2home 打造桃花源

標題: 過濾器安裝位置 [打印本頁]

作者: ntxl    時間: 2018-4-25 14:55     標題: 過濾器安裝位置

請問如圖所示過濾器應安裝在加壓馬達前或後?
1.地下水, 水塔高 1.5M (0.5T水塔)
2.1/4P加壓馬達 6 分PVC 管

怕裝在馬達後, 水壓變小. 在馬達前怕補水來不及.

加壓馬達主要給噴鳥用, 每次只開一隻噴鳥!!



作者: 老輝爵    時間: 2018-4-25 16:36

過濾器裝在馬達進水口前方,用意是防止大顆粒的雜質堵塞馬達損壞葉片。
作者: taiwanbigmary    時間: 2018-4-25 18:32

如地下水質不佳,或是鐵錳值高,沒有多久,
這種小小的過濾器也是變成沒有功能。
應該找水處理的或自行送驗,算出相關數字,
再安裝適合的機型
作者: aotsen2004    時間: 2018-4-25 19:03

因為 看 朋友 用的不錯 ~

小弟 在 去年 雙11 也有買 1個 過濾器 ~ 但是 還沒裝 ~



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

這買的 >>>https://item.taobao.com/item.htm?id=526406768565&_u=t2dmg8j26111

我打算 裝在 水塔後  加壓馬達  前  ~~
作者: smhu    時間: 2018-4-25 19:04

我們家是裝在進水塔前,耗能會是在抽地下水的抽水機部份(會增加進水的阻力,所以進水量會比較少),好處是不用清洗水塔...