2home 打造桃花源

標題: 請教電箱規劃 [打印本頁]

作者: dcage123    時間: 2023-4-17 11:10     標題: 請教電箱規劃

本帖最後由 dcage123 於 2023-4-17 11:43 編輯

家裡貨櫃屋正在洽談

目前正在規劃線路,所以想請教



上圖右側電表處為舊有架構....小弟看不出電表到那顆50A的線徑多少

電錶處本來有一個地線被剪斷,這地線是否有照規範施做也不清楚






紫色的地方是目前規劃(配電箱2是貨櫃屋內的電箱)

用14平方的線,從電錶(電線桿)走PVC管埋地約8米長(這需要挖多深?@@),拉至貨櫃屋內

貨櫃屋總閘用40A的,低於電錶總開關





然後每個無熔絲開關的入電都用14平方(有必要嗎?)

然後基本上所有的都用5.5mm線(還是其實2.0單芯就夠用了XD)


室內3個110V插座盒,1個冷氣專用220V,1個電燈開關

然後室外1個110V插座盒,1個220V電焊機專用(這兩個獨立保險絲)
但這些都會放在同根PVC管內...

不知道這樣規畫如何?



另外請問這樣規劃,地線有需要特別粗的嗎?

另外還有貨櫃本身會和4根大概打入土壤內50~60公分的粗鋼筋焊起來,接地這玩意是要獨立再打根銅棒?還是拿貨櫃屋主體當接地


我怕我規劃的太多餘了..XD

作者: joy5160    時間: 2023-4-17 12:42

請問50A只有一條過來40A 這樣這邊會有220V?
作者: dcage123    時間: 2023-4-17 13:57

本帖最後由 dcage123 於 2023-4-17 14:05 編輯
joy5160 發表於 2023-4-17 12:42
請問50A只有一條過來40A 這樣這邊會有220V?


小弟只是怕圖面太亂,畫個示意圖(而且只有火線部份)..XD

實際上220V是2條的

110V是一條




水線和地線就沒畫出來



主要在於無熔絲開關的安培和線徑搭配
而且這次應該會全面更換防漏電型的無熔絲
水塔的改成電磁開關+漏電開關
作者: eastern    時間: 2023-4-17 18:02

這樣的佈線與我那老屋,未申請較大功率電錶有相似之處

原近來總開關30A(四十多年屋齡),只將它換成40A的

本來有兩處冷氣220V插座出口,一個改為電熱水器使用,並且不能同時使用!

廚房有時後電熱水壺與金鋼爐一起使用,開關的總開關就跳脫了!

由於一週只使用一次,就將就了十餘年了...
作者: dcage123    時間: 2023-4-18 00:33

本帖最後由 dcage123 於 2023-4-18 00:34 編輯

eastern 發表於 2023-4-17 18:02
這樣的佈線與我那老屋,未申請較大功率電錶有相似之處

原近來總開關30A(四十多年屋齡),只將它換成40A的

我電表上面是寫200A
但因為電錶處的閘要改成能用75A的22mm線相當麻煩。

我研究了一下在台電規範上得多出斷電閘在前端。變成整個電箱要重新改。

所以最簡單只能保留50A的總閘

而貨櫃屋又不能大於電表的50A..
所以只能這樣設計QQ

冷氣只有一台應該只會吃10A出頭還好

電焊機確定是吃23A去了...可能變成關冷氣用電焊機,或是電焊機功率開一半


作者: 蘇高登    時間: 2023-4-18 01:19

1.建議先去查看電表出來的線徑,原則上後端要等於小與前端的線徑
2.設備接地的部分,建議買一根三米接地銅棒打在貨櫃屋旁邊,頂端再用14平方米接地線拉到貨櫃屋電箱、馬達電箱並與箱體接地
3電線桿倒貨櫃屋之間,建議走高架的方式,除了避免不小心被挖到日後P V C電管有破損也容易察覺。如果要埋底下印象中好像是60公分實際還是要去查一下法規,因為考完試我就忘記了
4抽水馬達20安前端裝一顆漏電斷路器,貨櫃屋內部用電如果不會碰到水就不用裝漏電斷路器
5.貨櫃內的無熔絲開關,建議裝兩顆30安與一顆20安就夠了
6.八平方的線可以用到33安14平方的線可以用到50安
7.30安的無熔絲開關,上下都用八平方就可以了
8.二十安的無熔絲開關只是供給110的插座使用,建議用2.0平方
9.雖然你有兩顆30安,還是建議冷氣與電焊機不要同時使用
以上供您參考
PS我最近也正在買地,如果你有貨櫃屋的訊息能否於我分享謝謝你
作者: 蘇高登    時間: 2023-4-18 01:20

j忘了說我在台南,也將需要找貨櫃屋
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0030018
更多法規供您參考
作者: 同學    時間: 2023-4-18 05:58

dcage123 發表於 2023-4-18 00:33
我電表上面是寫200A
但因為電錶處的閘要改成能用75A的22mm線相當麻煩。


照張電表,到最大開關,這段的相片大家參考一下
作者: dcage123    時間: 2023-4-18 08:28

本帖最後由 dcage123 於 2023-4-18 08:48 編輯

同學 發表於 2023-4-18 05:58
照張電表,到最大開關,這段的相片大家參考一下


目前的狀況,本來荒廢變成蜂窩,2年前重新整理過,在戶外的木電桿上,電錶新的

這次想說好好的按規矩整理

電錶下總開關---抽水馬達---110V

綠色那條是電錶上的水線..當初怎用這配色我就不知道了

現在才發現馬達的地線怎沒看到XD..不過那顆馬達是深井的,是不是在地底已經算自體接地了


作者: dcage123    時間: 2023-4-18 08:33

本帖最後由 dcage123 於 2023-4-18 08:36 編輯
蘇高登 發表於 2023-4-18 01:19
1.建議先去查看電表出來的線徑,原則上後端要等於小與前端的線徑
2.設備接地的部分,建議買一根三米接地銅 ...


因為我想說整個貨櫃都是鐵的,又放在戶外,感覺好像有漏保安心點?
不過不知道漏保會有啥缺點就是
漏保裝電磁開關是放在電磁開關前端??




要挖60公分那麼深阿

因為我們是梯形地,好像再拉根電杆比較不方便

就像電線桿在1F......貨櫃屋在B1那種概念


小弟購買貨櫃的在基隆這頭,推薦起來有點遠就是
作者: 野菜君    時間: 2023-4-18 09:57

蘇高登 發表於 2023-4-18 01:20
j忘了說我在台南,也將需要找貨櫃屋
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0030018
更多法 ...

我也在台南
貨櫃屋的建照只有臨時5年,可以再延長1次,也就是說最長10年
但是還得施工單位能夠做出(幫忙申請)建照的規格
有相關訊息也請分享一下喔~感恩
作者: 同學    時間: 2023-4-18 11:33

本帖最後由 同學 於 2023-4-19 10:01 編輯
dcage123 發表於 2023-4-18 08:28
目前的狀況,本來荒廢變成蜂窩,2年前重新整理過,在戶外的木電桿上,電錶新的

這次想說好好的按規 ...


看起來應該是灌溉用電,標配14平方外線,50a開關(開關別再大了)
你的馬達應該是220v(沒三用電表的話,請水電量),以前有的是沒接地線的(看出線沒接,還是只有兩條)
入電側大點是ok,線硬好鎖就沒問題
規格參考樓上蘇兄
110v與220v無熔絲開關要做記號,免的往後幾年忘記了接錯
作者: dcage123    時間: 2023-4-18 13:43

同學 發表於 2023-4-18 11:33
看起來應該是灌溉用電,標配14平方外線,50a開關(開關別再大了)
你的馬達應該是220v,以前有的是沒接地線 ...

如果那個總閘是14平方的

那我突然想到一件事

以後裝流動衛浴,好像就不能用瞬熱水器?@@

我發現那玩意有吃到45A那麼重

直接超過貨櫃屋總閘電流

看來只有儲熱式可以用了@@
作者: 同學    時間: 2023-4-18 14:18

本帖最後由 同學 於 2023-4-19 10:03 編輯
dcage123 發表於 2023-4-18 13:43
如果那個總閘是14平方的

那我突然想到一件事


我隔壁用過,電流45a沒錯,直接接總開關,看電盤跑很快有點恐怖
蓄熱式的20a左右
作者: dcage123    時間: 2023-4-18 17:16

剛剛接到電話
師傅在說戶外的插座要不要接漏保,說外面潮濕容易跳電
我比較奇怪的是..不是就因為潮濕所以才需要漏保嘛?@@
作者: 蘇高登    時間: 2023-4-18 21:06

dcage123 發表於 2023-4-18 08:28
目前的狀況,本來荒廢變成蜂窩,2年前重新整理過,在戶外的木電桿上,電錶新的

這次想說好好的按規 ...

馬達220V是指2條110V(例如黑與紅)不需要地線
家裡冷氣通常除了兩條110V火線外第三條可以是設備接地(綠)

作者: 蘇高登    時間: 2023-4-18 21:11

dcage123 發表於 2023-4-18 17:16
剛剛接到電話
師傅在說戶外的插座要不要接漏保,說外面潮濕容易跳電
我比較奇怪的是..不是就因為潮濕所以 ...

戶外建議裝含漏電功能無熔絲開關
通常是地線又拉給別的迴路使用才會跳
110V漏電斷路器原理是:火線出去多少地線就回來多少,通過地線與火線的電流量有短少~代表漏電~立即跳脫
建議去看youtube"水電爸爸"其中有一集有介紹
作者: dcage123    時間: 2023-4-19 10:28

本帖最後由 dcage123 於 2023-4-19 11:28 編輯
蘇高登 發表於 2023-4-18 21:06
馬達220V是指2條110V(例如黑與紅)不需要地線
家裡冷氣通常除了兩條110V火線外第三條可以是設備接地(綠)
...


馬達如果不需要地線

那這樣深井馬達還有需要接漏保嗎?

本來想說一口氣照規範走,連馬達的無熔絲也改成電磁開關+漏電保護器

目前僅知道深井馬達只有這兩條火線拉到電箱.....
這兩條線怎走我就不知道了@@
上面還有個水塔浮球..


水電爸爸那集我有看到..

這樣我得和貨櫃那邊講清楚室外的配線地線不要同迴路
不過我這樣好像外行指導內行XD
作者: 同學    時間: 2023-4-19 11:18

黑白線其中一條, 會經過浮球開關,再接到馬達(控制無水啟動,水滿停)
作者: 蘇高登    時間: 2023-4-19 11:46

dcage123 發表於 2023-4-19 10:28
馬達如果不需要地線

那這樣深井馬達還有需要接漏保嗎?

1. 220V兩條火線分別為+-110V,漏電斷路器可以偵測2條電流量是否相同來判斷漏電,故不需地線
2.所有碰水的馬達都建議在電源端接漏電斷路器
3.電磁開關是控制馬達啟動/關閉使用
4.印象中線路走法 電源端-電磁開關(電磁電驛)-漏電斷路器-馬達
5.水塔浮球(一條線掛兩顆球):水塔沒水-浮球開關拉下送電給電磁開關-電磁開關啟動內部電磁鐵吸住接點島通上下接點送電給漏電斷路器-送電給馬達抽水

迴路建議
電錶出線給50A
50A下方同時接兩組迴路A.B
A迴路:5.5平方-20A或30A-電磁電驛-漏電斷路器-馬達
B迴路:14或8平方3C(含地線)拉到貨櫃屋內開關箱

有些水電固執或偷懶,建議拿法規去請教他,如果水電堅持那就請他"照法規"

以上供您參考
作者: dcage123    時間: 2023-4-19 12:10

蘇高登 發表於 2023-4-19 11:46
1. 220V兩條火線分別為+-110V,漏電斷路器可以偵測2條電流量是否相同來判斷漏電,故不需地線
2.所有碰水 ...

感謝大大詳細解說,這樣了解了

那邊偏遠山區,就像個小村落,可能水電都太隨興了

上次覆電把電錶內蜂窩給拆了,結果連地線都給剪了
作者: dcage123    時間: 2023-4-19 16:36

挖塞,貨櫃屋水電報價超高
要用全防漏電3P帶地線的設計
20呎櫃

4個110V
2個220V
2個燈具
1個開關

報3.5w了
成本算的出來,但技術算不出價
不懂市場行情價






歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2