接地工程有分:避雷接地'設備(機殼)接地'電力接地及通信接地等
如果怕被雷擊,就是要做避雷針;避雷針又分直擊式及追蹤型等.....
謝謝分享知識,太有需要了.
不知能否請進一步稍加詳細指導,一般2home要安裝避雷針,要 如何要求建商或水電或有那些注意事項? (埋地網,深度.電線接地. 等.)以壁免一打雷,電氣用品有陣亡之慮?
sosee 發表於 2010-1-25 11:36
...當您是新開挖的基地,可在地底不同點的線引上14mm2線的設備'電力及通信接地
也許您會認為跟避雷線並接引上,會把雷的電引到其他接地設施,那是多慮的,只要您接地電阻確認是低於5歐姆的話,電是往電阻最小最短的路徑跑
照像機 發表於 2010-1-25 12:31
接地材質有銅板及接地銅棒;接地銅板一般放在地基開挖底怖放,接地棒也是或者開挖一米深的長溝,接地銅板,棒要多少的量是依據您的地質不同而增減,例如埋一支直徑5分1.5米長(打入地底)接地電阻為100歐姆,每隔1.5米並連一支會降為50歐姆,正常情況下每並連一次會遞減一半電阻,如果並連到第五次, 其電阻就在6.25歐姆左右
一般避雷針是置於屋頂,對其下才有保護。我山上鐵屋旁不遠數公尺就是十米左右小山丘,是否避雷針置於小山丘上是更好選擇? (我是有點擔心置於鐵皮屋上避雷針,會不會引來閃電卻沒打在避雷針上,反造成屋內危險?! 不知 ...
lakecharles2003 發表於 2010-1-25 18:32
101大樓設置了100多根避雷針,共3800多個避雷銅帶環成綿密的金鐘罩。
Source: http://www.taipei-101.com.tw/runup2009/intro.asp