2home 打造桃花源
標題:
農地深水井問題
[打印本頁]
作者:
weng3939
時間:
2017-9-2 09:20
標題:
農地深水井問題
請教版上先進:
深水馬達預計放入深30米,請問馬達和地表水塔這段抽水管,若馬達關閉後,管內30米的殘水若往下流,衝擊力道會不會損傷馬達本體,若在管內加裝數個逆止閥,防止迴流的衝擊力,不知可行嗎?謝謝!
作者:
smhu
時間:
2017-9-2 09:25
不必擔心啦...
作者:
terry_uis
時間:
2017-9-3 10:00
抽水泵浦是不會有問題,但是深水井的外管紗網容易被倒沖起的砂土阻塞水流不順,日子久了次數多了出水量會降低就必需進行井管再沖洗工作,所以有安裝逆止閥可以減緩,延長使用年限。
作者:
陳龍
時間:
2017-9-5 13:52
terry_uis 發表於 2017-9-3 10:00
抽水泵浦是不會有問題,但是深水井的外管紗網容易被倒沖起的砂土阻塞水流不順,日子久了次數多了出水量會降 ...
我的深水井有130米,怎麼沖也沒關係。怎會沖起砂土?而且鑿井時 井底會填入小石頭。防止泥土上來。
作者:
povao
時間:
2018-5-31 20:35
請教深水井費用如何計算。
作者:
新竹怪手阿兵
時間:
2018-6-1 00:35
一般是會建議裝逆止閥。
深井馬達使用壽命井的大小與地質性比較有關。
一般鑿井基本價10萬上下(越深越貴),現在有使用地質鑽探機鑿井,可說快狠準。
碎石扮演很重要的角色,有蓄水的功能,減緩水流,過濾等等。
加大抽水馬達及快速大量抽水會快速縮短水井(含馬達)的壽命。
已上個人認知,如有錯誤懇請修正。