2home 打造桃花源

標題: 錏管棚架,請問這種結構OK嗎? [打印本頁]

作者: jonce    時間: 2016-5-22 16:42     標題: 錏管棚架,請問這種結構OK嗎?

  1. 請教有經驗的home友,
  2. 我原本的棚架只有3x9米如上圖,
  3. O是水泥柱10x10x240埋60公分共8枝,
  4. 其餘均用竹子搭成方格狀如圖1
  5.   A           B           C           D
  6.   O-----------O-----------O-----------O
  7.   |           |           |           |
  8.   |           |           |           |
  9.   |           |           |           |
  10.   |           |           |           |
  11.   O-----------O-----------O-----------O
  12.   1           2           3           4

  13.   圖1  A1=3米多 AD=9米多


  14. 現最底下做橫樑的四根竹子 A1, B2, C3, D4
  15. 均已裂開隨時會斷,必須立即更新了


  16. 打算採一吋厚錏管來改,
  17. 基於不浪費打算不裁切,

  18. 改成6x12米,即四面均<<<懸空外堆1.5米>>>
  19. 剛好10隻1吋6米管,全用彈簧夾固定如下圖
  20. 直接鋪一張6x12米樓梯安全網。
  21. 不知道強度OK嗎?

  22.                            
  23.   E     F           G     L     H           I     J
  24.   +-----+-----------+-----=-----+-----------+-----+
  25.   |     |           |     ↑     |           |     |
  26.   |     |           |   縮管接  |           |     |
  27.   |     O A.        O B.        O C.        O D   |
  28.   |     |           |           |           |     |
  29.   |     |           |           |           |     |
  30.   |     |           |           |           |     |
  31.   |     |           |           |           |     |
  32.   |     O 1.        O 2.        O 3.        O 4   |
  33.   |     |           |   縮管接  |           |     |
  34.   |     |           |     ↓     |           |     |
  35.   +-----+-----------+-----=-----+-----------+-----+
  36.   5     6           7     M     8           9     0

  37.        E5 F6 G7 H8 I9 J0  6根直向 (因為水泥柱有方向性無法改)
  38.   圖2  EL + LJ 和 5M + M0 4根橫向 縮管接成12米
  39.        柱位 ABCD1234 8點為3x9,四面外推1.5成6x12
複製代碼

作者: BlackDragon    時間: 2016-5-23 00:02

我覺得要理解文字敘述好難!
一直認為詢問問題者應該花點時間秀出照片才是!
解決問題的人才不致於提出解決方案卻處處被提問者打槍!


只是為什麼大多數的人都很怕公開圖片呢?




按這裡顯示圖片
你的錏管重量不會比我的重,重量和承載及結構是相對的關係!

作者: smhu    時間: 2016-5-23 06:30

最好是做成鈄屋頂哦,因為下雨之後雨水是很討厭的,只要能夠將雨水洩掉,整體來說都算是OK的!以現況來說可考慮單鈄(另外一邊就當成是洩水面囉,以短邊來做鈄坡會比較好處理)
作者: jonce    時間: 2016-5-23 20:44

BlackDragon 發表於 2016-5-23 00:02
我覺得要理解文字敘述好難!
一直認為詢問問題者應該花點時間秀出照片才是!
解決問題的人才不致於提出解 ...

哈哈~ 抱歉~
補上昨天拍的,




原棚架兩排共八根水泥柱,上面全部用竹子
現在竹子裂開了,眼看可能隨時會塌,
故有此問~
作者: jonce    時間: 2016-5-23 20:48

smhu 發表於 2016-5-23 06:30
最好是做成鈄屋頂哦,因為下雨之後雨水是很討厭的,只要能夠將雨水洩掉,整體來說都算是OK的!以現況來說可 ...

這是瓜棚而己啦,沒有屋頂。

水泥柱也不可能移得動或增減高度了。

想請教四面縣空1.5米,
四週用一吋厚管夠力嗎?

或者其實不必這麼大隻?
畢竟力是吃在水泥柱中間上那四根,
而不是四週那六根。
作者: BlackDragon    時間: 2016-5-23 23:05

本帖最後由 BlackDragon 於 2016-5-23 23:10 編輯
jonce 發表於 2016-5-23 20:44
哈哈~ 抱歉~
補上昨天拍的,

原棚架兩排共八根水泥柱,上面全部用竹子
現在竹子裂開了,眼看可能隨時會塌,
故有此問~


看樣看就比較清楚∼

主橫架也就是跨在水泥柱上的支柱要夠粗夠厚!
而其他縮短間距的要夠輕!

所以八支柱 倆倆一對,總共有四支是架在水泥柱上!
這四隻必須要夠粗
我的棚架有支柱的位置都是厚管,跨架上調整間距則是薄管,一方面怕厚管太重,底下一定要有支撐,一方面怕薄管太軟,不能用在承重方向!

為何要用樓梯安全網?因為方便取得有剩料?
如果是新購品,我建議用和我一樣的,處理藤蔓類會比較容易許多!

建議是三米為單位,而非六米為單位,六米太寬,中間會垮!
除非你可以確保你的棚架牢靠,網子拉緊時不會影響結構!
我的棚架是用電焊,我需要人可以在上方行走,我的間距也不會太大,中間還用鋼索做拉挺!

真正在使用時,棚架所乘載的重量並不輕,而我要拆除網子時只要爬上去拉扯藤蔓後解開網繩就可以直接將整捆網收掉,不過依據以前的經驗,我都是把藤蔓拉掉就不管了;網子固定的緊,藤蔓用拉的很快就清除!

只不過∼因為你的是安全繩,在拉扯的時候會缺乏像刀割般的細線,所以沒試過!!



我是因為我的材料就是同管徑的厚管和薄管,所以只能這樣做!
你的話,因為你不可能爬在上頭,一吋管做主橫架,剩下就是隨便了!
越隨便的話,越必須擔心下垂!
主橫架厚度不要偷料!
我的懸空管最長約有四米!
不過這四米並沒任何用途,就只是不想切而已!

作者: ryan888    時間: 2016-5-23 23:24

F6,G7,H8,I9可用一吋管,其餘用6分管就可以,但E5,J0兩根中段最好至少要加一支撐在地上(不用水泥柱可用6分管),如果再增加01,04和OA,OD兩枝6分9米管,E5,J0就不用加支撐,個人淺見您參考看看,(注意F6,G7,H8,I9固定在水泥柱要固定好,不然很危險.......錏管很重不比竹子滑落垮下來壓到人會很難看的)
作者: watson    時間: 2016-5-24 00:30

本帖最後由 watson 於 2016-5-24 00:34 編輯

我的瓜棚也差不多3米*9米,3米*3米一根6分錏管,這是部分的圖,提供參考
拉的線用聚脂鋼線,大約25公分間距拉一條,一條線要清理的時候,很快
如果網目太小,瓜長在網子上面,比較麻煩


作者: jonce    時間: 2016-5-24 00:37

本帖最後由 jonce 於 2016-5-24 00:39 編輯
  1.   E     F            G      L     H            I      J
  2.   +.....++-----------++-----==....++...........++.....+
  3.   :     ||           ||     ↑    ||           ||     |
  4.   :     ||           ||   縮管接  ||           ||     |
  5.   :Q    O A.        O B.        O C.        O D   |R
  6.   :     ||           ||   縮管接  ||           ||     |
  7.   :     ||           ||     ↓    ||           ||     |
  8.   +.....++-----------++-----==....++...........++.....+
  9.   :N    ||           ||     O     ||           ||     |P
  10.   :     ||           ||           ||           ||     |
  11.   :S    O 1.        O 2.        O 3.        O 4   |T
  12.   :     ||           ||   縮管接  ||           ||     |
  13.   :     ||           ||     ↓    ||           ||     |
  14.   +.....++...........++.....==....++...........++.....+
  15.   5     6            7      M     8            9      0
複製代碼
ABCD1234:為8隻原埋設的10x10x240水泥柱

為修正r大所提E5,J0 6米太長容易軟掉的問題
1.增加 加NO縮接OP
2.除水泥柱上那4根用1吋厚管,其餘改6分薄管
這樣每一方格大的3x3小的3x1.5米

材料如下
1吋厚管6米:4隻 置於最低層 F6 G7 H8 I9 直向
6分薄管6米:8隻 6隻縮管接為第二層 EL-JL,  NO-OP, 5M-M0
                2隻直向架在前面三根縮接上為第三層 E5 J0
                這樣
1吋對6分彈簧夾:12隻(兩個++處)
6分對6分彈簧夾: 6隻(一個+處)

1吋管和水泥柱用#12號白鐵鐵絲絞緊固定(有孔可以穿)

現在只怕我埋的水泥柱每根高都有差一些些,
十二米會不會壓不平翹起來。

ps.R大的意思看不太懂,
   是不是加兩隻6分管 QABCDR 和 S1234T?
   也對,放在水泥上是最穩的

ps2.黑龍大,你上面用的是什麼網,可以分享一下嗎^^

作者: jonce    時間: 2016-5-24 00:42

本帖最後由 jonce 於 2016-5-24 01:03 編輯
watson 發表於 2016-5-24 00:30
我的瓜棚也差不多3米*9米,3米*3米一根6分錏管,這是部分的圖,提供參考
拉的線用聚脂鋼線,大約25公分間距拉一 ...


所以全都只是25公分的平行線,不必弄成格子狀嗎?

線徑是多少2.8/3/3.5/4 mm?
作者: BlackDragon    時間: 2016-5-24 00:56

jonce 發表於 2016-5-24 00:37
ABCD1234:為8隻原埋設的10x10x240水泥柱

為修正r大所提E5,J0 6米太長容易軟掉的問題

這網子都是家裡的人去農會那邊買的吧!
我沒買過∼

目前的圖檔就只有颱風時的圖檔,加減看!



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: ryan888    時間: 2016-5-24 03:53

jonce 發表於 2016-5-24 00:37
ABCD1234:為8隻原埋設的10x10x240水泥柱

為修正r大所提E5,J0 6米太長容易軟掉的問題

是我寫錯了,我的意思就如您所理解的,是加QR,ST兩枝6分12米管(不是9米管),若水泥柱有洞可讓一吋管穿過是再穩固不過的了.....
作者: eastern    時間: 2016-5-24 07:45

本帖最後由 eastern 於 2016-5-24 08:14 編輯

看到 j大,終於想要搭較耐用的瓜棚了,於是又來野人獻曝一下啦!...

2013年10月搭好,開始使用至今...

主要材料錏管,大部份購自fbike大,的中古材料,以重量計價.



我的立柱跟您的一樣是水泥柱,四周主幹跨在水泥柱上的皆採用6分錏管,中間補強則只用到4分的錏管



訂製的網子上架後,即可使用了! ...



再補一張現況照片,當初也有想到...如果外圍再給它用紗網圍起來,也可以變成網室一間啦!...


作者: jonce    時間: 2016-5-24 12:26

本帖最後由 jonce 於 2016-5-24 12:34 編輯

  1.       E     F            G      L     H            I      J
  2.       +.....++...........++.....<>....++...........++.....+
  3.       :     ||           ||     ↑    ||           ||     :
  4.       :     ||           ||B  縮管接  ||           ||     :
  5.      Q+....+O+.........+O+....<>...+O+.........+O+....+T
  6.       :     ||A         B||    O↑    ||C          ||D    :
  7.       :     ||           ||   縮管接  ||           ||     :
  8.       :     ||           ||           ||           ||     :
  9.       :     ||           ||   縮管接  ||           ||     :
  10.       :     ||1         2||    P↓    ||3         4||     :
  11.      S+....+O+.........+O+....<>...+O+.........+O+....+T
  12.       :     ||           ||   縮管接  ||           ||     :
  13.       :     ||           ||     ↓    ||           ||     :
  14.       +.....++...........++.....<>....++...........++.....+
  15.       5     6            7      M     8            9      0
複製代碼

10x10水泥柱為 ABCD 1234 八隻,柱頭有U型凹槽為,有洞可以穿鐵絲固定


1吋6米錏管 4隻  F6, G7, H8, I9
            置於水泥柱上的凹槽,以白鐵鐵絲固定於水泥柱上。

6分6米錏管10隻  EL, QO, SP, 5M 4隻單邊縮管
                LJ, OT, PT, M0, E5, J0 不用加工

彈簧夾1吋對6分 16個(++處)
      6分對6分  8個(++處)

買不到縮管加工的話,可能要另外買五金配件來鎖囉。
--
奇怪,家裡的電腦看,文字圖是正常的,
到客戶這裡看,文字圖全歪了,
用截圖補貼好了


作者: 陳青    時間: 2016-5-24 17:04

本帖最後由 陳青 於 2016-5-24 17:13 編輯

這是6分厚錏管直接站上鋁梯,用大鐵鎚釘進土裡,只用目測,半天獨力完成,地面高約170公分。
歷經兩次颱風,依然不動如山(有點浮誇,其實是堅固不動搖)。
先用黑色膠帶綑綁6~7圈,再用束帶綑紮,十分牢靠,手扳不動搖。


作者: 陳青    時間: 2016-5-24 17:11

第二次買的另一批6分錏管,是薄管,便宜多了,很輕,應該是不會這麼強固。
第三次買的另一批,說是2.1公分錏管,又更細更薄更輕,也更便宜。
不過最近,鋼價忽然大漲~~
作者: phl001    時間: 2016-5-24 19:47

A~D,用二支1"  1~4, 用二支1",  A~B....之間用2米6分撐, 共用2支6分
A1.B2之類用6分管,距離1.5米1支, (要省錢,竹子放上去就好. 鐵絲也行, 沒錢有沒錢的作法啦)
用鐵絲,用管夾固定,你爽就好,   
上面放網子, A1看用什麼品質, 用6分還好,下來不多,
該會倒,再精算它也倒,  不會倒,膠布包一包也不會倒
作者: BlackDragon    時間: 2016-5-24 21:39

補充今天拍的網架圖檔!



近拍細照

按這裡顯示圖片
瓜豆混合
不是每個區域都要使用固定式,固定式只是用作於穩定收成區,其他區域則是輪作為主!
棚架約使用一兩個月就收掉,人不收颱風會幫忙收!

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
這區域是懸空區,有再考慮繼續延伸出去,但是沒做!
閒置一年多∼

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
這圖主要是貼鋼索部分,用來撐住網子別下垂!
作者: jonce    時間: 2016-5-26 18:08

本帖最後由 jonce 於 2016-5-26 21:16 編輯

感謝各位home熱情的回答,
鐵材訂了,
五金配件網路上網買一通,
週日前應該會到齊,
要先拆除一部分的危棚先。

到時再補上過程和結果。


最終修正版
  1.     +.....++...........++....-+-....++...........++.....+
  2.     :     ||           ||           ||           ||     :
  3.     :     ||           ||           ||           ||     :
  4.     +....+O+.........+O....-+-....O+.........+O+....+
  5.     :     ||           ||           ||           ||     :
  6.     :     ||           ||           ||           ||     :
  7.     +.....++...........++....-+-....++...........++.....+
  8.     :     ||           ||           ||           ||     :
  9.     :     ||           ||           ||           ||     :
  10.     +....+O+.........+O....-+-....O+.........+O+....+
  11.     :     ||           ||           ||           ||     :
  12.     :     ||           ||           ||           ||     :
  13.     +.....++...........++....-+-....++...........++.....+
複製代碼


中間直向4根1吋熱濅管當梁 400x4 =1600
左右外側2根6分熱濅管當邊 300x2 = 600
橫向5條用10根6分熱濅管  300x10= 3000
   6分鍍鋅內接管5支  25x5 = 125
1吋x6分彈簧夾20支   7x20 = 140
6分x1吋彈簧夾20支   7x20 = 140(卡到水泥柱,不知那個方向比較扣得到)
6分x6分彈簧夾20支  5.5x20 = 110 
6分U型管夾25支     4x20= 100 (沒發現有內接接管可用時,天真的想用這樣來綁)
運費超取二件       60x2= 120

上面打算買 9.6尺寬(8寸洞正方網目))50米/捆 650(賣家還沒回覆)
上下各拉一條 9.6尺x12公尺  約8000結案

不然手編樓梯安全網照面算積要 30,000  XDDDD


希望計畫順利 不要出大差錯就好。
作者: phl001    時間: 2016-5-26 21:00

jonce 發表於 2016-5-26 18:08
感謝各位home熱情的回答,
鐵材訂了,
五金配件網路上網買一通,

6分啦, 6吋你搬不動
不要想你要怎麼架, 拿重點就好
以水泥柱為支撐點, 每四邊固定好,依你的水準,我特別叮嚀, 以支撐點固定好好好, 其他你要延伸出去2米沒什麼問題

作者: FlyNews    時間: 2016-5-27 15:55

我也覺得6分錏管就夠了,
但圓的錏管較難施作,且圓管不易鑽孔...恐怕要不少接頭...
你那彈簧夾會花掉不少錢!

也可考慮6分錏管(錏板方管),
6分是25.4,反而較難買到,一般是方管外徑25mm,厚1.5mm
就只要自行在適當處鑽孔+鎖螺絲即可! 不必裝接頭。

作者: jonce    時間: 2016-5-27 18:32

本帖最後由 jonce 於 2016-5-27 18:36 編輯
FlyNews 發表於 2016-5-27 15:55
我也覺得6分錏管就夠了,
但圓的錏管較難施作,且圓管不易鑽孔...恐怕要不少接頭...
你那彈簧夾會花掉不少 ...


來不及貨已經送到了~
1吋和6分差一百塊,
四隻也才差四百而己。
彈簧筴共250而已
多買反向尺寸多花140
芭特....現在傾向用布條固定就好,
覺得金屬對金屬好傷丫~

方型管完全沒經驗,
期待大大分享案例。

故意設計成6x12米,
應該不用接頭或鑽孔(底下是水泥柱)

現在的問題是
ABCD本來就不成一條線
1234也是蠻歪的,

本來天真的以為A1和D4放好後,
拉水線來對齊B2和C3

結果很抱歉
ABCD1234沒一隻一樣高,
目前是無法形成一個平面的....

左側由後至前 re do fa me ..... 沒一個一樣高,左右也是。


明天再想辦法看怎麼「弄平」 .....


作者: eastern    時間: 2016-5-27 21:13

jonce 發表於 2016-5-27 18:32
來不及貨已經送到了~
1吋和6分差一百塊,
四隻也才差四百而己。


可能當初埋設水泥柱時,未將其先做好地下深度記號再埋入,所以才會

參差不齊!

不然就得再拔出調整高度了。
作者: jonce    時間: 2016-5-27 21:30

黑西嘸可能矮代誌,
一根80公斤。


當初是以地面往下60公分,
沒想到前面佔用者種竹子有培土
地面遠看是平的其實是高高低低
作者: phl001    時間: 2016-5-27 21:30

jonce 發表於 2016-5-27 18:32
來不及貨已經送到了~
1吋和6分差一百塊,
四隻也才差四百而己。

你又不是追求美感..
人能在下方方便走動就好
不會垮掉就好, 歪就歪, 高低不平又沒什麼影響, 留點時間去拔草,挖水溝
作者: jonce    時間: 2016-5-27 21:41

本帖最後由 jonce 於 2016-5-27 21:42 編輯

計畫上
ABCD要連成一線
1234也要連成一線,
才能放上五根12米的6分管

現在.....
先聽一下海波浪
[youtube]ypYLl1-eFOI[/youtube]
看看能不能讓這5根12米管變成波浪形狀'(
作者: FlyNews    時間: 2016-5-28 00:55

本帖最後由 FlyNews 於 2016-5-29 02:45 編輯
jonce 發表於 2016-5-27 18:32
來不及貨已經送到了~
1吋和6分差一百塊,
四隻也才差四百而己。


同樣6分,同樣厚度,方管比圓管重,也比圓管貴些。

錏板方管的優點就只是鑽孔+鎖螺絲較容易施作而已。
比方說,方管十字交疊處,兩支方管先鑽個孔,再鎖上白鐵螺絲+華司+螺帽.....就固定好了!
或十字交疊處乾脆也不鑽孔,用鐵皮屋的鑽尾螺絲攻牙固定即可。(但螺絲有可能會鎖斷)
有手持砂輪機+電鑽這兩種電動工具,就能依自己需求任意組裝。(不必特別訂製長度)

而圓管十字交疊處較難搞! 可能只用鐵絲/束帶綁一綁, 或像你用的彈簧筴,或買錏管接頭(更貴)。
其實圓管同樣可用方管鑽孔+鎖螺絲這招,但可能要準備有夾具的鑽台<---這部份難搞!

方管是平面的,則在施作現場用手持式電鑽+好一點的鑽頭即可!
而你那高高低的問題,若用方管,則可在水泥柱側邊鑽孔鎖上方管。
但是給植物爬的,又不是給人住...我也是覺得高高低低沒差啦!

用圓管方管都沒差,就盡量在短時間以低成本達到足夠強度/且耐候的需求即可。


是因為圓管不易鑽孔,但成本比方管低,才要用彈簧筴、鐵絲、束帶...沒法像方管用螺絲鎖那樣穩固。
作者: BlackDragon    時間: 2016-5-28 01:18

jonce 發表於 2016-5-27 18:32
來不及貨已經送到了~
1吋和6分差一百塊,
四隻也才差四百而己。
ABCD本來就不成一條線
1234也是蠻歪的,

本來天真的以為A1和D4放好後,
拉水線來對齊B2和C3

結果很抱歉
ABCD1234沒一隻一樣高,
目前是無法形成一個平面的....

這種丟臉的事情就別說了,你沒看到我的更丟臉,架上穩當當,不過也是扭扭歪歪上上下下∼
並不是我沒辦法做,而是太懶不想做!我的支柱入土深只有一尺而已,在深下去的話我的高度差更多,我的材料整體料可使用來做支柱的也就只有這尺寸算剛好!
加上還要配合鐵皮屋的高度

你的水平問題解決方案就是水泥塊植筋,加高;如果你真的那麼在乎又太閒的話!!

歪斜部分繞水泥柱內圈閃外圈,努力達成一個直線也行,就只是水泥柱很明顯是歪的,棚架是有菱有角
或把水泥柱當成一個支架的延伸點∼延伸上去的某點作為支架的支撐位置,可以使用C型剛截短檻鑄水泥柱,或是跨在上面!(不管怎麼說上面要有固定的鎖點,避免位移!)


錢花下了不能說甚麼,只是很多人會看,假裝一下很會好了!!!
如果選用比較細的材質,因為主支架沒問題,附屬支架只是支撐網子別下垂,重點在減輕重量!
我喜歡用鋼索,所以你的位置來看,我會將所有水泥柱聯結橫桿,使用鋼索來替代支撐網子的重量!
而鋼索的連結點則是窄邊,取兩邊互拉,中間下垂就等水泥柱被拉起在說!

當然∼我的鋼索也是淘汰回收料,不使用小圓管則是因為這東西要固定麻煩,焊接後也沒比較牢靠,將來要替換時又會被這些東西卡著!
最後∼你這棚架應該不會打算人站在上面,所以上方的結構不用太好!

兩管相接處直接使用較細的管做延伸套管即可,建議套長一點!約一尺,中心點做記號,檢視套管位置認清這記號!
只要兩邊鐵管不會往外跑,你也別擔心套管處會隨便鬆動!

我的鐵管就有使用套管,因為材料本身就是拆別處來的,長度不一致,套管後銲接,即使技術不好,至少還有個套管支撐!(不會有瞬斷危機)
真怕套管有滑動危機,在兩端源頭開口固定管口,將較內側一點點的地方稍微敲一點點,這樣套管時到這位置就會變很緊,但∼將來要整個完全拆掉才能拆除這裡!
作者: jonce    時間: 2016-5-28 17:52

本帖最後由 jonce 於 2016-5-28 17:56 編輯

調水平,
墊八寸,



調水平,
墊2寸


海波浪完成~



鐵是很有彈性的,
鐵波浪不但可以上下搖,
也可以左右搖XD
實戰結果水泥柱上只能用1吋對6分的彈簧夾。
而且要扭一下再閃一下才有辦法夾得到。




懸空的部分,
我覺得6分其實還太軟,
因為我是四面懸空,
所以四個角真的很空.......

而且橫向(12米)從二根追加到五根
只有無負重時縣空淲才無變形,

作者: 山居    時間: 2016-5-28 19:22

我的園藝教我頂棚的格子用點焊鋼絲網,很好用。
作者: eastern    時間: 2016-5-28 20:17

山居 發表於 2016-5-28 19:22
我的園藝教我頂棚的格子用點焊鋼絲網,很好用。

日子久了不會生鏽嗎?
作者: eastern    時間: 2016-5-28 20:19

jonce 發表於 2016-5-28 17:52
調水平,
墊八寸,

看到您的錏管彎彎曲曲的,是否購買的是薄管呢?
作者: jonce    時間: 2016-5-28 20:46

因為跨距三米丫~
直線的話水泥柱正上方無法裝彈簧扣啦
扯一扯,拉一拉,硬塞硬扣硬上XD
作者: jonce    時間: 2016-5-29 12:34

沒想到綁邊邊才是無間地域丫∼
共要綁約72x4=299孔。
幸好昨天布條都是用拆的不是用剪的,
數量上綽綽有餘但綁完已經11點半了。



方格網才是我的道丫∼
只要左右拉緊就撐住了,
只有前後拉緊一樣撐得住,
菱形網就要前後左右加四個角都拉緊中間才不會沉下去。
話說當初發現一根樑斷了之後,
從沉思到完成花了兩個禮拜的時間,
從錏管前天下午一點半到起46小時完成。
感覺有點空虛,原來一個棚架現在還是一個棚架。
中午來來一瓶液體麵包,洗米時覺得自己有輕功了XD

作者: jonce    時間: 2016-5-29 12:38

eastern 發表於 2016-5-28 20:19
看到您的錏管彎彎曲曲的,是否購買的是薄管呢?

我發現,施工順序錯了,
應該先用彈簧扣固定好錏管,
才綁到水泥柱上,
這樣就不必硬上,
錏管也不會被拉成蛇形~
作者: phl001    時間: 2016-5-30 09:29

jonce 發表於 2016-5-29 12:34
沒想到綁邊邊才是無間地域丫∼
共要綁約72x4=299孔。
幸好昨天布條都是用拆的不是用剪的,

鐵管還上下穿???
算你厲害


作者: 山居    時間: 2016-5-30 10:25

eastern 發表於 2016-5-28 20:17
日子久了不會生鏽嗎?

生鏽是一定會的,但要到鏽光還不知要等多久。
作者: Dogo    時間: 2016-5-30 12:47

山居 發表於 2016-5-30 10:25
生鏽是一定會的,但要到鏽光還不知要等多久。

這時就能在電鍍和熱浸產品比較中,發現熱浸管的價值了。