有2個黑色塑膠水塔,1大1小,位置相距約60米,地勢平坦,

用沉水馬達抽取地下水入大水塔後,想利用加壓機,

將大水塔的出水,送至遠方的小水塔存放,規劃如圖,不知可行否?

如可行,加壓機的馬力須多少才夠?


作者: Zefram    時間: 2021-3-5 15:04

本帖最後由 Zefram 於 2021-3-5 15:07 編輯

一馬就夠了(最大也只到1馬) 我送上百米

差在壓力桶大小跟壓力開關而已(抽水機改裝加壓馬達)

普通一馬抽水馬達也能辦到 只是效率較不如加壓馬達(揚程問題)
作者: yeh6712    時間: 2021-3-5 15:22

Zefram 發表於 2021-3-5 15:04
一馬就夠了(最大也只到1馬) 我送上百米

差在壓力桶大小跟壓力開關而已(抽水機改裝加壓馬達)

請教一下,我加壓機出來想分裝1個水龍頭(如圖)

,如果用1馬的,對近端的水龍頭,水壓會有過大的問題嗎?
作者: FlyNews    時間: 2021-3-5 16:07

把一公噸的水塔架高一點就好了吧?
自然慢慢的流到500L水塔。
作者: 米粒    時間: 2021-3-5 17:11

如果純粹是將水從大桶轉到小桶,真的就如樓上所言,
如中間要加裝水龍頭,那就要裝加壓型馬達...
作者: yeh6712    時間: 2021-3-5 17:32

FlyNews 發表於 2021-3-5 16:07
把一公噸的水塔架高一點就好了吧?
自然慢慢的流到500L水塔。

那至少要架高至小桶的高度,還要做個腳架耶…
作者: Zefram    時間: 2021-3-5 17:36

本帖最後由 Zefram 於 2021-3-5 17:39 編輯
yeh6712 發表於 2021-3-5 15:22
請教一下,我加壓機出來想分裝1個水龍頭(如圖)

,如果用1馬的,對近端的水龍頭,水壓會有過大的問題 ...


不會有過大的問題

因為出口很小 (原子筆那麼粗而已)

你拔掉水龍頭 出水才會過大
作者: Zefram    時間: 2021-3-5 17:38

yeh6712 發表於 2021-3-5 17:32
那至少要架高至小桶的高度,還要做個腳架耶…

架高還要鋪設水泥基座 不然會軟腳 水塔倒塌變形

裝個馬達都不用這麼麻煩
作者: 2home    時間: 2021-3-5 17:47

如果落差不是很大,沒超過150公分,用C型鋼架高大桶慢慢流過去好像比較好,因為不用維護加壓馬達和用電問題,而且水桶下面也可以放一些東西,C型鋼架高,應該也沒有多少錢,而且可以小桶可以移來移去,要擺那裡就擺那裡,要幾個都沒問題,不會被用電綁住.

但是落差不大,距離太遠,地型有起伏,水管內有空氣,也有可能會流不過去.
作者: og2h    時間: 2021-3-5 19:40

用一班抽水馬達 就可以了
抽到大水塔 也能抽去小水塔

加壓機 很容易壞
自己會修 就沒差

水龍頭弄低一點 水壓夠 就有沖力
作者: yeh6712    時間: 2021-3-5 20:01

2home 發表於 2021-3-5 17:47
如果落差不是很大,沒超過150公分,用C型鋼架高大桶慢慢流過去好像比較好,因為不用維護加壓馬達和用電問題,而 ...

現在鋼材、工資都貴,請人焊一個高度夠、又粗勇的架子,

還要打個地坪,看來不太划算…(雖然做好後,比較沒有維修的問題…)


作者: 2home    時間: 2021-3-5 21:10

yeh6712 發表於 2021-3-5 20:01
現在鋼材、工資都貴,請人焊一個高度夠、又粗勇的架子,

還要打個地坪,看來不太划算…(雖然做好後, ...


還有一種方法,水井出來的水管,進大水塔前的水管接三通接頭,一條進大水塔,另一條進小水塔,如果大水塔用有浮球,水滿了就會堵住,但三通往小水塔的水管還是通的,水井的馬達還是會運作就會繼續往小水塔進水.
作者: FlyNews    時間: 2021-3-5 22:31

本帖最後由 FlyNews 於 2021-3-6 20:12 編輯

yeh6712 發表於 2021-3-5 17:32
那至少要架高至小桶的高度,還要做個腳架耶…


若兩桶真的在同一水平面,可不用架高,兩桶底部接管後,大水塔水位多高?小水塔水位就可多高!(隔壁鄰居淹水,你家他家同一水平面N公里都一定淹水,除非有擋水+抽水機或不同排水系統)

而大水塔桶身原本就比小水塔高一點,裝滿後水位也會較高…

但因大多人並不知道地面是否100%水平,不排除大水塔位於略低處,所以才最好架高點,流速也較快,才不會小水塔用水量太快,來不及流過去。

你也可先把水管拉好,灌水進去會水平,就知大/小水塔哪邊較高了!再看大水塔要不要墊高?

再來就是小水塔瞬間用水量會不會太大?若太大可能會來不及慢慢流過去,配管要較粗。

要省錢,比較建議你拿磚塊整平+墊高後,買「平底水塔」放在整平的磚塊上就不用水塔腳架。若磚塊墊不平就再鋪一層細沙、細泥土,但要預防細砂細泥被淘空。當然鋪水泥更好,EVA地墊也可以(塑膠不怕泡冷水也不怕蟲咬,但怕日曬,但墊在冷水水塔底下不會被熱到)。

大多含腳架的水塔附的腳架都鍍鋅鋼,會比白鐵水塔還要快生鏽,腳架鏽斷,水塔就可能倒…,但那是十幾年後的事。若腳架也不鏽鋼,價格又會增加約1/3。不用腳架的平底水塔最便宜。

------

大水塔是為了從較深的水井抽水上來,後來發現個問題,已有水井儲水,何必裝小水塔儲水?水井多深?


作者: yeh6712    時間: 2021-3-5 23:46

FlyNews 發表於 2021-3-5 22:31
若兩桶真的在同一水平面,可以不用架高,兩桶接底部接管後,大水塔水位多高?小水塔水位就可多高!(隔 ...

那是抽地下水啦…用水時,開電,用深水馬達抽地下水上來…不是以前那種古井…

作者: FlyNews    時間: 2021-3-6 13:58

本帖最後由 FlyNews 於 2021-3-6 14:08 編輯
yeh6712 發表於 2021-3-5 23:46
那是抽地下水啦…用水時,開電,用深水馬達抽地下水上來…不是以前那種古井…


若水井太深的話,就只要抽水馬達和大水塔+配管就好,小水塔不用裝。
除非小水塔那邊瞬間用水量太大,才需水塔來緩衝。

若較淺的水井,連大水塔都省掉!直接配管+加壓馬達。但地下水是沒法用這招…
作者: larchi    時間: 2021-3-6 15:06

1.深水馬達就可以直接打到那個小水桶絕對沒問題!2.不管你裝加壓馬達的用意為啥!我只用1/2馬的馬達打到90米外,位差至少6米高的水塔,所以照你畫的圖1/2hp就可以了!(木川KP 320NT)
作者: yeh6712    時間: 2021-3-6 19:25

本帖最後由 yeh6712 於 2021-3-6 19:27 編輯
larchi 發表於 2021-3-6 15:06
1.深水馬達就可以直接打到那個小水桶絕對沒問題!2.不管你裝加壓馬達的用意為啥!我只用1/2馬的馬達打到90米 ...


因為有規畫用到水龍頭作噴灑用途,又不想將大水塔架太高,

才想說一機多用,省些配大管的錢…


作者: yeh6712    時間: 2021-3-6 19:46

綜合各位大大的看法,會先用一個大水塔,空心磚墊高後,

直接配管看看沖力夠不夠,如圖,如果沖力太小,就在紅圈處

再配個加壓馬達即可囉,感謝各位寶貴意見…


作者: 老輝爵    時間: 2021-3-7 19:27

如果確定是在平坦地面,兩個桶子之間完全不需要馬達,單純的用管子連接就可以,只要確保管子內部是充滿水的,沒有空氣在管內,這樣在大桶注水,小桶的水位就會自然跟隨大桶,這是虹吸現象,也是柏努力定律。
作者: bytsui    時間: 2021-3-7 20:41

不需加壓馬達,只要用水管連通,兩水塔水位會一樣高,這是連通管原理,不是虹吸現象,也不是伯努力定理。

只要小水塔底部不要高于大水塔頂部,小水塔就會有水,水位會和大水塔一樣高。

但是如果大水塔頂部高於小水塔頂部,就要注意了。除非將連通管路關閉,或是小水塔頂部密封不漏水,否則大水塔水位會被限制在小水塔頂部高度,多抽的水會流向小水塔,再溢流出去,大水塔水位無法繼續增高。萬一大水塔控制抽水的機制尚未作動,會一直抽水。