標題: [請問] 田裡的 抽水馬達開關,可以遠端搖控嗎? [打印本頁]

作者: lin2266    時間: 2019-3-5 11:43     標題: [請問] 田裡的 抽水馬達開關,可以遠端搖控嗎?

本帖最後由 lin2266 於 2019-3-7 14:51 編輯

田裡的 抽水馬達開關,可以遠端搖控嗎?

想在開關前面接上小米的無線開關,如下圖



也就是說...  電力公司的線=>小米無線開關=>電源開關(保持開)=>漏電裝置+馬達

小米的無線開關,110V-220V,最大承受電流10A


我接家裡的電器,像是電燈,電風扇 是沒問題,
但是馬達,有啟動電流問題,
所以請教先進,可不可以這樣子接?


作者: justinkids    時間: 2019-3-5 15:23

本帖最後由 justinkids 於 2019-3-5 15:24 編輯

建議的接法,不知樓主看不看得懂




作者: 2home    時間: 2019-3-5 15:48

可以參考我之前的3公里無線搖控器文章

http://www.2home.com.tw/bbs/foru ... hread&tid=30385
作者: og2h    時間: 2019-3-5 21:33

本帖最後由 og2h 於 2019-3-5 21:51 編輯

基本上

要看電流最大 會不燒掉小米開關插座
要算功率

小咪開關 一定能通電的

所以小蜜開關 通電後 再開一個可以耐更大電流的開關
這樣就比較穩當

1.物理性 開關 接一個功率很小電磁閥
把水塔漏乾 他就會啟動大馬達抽水

2.電子開關 如 更高電流的繼電器  或電路板

這種就是 通電 5v 12v 24v dc 就能開通 30a電流的模組

https://www.icshop.com.tw/product_info.php/products_id/25289


作者: lin2266    時間: 2019-3-5 22:00

2home 發表於 2019-3-5 15:48
可以參考我之前的3公里無線搖控器文章

http://www.2home.com.tw/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=3038 ...

我距離十幾公里,所以打算 放一台4G 路由器(又叫4G基地台)  ,辦一個門號,每月$99

小米 連線到 4G路由器,再上網       ,我就可以遠端控制開關了



作者: lin2266    時間: 2019-3-5 22:24

justinkids 發表於 2019-3-5 15:23
建議的接法,不知樓主看不看得懂

小米改叫 wifi開關(最大10A) 好了

220V,10A,情況下

如下圖接法,可行嗎?




或者說wifi開關  改買20A的,比較保險,上圖的接法 就可行了


(因為我不知道抽水馬達是幾HP,因為水稻田,為了防小偷,早就用水泥封死了,沒法看,只能看口徑大約20公分)
作者: 2home    時間: 2019-3-5 22:29

lin2266 發表於 2019-3-5 22:00
我距離十幾公里,所以打算 放一台4G 路由器(又叫4G基地台)  ,辦一個門號,每月$99

小米 連線到 4G路由器 ...


十幾公里蠻遠的,我之前100公尺遠,還需要用望遠鏡看現場有無出水和斷水,若有4g 路由器,最好還是要再加裝4g監視器,看一下重點現場,否則在十公里外,沒有任何資訊回饋回來...,只是搖控,會搞不清楚,有啟動了嗎? 還是有關閉了....,有時馬達卡住或故障或空轉,沒有即時處理... 可能會燒到掛掉...
作者: 快樂農夫    時間: 2019-3-5 22:52

本帖最後由 快樂農夫 於 2019-3-6 00:28 編輯
lin2266 發表於 2019-3-5 22:24
小米改叫 wifi開關(最大10A) 好了

220V,10A,情況下


口徑20公分,那不就是8英吋口徑,那麼出水量是很大很大的啊! 馬達的運轉電流可能超過50A以上!你照片中的無熔絲開關標記的規格好像是75A(我的出水口徑可能不到20公分,使用單相220V,啟動電流約75A,運轉電流50A),所以你採用的20A規格,我猜測是無法過關的。
你可以參考我這篇的接線圖,將3公里遙控開關改成你的WiFi開關。但要注意我分享的接線圖裡3公里遙控開關是採用開關模式,換句話說是等電位,你的小米wifi開關是有電位差輸出的,配線不能直接照我的接線圖接哦!至於電磁開關你可能需要選擇適合你的電流的規格。(例如士林電機的電磁開關S-P60T+TH54A)

https://www.seec.com.tw/Content/ ... 61667762#ad-image-0

http://www.2home.com.tw/bbs/foru ... 0849&mobile=yes



作者: 快樂農夫    時間: 2019-3-5 23:16

lin2266 發表於 2019-3-5 22:24
小米改叫 wifi開關(最大10A) 好了

220V,10A,情況下

你可能要注意,電磁開關起動後會有自保持迴路,你的wifi開關激磁起動馬達後,你如何關掉馬達。(消除電磁開關的自保持迴路的磁吸狀態)

在10公里外操作這種大水量的抽水馬達,你可能要有網路攝影機或能檢出馬達運作中訊號透過網路回授回去監看的考慮。不然一旦失誤了,那可是洪水泛濫。
作者: justinkids    時間: 2019-3-5 23:17

本帖最後由 justinkids 於 2019-3-6 00:13 編輯
lin2266 發表於 2019-3-5 22:24
小米改叫 wifi開關(最大10A) 好了

220V,10A,情況下



因為不知道馬達會吃多少電流,
要避免wifi開關經過有負載的電路,
才不會到時電還沒跳,開關燒掉了
這樣的做法是利用wifi開關來控制電磁接觸器的線圈啟/閉
就不用考慮wifi開關的最大承受電流了
(也可以把wifi開關換成定時開關......等等,接法一樣)
因為控制線圈所需的電流非常非常小(幾mA吧)
至於電磁接觸器的規格最好問一下
馬達用電量大,就要用比較大的
另wifi開關控制不供電給電磁接觸器後
電磁接觸器會斷開停止供電,馬達自然就會停止







作者: 快樂農夫    時間: 2019-3-6 01:19

本帖最後由 快樂農夫 於 2019-3-6 01:55 編輯
justinkids 發表於 2019-3-5 23:17
因為不知道馬達會吃多少電流,
要避免wifi開關經過有負載的電路,
才不會到時電還沒跳,開關燒掉了 ...


因為我不是電機專業,心中有些困惑,想請教一下,
附上士林電機電磁開關的配線圖,請大大協助釋惑.謝謝你.

用Wifi開關直接操控激磁線圈A1,A2接點時的配線,
是將Wifi開關的輸出一條接在95接點嗎? 另外一個輸出接在A2接點嗎?
95接點還接一條線至5L3吃大電源.
我的困惑點-->怎樣配線以確保5L3與WIFI開關輸出接在95接點的電,是同相位的那條電源?
積熱電驛的96接點的配線接到A1接點(熱過載時從NC變成NO讓激磁線圈斷電消磁)
配線圖中按鈕開關以及13, 14 那些配線就全部拿掉,不用了.

我這樣配線對不對?





按這裡顯示圖片
作者: og2h    時間: 2019-3-6 09:12

本帖最後由 og2h 於 2019-3-6 09:16 編輯

配線 拿三用電表 測就好

如果看不懂圖

接電之後 哪個接頭 互相之間 有電 沒電
量一量 就出來了


這種一按 就打開
然後還要 一按 就關掉
有 忘記關的危險

最好用定時
或者 有提醒app
不然會抽一整天 忘了關 的機率
作者: justinkids    時間: 2019-3-6 09:16

快樂農夫 發表於 2019-3-6 01:19
因為我不是電機專業,心中有些困惑,想請教一下,
附上士林電機電磁開關的配線圖,請大大協助釋惑.謝謝你. ...

您太客氣了,我可能比您更粗淺哪,真的是很獻醜
我看這種Wifi開關有點類似一個多孔的插座
所以就把它當成插座來看了,Wifi的弁鉥N不去考慮
因為是用手機來控制電磁接器的線圈供電與否,
跟馬達供電的部份沒有什麼關連
下圖是我的配線方式(目前我就是這樣子用的)



A1及A2的線圈部份接到插座那裡
黃色框的部份是提醒在購買的時候要注意線圈是要用幾伏特的電
較常見的有24V、110V、220V、380V
R、S、T特別以紅、白、黑來表示三相電源的三種顏色的電源線


作者: og2h    時間: 2019-3-6 09:19

本帖最後由 og2h 於 2019-3-6 09:23 編輯
justinkids 發表於 2019-3-6 09:16
您太客氣了,我可能比您更粗淺哪,真的是很獻醜
我看這種Wifi開關有點類似一個多孔的插座
所以就把它當 ...


請問 這種
一個大概多少錢 謝謝
110V 大電流 繼電器 的意思

下面那個部分 是有馬達 卡住 不運轉
自動跳脫的功能嗎?


作者: lin2266    時間: 2019-3-6 10:56

快樂農夫 發表於 2019-3-6 01:19
因為我不是電機專業,心中有些困惑,想請教一下,
附上士林電機電磁開關的配線圖,請大大協助釋惑.謝謝你. ...

因為wifi開關,有一個功能,   
我在遠端,就可以看到電流數字,瞬時,歷史電流都有...

那數字 多少可以判斷是否空轉

一旦用了 電磁開關   ,
電流數字....是不是就沒意義了?
一定得加上監視器...



PS:
我PO的那支小米照片,APP做的還不錯...定時,倒數,開關功能都有.
家裡很多電器,都改用它了. 電燈,風扇方面不錯用.
但 像風扇那種 只能針對機械式的風扇...

作者: 快樂農夫    時間: 2019-3-6 11:59

justinkids 發表於 2019-3-6 09:16
您太客氣了,我可能比您更粗淺哪,真的是很獻醜
我看這種Wifi開關有點類似一個多孔的插座
所以就把它當 ...

因為你沒有使用「積熱電驛」去保護馬達的萬一過負載,所以就沒有我提到的配線經95的問題。
我在想,Wifi 開關應該可以視為小電流的繼電器。
因此如果它的電源接自1L1與5L3,然後量測Wifi開關的一個輸出點與5L3接線到95接點的電位差,如果是0就是同相位。否則應該量測到220V,
這樣可能就可以解決我昨晚的困惑。
謝謝你。
作者: 快樂農夫    時間: 2019-3-6 12:10

og2h 發表於 2019-3-6 09:19
請問 這種
一個大概多少錢 謝謝
110V 大電流 繼電器 的意思

士林電機的220v  16A 電磁開關(電磁接觸器加熱過載保護器)MSO-P16 一個約480元附近。
MSO-P21 一個約580 元。
熱過載保護又稱積熱電驛,是保護負載異常馬達拖不動時,不致於燒毀。
作者: 2home    時間: 2019-3-6 12:38

lin2266 發表於 2019-3-6 10:56
因為wifi開關,有一個功能,   
我在遠端,就可以看到電流數字,瞬時,歷史電流都有...


我有使用過兩種wifi 的遠端搖控開關....

最後都收起來了, 原因是不大穩定...,也不知是捨原因....,溫度,4g訊號,基地台分享器,廠商雲端主機,搖控開關,附近有類4G雜訊干擾,都有可能從外面連不進去...有時又可以.....,不行嚴重當機時,只能到現場重新啟動...

另外也要注意安全性,這類wifi 開關,都不用使用固定ip,離開WIFI環境下的遠端是如何互相和現場搭上線的,我猜可能是現場要連上生廠商的雲端主機當仲介....您從外地再連上生廠商的仲介,這樣就能開啟和關閉現場的開關....但有時生廠商的雲端當機...您就可能會連不上.....另外就是員工或駭客駭入雲端,隨意啟動或關閉..... 我有曾經發生晚上主機的開關被無緣無顧關掉....也查不出原因....

如果要十公里遠端搖控,不知是否可以用比較直接簡單的方式, 早期有用GSM手機啟動搖控開關的產品.....不過GSM 己停用了....就看有無替代產品....
作者: lin2266    時間: 2019-3-6 13:07

2home 發表於 2019-3-6 12:38
我有使用過兩種wifi 的遠端搖控開關....

最後都收起來了, 原因是不大穩定...,也不知是捨原因....,溫 ...

我住宅是用華為的基地台,八個小米的wifi開關,用了快半年了,倒是不錯用
只掛了一支wifi開關



作者: aotsen2004    時間: 2019-3-6 13:15

我有個朋友 也是 山上用的~ 用這種 ~ 還不錯 ~


https://item.taobao.com/item.htm?id=525082038678&_u=&//item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.6846577.0.d4919233.5b7637desiYQdI&scm=1007.11598.82837.0&id=525082038678&pvid=64106f3c-9593-4f8f-9b48-a4af4bf976ed


作者: 2home    時間: 2019-3-6 14:33

lin2266 發表於 2019-3-6 13:07
我住宅是用華為的基地台,八個小米的wifi開關,用了快半年了,倒是不錯用
只掛了一支wifi開關

戶外的環境比較惡劣,溼氣露水和溫度及蟲蟻都要注意...最好有個機箱整合在裡面...洞也要補好...否則螞蟻壁虎會跑進去築巢,我之前的電箱就是被壁虎尿搞的電磁開關嗡嗡叫及大電容破洞冒煙...
作者: 快樂農夫    時間: 2019-3-6 21:24

2home 發表於 2019-3-6 14:33
戶外的環境比較惡劣,溼氣露水和溫度及蟲蟻都要注意...最好有個機箱整合在裡面...洞也要補好...否則螞蟻壁 ...

我會在配電箱內噴殺蟲劑,降低困擾.