2home 打造桃花源

標題: 灌溉用水塔高架的問題 [打印本頁]

作者: higos    時間: 2019-6-21 12:21     標題: 灌溉用水塔高架的問題

本帖最後由 higos 於 2019-6-21 12:23 編輯

今天收到南投縣府來的公文,申請的溫室以及水塔高架的容許使用終於下來了(平地的田不是山坡地)

但是現在有個問題,溫室是確定ok了不需要申請建照,但是對於水塔架(2.5mx高度4m)卻要求要申請雜項執照
打電話問了建築管理科就是堅定的告訴我一定要申請雜項執照

但是查了一下農委會的無固定基礎或有固定基礎之農業設施,依法得免申請容許使用或免建築執照之審認原則

一、有關「有固定基礎」之農業設施,依據農業發展條例第8條之1第2項規定:「農業用地上興建有固定基礎之農業設施,應先申請農業設施之容許使用,並依法申請建築執照。…」亦即有涉及建築行為者,始須依法申請建築執照;倘依法無須申請建築執照者,縱屬為有固定基礎之農業設施,亦無須申請建築執照。爰「有固定基礎」之農業設施,是否須申請建築執照之認定條件說明如下:
(一)應申請容許使用及建築執照者:具建築法第4條及第8條規定之建築構造(含牆壁、樑柱、屋頂及地板)之建築物者。
(二)應申請容許使用,但免申請建築執照者:
1.非屬建築物之平面型設施,如曬場、農路、水產養殖管理設施之轉運及操作處理場等,非屬建築法所稱之建築物。
2.部分農業設施內部,雖有鋪設水泥地板,但以鍍鋅錏管等為主要支架,並僅覆蓋塑膠布、遮陰網或防蟲網;或者雖有頂蓋、支架,但無密閉式外牆,屬開放性之生產設施者,得免申請建築執照。(如圖例1)
3.應申請容許使用,但免申請雜項執照:部分農業設施,如養殖池、循環水設施、農田灌溉排水設施及污水處理設施等,非屬建築法規定之雜項工作物,得免申請雜項執照。
二、另有關「農業發展條例」第8條之1第1項規定,「無固定基礎」之農業設施,依法得免申請容許使用及免建築執照之認定條件,說明如下(如圖例2):
(一)以竹木、稻草、塑膠材料、角鋼、鐵絲網或其他材料(如鍍鋅錏管或水泥桿(柱))搭建,且農業設施內部無鋪設水泥地板。
(二)無建築法第4條所稱之承載建築物(包括屋頂、樓地板、承重牆壁、樑柱)之重量,而設計之版基礎、樁基礎或墩基礎等基礎構造者。

其中第二條第三項應該屬於農田灌溉排水設施不是應該可以適用免申請雜執項照嗎?

若要申請雜項執照好像要建築師簽認(好像要50000起跳),為了一個水塔架怎麼可能去花那種錢呢?
請問我該向縣府提出異議(感覺會無限迴圈)還是有其他方法解決嗎?
作者: og2h    時間: 2019-6-21 13:39

本帖最後由 og2h 於 2019-6-21 13:41 編輯

那就不要申請了
既然水塔 是被認定是 建築物的一種
那就是 建照的申青規格

直接水塔放地面
用抽水機送水 也一樣的功用

擬就種四棵大樹 台灣欒樹 兩年就三樓高了
四棵樹 鐵條穿衣穿
然後水塔放這四棵樹 中間
作者: higos    時間: 2019-6-21 15:47

og2h 發表於 2019-6-21 13:39
那就不要申請了
既然水塔 是被認定是 建築物的一種
那就是 建照的申青規格

本來是打算把水抽上去做重力滴灌的,
如果不裝就變成每次滴灌都得加壓,相對會增加不少電費吧?!

畢竟使用容許都核發了還要我申請建照實在很不合理,
打算來去農糧署申訴看看
作者: og2h    時間: 2019-6-21 16:06

只是墊高的問題而已

買一個20T的水塔 也是高到兩樓

把一堆土堆到兩樓高 上面放水箱 也是依樣高度

就是那個鐵架 就是認定是建築物的一種

這就是 你只要不是那種東西都可以
把水塔弄高的方法 很多
拿一個鐵柱立在 地上 然後頂端 綁水塔 也會過

作者: higos    時間: 2019-6-21 16:37

我申請的鐵架高度是4m要用其他方法墊到這麼高實在不太可能......

3.應申請容許使用,但免申請雜項執照:部分農業設施,如養殖池、循環水設施、農田灌溉排水設施及污水處理設施等,非屬建築法規定之雜項工作物,得免申請雜項執照。

這意思我應該沒有誤解吧!還要我申請建照感覺太不合理!
作者: Jamestsai210    時間: 2019-6-22 01:02

本帖最後由 Jamestsai210 於 2019-6-22 01:10 編輯

higos 發表於 2019-6-21 16:37
我申請的鐵架高度是4m要用其他方法墊到這麼高實在不太可能......

3.應申請容許使用,但免申請雜項執照: ...


(一)以竹木、稻草、塑膠材料、角鋼、鐵絲網或其他材料(如鍍鋅錏管或水泥桿(柱))搭建,且農業設施內部無鋪設水泥地板。
(二)無建築法第4條所稱之承載建築物(包括屋頂、樓地板、承重牆壁、樑柱)之重量,而設計之版基礎、樁基礎或墩基礎等基礎構造者。
文中提到"塑膠材料",
或許可以用咖啡色塑木結構做高度四米的水塔架。

也可以請廠商做施工設計圖帶給相關單位審閱是否合乎規定。
通常電話詢問都比較制式回答,
我猜測可能怕被錄音吧...

大大若有文書(水塔的圖檔設計,材料選用,用途,灌溉方式示意圖...等資料)提供並到相關單位面對面直接諮詢,或許會有不一樣的答案,也能當下詢問如何改善或是做其他改進。

作者: 姜姜好    時間: 2019-6-22 05:24

重力滴灌.可以試試其他方法 ...
一天抽水 1~2次 ..高架水容量  不會太大
水位及容量  都有自動控制  
作者: og2h    時間: 2019-6-22 14:10

本帖最後由 og2h 於 2019-6-22 14:25 編輯

邊坡護欄 那種都十幾公尺的
基本上直上 就是攀岩
用走的就是走旁邊 公路叫做 z自行型 險降坡

土墊多高都有可能

山坡地 很多土石流 就是落差這麼大

買六個橘色塑膠桶 堆一堆 大概就是四公尺
疊積木 疊磚塊 也很容易
半個貨櫃屋 半個2T 以上飼料桶 也大概四公尺

開一台 犁田機 卡車 廂型車 挖土機 起重機 xx機
水塔就放上面 也可以四公尺 很多田裡都這樣擺

基本上有溫室了 如果是強固型的
就是鋼樑掛 手拉式 起重機 水塔拉到跟鋼樑 依樣高
綁好 然後下面用木頭 或鋼管 或自組 鐵架撐著 就能用了
作者: KOMATSU    時間: 2019-6-22 21:56

我比較喜歡買顆貨櫃 至於水塔就買黑色塑膠的運輸桶  ,四四方方的比較穩  ,放在貨櫃上面
20尺貨櫃太大的話  ,就直接買10尺貨櫃 , 跟原本的水塔腳架差不多大小  ,貨櫃還可以當儲藏室
貨櫃底下墊高一些土方,還是 直接做個水泥基座加高1公尺 , 放上貨櫃就三米多了
作者: FlyNews    時間: 2019-6-25 00:52

本帖最後由 FlyNews 於 2019-6-25 01:42 編輯

主要是這點: 水塔(2.5mx高度4m)
4M高的水塔,已超過1層樓的高度,水塔在上面,倒下來會死人的...

若只是灌溉用水,只要架高0~0.3M就夠了! 應該不用建築師簽證吧?
0M代表是平底水塔平放....,省下水塔支架的錢。

你的問題在這: 本來是打算把水抽上去做重力滴灌的,

4M高的水塔也只有0.4 kg/cm2的水壓,也沒多大,
且把水抽上水塔,同樣要0.4 kg/cm2以上的水壓,要花100%以上的電費抽水上去,
做滴灌,每個滴水頭都可調整出水量,只要調大調小即可,並不需要把水塔架高到4M。

水塔架高4M是浪費錢..水塔架會比水塔還要貴....所以,怎麼看都不合理,
基本上,可以平底水塔3-5M高,不用水塔架,在水位最高時就有0.5 kg/cm2的水壓,
但一般白鐵水塔是不到2M高,否則不易維護...
3-5M高的水塔,沒多少人敢一個人自己進去吧?

水塔可買現成的並聯,不用訂做超大顆水塔, 且灌溉用水塔搞不好有補助...
請問不鏽鋼水塔及水利會申請補助



作者: 森林小屋    時間: 2019-6-25 16:59

我這麼說不知對不對
重力滴灌,就算有過濾,有壓力補償頭,時間久了(其實很快幾個月而已),還是會因水垢(黏黏滑滑的物質)把補償頭裡面的矽利康片沾黏住,導致出水不均勻,
回過頭還是要使用加壓馬達, 把管內壓力提高,讓出水均勻些,

作者: ychjpjp    時間: 2019-6-25 17:09

我覺得是。以物理角度來看,是沒錯。所以我覺得沒必要架高。加壓馬達比較實際。
作者: higos    時間: 2019-6-26 20:11

殘念......
確定是一定要申請才行,
只好放棄直接用加壓馬達了。
作者: fernlin    時間: 2019-6-26 21:41

把水抽到4米高的水塔也是要電費呀
用加壓馬達電費會比較高,但省水塔+架子錢,這兩樣10K跑不掉
如果要重力滴灌
其實儲水不要拘束在"水塔",(這兩個字是建築法律明定在條文裡,躲不掉)
(以下是餿主意...)
如果是我,
買8吋PVC管1隻(4到6米都有),上頭裝˙浮球,下頭用管冒封死,靠牆(or柱)立起來,靠近地面高度裝個清潔開關
跟出水開闢,....
作者: FlyNews    時間: 2019-6-27 00:17

本帖最後由 FlyNews 於 2019-6-28 12:18 編輯
森林小屋 發表於 2019-6-25 16:59
我這麼說不知對不對
重力滴灌,就算有過濾,有壓力補償頭,時間久了(其實很快幾個月而已),還是會因水垢(黏黏滑 ...

理論上是:
若原本就沒有加壓馬達,滴頭出口開較大,就比較不會被雜質和黏質微生物青苔給阻塞。

若略阻塞,不定期調整滴頭的出口大小即可,

當然,若一大堆滴頭阻塞可能調到沒力,也可裝個加壓馬達,平時不要開,阻塞時才開,水用力沖一下, 然後再關掉加壓馬達。

但若沒有加壓馬達,要加裝水用電磁閥 ,幹管要較粗或直接由水塔分出支管,水流量才夠, 才不會一大堆不同路的水管從幹管搶水。
沒用加壓馬達的主要問題:水壓太低,滴頭沒法灑太遠,要用淹的,配管時要計算流量。

實際上是:
裝加壓馬達水壓就至少有1.5-2kg/cm2,才較容易定時控制出水量。 反正也不會一直噴,耗不了多少電費吧!
作者: akirahsiao    時間: 2019-7-1 10:33

higos 發表於 2019-6-26 20:11
殘念......
確定是一定要申請才行,
只好放棄直接用加壓馬達了。

最近才去照相!提供一些實例供參考!

水桶放置5米高,但家庭用水壓還是不夠,噴水灌溉用水更無法滿足!


有加壓馬達、還要一顆更大的馬達打水噴水灌溉
按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
作者: 阿俊    時間: 2019-7-1 10:38

農業設施免建築師簽證
你可以找一個人幫你跑流程+製圖..
作者: 阿俊    時間: 2019-7-1 10:43

higos 發表於 2019-6-21 15:47
本來是打算把水抽上去做重力滴灌的,
如果不裝就變成每次滴灌都得加壓,相對會增加不少電費吧?!

你可以去申請廢除水塔部份的容許

等溫室完成勘驗完之後  拿到水電你再去作水塔
一般來說水塔沒人在申請容許的
作者: jim7744256    時間: 2019-7-2 08:31

我用過不少種類的滴灌帶和滴灌管,通常主送水管口徑夠大,水塔只要架高60公分,就能達到效果了,而且滴灌設備通常都不耐高壓,市售滴灌的過濾設備通常會嚴重阻礙水流,我都買各式濾網DIY,效果不錯,拆洗也方便,如果要加肥料進入水塔或滴灌系統,我都會加強過濾後再使用。