請各位大大幫忙指點一下

每逢大雨過後水源處泥沙堵塞,
常會水桶沒水, 水源處清除泥沙後會有下列情形

如下圖,
沒水情形  B位置有出水, 可是A位置的水到不了,
吹氣或吐氣的話, A位置會出來一下子又沒了

水桶浮球是開的狀態, 桶子也沒密閉, 有出氣孔,
一直想不通是啥原因造成的

不知道有沒有大大可以幫忙點破一下!!


作者: og2h    時間: 2021-10-23 20:13

上不去就是壓力不夠

1.進出口 水位本來就是到B 當然就上不到A
2.壓力被卸掉 a管線有空氣 b 管線有漏水 c.管線有阻塞


作者: yaolungkuo    時間: 2021-10-23 20:22

1.進出口 水位本來就是到B 當然就上不到A
   => 我以為水源處比A點高的話, 水位就會到A說?

2. 我原本也是想說有壓力在管子內, 又不知道怎麼把壓力卸掉??
    這種情形有時候過兩天又會自動好><  只是還是想知道根源到底是??
作者: 快樂農夫    時間: 2021-10-23 21:42

本帖最後由 快樂農夫 於 2021-10-23 21:47 編輯

og2h大有提到[管線內有空氣],
如果在你圖面的B點最下方加一個三通接一根指向天空且高度高於水塔的南亞塑膠水管,讓管線內的空氣能逃逸出去,也許就解決了。
作者: smhu    時間: 2021-10-24 10:18

如果圖面是正確的,那麼儲水桶會不會進水並沒有很重要,原因是依圖面上可以發現,儲水桶就只是儲水,但永遠不會流出來。
作者: xm3    時間: 2021-10-24 11:18

如果管線很長中間要多加幾個T型排氣口
以免氣塞(管路有空氣)
作者: Zefram    時間: 2021-10-24 13:13



這樣不就好了

你這樣接法 要靠馬達才能頂上去
作者: eastern    時間: 2021-10-24 16:43

試試以下方法...或許可行!...


作者: FlyNews    時間: 2021-10-24 17:05

本帖最後由 FlyNews 於 2021-10-24 18:33 編輯

水會水平,
100公尺以外會水平,
10公里以外也水平。
再來就水往低處流…

水源進水口,和A、B兩點的水管會水平,
A和B差那一點,就是進水口差那一點高度。
水源進水口一定要高於A點以上,水壓才比較大,低於A點就沒法進水。

會堵塞因進水口大多用網或布過濾,可能進水口水管有戳孔什麼的,有孔部分的水管都不算有水壓。


至於怎麼做才不會再堵塞?就只要做更大的濾水器即可。
--------
參考這篇,雖然我沒試過,但理論上可行....再來就一邊試一邊調整
http://www.2home.com.tw/bbs/foru ... 851&fromuid=495

塑膠桶(無蓋)桶壁高度1/3~1/2以上先鑽一堆洞, 出水管在桶子下方鑽孔配管(水塔接頭) ,無蓋的塑膠桶裝大中小礫石過濾...

在溪流挖個約桶子大小的坑, 把接好配管的桶子做成濾水器整個埋進水中的坑。(從水面看不出有桶子)

這個影片是小容量的濾水器
https://www.youtube.com/watch?v=07PvPW7ekZk
礫石過濾: 下方底層出水口-大石頭-中石頭-小石頭-木炭-小石頭-沙(最上層進水)

濾水器要 改成像Discovery私酒大鬥法較大量的水,桶子當然也要大一點,

我記得私酒大鬥法用的桶子容量約4加侖(17-20公升)油漆桶那麼大,沒放木炭。

本以為那樣的水量應該只像尿尿,但影片中可不像尿尿那麼少...。

只要進水口的位置夠高,水滲入礫石過濾桶多少?水就流多少。進水口位置比水塔愈高,水流量就愈大。

但遇豪雨水流會很急,還是得挖坑埋桶,否則礫石過濾桶可能被沖走,

挖坑埋桶時,水管進水口的水平位置又會更低些,也可能要把水管加長拉到更上游。


作者: 姜姜好    時間: 2021-10-24 20:35

管內空氣 ..水頭背壓  形成水流障礙  
管內摩擦係數  與 水頭高度接近  .. 有時會流出 有時沒水  
改配管 加 洩水閥  排除背壓  ..
水無法順利進入水塔  ...關幹管水閥  開排水閥 ...排完就沒背壓


作者: TEDDY    時間: 2021-10-24 20:43

我的情況跟你很像..水源頭停水或斷水後.水就不會流到水塔裡面..我解決是在B位置底下(地面轉角處).接一個三通出來..若有停水不出水.(但要先確定水源頭水桶的水位是在高處)就打開三通排水道外面.也讓髒水流個10秒鐘.關閉三通外面的排水.然後水就會流到水塔裡面了...只是這方法.每回水源頭斷水後都要來一次.
作者: yaolungkuo    時間: 2021-10-24 22:23

本帖最後由 yaolungkuo 於 2021-10-24 22:26 編輯

謝謝各位大大熱心回覆

我之前的圖不夠清楚, 其實在A/B/C/D 處都有三通,
因為之前實在抓不到病因, 所以到處裝三通測試,
也都有把A~D 三通打開試試看, 不過就是沒用,
圈圈處是沒有三通的, 不知道是不是這個問題..

今天是拿著水槍對著A處灌水.... 看起來沒用
又拿著水桶到水源處狂倒水....   過了一陣子有進水了

不過還是不知道原理 Orz...

姜大的背壓原理我還得再Google搞清楚一下..
水無法順利進入水塔  ...關幹管水閥  開排水閥 ...排完就沒背壓
是指把D處關掉, 再把圈圈處三通打開的意思嗎?


作者: eastern    時間: 2021-10-25 08:04

yaolungkuo 發表於 2021-10-24 22:23
謝謝各位大大熱心回覆

我之前的圖不夠清楚, 其實在A/B/C/D 處都有三通,

圈圈處有三通的話,打開也許會有砂土堵塞,拿鐵絲通一通就OK啦!

以後沒事就開一下三通,排一排阻礙物防止淤塞

至於水源頭可以考慮做個濾網管塞試試


作者: silverwing    時間: 2021-10-25 10:13

eastern 發表於 2021-10-25 08:04
圈圈處有三通的話,打開也許會有砂土堵塞,拿鐵絲通一通就OK啦!

以後沒事就開一下三通,排一排阻礙物防止 ...

水質清澈又有魚真好的環境
作者: 森林小屋    時間: 2021-10-25 10:30

本帖最後由 森林小屋 於 2021-10-25 10:38 編輯

我猜
第1段與第2段有水且排不乾淨,也比第3段的水重,
一般斷水後重新啟用時,要能把水塔端的水全排完,水源端才放水,



作者: 快樂農夫    時間: 2021-10-25 11:41

在B點下方裝個抽水加壓馬達比較阿撒力,一勞永逸。剩下的問題就只有水源的堵塞清理了。
作者: og2h    時間: 2021-10-25 13:32

本帖最後由 og2h 於 2021-10-25 13:33 編輯

透氣管?

這種在兩個入水口 出水口
中間裝一個入氣孔
這是養魚用的 自動吸空氣的 高氧打氣法

流出來的是氣體 跟液體一半一半
不只會洩壓 還會流量只剩一半

作者: chenst    時間: 2021-10-26 19:30

姜姜好 發表於 2021-10-24 20:35
管內空氣 ..水頭背壓  形成水流障礙  
管內摩擦係數  與 水頭高度接近  .. 有時會流出 有時沒水  
改配管 ...

專業,就是這樣而。