作者: 4w    時間: 2018-3-7 16:47     標題: 尋找能計算大樓補強鋼樑的技師

客戶的大樓地下停車場橫樑出現裂痕, 需要鋼樑補強,想尋找技師算出鋼樑尺寸, 以及結構方式, 請各位大大推薦
作者: accrod    時間: 2018-3-7 20:01

這吃力不討好的工作 應該沒人要做!
因為已經受損了!再補強也沒有強到那邊去!勉強為了錢而做萬一再來個地震到了可是要被各大媒體以及各大法院 恐龍們拖出來鞭屍的!

倒不如去簽證新建案保險點!
4w大 這個東西建議不要碰∼∼
作者: 4w    時間: 2018-3-8 07:10

本帖最後由 4w 於 2018-3-8 16:43 編輯
accrod 發表於 2018-3-7 20:01
這吃力不討好的工作 應該沒人要做!
因為已經受損了!再補強也沒有強到那邊去!勉強為了錢而做萬一再來個地 ...


我已經碰了啊!

     大樓管委會請土木技師,去看樑爆開的地方先,技師說要先挖開粉光表層再看看, 我挖好後技師又叫我把生鏽鋼筋旁的混凝土全挖空 , 我想不對啊! 就靠剩下的生鏽鋼筋撐住,混凝土沒了那啟不垮了 ?  我把判斷告訴大樓管委, 它們認為還是先用水泥補回去,然後用鋼樑加強,原來的技師建議不敢接受。

921地震後我看很多大樓都是用鋼樑去補強,所以管委們只好先採用這一招了,找鐵工去看,鐵工說要多粗鋼樑抓不準,還是鋼構的給建議
作者: hongjen    時間: 2018-3-8 08:11

只能用H型鋼來補救
有朋友的大樓柱子也是有爆開,建商採用四面鋼板包住的模式

作者: 山林雅境    時間: 2018-3-8 08:18

4w 發表於 2018-3-8 07:10
我已經碰了啊!

     大樓管委會請土木技師,去看樑爆開的地方先,技師說要先挖開粉光表層再看看, ...

至少4W兄站的立場是對的,把決定給技師及管委會去決定。自己非包商也非原始建商。要敲要改的地方已經做出文書上的建議即可。
一個建物已經出現結構上的問題,要用補強方式肯定花費大效用小。只是這些住戶及管委會想省錢看能否住下去。真的出問題就會找財產損失的索賠對象。
真要找技師,何不找政府相關判定是否危樓的技師?由他們比較嚴格的觀點去看――如何改善。真的改善後還有問題,也比較沒有責任上的問題。我想這管委會也不是很願意面對危樓的判定吧?
作者: 飛蝴蝶    時間: 2018-3-8 10:40

4W大怎會去接這種案?鋼筋已生鏽 到底數量位置多大?可能要找檢測公司判斷 而且要花錢找結構技師處理 否則改天倒了
作者: tclai    時間: 2018-3-8 11:10

4w 發表於 2018-3-8 07:10
我已經碰了啊!

     大樓管委會請土木技師,去看樑爆開的地方先,技師說要先挖開粉光表層再看看, ...

根據狀況描述.......初步判斷問題應該不簡單 !!

樑爆開+生鏽鋼筋 ....... 有可能混凝土有問題 !! (甚至是海砂屋 ??)
這個需要請專業的來取樣判定.

如果單純要將鋼筋混凝土大梁補強的話,
通常使用的方法是, 在混凝土梁的兩側及底部 "包覆鋼板" ---- 俗稱的 "穿鐵衣"
工序, 材料, 施工要求........蠻複雜的......上網找一下,  有專業的公司在做.

使用 H 型鋼樑支撐在現有鋼筋混凝土梁底下, 也是一個辦法
---- 不過會影響梁下方的使用空間.

不管如何補強, 都需要用到結構計算 !!

建議, 可以去地區的 "結構技師公會" 問問看, 並尋求協助.
當然, 也有一些私人的顧問公司在做這種工作, 也可以上網找找看.


補充說明:
本人為30年老牌土木技師, 在鋼結構行業服務將近20年.
對於RC結構, 鋼結構.....施工方面.....還算經驗豐富 !!


作者: 4w    時間: 2018-3-8 16:32

本帖最後由 4w 於 2018-3-8 16:35 編輯
tclai 發表於 2018-3-8 11:10
根據狀況描述.......初步判斷問題應該不簡單 !!

樑爆開+生鏽鋼筋 ....... 有可能混凝土有問題 !! (甚至 ...


請問台中市區的案子接嗎?若願意我給你管委會電話,您也留聯繫方式給我
作者: 4w    時間: 2018-3-8 16:41

本帖最後由 4w 於 2018-3-8 16:58 編輯
山林雅境 發表於 2018-3-8 08:18
至少4W兄站的立場是對的,把決定給技師及管委會去決定。自己非包商也非原始建商。要敲要改的地方已經做出 ...


山林兄所言極是,大樓管委不敢驚動政府機構鑑定,是擔心太嚴謹保守,怕稍有瑕疵就判危樓,那麼整棟大樓不值錢啦!還要搬遷,所以私下找人補強,
作者: FlyNews    時間: 2018-3-9 01:08

本帖最後由 FlyNews 於 2018-3-9 01:13 編輯
4w 發表於 2018-3-8 07:10
   大樓管委會請土木技師,去看樑爆開的地方先,技師說要先挖開粉光表層再看看, 我挖好後技師又叫我把生鏽鋼筋旁的混凝土全挖空 , 我想不對啊, ...


若是有牌的土木技師,照他說的方法做就好了!
若粉光表層挖開還是沒看到鋼筋,就還要再挖深一點,
生鏽鋼筋旁的混凝土全挖空,看到鋼筋才能做出判斷。並不是連鋼筋內的混凝土也挖空。
https://material.abri.gov.tw/file/File/4.pdf


作者: 4w    時間: 2018-3-9 06:10

本帖最後由 4w 於 2018-3-9 06:14 編輯
FlyNews 發表於 2018-3-9 01:08
若是有牌的土木技師,照他說的方法做就好了!
若粉光表層挖開還是沒看到鋼筋,就還要再挖深一點,
生鏽鋼 ...


我是挖到如上面照片那樣,可是技師要我生鏽部分全裸露,哪怕是樑內層鋼筋也要挖出,不但如此生鏽旁沒生鏽的二側也要挖出10-15公分,比方說生鏽部分30公分,那要挖50-60公分之寬, 深度無限,直到整個樑,  ,  聽管委說技師打算重新釘板模灌漿,這重新灌就能否結合?我們 也是懷疑

  這地下室還算乾燥,樑面對停車場部分有裂痕,敲敲一下混凝土剝落,內部鋼筋生鏽,那極可能從樑內側緊貼水溝和泥土部分滲入水氣使鋼筋生鏽,若開挖勢必整隻樑挖透,這我不敢做下去, 要挖技師自己找人挖吧!
作者: 姜姜好    時間: 2018-3-9 09:03

RC感覺 鬆散 應該將結構力量向外延伸  最好加大底面積
將大部分重量  轉移至 新設鋼樑..
但是 燙手山芋 ...吃力不討好  
作者: tclai    時間: 2018-3-9 09:39

4w 發表於 2018-3-8 16:32
請問台中市區的案子接嗎?若願意我給你管委會電話,您也留聯繫方式給我

抱歉, 我不是開業技師, 不能接案.

只能耍耍嘴砲, 提供一些經驗談.
作者: tclai    時間: 2018-3-9 09:54

本帖最後由 tclai 於 2018-3-9 09:59 編輯
4w 發表於 2018-3-9 06:10
我是挖到如上面照片那樣,可是技師要我生鏽部分全裸露,哪怕是樑內層鋼筋也要挖出,不但如此生鏽旁沒生 ...


依據描述..........技師的說法是正確的 !

1. 鋼筋生鏽, 混凝土爆開......應該只是局部狀況 !
    混凝土澆置施工時, 局部搗實不良, 致吸入水分, 鋼筋鏽蝕.

2. 只要將不良的 "局部" 清理, 重新澆置 "不收縮" 水泥砂漿填補, 即可完成修護.
    注意: 是 "不收縮" 的填充材料, 當然強度還是要足夠 !!
    通常市售三合一的不收縮水泥砂漿, 只要拌合水量符合規定,
    它的強度會高出原有混凝土蠻多的 !!
   
   
只是......在清理過程中, 還需考慮:
清理的範圍有多大?  
是否影響結構體安全 ?
是否需要增加臨時支撐補強? 臨時支撐如何設計施工 ?
........
這些安全因素還是要考慮進去 !!
作者: 山林雅境    時間: 2018-3-9 10:03

4w 發表於 2018-3-9 06:10
我是挖到如上面照片那樣,可是技師要我生鏽部分全裸露,哪怕是樑內層鋼筋也要挖出,不但如此生鏽旁沒生 ...

我是認為技師想要開挖,就必須有幾種完整的可能方案。而且需要經過管委會認可同意。甚至於管委會需要向所有的住戶說明及獲得授權。
畢竟這個是牽涉到所有住戶個人的產權甚或是生命。除非所有住戶都已經授權給管委會。
稍微一個錯誤可能會有很大的糾紛。
4W兄保守謹慎應對是對的
作者: 曾阿仁    時間: 2018-3-9 10:18

本帖最後由 曾阿仁 於 2018-3-9 10:20 編輯

我們社區地下室H鋼補強,有叫台北市土木技師公會做檢測, 鑽孔取洞, 耐震詳評都有做。


作者: 闊嘴    時間: 2018-3-9 10:40

咱們2home有位團友就是接案承做全台教室補強工程的專業包商,先前在台中處理校舍補強時,好像是面交鑽孔機有稍微聊過,我一時間我也忘了是哪位大哥,若有看到或可了解看看
作者: yellow1    時間: 2018-3-9 16:28

應該要先作耐震詳評,才能知道要如何補吧!

不可能只有補局部!




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2