2home 打造桃花源

標題: 灌溉水塔需要通氣孔嗎? [打印本頁]

作者: eastern    時間: 2020-7-8 08:53     標題: 灌溉水塔需要通氣孔嗎?

田裡怕旱季沒水可用,裝了塑膠水塔有蓋子的(下圖只是供參考)

牽管在噴鳥上使用,噴鳥管路離水塔約有2M高度,使用20mm黑水管

但是絕得噴鳥水壓不大足,噴起來有氣無力;曾試過降低噴鳥位置,也沒什麼改善?

難道是水塔上端需要通氣孔嗎?


作者: km8332    時間: 2020-7-8 09:29

一般水塔進水管在上方,出水管在下方,除非是虹吸或用抽水馬達,否則水不會往上流。

水塔內有高低浮球開關,通常水不會全滿,水塔內自然有空氣,圖片中右方是進水口,左方沒用(左右擇一,所以封起來)。

在出水管端有排氣口,作用是讓水管中的空氣可以排出,當然,排氣口要高於水塔水位。

鳥嘴有氣無力,不外乎水壓不足(鳥嘴數目多少?黑水管拉多長?),或管路堵塞,我也碰過獨居鋒做窩在鳥嘴內。

可以先不裝鳥嘴看水壓夠不夠?

作者: Zefram    時間: 2020-7-8 10:01

沒有加壓馬達 連pvc挖洞 用滴的都不夠力

一般在戶外就引擎抽水機 接快拆 然後接黑色PE管轉PVC管

到時水鳥也是噴的不要不要的
作者: hongjen    時間: 2020-7-8 10:07

我的水塔是黑色塑膠桶的2T 上面的蓋子基本上沒有旋緊,所以應該不會產生氣密效應,導致水出不來
之前由水井抽水直接鳥噴用1HP的馬達,只要馬達夠力應該壓力沒問題;最常預見的是堵塞問題,將鳥嘴拆下清一清在開水先噴一下,然後裝回鳥嘴,就可以凍很久了

作者: eastern    時間: 2020-7-8 10:20

km8332 發表於 2020-7-8 09:29
一般水塔進水管在上方,出水管在下方,除非是虹吸或用抽水馬達,否則水不會往上流。

水塔內有高低浮球開 ...

因田裡沒市電,灌溉溝渠在上方,都是靠水的重力澆灌,在較下方以乾電池式的定時開關控制一些噴鳥及噴水帶

水塔有必要再加個通氣孔嗎?(如圖紅色) 或是上蓋不要蓋緊留個縫...?...


作者: Zefram    時間: 2020-7-8 11:38



通氣管做在外面就好了 水量會比較大

蓋子一定要綁緊
作者: akirahsiao    時間: 2020-7-8 12:00

eastern 發表於 2020-7-8 10:20
因田裡沒市電,灌溉溝渠在上方,都是靠水的重力澆灌,在較下方以乾電池式的定時開關控制一些噴鳥及噴水帶

...


東大,

建議您去報名上課!

沒聽王瞳的!馬俊麟啃老本2個月「宣布開班授課」
https://www.msn.com/zh-tw/entert ... 8%aa%b2/ar-BB16ss9d

怎麼看排氣管都畫在桶子內! 這繪畫技術實在 ...
作者: eastern    時間: 2020-7-8 12:00

還有一從山坡上方靠重力流下來灌溉系統,是否應該在某處裝個通氣管?

因為有時候水量變微弱了!還得在最末端放許久的水...


作者: DIYKING    時間: 2020-7-8 12:25

主要是水壓不足 ~

出水量不大, 通氣孔沒幫助 !
作者: eastern    時間: 2020-7-8 12:34

DIYKING 發表於 2020-7-8 12:25
主要是水壓不足 ~

出水量不大, 通氣孔沒幫助 !

本來是只有一個管鑽些孔,當入水粗過濾...常常附近會因下方需水量大,產生旋渦及水的吸吮聲...

因此這次特別在自做一個入口管道(如圖),希望應該會好一些!


作者: tuned26    時間: 2020-7-8 18:17

2米高度.....滿水位的壓力理論上最大只有0.2Kg,還有管損等7折8扣.....
一般自來水都有1~2Kg......
噴鳥水壓跟水量用自來水能接個7~8支就不錯了....
作者: FlyNews    時間: 2020-7-9 02:45

本帖最後由 FlyNews 於 2020-7-10 12:57 編輯

因為若沒孔,抽水就相當於抽真空…

是要有通氣孔,但也只要別把這箭頭水管封死就好!一般是管口朝下。
若箭頭的水管封死,水塔蓋接縫還是會有些空氣,不至完全真空,但可能影響到出水速度。


作者: km8332    時間: 2020-7-9 09:07

eastern 發表於 2020-7-8 12:00
還有一從山坡上方靠重力流下來灌溉系統,是否應該在某處裝個通氣管?

因為有時候水量變微弱了!還得在最末端 ...

山坡下來的灌溉水,沒有辦法裝通氣管,因為水會從通氣口流走,除非通氣口比山坡高。

只能靠水壓把殘留空氣排出,所以建議用一吋以上PE管。


作者: eastern    時間: 2020-7-9 09:34

km8332 發表於 2020-7-9 09:07
山坡下來的灌溉水,沒有辦法裝通氣管,因為水會從通氣口流走,除非通氣口比山坡高。

只能靠水壓把殘留 ...

主管路是使用2.5英吋(56mm)PVC管,大概因為較粗入水管口供水不足所致!

在下游多開一些分管路時,就會聽到上游的主管路有水流的聲音...
作者: FlyNews    時間: 2020-7-9 13:15

本帖最後由 FlyNews 於 2020-7-9 22:43 編輯
km8332 發表於 2020-7-9 09:07
山坡下來的灌溉水,沒有辦法裝通氣管,因為水會從通氣口流走,除非通氣口比山坡高。
只能靠水壓把殘留空氣排出,所以建議用一吋以上PE管。


山坡下來的灌溉水,水塔裡都不裝浮球止水閥嗎 ?
要嘛...也是從水塔蓋滿溢...怎麼水會從通氣口流走?

若不裝水閥,又不讓水流走,白鐵水塔的厚度很薄,全密閉的水塔會被水壓給撐破。


作者: smhu    時間: 2020-7-10 07:08

1。東大就別考慮使用噴鳥啦,規格上噴鳥的最小水壓需要到0.5KG/cm2以上,兩米的儲水位壓力絕對不夠。末端考慮使用噴帶吧,錢多就使用滴水帶。
2。有高低起伏的長距離引水,為了防止氣阻的現象才需要使用排氣閥,水壓有夠的可以使用倒裝單向閥,缺點是萬一水壓不夠撐起單向閥的話,就會漏水。
作者: a082352484    時間: 2020-7-10 10:59

蓋子上面裝一隻J型管,讓空氣進去就可以了
作者: nature4d    時間: 2020-7-10 11:17

但是絕得噴鳥水壓不大足,噴起來有氣無力;曾試過降低噴鳥位置,也沒什麼改善?

難道是水塔上端需要通氣孔嗎?

================================

水壓大小, 關鍵在於 " 高度差 "....

落差不足, 大概只剩下三種考慮方式 ------

1. 把水塔位置或是高度加高, 再由重力流下 ( 使用抽水馬達抽上去 ).

2. 水塔出水, 與噴鳥之間, 裝一顆 加壓馬達.

3. 什麼都不裝, 噴鳥也不適合 ---> 依照水量, 水管以某距離間隔鑽小孔, 採用類似 滴灌 的方式.
作者: FlyNews    時間: 2020-7-10 13:03

本帖最後由 FlyNews 於 2020-7-10 13:36 編輯

自來水水壓是1~1.5kg/cm2
啟動熱水器的水壓要0.3 kg/cm2以上,否則就不點火...

水塔水位落差2米高,就只有0.2 kg/cm2的水壓,所以噴鳥會有氣無力...

經過水塔後,水塔儲水的高度就是水壓,
若上游水源的水管比水塔還要高2-3米以上, 加上原本水塔的2米,就有0.4~0.5 kg/cm2的水壓
噴鳥水管接水源的水管,不要從水塔接出來,不用加壓馬達就能有足夠的水壓。

或是再把水塔架高4-5米,只不過支架要不少錢,
若源頭水管的水位不夠高,照樣要有馬達把水打上去...


所以,先看水塔的水哪裡來?水源接管的高度多少?
噴鳥最好有5-9米以上的高度落差,就有0.5~0.9kg/cm2以上的水壓








歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2