標題: 水位開關 [打印本頁]

作者: copy    時間: 2016-10-2 18:46     標題: 水位開關

請問安裝在水塔內的水位開關我不控制高水位時斷電,所以與一般水位開關不同.
是否有低水位斷電,某個(高)水位啟動電源設計的水位開關?
控制220v, 5A的抽水馬達.

作者: smhu    時間: 2016-10-2 19:03

本帖最後由 smhu 於 2016-10-2 19:18 編輯

液位開關有兩種接法,另外一種接法就是啦...

補充:大馬力的抽水機最好是在抽水機旁再多加上電磁開關比較好(雖然說5A是不大,但拉那麼遠加減還是耗能)。
作者: BlackDragon    時間: 2016-10-2 19:46

液位開關,常見的都是微動開關,底下機械結構綁上浮球;
浮球太重時,機械結構會觸動微動開關,浮球變輕時,微動開關復位

這種的微動開關通常上方有三個接點,一個是固定接點一定要接,另外兩個分別是常開或常關

只要找到固定接點是哪個,你就把另一條線拆下所另一顆螺絲就可以了!

這是常見的種類!!

還有就是磁式,浮球往上升達到玻璃內的吸鐵感應時會導通,這是調整外頭鐵心距離!

5A的耗電不算高,安裝電磁接觸器就太麻煩了,畢竟多個東西多個損壞風險;
我的負離子吹風機超過10A,使用時還是以最高功率使用!


作者: rdmigo    時間: 2016-10-2 20:00

如果是用這牌的..就照這樣接...
作者: smhu    時間: 2016-10-2 20:57

1.安全是無價的。
2.直接供電與台灣許多人在田間使用110V的電磁閥意思一樣,國外的標準規格是24VDC,為啥?不怕一萬只怕萬一。出了事業者的說法一定是只要有按照SOP先行斷電,維修處理絕對沒有問題(這不是講屁話嗎?)
3.220V不管拿那一條去當控制線,對地電壓都是110V。
作者: rdmigo    時間: 2016-10-2 21:23

smhu 發表於 2016-10-2 20:57
1.安全是無價的。
2.直接供電與台灣許多人在田間使用110V的電磁閥意思一樣,國外的標準規格是24VDC,為啥? ...

也有 低壓AC 的....如雨鳥的水馬達開關...

之前弄過...備用電源(DC 電池 +12~24V)
推>>AC雨鳥的水開關...
弄在簡易自來水的逆洗設備中...
作者: copy    時間: 2016-10-2 22:13

本帖最後由 copy 於 2016-10-2 22:24 編輯

感謝感謝.答案馬上就有了!
第一次裝水位開關所以對各廠的控制點不瞭解.
胡大的安全建議我覺得蠻重要的,尤其是對地是110v.
剛好我有一個電磁接觸器,應會裝,如果沒有的話大概也會省麻煩,約5A的確不太.
想想還真麻煩~抽水機原有溫度開關加黑鼠無水開關,再接電磁接觸器.....黑鼠應該不用了!

洛明哥的雷達牌連結有說明剛好是我要的,真是太棒了!
各牌的水位開關太多有此設計?
ST70有AB點的方式,ST99不知有嗎?聽說靈敏順暢度更佳,不知有必要多花費升級?

PS:要用在雨水回收,下方4噸水抽到上方40噸水塔.
雨水的進入量與時間無法掌握,所以無法控制上方40T液位,只要控制4T的水量即可.
雨季進水量大於抽水機的抽水速度時,4T水塔需留溢水口.
40T水塔滿水位時也是留溢水口,缺點是比較捲電.
人不在沒辦法,人在的話注意40T水位接近滿水時確認關閉抽水機電源.
以上各位覺得我這樣做是否有更好方式或需再注意什麼?

作者: copy    時間: 2016-10-2 22:50

ST-99的連結,也是有AB點供給水與排水,接法應該是一樣吧!
只是怎沒說明?
要注意的是溫度範圍:4°C ~ 80°C,今年下雪都到0度了.
作者: smhu    時間: 2016-10-3 07:08

本帖最後由 smhu 於 2016-10-3 08:17 編輯
copy 發表於 2016-10-2 22:13
感謝感謝.答案馬上就有了!
第一次裝水位開關所以對各廠的控制點不瞭解.
胡大的安全建議我覺得蠻重要的,尤 ...


您要弄的跟大樓的自來水先進蓄水池再打到水塔的意思是一樣的。通常在這個等級時會使用歐姆龍的液面控制器。這裡有配線教學。省下多花的電錢就可以組一套用粉久的系統啦(基本上如果沒有淋雨的話用數十年沒有問題)...

您抽水機買得太好啦,在這樣的場合普通的抽水機就可以應付囉...倒是通常抽水機都限定使用在清水的場合,所以抽水機進水口可能要處理一下...

註:當然還是可以利用上下水塔都加裝雷達牌液位開關以串聯的方式達到上述的功能,只是我曾經被雷達的那粒配重害過,所以對它不是很有信心。
作者: rdmigo    時間: 2016-10-3 07:10

閒閒..弄張圖解..簡單版的



並練習..圖片轉址的新方式!


作者: alpha    時間: 2016-10-3 10:06

BlackDragon 發表於 2016-10-2 19:46
液位開關,常見的都是微動開關,底下機械結構綁上浮球;
浮球太重時,機械結構會觸動微動開關,浮球變輕時 ...

假設微動開關可以 AC220/10A  , 那是指連續電流 10A , 開關類的元件規格中有一項所謂的 ''框架容量 '' , 同樣 AC220/10A 的開關有的很大顆 , 有的很小顆 , 差別在於承受開關導通的瞬間的電流 , 假設負載是馬達 , 導通的瞬間線圈幾乎是 ''短路'' , 電流視為 ''無限大'' , 較小的開關比較不能承受多次的開關 , AC220 5A 大概 1.5馬的馬達 , 一般家庭用浮球開關直接接馬達的大多為1/2馬力的馬達 , 1馬力以上的都有接電磁開關
作者: chen168    時間: 2016-10-3 10:34

本帖最後由 chen168 於 2016-10-3 10:42 編輯

你需要的是胡大在9樓PO的連接中, 那個61F-G1 應用在上 下水池 的控制模式:

基本上 61F-G1 是兩個 61F-G 組成,U1 與 U2,U1 負責上水池,U2負責下水池,U1的電極棒 E1 與 E2 接到屋頂水塔,U2的電極棒 E1' 與 E2' 接到地下水池,而 E3 共用,61F-G1內部已經將U1的共用接點  "c "  與 U2的a接點  "a " 內接在一起,而且輸出接點只有Tb1、Ta1、Tc2、Tb2 四個接點。

↓在單純的上下水池控制,只用到 Tb1 與 Tc 兩個接點。


↓同樣的,剛開始時上下水池都沒水,兩個LED燈都不亮,而且都是b接點輸出,馬達是停止的。


↓下水池開始進水,水位到達E2' 時,仍然沒動作。


↓當地下水池的水位到達 E1' 時,U2的LED燈亮,同時U2的 a 接點接通,串聯U1的b接點使馬達開始運轉,將下水池的水抽到上水池。


↓上水池的水位上升到E2,仍然保持原狀。


↓上水池水位到達 E1 時,U1的LED燈亮,b接點跳開,馬達停止抽水。


↓因樓下用水,使上水池水位下降,降到E1與E2之間,馬達仍然停止不動,兩顆LED燈仍然是亮的。


↓上水池水位持續下降,降到 E2以下時,U1動作,LED燈熄滅,c與b接點接通,馬達又開始運轉抽水。



就這樣往複循環,61F-G1的控制模式,在檢修時參考LED燈的亮或不亮做判斷可以事半功倍。

========================================================================


這種方式在上水塔滿水位時, 會停止由下水塔往上水塔送水; 而下水塔超出滿水位則利用溢水口排出.
這樣上下水塔能同時保存較多水量.
作者: chen168    時間: 2016-10-3 10:48

上文用61F-G1達成的功能, 同樣能用2個一舨浮球開關完成.

至於線路怎麼接請米糕大動動腦
作者: rdmigo    時間: 2016-10-3 18:56

chen168 發表於 2016-10-3 10:48
上文用61F-G1達成的功能, 同樣能用2個一舨浮球開關完成.

至於線路怎麼接請米糕大動動腦

就浮球就可以ㄚ~~

依~~copy  的分享...
雨水集水桶與抽水機會配在一起..
而抽到40T 水塔的距離應該有點遠
<<其還有坡面下野溪的抽水機上來的出水)
略估約近50m(斜面總配線(管)長)

雨水收集桶是當備用水的來源..及可以對以下
做澆灌用水..
所以算複合備用的用水與收集用..

依我想法就浮球一組..配1hp 馬達
超過1hp  + sp11 電磁開關一組  <<<A

這樣就可以..
如果40t 水塔要+浮球..那就要安裝 A

的組件...
省錢..省工...好維護.組件隨便買的到..幾乎可用好幾年..
這就是好的設計與配法...

作者: chen168    時間: 2016-10-3 19:40

rdmigo 發表於 2016-10-3 18:56
就浮球就可以ㄚ~~

依~~copy  的分享...

這雨水桶至40T上水塔小於50米,而溪底抽水機是就近借電抽水至500米遠高超過30米的上水塔。
作者: phl001    時間: 2016-10-3 20:00

chen168 發表於 2016-10-3 19:40
這雨水桶至40T上水塔小於50米,而溪底抽水機是就近借電抽水至500米遠高超過30米的上水塔。

揚程跟長度是不同的..

作者: copy    時間: 2016-10-3 21:30

本帖最後由 copy 於 2016-10-3 21:45 編輯

上下水塔的功能在很多透天住家皆有配置,
我最大的問題就是雨水收集桶的水量無法控制(可能很大或長期沒水).
再來就是您沒信心的部份我也有,安全與方便二者有時很衝突.
我想經常維護的人應有所體誤.
基於山區的環境及電器用品的妥善,
這次風力讓大樹連根拔起,斷枝隨風亂舞,我的水塔排水管就被壓破.
雷電也會打壞設備,尤其是開關類的.
所以留一部份讓我經常尋視不給自己太方便.

抽水機用太好囉!!好像是.
這是抽自來水用的.
本來想用沉水馬達,不過便宜的揚程都很低.
作者: copy    時間: 2016-10-3 21:36

rdmigo 發表於 2016-10-3 18:56
就浮球就可以ㄚ~~

依~~copy  的分享...

感謝洛明哥劃的圖哦!

哈哈,您經驗老到我大致的環境您差不多都說到.
不過這次雨水桶打到40t桶是最近的了,揚程約10米,長度約30米.
不打上去40t往下送也可以.
再次感謝,想通一些事比較好下手.
二組上下控制的方法,待我長住的時侯再來處理.
不方便也有好處,人不在不會掛念太多的事.
作者: copy    時間: 2016-10-3 21:39

chen168 發表於 2016-10-3 10:48
上文用61F-G1達成的功能, 同樣能用2個一舨浮球開關完成.

至於線路怎麼接請米糕大動動腦

chen168兄是一位專業人士有很棒的頭腦及專長,不是我一般可接觸的部份.
有機會再向您討教,謝謝您的圖.

作者: copy    時間: 2016-10-3 21:43

alpha 發表於 2016-10-3 10:06
假設微動開關可以 AC220/10A  , 那是指連續電流 10A , 開關類的元件規格中有一項所謂的 ''框架容量 '' ,  ...

專業!
細節及使用方法恍然透測.
作者: FlyNews    時間: 2016-10-5 00:41

本帖最後由 FlyNews 於 2016-10-5 03:44 編輯
copy 發表於 2016-10-2 22:13
PS:要用在雨水回收,下方4噸水抽到上方40噸水塔. ...


上方有40噸水塔,代表上方土地面積不小....
不能直接在40噸水塔的上方做雨水回收嗎? 40噸水塔的水往下流,就不需要馬達了!

老從下方抽水,三不五時就要抽40噸的水,電費同樣不少。
自來水一度約15元左右,1噸的水就是約1度。
220V 5A抽水馬達開1hr就差不多1度電,可自行估一下抽水的電費。

若只是農用水,髒一點也無所謂....(40噸也應該不是住家用)
在下雨時收集比40噸水塔更高處土地所匯流的水也行。
也就是比40T水塔高一點位置的農地,看下雨時有沒有哪裡會變小水溝或積水?
就從那裡做個過濾裝置(可能地要挖洞+水桶+礫石),再配管接水到40噸水塔即可!
也可能要把40噸水塔改放在低一點的位置...

總之,屋頂收集的水不會多乾淨,一般房子屋頂面積也不過20~60坪,
農地面積更大,本身就會集水,且更高位置就算不是你的地,雨水同樣可流給你用,
地是你的,只要有適當的地表水過濾裝置即可,不一定要收集建築屋頂上的雨水。
作者: copy    時間: 2016-10-5 22:02

40噸水塔上方土地我的面積不夠,是別人的地.
是可以引用路面地表水進水塔,只是要做阻隔引流,且樹葉雜物很多,需常清理,不小心也可能致災.
40噸水塔不能移了,工事過大.
這個水都用在農作物或清洗用的確是不用太乾淨.
電費是還好,雖然是可以更節省些,但我會多注意40T水位,夠用我就關了抽水機.
其實啊,我有為環境最艱困的時刻做準備.

作者: FlyNews    時間: 2016-10-5 23:31

本帖最後由 FlyNews 於 2016-10-6 00:09 編輯
copy 發表於 2016-10-5 22:02
40噸水塔上方土地我的面積不夠,是別人的地.
是可以引用路面地表水進水塔,只是要做阻隔引流,且樹葉雜物很多 ...


在自己的地挖洞+過濾裝置(可能地要挖洞+水桶+礫石),
再從過濾桶裡配管出來,因原水己被過濾,就不用在乎樹葉雜物。

但必須在自己能集水的地,且比40T水塔位置高了那一點,才可以這樣做。
就不用把下面的水抽到上面,搞得這麼複雜了!



至於你從下方4T抽到上方40T的抽水馬達,就只是一般公寓大樓公用水塔的接法而已...
像我有戶公寓是地下室有水塔,大約用220V 2~3A的抽水馬達??,頂樓也有水塔,
(約6樓的高度,照理也只要1~2HP就夠了,不知道為何配這麼大一顆馬達?可能配管很粗?)

地下室水塔要有水位浮球(低水位OFF,就不會空轉),頂樓水塔也要水位浮球(高水位OFF,就不會溢流),
因抽水馬達功率大,地下室有裝電磁接觸器, 頂樓220V迴路並不太會電人,甚至量不太到電壓。
曾發生頂樓水塔水位浮球電線皮都沒了,兩條電線接觸,就滿水溢流了幾天...
作者: copy    時間: 2016-10-6 14:47

FlyNews 發表於 2016-10-5 23:31
在自己的地挖洞+過濾裝置(可能地要挖洞+水桶+礫石),
再從過濾桶裡配管出來,因原水己被過濾,就不用在乎 ...

個人認為山坡地的經營與維護是相當複雜的,嚴格來說沒有一件事是輕鬆的.
就以(挖洞+水桶+礫石),簡單做就不是容易的事,龜毛些的人一雙手一星期都做不完.

謝謝您的建議.
如有機會再找塊地定要非常完美,就不用那麼忙了.
作者: olddog    時間: 2018-9-3 10:22

日前發生水塔高水位液面過高, 而有水溢出水塔, 請教各位先進. 水塔裡面有大家討論的水位開關(兩個浮球加上微動開關)   還有一個浮球(類似馬桶水箱內的浮球閥)    水位開關我大致能理解用來控制馬達開關, 而浮球閥的功能又是作什麼呢?   因為臨時找來的水電認為是浮球閥 壞掉 , 目前還沒找材料來換 而我對此有一些好奇, 想麻煩各位先進解惑 感謝

作者: smhu    時間: 2018-9-3 11:46

olddog 發表於 2018-9-3 10:22
日前發生水塔高水位液面過高, 而有水溢出水塔, 請教各位先進. 水塔裡面有大家討論的水位開關(兩個浮球加上微 ...

先確認液位控制器還有沒有在運作?測試方法很簡單,浮球往上推會停止供水,往下拉則開始供水。如果這樣子的動作沒有預期的結果,那麼液位控制器就是目前沒有功能。

利用浮球來控制,一般用在自來水直接進水的場合,但有些人會因為自來水壓過低,因此就裝了一個加壓馬達。加壓馬達本身有壓力控制開關,當管內的壓力足夠了之後就停止運轉。加壓馬達通常會使用加裝一粒圓球(壓力桶)的那一種型式。使用這種方式,則可能因浮球止水能力退化,或是要它停止的液面高度位置變更(例如翹高),而讓加壓馬達一直沒有辦法達到停止的壓力。
作者: olddog    時間: 2018-9-4 09:33

感謝smhu兄的說明,我的情形是深水馬達將井水抽進地面上的1號白鐵水塔, 這桶水拿來當一般冷水用,  然後1號水塔後經加壓馬達 簡易過濾 以及軟水器後打入地面高的2號白鐵水塔,  這次漏水的是2號水塔  我爬上去看了
既有液位控制開關 也有浮球閥  ,   這樣的使用如果廢除浮球閥不知可不可以   感謝先

作者: FlyNews    時間: 2018-9-4 12:42

本帖最後由 FlyNews 於 2018-9-4 13:25 編輯
olddog 發表於 2018-9-4 09:33
這次漏水的是2號水塔  我爬上去看了
既有液位控制開關 也有浮球閥  ,  ...


有液位控制開關 也有浮球閥  ,

液位控制開關是控制抽水馬達的電源,

要看水塔進水是否有經過浮球閥?浮球閥是否有作用?
否則照理來說,要兩個都失效才會溢水。
(可能水塔原本就有附浮球閥,只是掛在那裡沒作用,從其他地方進水)

液位控制開關的微動開關,能負荷的電流有限,約7.5A
若抽水馬達的HP很大,要加裝交流接觸器/電磁接觸器,否則三不五時微動開關就會壞掉。
(大約110V 1HP, 220V 2HP以上的馬達就要加裝交流接觸器)
https://www.shintung.com/zh-tw/p ... %99%A8-ST-70AB.html
https://www.shintung.com/comm/upfile/p_150722_09653.pdf


過去我公寓頂樓水塔曾滿溢,水塔有液位控制開關但沒有浮球閥,
因抽水馬達很大台,原本就有裝交流接觸器,檢查後發現,是因電線老舊到破皮短路才溢水。

頂樓露台有我買那房子前丟掉的液位控制開關,撿起來三用電表檢查,功能是正常的...
也就是先前有屋主換液位控制開關,其實沒解決問題....

一般液位控制開關的微動開關壽命約10萬次,可能用到建物拆掉都不用換。
但液位開關的蓋子或塑膠部份可能先老化...


總之,不要只用看的,要用測的....
把液位控制開關 和 浮球閥 拉一拉,壓一壓,看進水的狀況就知道怎麼一回事了!

1. 因你有兩個水塔,必須1號水塔不在低水位,才能測出2號水塔的液位控制開關微動開關有沒有問題。
(1號水塔若在低水位以下,馬達本來就不會打水以避免馬達空轉)

2. 若是用加壓馬達,則只要以浮球閥進水到2號水塔,2號水塔不必安裝液位控制開關。
因你有裝液位開關,較有可能是抽水馬達。



作者: smhu    時間: 2018-9-4 18:56

olddog 發表於 2018-9-4 09:33
感謝smhu兄的說明,我的情形是深水馬達將井水抽進地面上的1號白鐵水塔, 這桶水拿來當一般冷水用,  然後1號水 ...

就如同我在#27樓回答您的,浮球閥能不能拆掉,應該是先看液位控制器能不能有功能?

只要液位控制器的繩子往下拉到咔一聲,水會從水管裡頭灌進2號白鐵水塔,手放鬆讓繩子回彈後,不會再出水,那就可以將浮球閥給拆了。

這種兩粒水塔的使用有點麻煩,因為可能那一天發生1號水塔沒有補水進來,然後2號水塔缺水時,會讓那粒加壓馬達一直運轉,如果加壓馬達有裝過熱停機保護或是低壓不起動的都還好,否則一直抽不到水就有可能去了了啦...


作者: olddog    時間: 2018-9-5 15:52

有點概念了  感謝兩位前輩