最近要DIY蓋木屋
用SPF木材 框組式工法(2x4工法)
看到一些剪力牆的抗震和防風文件
但不是很懂
請教有經驗的大大
地震的部分
所謂樓板面積乘上剪力牆倍率後所得的長度
為剪力牆所需總長(須扣除門窗開口部分)
但因地震力 X 和 Y方向都相同
一個屋子長方形 會有兩面X方向牆 兩面Y方向牆
這個安全的剪力牆長度 是單面牆的長度
還是平行的兩面(都X或都Y)的總長度呢?
因為我目前是規劃一個 長 x 寬 x 高 7 x 3 x 3.5 的木屋
以地板面積 7*3=21 乘上平房(可樂瓦)的倍率11
21*11=231cm
也就是說我的有效剪力牆不管X或Y方向 扣除門窗 要有231cm
不知道這樣理解對嗎?
至於風力的部分 根據文件 迎風面面積從1.35m高度算起
所以我的面積是(3.5-1.35)*7=15.05
再乘上倍率50 為 15.05*50=752.5cm
也就是說支撐這個迎風面的垂直剪力牆長度總和要有752.5cm
但這裡很怪 因為我兩面3m的牆 就算都不開口 加起來也才3+3=6m=600cm
根本就少於安全值752.5cm
但我有用這個算法去算市面上販售的DIY木屋
或人家建案同為框組式木屋的長寬高
也不符合安全值
所以我是懷疑是不是我算法 和理解錯誤
希望能有高手解惑
感激不盡!!
作者:
aa15831969
時間:
2017-11-28 13:59
這攸關結構配置...可以給我平面圖