2home 打造桃花源
標題:
混凝土試體
[打印本頁]
作者:
HHL
時間:
2017-4-14 00:02
標題:
混凝土試體
請問何時會提供做試體?
每次混凝土有進廠就做嗎?
灌大底會做嗎?
我們營造說台泥混凝土灌漿數量未達累計100M3無法配合至現場施施作試體
灌大底大概6-70m3
另混凝土進場會提供什麼樣的檢驗文件呢?
作者:
moli568
時間:
2017-4-14 05:48
可以照約定做試體 可以請包商說是要請照用的 混泥土場會做吧
作者:
ufa
時間:
2017-4-14 07:30
個人經驗談
1.請問何時會提供做試體?每次混凝土有進廠就做嗎?
一般混凝土灌漿數量達累計100M3可要求免費施作試體強度抽樣及氯離子檢測、癱度檢查,常見檢測混凝土點會是板、柱、牆灌漿。但如果你對混凝土灌漿有疑慮,亦可每次灌漿都請混凝土場派員配合至現場施施作試體抽樣及氯離子檢測、癱度檢查,或混凝土契約時你就在約定中要求,但這會產生試體試壓額外費用問題。
2.灌大底會做:使用量60-70m3沒有在做,大底混凝土常用強度磅數在2000-2500PSI間,一般使用量沒有在做,除非特殊設計需求。這同上問題對混凝土灌漿有疑慮,可要求檢測但會產生額外費用問題。
3.混凝土進場會提供什麼樣的檢驗文件呢?:無,就是收貨數量簽單,如有氯離子檢測、癱度檢查及現場施施作試體抽樣會在抽樣後約35-45天收到報告書
作者:
tclai
時間:
2017-4-14 09:31
本帖最後由 tclai 於 2017-4-14 09:34 編輯
請問何時會提供做試體?每次混凝土有進廠就做嗎?灌大底會做嗎?
如果以 "公共工程" 的標準........
每次的混凝土澆置作業, 都要製作混凝土試體.
至少一組(3個), 組數視澆置用量多少而決定.......數量越多, 取樣數越多 .
至於, 民間工程 應該看合約內容. 不過, 以 "品質保證" 的觀點.......
應該是每一階段的混凝土澆置作業, 都要取樣 !
這樣才能證明 "你" 送出來的混凝土品質, 符合"我"的規格 !
"你" 指的是預拌場 ! 我, 則是業主(出錢買的人, 或代購人), 或是設計者 !
這裡說的 "階段" ,
例如 大底澆置, 一樓版澆置, 二樓板澆置(通常會與1樓柱-牆 同時進行).........等.
我們營造說台泥混凝土灌漿數量未達累計100M3無法配合至現場施施作試體
灌大底大概6-70m3
這個...........還是依合約決定 !
不過, 依個人觀點, 還是要做試體抽驗, 才能 "保證品質" .
另混凝土進場會提供什麼樣的檢驗文件呢?
這個, 就 "出廠證明" 吧 !
內容應該有 配比計算, 強度, 坍度....氯離子.......等.
作者:
HHL
時間:
2017-4-14 12:48
其實有,單次達不到100立方,但總量達到,就可以了。所以沒問沒要求,有問就有了。謝謝
作者:
chen6019
時間:
2017-4-15 13:24
建議不要現場做試體,經過壓送車之後,鑽心才是最準的
作者:
AlanLiu
時間:
2017-4-17 13:05
目前品牌預拌廠已不太會有早年叫3000磅來2500、叫4000磅來3000的偷料,重點是預拌車來時簽單要確實核對出料磅數及出車時間;預拌廠不會偷,難保泥做包不偷,檢查出料單很重要。
另出車時間至到澆置場地時間過久影響混凝土品質,一般預拌廠拌合後至現場澆置已不超過90分鐘;超過可要求退車。
混凝土出廠至澆置錢都符合上述後,最重要的關鍵再壓送過程,壓送車往往要好施作都會偷加水(已前是水管直加,現在都會說壓送高溫要散熱,所以水管接到散熱水箱內;其實有暗管可以直接加水到壓送槽),所以建議真要散熱降溫,請施做廠將水管直接綁在散熱片上外部直淋降溫。另既有水箱的水就比較難防了,因此如小出料自費取樣,建議於管尾隨機要求直接取樣,這樣比較務實。
也有人採鑽心取樣,問題是你鋼筋幫紮顧好好,取個樣鑽斷配筋似乎不是最好的方式。
以上提供參考