標題: 同一條電線如果分別使用在交流電、直流電上之安全載流量是不是都是一樣?(可耐安培數) [打印本頁]

作者: jtlin92    時間: 2023-4-26 08:53     標題: 同一條電線如果分別使用在交流電、直流電上之安全載流量是不是都是一樣?(可耐安培數)

請問學長、姊們同一條電線如果分別使用在交流電、直流電上之安全載流量是不是都是一樣?(可耐之安培數)
例如:16平方毫米銅電源線的安全載流量約91A(這裡所指的是不是不論用在直流上或交流上,只要使用上其安培數在91A以下就可以?)
作者: 姜姜好    時間: 2023-4-26 09:53

交流  直流  輸出電流不同   
交流 是頻率輸出 60HZ 每60分之1 秒轉換輸出
直流是固定  負電輸出電子  所以線徑要加大
作者: jtlin92    時間: 2023-4-26 10:48

姜姜好 發表於 2023-4-26 09:53
交流  直流  輸出電流不同   
交流 是頻率輸出 60HZ 每60分之1 秒轉換輸出
直流是固定  負電輸出電子  所 ...

請問姜大,如果12V電瓶輸出時測得電流是138A至逆變器,請問電瓶端需使用多大的線呢?
作者: tshc    時間: 2023-4-26 11:08

以電線發熱功率 的角度來看
P=I^2 * R
直流電流 與 相同大小的交流電流(RMS 值),  會有相同的平均功率     

作者: 姜姜好    時間: 2023-4-26 12:05

交流傳輸,贏直流
直流控制,贏交流
直流電輸出配線幾乎多芯線,交流大部分硬線
業界配線,直流大交流至少一個等級
作者: ming0722    時間: 2023-4-26 12:27

本帖最後由 ming0722 於 2023-4-26 12:32 編輯

16平方毫米銅電源線的安全載流量約91A <--這是大陸的用法,
在台灣不符合台灣的法規!
台灣法規   PVC線    38mm2         100A


要合乎台灣法規的話, 138A 用 PVC線 直流大一級要達到 80mm2 以上
不管法規的話.. 就當我沒說.

都接好能量測出 138A, 線皮不會過熱,, 就還好!
作者: Zefram    時間: 2023-4-29 09:02

本帖最後由 Zefram 於 2023-4-29 09:06 編輯

這麼大安培通常都是用耐熱矽膠線


作者: edwin9135    時間: 2023-4-29 09:42

38^2(單線非電纜)安全電流:
海帕龍/達特龍/PE交連/電力線/電焊線/PVC軟線/矽膠線
210/200/185/162/150/154/166
作者: jtlin92    時間: 2023-4-30 07:58

edwin9135 發表於 2023-4-29 09:42
38^2(單線非電纜)安全電流:
海帕龍/達特龍/PE交連/電力線/電焊線/PVC軟線/矽膠線
210/200/185/162/150/1 ...

這太專業了 厲害

作者: jtlin92    時間: 2023-4-30 08:01

謝謝學長(姊)們熱心回覆,我大概有個底了  謝謝