2home 打造桃花源
標題:
請問與鄰棟牆壁建築工法的問題
[打印本頁]
作者:
startbass
時間:
2018-9-26 21:50
標題:
請問與鄰棟牆壁建築工法的問題
最近要遠s房,但因為空間的關係,會有一側的牆面距離隔壁房子的一側只有5公分
營造廠說這個不好施工,留下這個小縫隙無法作外牆防水,事後也可能會有漏水而產生壁癌的風險
所以營造廠是建議不要留所謂的5公分(碰撞距離),直接兩個牆就緊鄰貼齊
請問:
1.這5公分是要留還是不要留呢?
2.如果留這5公分的縫隙,是說以5公分以下的保麗龍來填滿這個縫隙,再用單面模的方式來灌漿包覆整個保麗龍嗎?也就是說我的牆的厚度是包含這個5公分的,是這樣解釋嗎?
3.以目前遇到這種情形的建案,比較可行的施工法是哪種方式?
以上問題,麻煩各位先進可否給點建議,謝謝!
按這裡顯示圖片
作者:
yellow1
時間:
2018-9-27 09:43
1.這5公分是要留還是不要留呢?
A:要留碰撞距離,減少建築物日後地震相互擠壓的機會。
2.如果留這5公分的縫隙,是說以5公分以下的保麗龍來填滿這個縫隙,再用單面模的方式來灌漿包覆整個保麗龍嗎?也就是說我的牆的厚度是包含這個5公分的,是這樣解釋嗎?
A:a.5公分墊保麗龍+單面模(隔壁牆面當外模,要注意建築物強度是否夠)
b.5公分留空+雙面模版單面支撐工法
c.5公分墊保麗龍+雙面模版單面支撐工法
d.最近流行鋼模(防水性較好,單價最高,後遺症最少)
以上各工法完成後,建議二戶間縫隙還是要作水切。
3.以目前遇到這種情形的建案,比較可行的施工法是哪種方式?
預算夠選d..........c次之......ab最常見
**不要留最好作,所以營造廠一定這麼說,鄰損風險很高**
作者:
startbass
時間:
2018-10-1 14:13
謝謝yellow 1 大大的回覆
原來我和鄰棟的地界還有約1個磚頭寬
所以,5公分的問題算是解決了
但是再請問
因為我是加強磚造的房屋
和鄰棟的間隔還是不夠讓工人做外牆防水的施工
和營造廠討論出最後可行的方法是,先在外牆立一個像是鐵皮的板子
然後磚頭靠著板子一層一層的堆疊上去,磚頭和板子的縫隙就塞水泥
這樣的工法是不是就是yellow1大 所說的D方案
那請問這工法還有什麼需要注意的地方嗎?
(因為是手機排版,版面亂還請見諒)
作者:
yellow1
時間:
2018-10-2 17:04
startbass 發表於 2018-10-1 14:13
謝謝yellow 1 大大的回覆
原來我和鄰棟的地界還有約1個磚頭寬
所以,5公分的問題算是解決了
牆壁是磚造啊!!這我就沒設計過了....
建議改成RC造問題較少!
作者:
aefly
時間:
2018-10-5 04:58
水切做扎實吧,什麼鐵皮的板子一層一層疊上去阿沒做防水還是一樣阿,水切做好來請記住
歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/)