請問電線粗細和長度會影響機器效能嗎
田裡的加壓馬達1/4HP使用1.25mm(60米長電線)
最近加壓馬達壞了換了台1/2HP的
出水的感覺沒有變大,有可能是電線太細長度又長的關係影響效能嗎?
作者:
台南小謝
時間:
2019-6-10 20:45
這牽扯到所需安培數所以是有差別的一般馬達都要2.0以上的板大用1.25線經太小,社備容易壞
作者:
姜姜好
時間:
2019-6-10 23:11
1.25mm(60米長電線) 應該可供110V 5A
加壓馬達1/4HP 壓力 2Kg/cm2 110V 運轉電流 2A
加壓馬達1/2HP 壓力 2Kg/cm2 110V 運轉電流 4A
由於導線1.25mm60米 供應啟動電流 梢不足 ..啟動電容 比較吃力
2種馬達壓力一樣 ...水量不同 ...
作者:
DIYKING
時間:
2019-6-11 11:47
用猜的沒用, 量一下馬達運轉時的電壓清楚了 !
作者:
magiv
時間:
2019-6-11 18:21
謝謝各位
雖然沒有儀器可以測量電壓,不過感覺上真的有差
應該是要換一條電線了, 不然又把馬達搞壞
作者:
padouva
時間:
2019-6-12 00:08
壓降
湊字
作者:
2home
時間:
2019-6-12 13:38
一定會..越長越細,都會對大電流啟動的馬達設備有很大的影響,最嚴重的就是電線發燙,或接點過熱碳化..接觸不良,惡性循環,造成故障..
作者:
rsenkimo
時間:
2019-6-12 20:29
之前看加壓馬達效能表,好像1/4HP與1/2HP的出水量一樣。
作者:
FlyNews
時間:
2019-6-12 23:58
本帖最後由 FlyNews 於 2019-6-13 00:11 編輯
普通的延長線都可以10~15A。
電纜線能承受多少A是和耐熱有關,
1.25mm平方電纜線,外皮有標示可承受多少A? 一般10-12A是OK的。
同樣1.25mm線徑,若外皮可承受高溫,可承受的就A更大!
你可以摸摸電線接點處,看有沒有高溫?
還要看你加壓馬達是110V 還是 220V? 若220V電線的電流還減半!
所以,不會是電纜線影響效能! 大多是感覺不出來水變大。
作者:
fernlin
時間:
2019-6-26 01:13
電線太細會影響機器效能,尤其是剛啟動時,啟動電流遠高於工作電流,太細的電線供給不起足夠啟動電流,電線會發燙,馬達也容易燒毀
作者:
Blue1120
時間:
2019-6-27 21:42
那麼細又拉那麼長會產生壓降,你牽過去空載量可能還是110V,但是上負載的時候電壓就會驟降,此時要拿到同樣功率輸出電流就會增加,電線就會因此發熱,最後不是跳閘道開關就是燒電線起火...
作者:
gkboy
時間:
2019-6-30 09:37
換顆流量開關吧
我是水電工聽我的吧
跟電線沒關係
作者:
黃金檸檬
時間:
2019-6-30 20:54
以下是我的實際經驗:
1,不經延長線直接使用手砂輪機,2,經延長線使用手砂輪機(忘記延長線的長度了)
第2 種使用方式砂輪機跑起來力道明顯下降很多。