之前買了一台戶外小型熱水器,有接瓦斯調整器,因為是裝罐裝小瓶瓦斯,每次瓦斯用到三分之一沒出熱水了...

現在懷疑是多接了瓦斯調整器的問題,造成低壓......

一般瓦斯爐或熱水器如果接5公斤或罐裝小瓶瓦斯,有必要接到瓦斯調整器嗎? 不接會發生危險嗎?

瓦斯調整器




罐裝小瓶瓦斯多接了瓦斯調整器,造成瓦斯用到三分之一就無法出熱水


作者: copy    時間: 2017-1-25 22:23

5公斤(無論幾公斤)桶裝液化石油氣(LPG)就要裝,
卡式罐裝小瓶瓦斯不用.
二者成份不同壓力不同,因此有不同的火力效果.
作者: 姜姜好    時間: 2017-1-25 22:34

液態瓦斯 L.P.G . .要汽化為瓦斯氣體才能經管線 進入 燃燒火嘴 噴出氣體
調壓閥 . 是穩壓輸出 .  液體- 汽化為氣體 是需要熱量  .
瓦斯容器 需要吸熱  .當容器低溫時 汽化熱量不足..就無法供應液體 昇華所需熱量
就會形成瓦斯低壓 .瓦斯濃度不足  就無法提供燃燒所需量.會越來越小火 .
現在 有 添加助燃劑瓦斯 . 是高山瓦斯 類型  能燃燒只剩一點才會有此現象 . 但 價格就貴 3 倍.  .
作者: 2home    時間: 2017-1-25 22:50

剛看一段影片, 直接拆卡式瓦斯爐來改,好像也沒接調整器...只是不知會不會用到剩三分之一就沒熱水了...


[youtube]90jighirKgM[/youtube]
作者: copy    時間: 2017-1-25 23:32

本帖最後由 copy 於 2017-1-25 23:33 編輯
2home 發表於 2017-1-25 22:50
剛看一段影片, 直接拆卡式瓦斯爐來改,好像也沒接調整器...只是不知會不會用到剩三分之一就沒熱水了...


...


您可以搜尋瞭解一下,丙烷,丁烷或混合氣之間的關係.
液化,卡式,高山皆有不同的成份,造成不同的壓力值而有不同的火力輸出.
甲烷是天然氣也不用接調整器.

過大的壓力有可能造成危險,除了不節省瓦斯之外,
輸出間的接頭,管路,設備等等有可能如此加速損壞,如果用了不符標準的東西就是增加風險機率.
無論如何,瞭解安全性都比用到一點不剩更加來得重要.
完全的用完任何一種瓦斯,就是增加瓶裝外部溫度.

戶外使用有時因環境不得已是稍嫌勉強,但不是長期性還好.
像我出去也是帶5KG LPG桶,轉高山接頭沒法再轉調整器,火力要多大都有,而這個管路會撐不久而漏氣.
另外最危險的是為了好攜帶用LPG桶接管轉存用完的高山罐!
作者: copy    時間: 2017-1-25 23:41

本帖最後由 copy 於 2017-1-25 23:52 編輯

對了,LPG瓦斯調整器有因設備種類而有不同的壓力與流量值設定,
錯了就是不節省瓦斯(火力過大)或火力過小.
熱水器有不同的瓦斯噴孔需要不同的流量.

影片中的設備如果卡式沒另填充其它氣體,主要是丁烷壓力流量不足供應設備,火力會小出水也小.
不需調整器的輔助,剩三分之一就無法出氣了.
作者: Zefram    時間: 2017-1-25 23:45

本帖最後由 Zefram 於 2017-1-25 23:47 編輯

卡式瓦斯罐就是用久了 會變冰

所以很多卡式瓦斯爐 都有導熱片 加熱瓦斯罐 以利瓦斯用光

建議還是用5kg瓦斯桶 便宜 又可以用很久

不會有變冰出汗的情形


作者: FlyNews    時間: 2017-1-26 00:25

本帖最後由 FlyNews 於 2017-1-26 00:45 編輯

根據我的經驗,
20KG桶裝瓦斯用到不能洗澡,用電子體重計磅重量,大約還殘留0.1kg左右,
但這0.1kg可用來煮菜做飯好一陣子。

這是因為熱水器和瓦斯爐,所需的流量Q不同!  
流量需求:熱水器9L~10L Q:1.5, 12L Q:1.7~1.8, 16L Q:2.5。瓦斯爐則只要0.6kg/hr。
樓主那台雖然是小台瓦斯熱水器,但應該也要Q:1 才夠。

尤其現在天氣冷,冷水水溫約18度,符合標準的熱水器溫升25度也只到43度,
9L~10L的瓦斯熱水器,若熱水流量也9L~10L,瓦斯開到最熱恐怕都不太夠熱。

而罐裝瓦斯的容量大約才200~250g,也就是只有0.2~0.25kg左右,
就會和我20KG桶裝瓦斯殘留0.2kg一樣, 剩0.1kg時鋼瓶內就沒法產生足夠的壓力和流量了!

不排除是瓦斯調整器造成的,但若沒裝調整器,也可能熱水器會因壓力太大而熱水太熱。

在冬天5KG也洗不了幾次。建議瓦斯熱水器、鋼瓶都放屋外,只有熱水管進屋內,
參考我這篇,瓦斯爐+熱水器共用配管,最好再搭配雙瓶連結管用2桶瓦斯。
就算是用罐裝瓦斯,燃燒不完全也同樣是有CO, 只差在罐裝瓦斯容量很小,一整罐燒完也沒多少CO。
作者: tomeplz    時間: 2017-1-26 10:03

戶外熱水器裝在浴室內,非常危險喔!有機會上社會新聞
作者: 2home    時間: 2017-1-26 10:28

tomeplz 發表於 2017-1-26 10:03
戶外熱水器裝在浴室內,非常危險喔!有機會上社會新聞


那個是老照片,之前暫時測試熱水器效能拍照用的,戶外熱水器,現在是裝在外面.... 還去買4分大 鑽頭鑽鐵皮拉水管...
作者: rdmigo    時間: 2017-1-26 13:56

如果一時還沒搞清楚..罐裝的壓力..
如...LPG 桶壓約8kg/cm2~15kg/cm2  丙+丁 烷

卡式罐..丁烷..不超過約2kg/cm2

+瓦斯調整器(減壓)到R280  =280mmH2O

所以約壓力降下時..火就不猛了..

如果不想改東西...就剛開始用時..裝些熱水泡卡式罐..
多少可延長使用的時間(利用率)



作者: pax    時間: 2017-1-26 16:35

本帖最後由 pax 於 2017-1-26 16:53 編輯

答案不難想像!
站長可以拿一罐全新的卡式瓦斯放在冰箱冷凍庫,然後幾小時以後拿出來裝上熱水器也是一樣不能使用。
因為瓦斯由罐內的液態變成氣態要吸收大量熱量,所以在使用的過程罐身會結冰,也就是罐身的溫度降到零度的狀態,而這個時候卡式瓦斯內的丁烷沸點是零下一度,所以丁烷不會氣化而會保持液態,也就沒有瓦斯出來了,跟調整器無關!

卡式瓦斯:丁烷
桶裝瓦斯:丙烷+丁烷

桶裝瓦斯有含丙烷成分,丙烷的沸點是-42.℃,所以丙烷在下雪的合歡山,也就是桶裝瓦斯在下雪的合歡山一樣火力嚇嚇叫。但是丙烷壓力比丁烷大很多!所以卡式罐和瓦斯桶罐身厚度相比差了很多!尤其是罐身在受熱的時候內部壓力是等比級數上升!誰先頂不住壓力誰就先爆炸!而桶裝瓦斯還有安全洩壓閥會把過高壓的瓦斯噴出來,很難聽到瓦斯桶爆炸!多數是聽到卡式罐爆炸意外。


要解決問題也不難!卡式瓦斯用久了火力肯定會減小!這個問題解決方法就是讓瓦斯罐溫度昇高一點!但是切記千萬不要用溫水或是熱水!你的體溫都37度了,摸起來會熱的水輕易可以上四十幾度。請把卡式罐丟在20度的冷水盆裡就足夠了!這個答案是我從朱雀那裡學來的。為什麼是冷水?請見上面說明,罐內壓力和溫度有關!溫度越高壓力是等比級數上升!為了避免高壓後罐子爆炸的危險,尤其是有朋友把桶裝瓦斯轉灌到薄薄的高山瓦斯罐內時,就要特別小心這種溫度造成的壓力爆炸問題!其實只要能讓卡式罐內丁烷瓦斯超過沸點後順利氣化就可以了。所以冷水就夠了!別玩這麼大∼


附上網路找到的壓力圖表如下請參考,如果瓦斯罐不小心放在高溫的車內又曬到太陽,在60度的高溫下,罐子的壓力暴增不出意外很難!
按這裡顯示圖片


作者: 2home    時間: 2017-1-26 17:47

pax 發表於 2017-1-26 16:35
答案不難想像!
站長可以拿一罐全新的卡式瓦斯放在冰箱冷凍庫,然後幾小時以後拿出來裝上熱水器也是一樣不 ...


我有試過用剩1/3 甚至 1/2 的卡式瓦斯就出不來了,放一天沒使用,常溫後,再嚐試接上去,一樣出不來...,這次我再試看看拆掉調節器,再試看看...,或想辦法diy 個導熱板或放在冷水看看,會差多少,會用卡式瓦斯也是因為要方便,出外用一兩天晚上洗澡而己....

我的007烤爐就有導熱板設計,卡式瓦斯真的會用到光光,搖起來沒聲音...
作者: 米粒    時間: 2017-1-26 17:58

2home 發表於 2017-1-26 17:47
我有試過用剩1/3 甚至 1/2 的卡式瓦斯就出不來了,放一天沒使用,常溫後,再嚐試接上去,一樣出不來...,這次 ...

站長 你的熱水器是否為“水點火“的,如是那就有可能被水壓壓住了⋯⋯
作者: eddieleu    時間: 2017-1-26 18:23

以前看到小吃店瓦斯沒了,緊急用熱水泡鋼瓶,當時也不明就裡,現在了解了。
但也有看到有人將瓦斯桶橫倒,這樣有效嗎?
作者: pax    時間: 2017-1-26 20:08

瓦斯調節器應該是不能拆掉的!是低壓瓦斯熱水器必須的裝備才對。
站長你先試試看把熱水器瓦斯管拆下來,找個空曠的地方沒有火源的時候,把不能用的卡式罐和可以用的卡式罐都分別接上去瓦斯調整器後試試看出氣狀況,看看到底是那邊出問題?
理論上如果卡式罐內溫度相同下不管半罐或是滿罐壓力也會相同的,所以接上瓦斯調整器以後一樣會有徐徐的瓦斯流出可以感覺到。(可以用洗衣粉的泡泡測試有沒有出氣)

最好是找另一個瓦斯調整器交叉測試,也許調整器上的開關被轉過,出氣壓力不一樣了。
中壓瓦斯爐調整器上就有開關可以調整出氣壓力大小,可以達到調整火力的目的。

一般水點火熱水器原理:打開熱水龍頭後-冷水流過水盤-啟動點火裝置和開啟瓦斯(可以聽到電子點火聲)-熱排經瓦斯加熱後由冷水冷卻-出來的就是熱水了。
水壓不足時雖然熱水龍頭有水,但是電子點火聲就沒有!也就沒有熱水。您研究看看∼也許是水壓因為用水以後不足導致水點火裝置失效也不一定?

大火快炒的瓦斯桶因為瓦斯氣化速度快,所以瓦斯桶身冷卻速度也更快!只有透過讓瓦斯桶內溫度升高一點才能讓所有液態瓦斯全部變成氣態瓦斯使用。
擺在冷水桶內通常就可以解決這個問題!還是老話一句避免讓瓦斯桶溫度超過太高以免危險所以避免用熱水!橫擺快用完的瓦斯桶就是利用瓦斯桶上方的桶身溫度比底部桶身來的高一點,可以短暫讓內部瓦斯升高點溫度幫助順利氣化而已。也因為整個桶身橫擺以後,內部跟液態瓦斯接觸面積增加可以利用瓦斯桶吸收外界溫度幫助內部液態瓦斯增溫。有錯請指正!



作者: pax    時間: 2017-1-26 20:10

參考資料:
http://m.mobile01.com/topicdetail.php?f=641&t=3994290

家用瓦斯筒出氣壓力5.1kg/cm2
高山瓦斯罐的壓力是2.4kg/cm2
卡式罐的壓力是1.8kg/cm2



http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=676623
桶裝瓦斯LPG 需要一只瓦斯調整器,其標準輸出壓為R=280mmH2O,
家庭瓦斯爐具、熱水器都是根據此標準設計、製造的並且此種規格需經過標準檢驗局檢驗合

格,
但是這樣的標準合格的瓦斯調整器,居然很難買到真是怪現。
市面上普遍出售的都是R500型R=500mmH2O規格的瓦斯調整器


https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=1859546
天然瓦斯 150+/- 50mmH20 (1.5 kPa)
液態瓦斯 280+/- 50mmH20 (2.8 kPa)



http://tw.bestconverter.org/unitconverter_pressure.php
壓力單位換算  


購買的熱水器瓦斯額定壓力(Pa)2800Pa相當於285mmH2O相當於0.028552kg/cm2,算是低壓

爐具!而登山蜘蛛爐和卡式爐是直接接瓦斯罐,所以是高壓爐具!兩者壓力差很多!!!
作者: copy    時間: 2017-1-26 20:38

本帖最後由 copy 於 2017-1-26 20:41 編輯
pax 發表於 2017-1-26 20:10
參考資料:
http://m.mobile01.com/topicdetail.php?f=641&t=3994290


R280 Q1.5很多喲很好買.
熱水器是液化板本都會附送一顆這法規有明定的樣子.
購第一台熱水器時不知道有附多買了一顆.

我在使用時出現一個問題,就是熱水器火力不能恆定,無論是10L,12L的熱水器皆如此.
反覆測試確定是R280的問題,初期火力OK,6-7分鐘後會稍降溫,在山居低溫時會稍影響.
如果把火力加大,變成一開始水溫會過熱,尚未嘗試調整R280的輸出,改天有空再試試.
使用在二環瓦斯爐上OK沒感受差異.
用調整器的確有節省瓦斯的好處,而且火焰相當的漂亮燃燒完全.

另外有規定瓦斯壓力調整器每3年應更換一次.
這一星期用一次與每天用的更換時期應該還是有點分別.
作者: FlyNews    時間: 2017-1-26 22:31

本帖最後由 FlyNews 於 2017-1-26 22:33 編輯
copy 發表於 2017-1-26 20:38
R280 Q1.5很多喲很好買.
熱水器是液化板本都會附送一顆這法規有明定的樣子.
購第一台熱水器時不知道有 .


另外有規定瓦斯壓力調整器每3年應更換一次.

應該只是建議3年更換,而不是規定,

就像瓦斯熱水器廠商也大多建議5年更換...才能賣得更多!

而瓦斯熱水器點火IC是吃電的, 壽命約5~10年,
若有些非機械造成的問題,就很有可能是點火IC某個地方有問題。
作者: FlyNews    時間: 2017-1-26 22:43

本帖最後由 FlyNews 於 2017-1-26 22:56 編輯
2home 發表於 2017-1-26 17:47
我有試過用剩1/3 甚至 1/2 的卡式瓦斯就出不來了,放一天沒使用,常溫後,再嚐試接上去,一樣出不來...,這次我再試看看拆掉調節器 ...


直接把罐裝瓦斯接到熱水器,恐怕還是太高壓了!

若要排除調整器造成殘餘瓦斯沒法用完,
因家用瓦斯爐(桶裝瓦斯)所需流量較少,也需要調整器,
可試著把罐裝瓦斯接上調整器給家用瓦斯爐(不是卡式瓦斯爐)
若家用瓦斯爐同樣可用,就只和大多桶裝瓦斯一樣,殘餘液態瓦斯氣化速度的流量不夠給熱水器!
若家用瓦斯爐無法使用,那就是調整器的問題了!



而前面 rdmigo 已列出鋼瓶的壓力...
卡式罐..丁烷..不超過約2kg/cm2
瓦斯調整器(減壓)到R280  =280mmH2O = 0.028kg/cm2

卡式罐裝瓦斯2kg/cm2 對於 0.028kg/cm2 也算是高壓好幾倍了,
理論上, 調整器應該不至於造成這個問題才對...