好手邊有8mm絞線,就用了.
配置是一台220V電磁爐 + 豪山單口瓦斯爐,. 雙系統.
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-7 14:06

eastern 發表於 2016-4-7 11:45
米糕大,的第二方案:

配電箱裡有一個30A的無熔絲開關-------拉到廚房下接變壓器--------爐具

已經改了配置,把電磁開關放在變壓器之前。

結果還是有電磁噪音,不過好像比較小聲,晚上再觀察看看。
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-7 14:10

AlexTC 發表於 2016-4-7 13:07
為何不先量一下電箱裡220V的的電壓是多少?
再看一 下電磁爐的說明書,若家裡的電壓,是電磁爐可以承受的電壓 ...

已經量過了,223V上下
作者: rdmigo    時間: 2016-4-7 15:40

我有疑問>>>你指的>>電磁開關??

是何物..如我們通稱的..接觸器嗎???

如>>>>接觸器<<

我是認為把設備拍照片上來..看一看...
其他在斷電下有60hz 低頻共振聲音..那一定是環境與你的房屋空間的共振(鳴)類似地鳴
或是自己的聽覺與環境的回響產生共鳴<<這因人而異
如耳膜薄與厚..對音域的高低反應之敏感度..依人而異...

作者: taiuanlang    時間: 2016-4-7 16:04

本帖最後由 taiuanlang 於 2016-4-7 16:05 編輯

就是這個

晚上靜一點再確認噪音

作者: FlyNews    時間: 2016-4-7 16:27

本帖最後由 FlyNews 於 2016-4-7 17:04 編輯

一般台灣火鍋店用的220V單口電磁爐,也不過約3000~3500W,( 關鍵字: 營業用 電磁爐)
你那5800W的電磁爐可能是雙口的,但共用一組電源線。單口最高應該不超過3000W
(靠"電"取代瓦斯,就要那麼高的功率。)

另外,交流電220-200V只差個20V,應該還在容忍的範圍啦!
尤其是功率這麼高的電器,應該可以不必接220V->200V的變壓器浪費電。(升降壓都會耗損)

說實在話,本來就沒必要從日本買個高功率電磁爐,
若要面板較漂亮,可像火鍋店用220V 嵌入式電磁爐+分離式控盤,再訂做個桌面即可。
建議就不要接變壓器了,若壞掉,則買台灣的營業用電磁爐或改裝瓦斯爐即可。

若只是要避免變壓器的嗡嗡聲,
就在220V->200V變壓器再裝個30A無熔線斷路器,用電磁爐時打開,不用時關閉即可。

作者: rdmigo    時間: 2016-4-7 17:01

taiuanlang 發表於 2016-4-7 16:04
就是這個

晚上靜一點再確認噪音

如果正確安裝...及不動作下...
是不會有低頻共振聲(如靜置通電中的變壓器的自損失)

所以...應該週邊還有插電的電器如電感型負載(如微波爐的靜待機電壓轉換器(小變壓器)
的共振聲<<但是幾乎不會出現此問題!

或其他設備音響..廣播系統(我知你家是吸頂內置型喇叭)<<也可能由市電內屋配線的干擾
到播音系統的部份 找看看吧...
這些問題....以前我作弱電系統時..抓毛病及解決雜訊問題!
我應該也算強項之一...最難解決的是..市話ㄟ電話機變收音機..
這很慘ㄛ!!
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-8 20:20

本帖最後由 taiuanlang 於 2016-4-8 20:39 編輯

今天買了一個又大又醜的閘刀開關,2P 600V 30A的。類似這種 https://tw.bid.yahoo.com/item/【 ... -DKS-2-100043181848  裝這個應該沒錯吧?

沒辦法,大電流的開關好像只有這種。再不然就只好用無熔絲開關。

無熔絲開關的板手實在太小,不方便時常開關。
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-8 20:38

FlyNews 發表於 2016-4-7 16:27
一般台灣火鍋店用的220V單口電磁爐,也不過約3000~3500W,( 關鍵字: 營業用 電磁爐)
你那5800W的電磁爐可能是 ...

是2個電磁爐 加1個電晶爐 再加一個烤箱  總共4個爐口

這在日本是標準的配備,有安全機制,全開時不會超過5800W。

在去年日幣最低時,只要台幣7K多而已,當然還要加上運費,關稅,變壓器等等。

即便如此,比起台灣賣的雙口電磁爐,還是便宜很多。

電磁爐比起瓦斯爐好處多多,我已經回不去了。
作者: aotsen2004    時間: 2016-4-8 21:05

本帖最後由 aotsen2004 於 2016-4-8 21:12 編輯
taiuanlang 發表於 2016-4-8 20:20
今天買了一個又大又醜的閘刀開關,2P 600V 30A的。類似這種 https://tw.bid.yahoo.com/item/【益成自動控制 ...


您買 閘刀開關 了嗎 ?

閘刀開關 有一種 有內含保險片的 ~ 買有保險片的 比較安全 !!


小弟 電器 都是 大雜匯 ~ 大都是 朋友 家中沒在用到的 !  佔空間 才乾脆 送給我!!

用 220v的 就有 好幾種 (大功率的 ) ~ 包括 我 自己 去 大陸買回來的 機器 ~~

小弟 都是 用 家中 冷氣插座 220v 的 使用 !! 沒有 接過 穩壓器 !!

用了 1~2年 有了 ~ 倒是 沒甚麼毛病 !!

220v 有分 50hz~60hz ~最好 電器上 能有 50~60hz 通用 ~ 比較好!!

例如 >> 我常用的 牧田插電類工具 ~ 就是 50hz~60h 通用的 !!


閘刀開關 週圍 要 小心 ~ 最好 不要有 雜物 !!

因為 那兩片 閘刀銅片 是 有電的 ~ 也最好 釘在 高一點的地方 ~ 避免 小朋友 不小心 觸電!!

或不用時 把插頭 直接拔掉 ~ 較安全 !!

掏寶上面 也有賣 >>>https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.139.od10Yc&id=525825931723&ns=1&abbucket=5#detail
作者: 5307gh    時間: 2016-4-8 21:08

本帖最後由 5307gh 於 2016-4-8 21:20 編輯

如果變壓器前加個"盒式電磁開關", 採按按鈕的方式, 應該也可行

或是把你原有的電磁開關拿到變壓器前加兩個按鈕開關,接個自保持電路, 就較省錢, 這樣是否也可行
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-8 23:01

本帖最後由 taiuanlang 於 2016-4-8 23:05 編輯

找到了按鈕式的30A開關,http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207164422708#auc

接這個應該會比較好看。

請問這個規格上沒問題吧?沒問題的話,就要下單了
作者: FlyNews    時間: 2016-4-8 23:03

本帖最後由 FlyNews 於 2016-4-8 23:13 編輯
taiuanlang 發表於 2016-4-8 20:38
是2個電磁爐 加1個電晶爐 再加一個烤箱  總共4個爐口

這在日本是標準的配備,有安全機制,全開時不會超 ...


2個電磁爐+1個電晶爐+一個烤箱 ,不超過5800W,
電磁爐應該只2200W左右,或功率更小,單口在台灣應該3千有找。
而3000W以上的電磁爐就貴多了!

另外,就加裝個無熔線斷路器即可,不用特別買個30A開關。
30A開關只是能負載30A不被燒掉,但沒有保護功能。
我前陣子才買一組,士林電機2P 30A,無熔線斷路器約150~200元, 便當盒2P約45-50元,
就算一樣的東西,通路不同,價格也會不同。

或也可考慮買個30A的漏電斷路器, 比無熔線斷路器容易搬上去,若要關掉,就按一下測試鈕即可。

但若閘刀開關已經買了,就用閘刀開關也行。反正配電盤也都無熔線斷路器...

作者: taiuanlang    時間: 2016-4-8 23:17

FlyNews 發表於 2016-4-8 23:03
2個電磁爐+1個電晶爐+一個烤箱 ,不超過5800W,
電磁爐應該只2200W左右,在台灣大約3千有找。
但3000W以 ...

單一個電磁爐的出力最高3000W,兩個都開最大就6000W,再加電晶爐出力是1500W。理論上最大耗電量是7500W。

我平常一個電磁爐都只開到1000W,很少開到2000W以上




作者: alpha    時間: 2016-4-9 14:31

taiuanlang 發表於 2016-4-8 23:01
找到了按鈕式的30A開關,http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207164422708#auc

接這個應該會比較好看 ...

這種開關是要配合電磁開關使用的 , 單一個這種開關要煮菜時要一直按著 ON 不能放,直到煮完不用時才能放手
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-9 15:36

alpha 發表於 2016-4-9 14:31
這種開關是要配合電磁開關使用的 , 單一個這種開關要煮菜時要一直按著 ON 不能放,直到煮完不用時才能放手 ...

我本來就有電磁開關。

配電箱無熔絲開關--------扣壓開關---電磁開關----變壓器-----爐具

請問這樣接可以嗎?
作者: rdmigo    時間: 2016-4-9 20:35

配電箱無熔絲開關--------扣壓開關-------變壓器-----爐具

如果你認為扣壓開關可靠 就可以ㄛ!
因為我...沒有...做過手動扣壓開關的安裝..
一般我做自動+搖控 程控方式的電控機率較高..
手控就無溶開關(有保護功能)
所以...裝看看ㄚ..依此規格去判斷是ok!
而接觸器是被控動作端...所以你的接觸器是如何起動它??
我多一直認為你有含手動控制器也...
原來你的多是另件...
傷腦筋ㄛ!...
作者: sunyuhsin    時間: 2016-4-10 01:06

taiuanlang 發表於 2016-4-9 15:36
我本來就有電磁開關。

配電箱無熔絲開關--------扣壓開關---電磁開關----變壓器-----爐具

可以,沒問題的。你有三保險,無融絲開關,電磁接觸器連接過載保護器的保險絲,過載保護器。不知大大週一早上有否在農舍,有的話週一回台北順路過去看看。理論上,電磁開關接在變壓器前,切斷後,變壓器應該無電流通過,不應有低頻聲才對。
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-10 11:42

sunyuhsin 發表於 2016-4-10 01:06
可以,沒問題的。你有三保險,無融絲開關,電磁接觸器連接過載保護器的保險絲,過載保護器。不知大大週一 ...

歡迎來現場指導。
作者: smhu    時間: 2016-4-10 16:47

如果是我家碰到以上的問題,我會將市電先分出一個旁路接到變壓器,而變壓器就掛在房子外頭屋簷下,再將降壓以後的以專線牽進室內(使用獨立迴路)。

變壓器理論上雖然說很安全,但是放在房子裡頭覺得總是怪怪的,而且它還會佔空間,再加上安全因素,又弄得好像很複雜的樣子,那寧可讓它到戶外去站衛兵,在開關箱裡頭就只要使用一個無熔絲開關控制整個迴路就可以啦。
作者: axxxxa    時間: 2016-4-10 19:25

配電箱無熔絲開關--------扣壓開關---電磁開關----變壓器-----爐具
========================
感覺,您並不需要使用(扣壓開關---電磁開關)...用您買的閘刀開關取代即可。
因為不是真的知道您說的聲音,不過電磁開關有可能發出噪音->當兩塊電磁鐵中間有一些雜質存在所以無法吸到完全密合的時候。

請您試看看,電磁開關吸住的時候(扣壓開關使他作動電磁爐有電的時候)您用手再用力壓中間那個黑色塑膠,看看噪音是否消除?是的話就是電磁開關的問題,用高壓氣壓槍把裡面清一清有時就可解決。

不過我還是覺得您應該不需要用到電磁開關...

  

作者: FlyNews    時間: 2016-4-10 19:40

smhu 發表於 2016-4-10 16:47
如果是我家碰到以上的問題,我會將市電先分出一個旁路接到變壓器,而變壓器就掛在房子外頭屋簷下,再將降壓 ...

有道理,但他那220->200V的變壓器應該不會很大一顆,
且5800W電磁爐應該是專用迴路,

看能否把變壓器安裝在配電盤裡->接專用迴路,
變壓器就只會在配電盤裡嗡嗡嗡...
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-10 20:19

FlyNews 發表於 2016-4-10 19:40
有道理,但他那220->200V的變壓器應該不會很大一顆,
且5800W電磁爐應該是專用迴路,

6000W的變壓器大如鳳梨,配電箱放不下。
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-10 20:21

axxxxa 發表於 2016-4-10 19:25
配電箱無熔絲開關--------扣壓開關---電磁開關----變壓器-----爐具
================== ...

是變壓器發出聲音,不是電磁開關。

確實如果電磁開關沒有電流通過,就應該已經斷電,接下來的變壓器就不該發出聲音。
作者: lightaway    時間: 2016-4-12 10:40

一般來說,家用的系統應該越簡單越好!
如依照大大配置的方式等於送電後即保持電源暢通的狀態。

至於嗡嗡叫的聲音,也可能是變壓器一次側電源或是二次側電源輸出問題。(電壓不穩定,時高時低!)
可以詢問看看變壓器製造商問題如何改善。(或是變壓器本身可能有問題?)
如果經過繁瑣的連接按鈕開關,電磁接觸器,變壓器等等.....
請多注意如真的發生過電流之後的保護也要考量!
畢竟家用電器何時發生故障沒人知曉,
雖然家電本身有可能已有一層保護,
但外加變壓的系統後,還是要注意安全喔。

以下有個減低變壓器嗡嗡叫的聲音的判斷與處理對策:可以參考看看!
http://blog.xuite.net/auster.lai ... 4%E8%81%B2%E9%9F%B3


作者: taiuanlang    時間: 2016-4-12 12:49

lightaway 發表於 2016-4-12 10:40
一般來說,家用的系統應該越簡單越好!
如依照大大配置的方式等於送電後即保持電源暢通的狀態。

好專業的說明,原來噪音形成的原因有這麼多,長知識了。

不過這已經超過我的能力了。

我能做的就是裝個開關,不用時把電給斷了。

反正一天開爐具的時間不到1小時,不必24小時都通電。
作者: taiuanlang    時間: 2016-4-15 22:44

結案了。

買了一個按鍵開關,有on/off的那種,100多。接上之後,一切都解決了,其他都沒變動。

以後煮菜時只要多按一下開關,就完全斷電,再也不會嗡嗡叫,變壓器也不會整天發熱。

感謝大家的各種建議。
作者: sweetz    時間: 2016-4-19 11:22

恭喜問題解決!
建議,有問題最好是附圖,圖文並茂比較能直接針對問題回答清楚。




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2