nature4d 發表於 2023-6-20 15:06
FlyNews 發表於 2023-6-21 14:14 只要地面濕一點,接地就解決了!
tomeplz 發表於 2023-6-21 16:30 我建議別急! 把斷掉的接地線從斷點量測對地阻抗,如果的確小於50歐姆再來考慮下一動
dcage123 發表於 2023-6-21 16:34 我是從斷掉的線頭處量測的無誤,那條線還沒接東西,就懸在那邊 只是看不到那條綠線的走向,所以不確 ...
dunix 發表於 2023-6-21 17:34 您的接地電阻可何量得? 台電不會給你接地線入戶,接地線是要自己(電工)接的。 入戶的那一點要中性和接 ...
dcage123 發表於 2023-6-22 01:06 (左右兩個電箱是我擺別的設備用的,上面沒拍到的才是電表電箱) 我量這條,這條本來是在電錶電箱 ...
dunix 發表於 2023-6-22 20:46 接地棒是放在建築旁,理論上電線桿每隔一定的距離就要接地(不是每支都要)。 不同棟建築受雷擊或突波屬不 ...