標題: 一寸管徑同時進水與過電. [打印本頁]

作者: copy    時間: 2017-2-12 21:29     標題: 一寸管徑同時進水與過電.

一寸(8分)pe管,因為安裝路徑(便宜行事)的關係,我想同時讓水與電通過.
8mm平方x2c(火線)的電纜永遠泡在水裡會有風險?
作者: 台南小謝    時間: 2017-2-12 21:48

有很大的風險,線路泡在水裡水氣會跑到線路裡面
作者: copy    時間: 2017-2-12 22:16

台南小謝 發表於 2017-2-12 21:48
有很大的風險,線路泡在水裡水氣會跑到線路裡面

8mm電纜或2mm白扁線皆有外層VVR(PVC)包覆,
如果此外皮無破損,不知是否可抵抗水氣?

我住家的二芯電話線曾因管路進水,通話時接觸不良,折開後銅線氧化而抽換.
這也有外皮,卻無法抵抗.
差別在前後端安裝於密閉空間外露之銅線有接觸水氣.


作者: jonce    時間: 2017-2-12 22:41

水電我是不懂啦~
感覺很有創意啊~

電線會發熱所以可以節省把水加熱的能源~
淋浴的時候應該也有機會免費電療~
真的是一番棒~
作者: eastern    時間: 2017-2-12 22:51

如果將8mm平方x2c的電纜先套上剛剛好的膠管或尺寸相當的pe管

再套入一寸(8分)pe管,是否可行呢?...
作者: 隨意栽    時間: 2017-2-12 23:04

一般的電纜沒有絕緣油層不宜長時間浸水,要買水底專用的電纜線就可以了。
作者: copy    時間: 2017-2-12 23:17

eastern 發表於 2017-2-12 22:51
如果將8mm平方x2c的電纜先套上剛剛好的膠管或尺寸相當的pe管

再套入一寸(8分)pe管,是否可行呢?...

這個有違便宜行事的條件了!
不過8mm+套管應該塞不進8分管的內徑.
即使可以三者也非常難穿,水流的空間也沒有了.
作者: copy    時間: 2017-2-12 23:30

隨意栽 發表於 2017-2-12 23:04
一般的電纜沒有絕緣油層不宜長時間浸水,要買水底專用的電纜線就可以了。

嗯,瞭解感謝.

我剛查了太平洋電線電纜股份有限公司的介紹,
交連PE電纜(XLPE)~
此種電纜適用於輸配電系統用,以交連聚乙烯為絕緣體,PVC為被覆之電力電纜
絕緣耐熱性佳,電氣特性特優。故障率低,為目前高壓電纜之主流.
正常使用時,其導體連續使用溫度可達90°C,
緊急時可達130°C (連續12個月內不得超過3次,平均每次不超過36小時),
短路時可達250°C(最大短路時間5秒) ,且重量輕,易鋪設及終端處理簡單。
用途~
1.輸配電用電力電纜。         4.控制電纜。         7.海底電纜。
2.架空電纜。         5.低壓電纜。         8.礦場用電力電纜。
3.地下電纜。         6.高壓引下線。         9.中性遮蔽電纜。

建築用電線電纜用途~
建築用電線電纜主要使用於一般低壓建築室內配線及儀器設備電路配線等。
依種類區分概分下列幾種:
1. 600V聚氯乙烯(PVC)絕緣電線(代號IV)
2. 600V聚氯乙烯絕緣及被覆電纜(代號VV)
3. 600V聚氯乙烯絕緣及被覆控制電纜(代號CVV)
4. 600V交連聚乙烯(XLPE)絕緣聚氯乙烯(PVC)被覆電纜(代號XLPE-PVC)



XLPE在耐熱/電氣性能/耐化學/物理性皆比一般建築用電力線聚氯乙烯(PVC)強很多.
的確是有分使用途徑的.

我還是分開跑好了,便宜行事終究是過不了關.
作者: smile656565    時間: 2017-2-13 13:04

電纜PVC塑膠耐不耐泡水一回事,水有沒有壓力?如果有水壓,將電纜穿進及穿出水管要做到止漏就很麻煩,當然可用塑鋼土、矽力康填縫,但就是增加漏電或漏水風險。
作者: 樂活族    時間: 2017-2-13 13:15

電線放水常流動的水管裡 .... 你的電工成績會被當掉

你的想法我還真搞過 . 不過我是電管還有包管

大腸包小腸吃過嗎?  有點像這樣

作者: phl001    時間: 2017-2-13 18:04

有什麼不可以呢?只要東西用對了,怕什麼? 沈水泵浦電線不是一直泡在水裡嗎?
作者: copy    時間: 2017-2-13 18:15

smile656565 發表於 2017-2-13 13:04
電纜PVC塑膠耐不耐泡水一回事,水有沒有壓力?如果有水壓,將電纜穿進及穿出水管要做到止漏就很麻煩,當然可 ...

最多2米高度,水管壓力小水需流動.
止漏我有想到方法,如果可行弄好我再po出.
作者: copy    時間: 2017-2-13 18:23

樂活族 發表於 2017-2-13 13:15
電線放水常流動的水管裡 .... 你的電工成績會被當掉

你的想法我還真搞過 . 不過我是電管還有包管

沒關係,我沒有及格過當掉是家常便飯!
包覆層雖然沒有很厚,畢竟是pvc材質,水流安定水質無化學性.
就是便宜行事而已,因為只埋一條水管路忘了埋電路管.
另跑路徑加套管,會比套管+套管+電線容易些.
作者: copy    時間: 2017-2-13 18:24

本帖最後由 copy 於 2017-2-13 18:32 編輯
phl001 發表於 2017-2-13 18:04
有什麼不可以呢?只要東西用對了,怕什麼? 沈水泵浦電線不是一直泡在水裡嗎?


對厚!信心大增,有何不可!

這2芯電纜外層有多一層包覆.


作者: 樂活族    時間: 2017-2-13 19:02

copy 發表於 2017-2-13 18:24
對厚!信心大增,有何不可!

這2芯電纜外層有多一層包覆.

對後 這也算電線

作者: 姜姜好    時間: 2017-2-13 19:41

本帖最後由 姜姜好 於 2017-2-13 19:45 編輯

法規沒說電線不能 穿進水管  ..
安全要自己處理  
海底電纜  是用 PE  ..PP  ..為被覆   
PVC  等級不夠  水氣  還是會影響..

作者: 樂活族    時間: 2017-2-13 19:56

姜姜好 發表於 2017-2-13 19:41
法規沒說電線不能 穿進水管  ..
安全要自己處理  
海底電纜  是用 PE  ..PP  ..為被覆   

噴水池 過濾器 ... 很多地方
電+水  就很容易出問題
剛裝都嘛沒事 . 等到被電到

前幾天有新聞  情侶偷電線 男的被電死 . 女的再找朋又一起 棄屍
若用普通電線 久了自己也忘了
叫工修水管 工人就不會知道那裡有電線



作者: copy    時間: 2017-2-14 12:58

我看沈水馬達出線那段電纜包覆層應是pe材質,防水性好.
我需要的這一段不長,如果價格不高就買需要的長度來用.
作者: ycp2sht    時間: 2017-2-14 23:48

一寸(8分)pe管,因為安裝路徑(便宜行事)的關係,我想同時讓水與電通過.
8mm平方x2c(火線)的電纜永遠泡在水裡會有風險?


有什麼不可以呢?只要東西用對了,怕什麼? 沈水泵浦電線不是一直泡在水裡嗎?


這兩件事 表面看是一樣 其實是完全不一樣 電是有迴路的

這風險大過跟毒蛇生活在一起
作者: smhu    時間: 2017-2-15 06:52

電纜線本來就有防水等級的,注意一下就行了。

1.純粹的H2O是不導電的,會導電是因為水裡頭含有電解質。
2.怕被漏出來的電流電到,那麼加一個漏電斷路器吧...
3.怕日子久了電線包覆材質變質了,會短路?加個無熔絲斷路器吧...
4.好像是東芝也有出了一型無熔加漏電的漏電電路斷路器(ELCB)兼具漏電、短路跟過載保護的功能。
作者: FlyNews    時間: 2017-2-15 07:55

本帖最後由 FlyNews 於 2017-2-15 09:52 編輯

1吋管,水與電通過8mm平方x2c(火線)的電纜....???
應該另配4分或6分的水管,在那1吋的電信管內吧?

若要電纜線跟水泡在同一根水管裡走,
就算不會漏電也會影響水流速度,也較容易阻塞,沒法發揮1吋水管的功能,

1吋水管管壁較厚,價格也比電信薄管貴,用料/施工成本不算便宜行事,只算自找麻煩+增加成本。
用1吋管是為了增加容積,減少阻塞,,卻又把電線塞進去增加阻塞機率.......這.....

因為管徑小,水流速度就會快,主要是管壁內的平滑度/彎曲角度影響水流速度,
若是忘了埋管, 就把那個已埋好的一吋管當做用來走線的電信管,
另用4分/6分水管+ 2~3條的單條8mm平方電線走在1吋管內就好了! 應該很容易塞得進去吧?

水管可改用外徑較小的4分或6分鋁塑管或PE管...且可延著PE管的曲度一起彎...
4分鋁塑管外徑16mm
6分鋁塑管外徑20mm
PE管我就不知外徑了,但和鋁塑管應該差不多!

8mm平方2C電纜線,則要看外徑多少?
作者: 無巢氏    時間: 2017-2-15 08:33

在想一寸(8分)pe管內,同時讓水與8mm平方x2c(火線)的電纜包在一起使用的想法很不錯。

問題1.日後斷管(pe管) 修復方便否?
問題2.假設不幸電纜皮品質不好造成漏電....這下就GG
問題3.除了怕電線被偷外,將電纜線包在水管究竟有何玄妙之處?

最後 我更想了解此動機為何 ?!

作者: FlyNews    時間: 2017-2-15 08:35

無巢氏 發表於 2017-2-15 08:33
最後 我更想了解此動機為何 ?! ...


他有寫,忘了埋管.....  
應該是不想再重新挖....
作者: 無巢氏    時間: 2017-2-15 08:39

FlyNews 發表於 2017-2-15 08:35
他有寫,忘了埋管.....   
應該是不想再重新挖....

XD 看前不看後,SORRY
作者: spig660913    時間: 2017-2-15 08:41

賣鬧阿~~~  為啥敢冒這麼大的風險,基本上時間一到一定會漏電,
想像一下水會流過的地方就有電喔~~   流過抽水馬達、流過熱水器、你洗手的時候??!!!
再來一般用電都會有對大地或是牆壁有接地線,這樣裝只要一漏電,
運氣好的話,直接保險箱無熔絲開關就直接跳電了,你重開還是秒跳,
再硬開就是往上一級跳,這個會讓你家附近的一起沒電,我不知道,
但是只要發生,你不用查漏電處,只能把整段撤掉,真的別開玩笑了,
海底電纜為啥這麼貴,還每隔幾年要整段換掉,就是有一定的道理,
別說海水腐蝕較快,基本上碰上水,就是會有變質的機會,時間長短而已,
真的真的真的別拿自己的生命開玩笑~~
作者: FlyNews    時間: 2017-2-15 09:48

無巢氏 發表於 2017-2-15 08:39
XD 看前不看後,SORRY

是樓主沒把問題先講清楚, 忽然想到個鬼點子就問是否可行...

因為電纜線和水管並沒有適當的接頭可分接,
若那1吋管是排水用的,那倒是還好
否則樓主的方法.....就算想做,也做不出來!
作者: 樂活族    時間: 2017-2-15 09:55

FlyNews 發表於 2017-2-15 07:55
1吋管,水與電通過8mm平方x2c(火線)的電纜....???
應該另配4分或6分的水管,在那1吋的電信管內吧?

若是忘了埋管, 就把那個已埋好的一吋管當做用來走線的電信管,
另用4分/6分水管+ 2~3條的單條8mm平方電線走在1吋管內就好了! 應該很容易塞得進去吧?


以上好像不錯 水電分離
作者: yang004    時間: 2017-2-15 13:43

不知道樓主是要跟排水管共用還是進水管 如果是排水管倒是可以。但是相對的很容易堵塞。可能沒一個月你要清一次。 如過是進水的。 那。 好像沒有那種連接頭。就算有也非常貴。還不如直接裝一條明管或明線。澄水馬達有防水但是他的電線是象膠的不是pvc
作者: copy    時間: 2017-2-15 14:57

本帖最後由 copy 於 2017-2-15 15:02 編輯

感謝各位的回覆!
如果pvc包覆層的電纜長久泡水的條件無法成立,管套管的問題會更大.
水與電在同路徑,進與出要分開時的隔離與氣密就會傷透腦筋,不另套管我就有辦法.
我的情況不複雜,此孔出水用量小,水壓小,純就一個方便使用而已,沒有非做不可的需求.
正好藉由討論讓大家切磋一下想法.
另外6分pvc管外徑26mm,8分管內徑28mm,管套管不可行,4分外徑22mm勉強一些讓水流過.

我還是另跑電管路徑好了,反正電纜線有剩,而且預留往後擴充的功能.
我之前接的那個小夜燈,旁有個pvc水管打算與pe黑管接起來,電路打算從這接過去用在抽水馬達.
這個電箱內的無熔絲開關從農電過來已經是第三組了!
打算是如果有接去抽水馬達,再裝漏電斷路器.

電有二個電錶,水有二個來源,
土地也不算小,到處都要有電有水.......沒有好好想想可不行.
其實啊~我想的與要的太多了!

作者: FlyNews    時間: 2017-2-15 19:08

copy 發表於 2017-2-15 14:57
另外6分pvc管外徑26mm,8分管內徑28mm,管套管不可行,4分外徑22mm勉強一些讓水流過. ...


PVC管太粗了,不能用...
先看1吋PE管內徑多少?若管壁不厚,搞不好內徑都還有27~30mm,

4分鋁塑管外徑16mm
6分鋁塑管外徑20mm
1吋鋁塑管外徑25mm

8mm平方單芯絞線外徑約3.6mm

若PE管內徑30mm, 甚至 1吋鋁塑管+2條單條8mm平方電線 都塞得進去, 同樣是1吋管!
但若內徑27mm ,就只能6分鋁塑管了!