2home 打造桃花源

標題: 申請農用電力;單相or三相 [打印本頁]

作者: 高樹新移民a    時間: 2010-3-17 10:43     標題: 申請農用電力;單相or三相

請教對此問題有深入了解的同學。如何決定要用單相或三相。
我只知道單相的電表底度是20度,三相的電表底度是60度,至於其他優缺點,或決定因素一概不知,有請專家解惑,先謝謝啦
作者: eastern    時間: 2010-3-17 10:55

1# 高樹新移民a
之前小舅子蓋的農舍怕將來不夠用申請三相的,結果現在只住丈人&丈母娘及外傭一人,光是電費一次最少六千多,最多竟然多達一萬多...
作者: 高樹新移民a    時間: 2010-3-17 11:39

2# eastern
謝謝eastern的寶貴資訊。可是怎麼會這樣,聽鄰居說他每個月只有幾十元電費,怎麼會差這麼多。
聽說農業用電比較便宜,可是遍尋台灣電力公司的網站,找不到農用電的費率。
如果不超過基本度60度,應該不會很貴吧
作者: 開花的樹    時間: 2010-3-17 12:13

本文章最後由 開花的樹 於 2010-3-17 14:30 編輯

台電沒有所謂農業用電
電費計算方式是以表燈或裝置用電(契約)來分

而農業用電實際上應該是"農業動力用電".......就是一種契約用電
必須檢具證明向台電申請並簽訂用電契約,才會減免部分基本費
詳見下列網頁
農業動力用電範圍及標準

契約用電除了流動電費每個月另有基本電費
契約容量愈大基本費愈高,但每度電的電費不管平日或夏日都只有2塊多.........用電量大的才划算

契約容量是依據設備容量訂定
比方說抽水馬達2KW契約就是2KW
且首次辦理每1KW須繳交台電線路補助費2199元
另外用電期間台電會定期檢驗
無故增加設備沒有向台電提出申請
被發現會依照實際容量追討1年電費
作者: 開花的樹    時間: 2010-3-17 12:19

我最近也為了電的事很頭大

其實我們少量用電還是依照目前空地照明(表燈用電)較划算
因為電表離貨櫃屋太遠,可能產生壓降電力不足
所以想改三相
但土地改三相必須有設施.......而且要簽契約
每個月繳基本費不划算
契約容量又不能簽太小(超過會被罰)

除非以住宅來申請就可以表燈三相來計費
但必須以貨櫃屋申請門牌號碼
我擔心未來申請農舍會有問題
所以目前還是加裝變壓器擋著先啦
作者: ufa    時間: 2010-3-17 13:07

如何決定要用單相或三相,依照你農業用電實際上用途吧!
例如單純應用是資材室電燈及插座開關及簡易生活電力,單相電錶夠用了
但如果是常態應用大馬力抽水馬達或資材室裝置冷氣〈凍〉設施那就可以考慮三相電錶
保險作法是請水電商計算大大實際使用用電在決定吧!
作者: max999    時間: 2010-3-17 13:16

小弟的親身經歷.給您參考!
小弟土地在台北縣三芝鄉.土地取得2年.
剛取得土地立即申請單向220V電源.花費18000元.
後來因為蓋了溫室.設備需要三向220V電源.
於是從新申請.又改裝了部分電力設施.花了60000元.
之前電費每2個月約1500元.用電的設施有抽水馬達.自動噴水馬達.電燈.
現在每2個月約5000元.用電設施除了上述之外.還有溫室自動控制所有設備.
監視系統.電腦網路...
小弟曾經比對過家用電費.
每一度用電費率比家用電費增加10~15%.
曾經問過台電為何用電度數單位價錢不同?
他們也無法說的非常清楚.
不過.可以確定的是比較貴就是了.
作者: 文川    時間: 2010-3-17 13:17

還是沒搞懂ㄋㄟ,單相跟三相除了底度 20度 跟 60 度外有何不同?是不是有 220V 的電就必須要三相?
作者: max999    時間: 2010-3-17 13:23

還是沒搞懂ㄋㄟ,單相跟三相除了底度 20度 跟 60 度外有何不同?是不是有 220V 的電就必須要三相?
文川 發表於 2010-3-17 13:17


單向與三向的不同之處.您可以看看牽近來您農地的電線杆上面.
有4條線的大電線就是三向.有3條大電線就是單向.
單向電流比較不穩定.對於大功率的電器設備不好.
作者: 開花的樹    時間: 2010-3-17 14:27

本文章最後由 開花的樹 於 2010-3-17 14:29 編輯

家用電一般都是單相3線
分出二種電壓.......110V/220V都有

但三相通常是220/380V
申請三相電若要供一般家庭電器使用
那麼就必須加裝變電器,將220轉為110

除非有使用三相馬達或用電總量很大會導致電壓不足
否則使用單相電就可以了
我們家庭用冷氣也是220V
三相電因為伏特數較高,所以電器運轉時可以很容易帶動
但用電量(電費)三相與單相是相同的喔
我們家中因為有使用幾組馬達......所以把家用電增設為三相
電器馬達壽命可以久一點,電費也不會增加
但農場就不行了
因為家庭用三相可以使用表燈,而農地申請三相就必須使用契約用電
每個月必須增加基本費喔
作者: petals2008    時間: 2010-3-17 14:31

10# 開花的樹

請問開花大
是只有基本費不同而已嗎
基本費差多少呢
作者: 開花的樹    時間: 2010-3-17 14:45

契約用電每千瓦基本費137.5元
電費每度2.5/2.41  (夏日/平日)

我本來天真的想...
如果可以只簽訂1千瓦的契約,就能省基本費,每度電又便宜了啊

但是台電現在使用電子式電表
你的用電很精準的會傳回台電.......一旦超出契約...會以倍數罰款
因此無法投機了

我們鄰居在去年6月前申請...就享有這種好處
之前的舊電表無法判定您是否有超出契約用電
不過萬一被台電抽測到還是會罰

以上是最近研究的結論
給大家參考囉

契約容量是依據設備容量訂定
比方說抽水馬達2KW契約就是2KW
且首次辦理每1KW須繳交台電線路補助費2199元
另外用電期間台電會定期檢驗
無故增加設備沒有向台電提出申請
被發現會依照實際容量追討1年電費 ...
開花的樹 發表於 2010-3-17 12:13

作者: bafe    時間: 2010-3-17 14:48

小弟的親身經歷.給您參考!
小弟土地在台北縣三芝鄉.土地取得2年.
剛取得土地立即申請單向220V電源.花費18000元.
後來因為蓋了溫室.設備需要三向220V電源.
於是從新申請.又改裝了部分電力設施.花了60000元.
之前 ...
max999 發表於 2010-3-17 13:16

您可能有契約用量 電費才會增高
我也是三相用電加裝變電器
用電不比一般住家少 兩個月電費約1800元
很後悔當時沒弄成工業用電
後來才知道公業用電更便宜

作者: 開花的樹    時間: 2010-3-17 14:52

本文章最後由 開花的樹 於 2010-3-17 14:56 編輯

家庭用電每度電費表(應該沒有基本費)

=============================================================

                                                      夏 月                   非夏月
                                        (6月1日至9月30日)

110度以下部分每 度                       2.10                     2.10
111~330度部分每 度                        3.02                     2.68
331~500度部分每 度                       4.05                      3.27
501~700度部分每 度                       4.51                      3.55
701度以上部分每 度                       5.10                       3.97
作者: bafe    時間: 2010-3-17 14:55

還是沒搞懂ㄋㄟ,單相跟三相除了底度 20度 跟 60 度外有何不同?是不是有 220V 的電就必須要三相?
文川 發表於 2010-3-17 13:17

當初我申請用電時
有特別了解此問題
三相電伏特較高啟動較易
所以啟動時比較省電
就像卡車和自用車動力做比較一樣
220v和三相電沒甚麼關係

作者: max999    時間: 2010-3-17 14:57

您可能有契約用量 電費才會增高
我也是三相用電加裝變電器
用電不比一般住家少 兩個月電費約1800元
很後悔當時沒弄成工業用電
後來才知道公業用電更便宜
bafe 發表於 2010-3-17 14:48


小弟是委託水電行申請的.
並不知道有所謂契約用量問題.
查看的電費單也沒有任何說明.
來去直接問台電服務處好了.
謝謝您!
作者: bafe    時間: 2010-3-17 14:57

家用電一般都是單相3線
分出二種電壓.......110V/220V都有

但三相通常是220/380V
申請三相電若要供一般家庭電器使用
那麼就必須加裝變電器,將220轉為110

除非有使用三相馬達或用電總量很大會導致電壓不足
...
開花的樹 發表於 2010-3-17 14:27

說得好
就和當初幫我解說這問題的人說的完全一樣

作者: 開花的樹    時間: 2010-3-17 15:01

呵呵呵
bafe姐
這可是花了我很長的時間研究消化,才了解一點皮毛的
台電網站跟櫃檯服務人員甚至水電行人員.........他們都太專業
不了解他們寫的,說的.....都像天書......艱澀難懂啦
作者: 青蛙皇后    時間: 2010-3-17 16:10

農業用電基本費2個月84元。
作者: 高樹新移民a    時間: 2010-3-17 22:25

19# 青蛙皇后

真是拋磚引玉,謝謝這麼多人提出這麼多的資料。
這可是我們切身的費用問題。
皇后的說法和我的鄰居很類似,可是和 樹姐的說法差很大,地方不同的關係嗎
作者: 高樹新移民a    時間: 2010-3-17 22:51

現在這個問題好像分成了兩個問題:1. 要用單相還是三相;2. 到底有沒有所謂的比較便宜的農電。
1.要用單相還是三相,根據目前得到的資訊:主要區別在於使用動力器具的馬力大小,3馬力以上的馬達或壓縮機幾乎都是3相的所以需要3相的電錶,介於1馬力到3馬力的電器可能單相三相都有,可是3相的效力會較高。所以看各人的需要決定。

2. 到底有沒有所謂的比較便宜的農電,所得到的資訊好像南轅北轍,我委託的水電行說農地上如果有了設施就不能申請農電了。真相未明,有待各位大大繼續澄清
謝謝各位囉
作者: 黑面    時間: 2010-3-18 01:16

有關費率問題, 當然要問台電了.

常見問答 / 費率Q&A --  http://www.taipower.com.tw/left_bar/QnA/RICLKS.htm
(還是不容易搞懂)

簡單電價表 --  http://www.taipower.com.tw/Taipo ... s/11/main_3_6_3.pdf

詳細電價表 --  http://www.taipower.com.tw/Taipo ... s/11/main_3_6_4.pdf
(請看第三章 表燈電價)

四、電 價:
用戶得選按「非時間電價」或「時間電價」計費。

五、電費之計算:
(一)非時間電價用戶
1.每月電費按實用電度照上列電價計算,但實用電度不
及底度者按底度計收
,其標準如下:
(1)單相低壓電表每安培以2度計算,但電表容量超出
10安培者,概以20度計算。
(2)三相低壓電表每安培以6度計算,但電表容量超出
10安培者,概以60度計算。
...
2.用戶因實施隔月抄表、收費,其計費之分段度數概加
倍計算。



(二)時間電價用戶:
1.每月電費為基本電費與流動電費之總和
2.基本電費按戶及按契約容量計算,流動電費依尖峰時
間、週六半尖峰時間與離峰時間實用電度分別計
算。
但用戶僅在週六半尖峰時間或離峰時間用電而
申請週六半尖峰契約容量或離峰契約容量者,基本
電費按戶及按週六半尖峰契約容量與離峰契約容量
計算,流動電費按週六半尖峰時間與離峰時間實用
電度計算。
按契約容量計收之基本電費照下式計算:
夏 月
基本電費=夏月經常契約電價×經常契約容量+夏月
週六半尖峰或離峰契約電價 × 〔(週六半
尖峰契約容量+離峰契約容量)-(經常
契約容量+非夏月契約容量)× 0.5〕;惟
後項計得之值為負時,則按0計算。
非 夏 月
基本電費=非夏月經常契約電價×經常契約容量+
非夏月契約電價×非夏月契約容量+非
夏月週六半尖峰或離峰契約電價×〔(週
六半尖峰契約容量+離峰契約容量)-
(經常契約容量+非夏月契約容量)×
0.5〕;惟最後一項計得之值為負時,則
按0計算。
3.按戶計收之基本電費,不列計功率因數調整費。
4.用戶當月份未用電者(抄見度數與最高需量均為0),
基本電費按核定電價50%計算。

5.當月用電最高需量超出契約容量時,其超出部分按下
式計算

(1)夏月尖峰時間超約瓩數=當月尖峰時間用電最高
需量-經常契約容量。
(2)非夏月尖峰時間超約瓩數=當月尖峰時間用電最
高需量-(經常契約容量+非夏月契約容量)。
(3)週六半尖峰時間超約瓩數=當月週六半尖峰時間
用電最高需量-(經常契約容量+非夏月契約容
量+週六半尖峰契約容量)。
(4)離峰時間超約瓩數=當月離峰時間用電最高需量
-(經常契約容量+非夏月契約容量+週六半尖
峰契約容量+離峰契約容量)。
(5)各時間之超約用電,其超出部分不重複計算,即週
六半尖峰時間超出瓩數應扣除尖峰時間超出瓩
數,離峰時間超出瓩數應扣除尖峰時間或週六半
尖峰時間超出瓩數之較大者。
6.當月用電最高需量超出其契約容量時,超出部分依各
該不同供電季節、不同供電時間之適用電價,按下
列標準計收基本電費,並概不給予功率因數及基本
電費等電費折扣。
(1)在契約容量10%以下部分按2倍計收基本電費。
(2)超過契約容量10%部分按3倍計收基本電費。

(三)軍眷用電按「現役軍人家屬用電優待付費辦法」之規定
計收。選按時間電價計費者,其基本電費不予優惠,流
動電費各時段優惠用電度數依各時段用電度數佔總用
電度數比例分攤,並按核定優惠電價標準計算電費。



第九章 契約容量之決定
一、裝置契約容量:
照用戶設置之用電器具總入力千伏安(KVA)數訂定契
約容量,用電器具之入力依下列規定計算之,其合計尾數
不及1千伏安者,概進整為1千伏安,每1千伏安即視作1
瓩(KW)。

最低契約容量:
1.低壓電力「非時間電價」用電之經常契約容量與非夏
月契約容量之和不低於1瓩。
2.表燈「時間電價」及低壓電力「時間電價」用電之經
常契約容量、非夏月契約容量、週六半尖峰契約容
量與離峰契約容量之和不低於1瓩。


樓上朋友談到的單相20度/三相60度為非時間電價.(沒有超約罰款的說法.)
如果談到契約容量是時間電價.


至於所謂的農業用電, 只有合於規定的專業農民的動力用電在停用期間可以有所減免,
--  http://www.afa.gov.tw/laws_index.asp?CatID=62
    http://www.afa.gov.tw/faq.asp?CatID=303
作者: fums420505    時間: 2010-3-18 01:24

說一下我的『電』
就我所知:用農地號申請的應該就是『農業用電』
可是,好像是錯的
當時是仲介幫忙申請的,不知他是用什麼名目申請,地上物全無,地目是『暫未編定』,電表是在『電線杆上』(曾有人說:電表在電線杆上的即為農業用電?)
下面是我的電費單:
[attach]26583[/attach]
1.用電種類:表燈  非營業用
2.底度:40
3.經常用電度數:208
4.應繳金額:437(436.8=2.10×208)
好像跟『開花姐』說的又有一點不同
不知是:
1.當時申請時的用電種類的關係?還是
2.各地區不同?

不過有一些差別如:
底度:我的是40,開花姐說20及60怎麼搞的不一樣?
費率:我的208度,也是乘以2.10,也跟開花姐提出的不同

真疑惑
作者: 黑面    時間: 2010-3-18 03:57

本文章最後由 黑面 於 2010-3-18 04:05 編輯
第三章 表燈電價
一、適用範圍:
(一)住宅之用電。
(二)其他非生產性質用電場所之電燈、小型器具及動力,合
計容量未滿100瓩者。
(三)低壓供電生產性質用電場所之附帶電燈及小型器具。
二、供電方式:
以交流60赫,單相二線式110或220伏特,單相三線式
110/220伏特,三相三線式220伏特或三相四線式220/380
伏特供電,但每戶概以單一方式供電。

(請注意, 這裡所談的幾線式都不含安全接地)

以 下圖 說明


左邊Delta接法是三相三線式, 三線指的是三角形的三個(火線)端點.
三相三線式220伏特供電, Delta方式, 而任意兩個(火線)端點間的電壓是220伏特.


右邊Y接法是三相四線式, 四線指的是三個(火線)端點+中間的共同點(中性線)
三相四線式220/380伏特供電, Y方式, 任何一個(火線)端點到中間的共同點(中性線)的電壓是220伏特, 而任意兩個(火線)端點間的電壓是380伏特(不是440, 因為有相位差120度的關係, 所以是380) .

單相二線式110或220伏特供電
指的是在變壓器二次側, 一端接地作中性線, 另一端就是110或220伏特的單相供電方式, 早期都是單相二線式110伏特.

單相三線式110/220伏特
簡單來講, 就是從變壓器二次側的單相二線式的220伏特,改取中間抽頭作中性線, 以得到一迴路的220以及兩回路的110, 以因應廚房用電的增加以及冷氣機的普及的較大電力需求.




請參考
單相三線、三相三線、三相四線
單相三線是一般住家配電用的220V/110V共用的供電方式,共有三條線. 兩條是火線一條是中線,那兩條火線是220V. 將兩條火線中任何一條加上中線就是110V.所以220V只有一個迴路而110V有兩個迴路

三相三線 是三條線都是火線也就是都有電的 記號是3-220V代表有三種不同的相數R.S.T.,一般都是三相220V大部分使用在工業上.如果要用110V則需要加裝變壓器

三相四線則是三條火線加一條中線. 現台電都以380V/220V供電,如要110V的電壓一樣要加裝變壓器.
要如何區分 從分戶開關箱的總開關來判斷-單相三線式總開關是2P的NFB(無熔絲開關)加一條中性線的銅板端子

三相三線的總開關是3P的NFB,沒有中性線.最多是有一條接地線(綠色)

三相四線的總開關是3P的NFB加一條中性線的銅板端子
除目視判斷之外還是要用電表較確定

單相三線式:2火線+1中性線,2火線之間是相位差180度的220V交流電,任一火線與中性線之間是110V。

三相三線式:3火線無中性線,各火線之間相位差120度,可以提供3組220V交流電壓。

三相四線式:3火線+1中性線,各火線之間相位差120度,可以提供3組380V或與中性線一起提供三組220V。

單相三線式通常用在家庭供電,有較大電力需求時可以申請三相供電,但110V部分必須自備變壓器。

早期低壓動力用電都是以三相三線式為主,由於沒有中性線某些使用場合有安全疑慮,大約從10幾年前新建廠房或辦公大樓已改為三相四線式供電,在使用 220V時有了中性線,所以照明配電直接用220V,可以減低自備變壓器的容量與損耗。

[ http://www.yase.com.tw/thread-1545-1-1.html 本帖最後由 鳳凰鳴 於 2009-5-11 23:36 編輯 ]






另請參考

Delta的變體,三相四線 請參考http://www.sanlien.com.tw/ad/san ... ILE/NO.70-24-26.pdf裡頭的圖二及說明.

四條線路就可分別提供 三相三線 220V  及 單相三線 110/220V 給用戶

這是台電在市電上很普遍的供電方式





http://tw.myblog.yahoo.com/yuisa ... amp;page=1&sc=1


一般的220V電器,大多是單相的,選擇單相三線式110/220伏特就夠了. 除非您的馬達是三相馬達, 否則不需要選用三相220的供電方式.

以上整理自網路, 請指教.
作者: 開花的樹    時間: 2010-3-18 09:55

本文章最後由 開花的樹 於 2010-3-18 16:34 編輯

fums420505 大哥
我試著解釋一下吧

  →   用農地號申請的應該就是『農業用電』可是,好像是錯的........
真的是錯的喔,土地申請用電最容易的方式就是以"空地照明"為由申請
除非........向主管機關申請核發使用農業動力用電之證明文件,且在證件有效期限內向台電申請減免基本電費
否則.........水電行通常以空地照明方式申請用電....不必任何證明即可請到電

而空地照明電費與家用電是一樣的計費方式..........表燈(就是計算電表跑多少度來計費),非時間電費


  →   曾有人說:電表在電線杆上的即為農業用電?...........應該不對

一般空地若離開台電架設之電線杆一段距離時,地主就必須視距離自行架設電線桿
而既是空地,電表當然是安裝在電線杆上
但電表是可以申請移動,開封與再封印.......只要動到電表都要申請,不然會被罰喔
移電表須在台電允許範圉內,向台電申請移動
向台電申請部分可以自己來,但台電會要求必須由有證照水電人員作業施工及報竣工


1.用電種類:表燈  非營業用
2.底度:40
3.經常用電度數:208
4.應繳金額:437(436.8=2.10×208)

您的電跟我們的一樣,應該就是空地照明,底度40度(就是基本度數啦...完全沒用電時,就要交這基本度數的電費)
同理.....單相電表每月底度20度、三相電表底度60度

台電的電費表以110度為界線   
但對照實際電費單好像是以220度為界線

以您的用電為例
208度超過基本底度40度.......但未超過220度
所以電費就是    208度×2.10元

若用電為300度,那電費計算如下
(220*2.1)+(80*2.68)

作者: 開花的樹    時間: 2010-3-18 10:13

想申請農業用電的補充如下喔

農業動力用電減免基本電費 (與停止用電時之減免方式相同)

農業動力用電戶持有主管機關核發之證明文件且在證件有效期限內申請減免基本電費者。

1. 新設同時申請減免基本電費者..........填低壓電力用電(農業動力)登記單。

2. 既設電力用戶申請減免基本電費者.........填變更用電(農業動力)登記單。

申請書下載

台電計費方式很多很複雜
有興趣的同學可參考他們的營業規則
台灣電力公司營業規則及施行細則
作者: 開花的樹    時間: 2010-3-18 12:08

本文章最後由 開花的樹 於 2010-3-18 16:41 編輯

黑面大找到的內容好專業........看不懂...我投降啦

就我可以消化的內容是................
台電用電種類有高壓、低壓之分
我們應該用不到高壓
所以我都找低壓的資訊

低壓用電種類------包燈、包用電力、表燈(一般家用及空地照明)、電力用電(需簽契約,又分裝置契約及需量契約)

※電力用電是指你要用電的地方有大型冷氣馬達或是生產機臺,需要申請三相供電,提供足夠的電力及良好的供電品質

※電力用電(契約用電)是跟台電申請 "經常用電在幾馬力以下, 以該馬力數為計算電費的總數 ",但是超過契約用電馬力數,就算整個月只有一次超過 15分鐘, 仍以整個月超馬力計算,那麼會罰款喔


因計價方式不同又可分為-------非時間電價、時間電價、裝置契約電價、需量契約電價、營業用、非營業用

※但裝置契約電價計費目前已經不再提供申請
(97年7月後***配合低壓綜合營業、非營業及低壓電力三類電價簡併,簡併後原低壓綜合用電一律適用低壓電力電價,簡併後電價不再接受裝置契約用電、附帶電燈及小型器具新設申請。***)

※時間電價計算方式很複雜,必須了解自己的用電習慣,才能比較是否優於非時間電價,可填寫表格請台電精算,再決定採何種方式


一般家庭用多半是表燈、非營業用、非時間電價
農業用電應該是電力用電、非營業用、非時間電價

鄰居是在97年7月前申請
所以他的用電種類是裝置用電,1馬力,每月基本費137.5元,每度2塊多
他有幫我問水電行......... 1馬力之契約用電,只要每月用電不超過700度,應該不會有被罰的情況

反正現在已經不能申請這一項......就不討論了
那麼農業動力用電只能採"需量契約"......
但是每月基本費較高(以非時間電價計算)
且現在的電子式電表很精準......
萬一某天用電較多....在15分鐘內用電超出簽約馬力.......還是有被罰的風險
要省基本費還是擔風險.........同學們要仔細思考喔

網路上找到怎麼看用電種類
電費單中間左側有個用電住址及用電種類...
一般用戶有..........表燈用電或綜合營業用電或電力用電
如果顯示表燈但內容有契約容量,這種為時間電價
如顯示綜合營業用電或電力用電,則內容一定有契約容量

至於皇后說的農用電基本費才幾十元
能否說明如何能有這種好康呢
作者: 黑面    時間: 2010-3-18 12:25

對我而言, 電費就像電話費一樣, 很是複雜. 與其讓我去了解它在找出最佳費率, 倒不如少用, 這樣子, 即使是選到了比較差的費率, 也不致白繳太多.

當然, 靠它營生的就要好好弄清楚了.

剛剛再台電網站內又發現一個跟錢有關的檔案.
-- http://www.taipower.com.tw/Taipo ... 1/main_3_6_1_12.pdf

不要問我, 黑面不懂.
作者: otis88    時間: 2010-3-18 13:52

電費以月計算, 但電費每兩個月結算一次, 所以就是110x2=220
作者: 青蛙皇后    時間: 2010-3-18 16:35

20# 高樹新移民a
就算沒用到電也一定要記得繳少少的基本費,不然停電後又復電或申請暫停用,事後繳的金額絕對比基本費高很多,因有牽涉停用天數等很多名目啦!
作者: 開花的樹    時間: 2010-3-18 16:51

本文章最後由 開花的樹 於 2010-3-18 16:54 編輯

ㄟ.................
皇后說的"基本費2個月84元"................是指沒有用電嗎

記得我們剛買地時
因為放了2,3個月沒整理....所以也沒用到電
那時繳的電費也是84元喔
因為只繳底度的費用

40*2.1=84

但這是表燈用電算法

問過台電.........農業動力用電一定要採契約用電喔
會不會您用的電也是空地照明呢??!!


農業用電基本費2個月84元。
青蛙皇后 發表於 2010-3-17 16:10

就算沒用到電也一定要記得繳少少的基本費,不然停電後又復電或申請暫停用,事後繳的金額絕對比基本費高很多,因有牽涉停用天數等很多名目啦!
青蛙皇后 發表於 2010-3-18 16:35

作者: 青蛙皇后    時間: 2010-3-18 23:22

31# 開花的樹
不清楚耶!
反正有電用就好,對方說是農業用電。
作者: 高樹新移民a    時間: 2010-3-18 23:41

謝謝這麼多同學參與討論,fums兄還po上他的收據,黑面兄提出那麼多的規定條款,樹姐詳細的解說,不知各位看官搞清楚了沒。到底農電有沒有比較便宜,還是霧剎剎。
就我所知,在買地的過程中有些仲介會指出該地已申請有農業用電,似乎這是一個強項。
又當我託水電行申請農業用電時,他強調說地上不能已經有設施,要有農地權狀影本才可以申請;就算您的地上已經有電線桿通過,您還是要立一根電線桿用來掛電表,當然您的農地上所需要的所有用電就從這個電錶拉出去囉,包括資材室的用電吧。
作者: bafe    時間: 2010-3-19 00:52

本文章最後由 bafe 於 2010-3-19 00:59 編輯
fums420505 大哥
我試著解釋一下吧

  →   用農地號申請的應該就是『農業用電』可是,好像是錯的........
真的是錯的喔,土地申請用電最容易的方式就是以"空地照明"為由申請
除非........向主管機關申請核發使用 ...
開花的樹 發表於 2010-3-18 09:55

佩服也來幫我算算吧
想弄清楚我的電費計算方式是否為家用電
1.用電種類:表燈  非營業用
2.底度:120
3.經常用電度數:661
4.本其用電日數:56
5.較去年同期用電度數:415
4.應繳金額:1644.4元
記得當時申請強調家用電
不知真的是家用電計算嗎?
才發現下面有計算方式
1644.4=(2.10*220)+(2.68*440)+(3.271)
請幫忙看看

作者: 開花的樹    時間: 2010-3-19 01:30

我試試看..........不確定對不對喔
呵呵

1.用電種類:表燈  非營業用.................................表燈用電,不需交基本費
2.底度:120............................................................應該是三相電,底度60*2
3.經常用電度數:661.............................................分為三個等級220+440+1=661
4.本其用電日數:56
5.較去年同期用電度數:415
4.應繳金額:1644.4元

所以電費按照下列公式計算囉
1644.4=(2.10*220)+(2.68*440)+(3.27*1)

220度以內每度2.10元
221~440度每度2.68元
440度以上每度3.27元

bafe姐您申請的應該是三相表燈用電
只有家用電.......三相才能使用表燈
我們算空地.......申請三相電必須採電力(契約)用電........每個月繳電費,還多一筆基本費

您是以資材室去申請用電的嗎.........好像要有門牌號碼才讓申請家用電呢
作者: bafe    時間: 2010-3-19 01:44

本文章最後由 bafe 於 2010-3-19 01:49 編輯
我試試看..........不確定對不對喔
呵呵

1.用電種類:表燈  非營業用.................................表燈用電,不需交基本費
2.底度:120............................................................應該是 ...
開花的樹 發表於 2010-3-19 01:30

開花女神您也太神奇了
折服
申請當初水電行本要申請工業電
但那時不知工業用電更便宜
堅持家用電  懊惱至今
我的確是用資材室申請的
因為可以省兩支電桿的錢
請用三相電是考慮以後的電窯等等
再請問您
三相電是否電錶跑得比較快???度數也快快跑???

作者: 開花的樹    時間: 2010-3-19 01:55

33# 高樹新移民a


依據台電的各種用電種類與計價方式分析

低用電量用戶...其實申不申請農業用電價差並不會很大
因為表燈用電是每度電的單價高,而農用電是多一筆基本費
所以價差可能是幾百元吧

但若是大量用電時........應該就要申請農電才省電費吧

農業用電到底有沒有比較便宜...........真的要從您用電的多少來研判

就我所知,在買地的過程中有些仲介會指出該地已申請有農業用電,似乎這是一個強項
好像不是這樣ㄝ
記得台電規定農業用電過戶時,原來的減免優惠停止,新用戶必須重新檢具證明辦理減免喔

託水電行申請農業用電時,他強調說地上不能已經有設施
這一點挺令人疑惑
不是有農業設施才能證明為農業動力用電的用戶嗎
怎麼反倒不能申請呢

就算您的地上已經有電線桿通過,您還是要立一根電線桿用來掛電表
這一點我之前有向台電確認過........他們的電線桿是不讓人掛電表的
本來還以為水電行硬要賺我電線桿的錢........真的誤會人家了
呵呵
作者: 開花的樹    時間: 2010-3-19 03:32

這...........
應該是謠言吧

不論單相或三相電表都是計算每小時用了幾千瓦的電(就是幾度電)
1KWH=俗稱的1度電..........例如:100W燈泡使用10小時所消耗的電力=1度電
K=仟、W=瓦、H=時

所以不管您是三相電或單相電
只要一樣讓100W燈泡使用10小時.......都是用了1度電........電費當然也一樣

差別是功率
就像您之前說的"卡車和自用車"啟動力道的不同罷了

三相電是否電錶跑得比較快???度數也快快跑??? ...
bafe 發表於 2010-3-19 01:44


台電用電分類沒有所謂的工業用電
您說的應該還是需量契約用電吧

網路查到的.............
因為電業法有規定,特定行業別的需量契約用電,契約容量超過50kw以上需檢附電器技術人員執照
而工廠要辦理電器技術人員執照需要有工廠登記
所以才會有"工業用電"的說法

因此不是誰都能申請您說的"工業電",必須有工廠登記才可以吧
而且用電量要很大,用電才會便宜
這又回歸到契約用電基本費的問題

來試算比較一下吧
以非夏月,非時間電價,需量契約來算
基本費每月173.2元
每度2.41元
您2個月用電661度
電費為..........
(661*2.41)+(173.2*2)=1593+346.4=1939.4

並沒有比較便宜啊
您應該不需懊惱啦
呵呵

申請當初水電行本要申請工業電
但那時不知工業用電更便宜

第 75-1 條  
裝有電力設備之工廠、礦場、供公眾使用之建築物及受電電壓屬高壓以上
之用電場所,應置專任電氣技術人員或委託用電設備檢驗維護業負責維護
與電業供電設備分界點以內一般及緊急電力設備之用電安全,並向直轄市
或縣(市)主管機關辦理登記。

作者: eastern    時間: 2010-3-19 08:54

38# 開花的樹
花姐妳好!
請問我小舅子的農舍電費就如同bafe大大的狀況,請問它可以再申請改回一般家庭用電嗎? 因為目前費用非常高! 感謝!
作者: eastern    時間: 2010-3-19 09:26

39# eastern
花姐妳好!
妳是在電力公司服務嗎?
再補上資料:
用電種類: 表燈  非營業用
底度: 120
當初申請一個錶兩戶共用,再另自分內錶.
可是電費還是粉高!平均兩個月都要八九千
作者: 開花的樹    時間: 2010-3-19 11:32

本文章最後由 開花的樹 於 2010-3-19 11:38 編輯

呵呵呵
我不是台電員工啦
如果是就好了.......隨便找個同事請教,也不必這麼辛苦查網路,研究資訊了
會開始關心用電是有苦衷的
因為我們貨櫃屋的供電不穩,還差點讓黃牛敲竹槓
所以不得不下定決心盡力搞懂這麼錯綜複雜的電價運算
唉~~~~~~~

好啦
發完牢騷,來研究一下您的情況吧

看來這用電種類也是.......表燈,非營業用,三相電

電費計算很單純.......就是計算用了幾度電(電費單上的"經常用電度數")

如果是二戶人家在用電
等於每戶每期(2個月)約4000多的電費
這樣應該不算高啊

如果只有3,4個人用電
那可能是用電習慣要改囉
例如:是否冷氣機天天開著,冷氣機溫度定的很低,沒有隨手關燈,用許多電能轉熱能的電氣(熱水壺,電暖器,電火鍋...)
還有種說法是...三相轉家用110V必須加裝變壓器.....這變壓器本身也會耗電
幫您們施工的水電行若不夠專業,電路安排不妥當時也會浪費電

恐怕您們要先研判用電度數很高的原因才能找出改善方案

提供網路找到的一些概念資訊給您參考囉

******************************

電費計算比較(以非夏月計算)

電力用電=(契約容量*173.2)十(經常用電度數*2.41)
                                    ↑                                 ↑
                                基本費                     實際用電費用

表燈用電=經常用電度數*每度單價

每度單價又分下列等級
(0~110*2.1)十(111~330*2.68)十(331~500*3.27)十(501~700*3.55)十(700以上*3.97)
這是台電公佈的,但實際電費單等級卻是220,220-660,660~
660再上去的分級我不知道,因為我沒用到那麼多度電


看看別人貼的電力用電電費明細 (非夏月)
契約容量 10千瓦.............................所以基本電費就要  10*173.2=1732
最高須量 4千瓦
經常用電度數 1304.........................實際用電費用    1304*2.41=3142.6
本期用電天數33

基本電費 1732
流動電費3142.6

可以確定的是....使用電力用電,若用電量愈多,電費一定比表燈省
上面的"契約容量 10千瓦"........ 是與台電自行約定的
而"最高須量4千瓦"..................是指真正使用的

以這列子看來..........實際用4千瓦,每個月卻要繳10千瓦的基本費......可能就要調整需量契約,降低基本費
不過萬一調整太低,哪天真正使用的超出簽定的契約容量時又會被罰

**************************************

有些用戶會在每一樓分裝電表
因為可將用電度數分散........降低度數累計後的每度單價
但是.....必須先花筆施工費用安裝電力系統
其實累進後每度電費用都差不到1元.......那麼1個表燈和2個表燈差別的電費也不是太多囉

****************************************

向台電申請的業務項目

1. 在設備容量內調整契約容量用戶直接可以辦理(如上述10千瓦改4千瓦)

2. 調整契約容量超過設備容量稱為"增設"
    用戶無法自行辦理,須委託電氣承裝業辦理施工圖審送電

3. 契約用電改表燈用電稱為"種變"
   用戶無法自行辦理,須委託電氣承裝業辦理施工圖審送電
    這部份代辦費用約1萬5

4. 2樓增加1電表稱為"分戶新設"
    用戶無法自行辦理,須委託電氣承裝業辦理施工圖審送電,且增加每一表台電收取線路補助費$3300
     這部份代辦加施工費用約2萬..還有線路補助費$3300


**********************************

很複雜對不對.....而且還必須自己研判,抉擇到底哪一種比較划算
果然還是像黑面大說的.........節約用電...比較重要啦
唉.....................


39# eastern
花姐妳好!
妳是在電力公司服務嗎?
再補上資料:
用電種類: 表燈  非營業用
底度: 120
當初申請一個錶兩戶共用,再另自分內錶.
可是電費還是粉高!平均兩個月都要八九千
eastern 發表於 2010-3-19 09:26

作者: 黑面    時間: 2010-3-19 12:15

可以參考省電達人的做法.
作者: 高樹新移民a    時間: 2010-3-19 15:38

41# 開花的樹

看來樹姐對電費的了解、計算與說明要強過台電人多多哦
作者: PAO    時間: 2010-3-24 17:05

農業用電基本費2個月84元。
青蛙皇后 發表於 2010-3-17 16:10

我也是抽水利溝水灌溉,從沒超過84元
作者: PAO    時間: 2010-3-24 17:12

(請注意, 這裡所談的幾線式都不含安全接地)

以 下圖 說明


左邊Delta接法是三相三線式, 三線指的是三角形的三個(火線)端點.
三相三線式22 ...
黑面 發表於 2010-3-18 03:57

黑面大是專家
一般用單相三線式110/220伏特就夠了
作者: 高樹新移民a    時間: 2010-3-24 22:21

1# 高樹新移民a

謝謝各位大大提供很多資訊,我已託水電行提出申請單相農電。
謝謝
作者: 青蛙皇后    時間: 2010-3-24 23:47

購置農地原裝設電表如暫不需用電,可逕向電力公司申請過戶及暫停用電,日後倘需用電,可於規定期限二年內依章繳付復電費(含接電費及供電設備維持費)後辦理復電。
不辦停用的話,2個月要交約84元
停用的話復電時費復電是99元,供電設備維持費每個月100元以內,以停用時間來計。
真搞不懂
停用比不停用成本高
所以沒用電也乖乖繳,用少少的也沒追加很奇怪。
作者: pipi    時間: 2010-3-25 12:58

31# 開花的樹
我們的電費單上有一個抄表指數列表
本期和上期的抄表度數相減後
表示我們2個月(用電計費期間99.01.08~99.03.09)只用了8度電
繳費依然是 ( 2.10*40=84.0 ) 以基本40度計算
所以沒超過基本度應該都是84元收吧
作者: sunyuhsin    時間: 2010-8-6 12:24

本文章最後由 sunyuhsin 於 2010-8-6 12:27 編輯

三相電源馬達,啟動時用Y接線,啟動後改成Delta接法,因為啟動時耗電流較兇(數倍於運轉電流),而W=IV,電流越大,消耗能源越凶,錢錢也越多,馬達挑選時盡量挑效率越高越好,但錢錢也越多,因效率越高表無效浪費越少,只要有接上電源,一定會消耗能源
作者: 永遠的新手    時間: 2010-8-26 21:15

請教對此問題有深入了解的同學。如何決定要用單相或三相。
我只知道單相的電表底度是20度,三相的電表底度是60度,至於其他優缺點,或決定因素一概不知,有請專家解惑,先謝謝啦
高樹新移民a 發表於 2010-3-17 10:43


一般 家庭用.單相三線.   工業用 才需要三相三線.

電力公司配線
資材室 外線 都只有 8 平方.
農舍  外線  只有 14 平方.

最好是 .
資材室 外線14平方以上.
農舍  外線   22  平方以上.
作者: iceman00186    時間: 2010-9-4 02:33

請教對此問題有深入了解的同學。如何決定要用單相或三相。
我只知道單相的電表底度是20度,三相的電表底度是60度,至於其他優缺點,或決定因素一概不知,有請專家解惑,先謝謝啦
高樹新移民a 發表於 2010-3-17 10:43


就小弟的認知,如果府上有很多大電力的機具要使用,最好申請三相電力,因為三相電的負載比較大的多,還有有些機具是三相電專用ex:感應馬達做的機具...

再來就是為什麼三相電力常常用同樣的負載,但電費會貴一些?其實三相電有所謂"相位"的問題存在。簡單來說電燈算電容性電器,馬達算電感性電器~所以若這兩種負載其中一種用的比較多就會有相位超前還是落後的問題。這就是所謂功率因數,記得以前念書時台電有規定一些大的包燈用戶必需加裝相位調整器來調整功率因數,台電的規定是至少要達到0.8以上。

如果是相位超前還是落後的話,就會產生虛功。換句話說,功因在0.8時有20%是虛功,這部份也還是要算電費,但你實際上並沒有用到這部份電。

所以若是真的有很多機具要用,還有意購買價格不斐的相位調整器,其實可以考慮申請三相電力,因為實際上比單相穩定,用電到一定度數以上會比市電單相便宜。不然的話一般單相三線110/220就很夠了。


小弟是電機人~
作者: qaz    時間: 2011-5-17 12:20

220度...
非營業電費是220x2.1=462...
農電是220x2.41+173.2x2=876.6...

660度...
非營業電費是220x2.1+440x2.68=1641.2...
農電是660x2.41+173.2x2=1937...

1003度...
非營業電費是220x2.1+440x2.68+343x3.27=2762.81
農電是1003x2.41+173.2x2=2763.63...
兩者電費約相同....

意思是說...每兩個月用電超過1003度...
用農電才划算...
作者: Sigma50_50    時間: 2011-5-17 17:18     標題: RE: 申請農用電力;單相or三相

就小弟的認知,如果府上有很多大電力的機具要使用,最好申請三相電力,因為三相電的負載比較大的多,還有有些機具是三相電專用ex:感應馬達做的機具...

再來就是為什麼三相電力常常用同樣的負載,但電費會貴一 ...

如果是相位超前還是落後的話,就會產生虛功。換句話說,功因在0.8時有20%是虛功,這部份也還是要算電費,但你實際上並沒有用到這部份電。
iceman00186 發表於 2010-9-4 02:33


台電算電費應該是算實功.
作者: lunlunlun    時間: 2012-5-25 16:14

綜合一下大家的疑問
我去找了一位正職務農的朋友,找來他電費單,比較一般家用電費單
希望能解析一點諸位樓上前輩的疑惑,只是就電費單上的資訊說文解字喔
農友的電費單:電力是用地籍地號去申請的,功能備註是"蔥園噴霧"。
                          沒有底度,表示沒用電就不必繳錢,
                          每度電的費用是3.051,沒有累進
一般家用電費:底度40 度,不管用不用電就是要先繳40*2.1=84元。如19樓皇后的話
                          兩個月抄表一次,只要有用電,以用電度數*2.1開始計,再配合累進的基礎計算費用。  如14樓花姐的文                          
請大家注意:因為是兩個月抄一次電表,因此所有計算累進的度數基礎都要乘以2
作者: ws085886    時間: 2012-5-25 18:58

54# lunlunlun
所以說若電量沒超過330度申請一般用電比較划算,若超過申請農電比較好嗎?  
農電:每度電的費用是3.051,沒有累進
一般用電:                                
110度以下部分每 度                       2.10                     2.10
111~330度部分每 度                        3.02                     2.68
331~500度部分每 度                       4.05                      3.27
501~700度部分每 度                       4.51                      3.55
701度以上部分每 度                       5.10                       3.97
但台電不是會分三階段調整用電價錢,農電也跟者調嗎?調整後一般用電還會便宜嗎?
作者: alpha    時間: 2012-5-25 20:40

如果你沒有用到大馬力的馬達(例如深水井,),用單向的就夠了,除了需要用變壓器做出110V外,接單向220V還需要考慮''負載平衡''的問題
作者: lunlunlun    時間: 2012-5-25 21:06

對2-Home的人而言,按照目前計算公式推算,的確是申請一般家庭用電比較划算
對正職務農產銷的人而言:(舉例而言)花卉產期可能有夜間照明催長,採摘後可能需要大型冷藏庫來降溫保鮮.....而非生長期,非採摘期,真正農閒時,完完全全不用電,則不必繳交基本度數費用。         
其實一個月不過才42元。
真正差異是在於不必累進計費
作者: lunlunlun    時間: 2012-5-25 21:38

本文章最後由 lunlunlun 於 2012-5-25 21:43 編輯

55# ws085886 台電不是會分三階段調整用電價錢,農電也跟者調嗎?調整後一般用電還會便宜嗎?      
哈哈  現狀底下  農業用電的計價方式都讓我們大家好像瞎子摸象了   更晃論所謂三階段調整電價之後     我猜這只能去問馬科長了
作者: diegoyoyo    時間: 2012-5-28 08:44

我的 是單向220的農電每一度都是2.1元,用400度也是2.1X400,怎會2.41呢
作者: ws085886    時間: 2012-5-28 10:20

若申請單向以後可以變更為三相嗎?還有申請農電後可以更改為一般用電嗎?反之可以嗎?
作者: lunlunlun    時間: 2012-5-28 21:59

59# diegoyoyo
所以大家都是在瞎子摸象     好像沒人能夠有明確的答案
作者: lunlunlun    時間: 2012-5-29 01:17

農發條例中有這麼一段有關農業用電的條文

農業動力用電按每月用電負載率計算減免基本電費,其標準如下:
(一)用電負載率為零者,基本電費免收。
(二)用電負載率在20%以下者,基本電費減收50%。
(三)用電負載率超過20%未滿40%者,基本電費減收30%。
(四)用電負載率在40%以上未滿60%者,基本電費減收10%。
(五)用電負載率在60%以上未滿80%者,基本電費減收5%。
(六)用電負載率在80%以上者,基本電費全額計收。
前項用電負載率以本公司每月抄表抄得之用電度數除以該用電月份時數及當月最高用電需量(15分鐘平均)或契約容量(裝置契約用戶)計算之。


用電負載率這個名詞如何翻譯成可計算的公式     實在是有看沒有懂     雖然不是文言文    台電也特別匡出來解釋    小弟駑頓還是看不懂    有哪位前備有通關密語可以開啟智慧門
作者: diegoyoyo    時間: 2012-5-29 18:09

我用電都不會超過250度,最多是218度收458元2個月一期的,我記的水電跟我說過每 一度都是2.1元其餘的政府吸收吧
作者: bafe    時間: 2012-5-29 18:51

5# 開花的樹
我是申請三相用電
夏天含冷氣也才1000多元呀

作者: lunlunlun    時間: 2012-5-31 15:06

今天去電電力公司   請教所謂農業用電的單價及計算方式
得到一個很勁爆的答案是說:所謂農業用電,無論在電費單上出現什麼字眼,對台電而言,一律是按家庭表燈的計價方式計價。不但累進,還分夏日及非夏日用電。
即使前面提到我看到電費單上註明的是:"地號+農園噴霧"
而台電真正認定的農業用電是有去各地縣政府申請農業動力用電,採契約容量,如工業用電一般,那才真正算是所謂農業用電
在訊息完完全全不對等之下,真是把民眾當猴耍
作者: isic520    時間: 2012-6-8 22:51

其實找一個好的承莊業者,不管是單相、三相都可以申請出來。而且不管是表登或契約都可以,有一點很奇怪就是承莊的業者都不想說清楚,反正我個人覺得就是請小朋友來幫您,有電用就好。
作者: Vincent814    時間: 2012-6-22 01:10

請教達人
最近申請三相錶燈,水電說不用裝變壓器,要用110V時直接紅線+接地線使用,這樣對嗎?
我知道加裝變壓器會耗電(變壓器本身),但不裝直接對地感覺怪怪的???
作者: chin_lin6    時間: 2012-6-22 12:09

67# Vincent814


你再去申請一個表燈用電,用表燈的ㄧ條線去接~就可以接出一百一的電壓
我農地上市是這樣接
作者: isic520    時間: 2012-6-28 21:37

67# Vincent814
個人建議不要,要是被台電發現...
台電發現還好...重點是安全問題
作者: Vincent814    時間: 2012-6-28 23:01

67# Vincent814
個人建議不要,要是被台電發現...
台電發現還好...重點是安全問題
isic520 發表於 2012-6-28 21:37

聽說台電發現會要求你先改善,不改善才開罰
您說的安全是指??
聽說電壓較不穩,電器用久易壞
但鄰居卻說"已經用一陣子了無異狀"
省這個變壓器及其底度划算嗎?
作者: smhu    時間: 2012-6-29 06:24

67# Vincent814

申請的既然是三相四線式,電錶進來就有四條線了,三相火線中的任意兩條接起來就是單相220V,其中一條及地線(綠色)接出可以取得110V吧...所以沒有錯啊...

只要有用到火線電錶就會跑囉...在電箱主開關之後,全部的設施維護是屬業主的事情,台電才懶得管咧...
作者: brown發哥    時間: 2012-6-29 16:37

本文章最後由 brown發哥 於 2012-6-29 16:38 編輯

找出前幾天寄來的
101年5月電費收據
計費內容
底度                     40
經常用電度數     288
本期用電日數      62
計費說明$644.2元=2.10*220+2.68*68
也就是在2個月內使用220度
每度為2.1元

超過220度
每度算2.68元

為127.6%(2.68/2.10)
省點用、
每月在110度範圍內
平均一天用3.54度(220度/62天)?
那些電器用品耗電大?
作者: 黑面    時間: 2012-6-29 18:38

找出前幾天寄來的
101年5月電費收據
計費內容
底度                     40
經常用電度數     288
本期用電日數      62
計費說明
...


平均一天用3.54度(220度/62天)?
那些電器用品耗電大?
brown發哥 發表於 2012-6-29 16:37


您的2Home有哪些電器?

網路上看到的省電十大原則 --  https://www.facebook.com/note.php?note_id=406676026039846

原則一:會發熱的都耗能開飲機、吹風機、影印機、烘衣機、熱水瓶、烘碗機、冰箱、冷氣、咖啡機、燈泡、電視、電腦.....。



原則二:功率大=高耗能,而非高效能,選擇恰當功率的,例如手機上網,比電腦上網省粉多。



原則三:燈泡選擇原則-「直的好過彎的、大的好過小的、螺旋好過U型的、長的好過短的、細的好過粗的。」



原則四:電器不用即拔掉插頭,手機、電腦...所有電器充飽就拔掉插頭,筆電也是,使用時當電已經充飽,就拔掉插頭,繼續使用,這樣電池壽命也會更長,暫時不使用時,即關掉螢幕(或是調黑)。



原則五:吹風機是家用電器耗電率排行榜前三名,短髮省電、長髮耗電,先擦乾幾分再吹省電。



原則六:開飲機是機關學校吃電大魔王,使用定時器,或者下課就關掉拔插頭。



原則七:多運動、多曬太陽、多接觸大自然、夏天洗冷水澡,冬天記得拔掉冷氣機插頭,夏天拔熱水壺插頭



原則八:電熱水壺,建議改成電熱水瓶,就是燒開後灌進保溫壺裡,一直插電保持熱度的電熱水壺很耗電,最理想的方式是直接用瓦斯煮水,再加入保溫瓶,因為我們用的電,不管是核能還是火力,都是先煮沸水再來發電,再傳送到我們家裡,因此用電來煮水的話,一來一往耗費很多能源。



原則九:萬一真要開冷氣,往上調高一兩度,再用電風扇來循環空氣。



原則十:「犀牛大隊」出動!!晚上睡前,自動犀牛上身,不用換犀牛裝喔,立即發揮犀牛精神,犀牛在草原裡,晚上看到任何火光,一定會要把它踩熄才甘心入睡,同樣的,夜裡家裡哪裡有燈光,即使是電器待機時的小火花,都記得拔光光插頭,才心甘情願入眠,ok! ^^b


作者: who1coo    時間: 2012-7-6 00:04

鍾山 企業社 : 可以將222v單相 變成 222v三相 , 不用申請工業電
我用了7年 便宜穩定
作者: balathree    時間: 2012-7-6 16:01

222v三相,黑,白,紅,(通常白色是在中間)各色之間電壓為220V,黑與綠[地線],紅與綠[地線]之電壓都是110V,但是注意喔!白色與綠[地線]之電壓是200V喔!
作者: 種瓜得蟲    時間: 2014-8-5 23:04

看了前面幾十篇討論
對於農地用電申請有稍微懂一些
但有以下2問題不太懂
請前輩們解惑
謝謝

1.一個農地如果沒蓋農舍,但是有蓋農業設施,最多能申請幾個電錶?

2.單相及三相220V,同時間使用電器的總電流上限分別是多少?
作者: alaskafish    時間: 2014-9-12 02:03

本帖最後由 alaskafish 於 2014-9-12 02:44 編輯
種瓜得蟲 發表於 2014-8-5 23:04
看了前面幾十篇討論
對於農地用電申請有稍微懂一些
但有以下2問題不太懂


我是先在空地時申請單相電,空地照明。
資材室蓋好時,再以資材室申請一個三相電。

後來再自己配線,單相電供資材室的家電電器使用。

三相電申請時間電價(約定19千瓦,使用10千瓦)供放在二工內的三相機電使用。
因為平常我有三相,三馬,七馬兩顆馬達跑。

三相變單相的電桶效率很差(50%~60%),所以當時在規劃時,才起意要申請兩個電錶。

上面有網友建議可用三相電接出單相使用,如果是一般使用(EX照明)是OK啦!
但是若有電器需考慮相位的(EX馬達),那就不太建議了。

申請單相電
若是空地                 價格在20K~25K之間(比有建物的多一根電桿的價錢啦)
若是有建物的           價格約在15K~20K之間

申請三相電        價格約在45K~55K之間     (要有電桶,電桿,表後配電盤的繼電器也比較粗勇)

價格會有如此差異,主要是因為申請原因的不同,會造成送電檢查時要安裝的“道具”不同所致。



前有網友提出: .......契約容量是依據設備容量訂定,比方說抽水馬達2KW契約就是2KW,且首次辦理每1KW須繳交台電線路補助費2199元..........

這是你需要用電到20千瓦以上的容量,才會使用到的。而這大容量電的申請,電錶後還要加裝一個叫CT的設備,因此申請費用一定是80K起跳(看用電的容量)。
爾後申請時繳交的2199元/千瓦的線路補助費,以後也可以在同地區打折(6~8折)賣出給有需要的人。

以前不知道電費計價的方式,我平均兩個月用電4000~6000度,80%是夜間用電,還傻傻的使用表燈的累進電費。
後來2home,請電時,就詳細閱讀台電的規章與電費計價表,再請兩家水電依他們的報價單,一項一項問個清楚。

台電的電費計價只有兩種
一個是累進電價
一個是時間電價
而低壓供電種類:單、三相(220V or 380V),主要還是看你的機電設備的需求了。

作者: 種瓜得蟲    時間: 2014-9-12 15:51

alaskafish 發表於 2014-9-12 02:03
我是先在空地時申請單相電,空地照明。
資材室蓋好時,再以資材室申請一個三相電。

感謝~寫的很詳細
所以是有特殊機電設備才需要申請三相電
並不是用電量很大而需要三相電,
譬如就算有十幾台冷氣,申請單相電應該也可以吧
不知道這樣講對嗎?
那請問有什麼機電設備是需要三相電呢?
謝謝
作者: alaskafish    時間: 2014-9-12 16:06

種瓜得蟲 發表於 2014-9-12 15:51
感謝~寫的很詳細
所以是有特殊機電設備才需要申請三相電
並不是用電量很大而需要三相電,

應該這樣說
一般家庭使用的用途,你要去找到使用三相電的設備,還不容易。
家電中會用到三相的機電,我想得到的是大型冷氣,餐廳廚房用的大型蒸烤箱。

我是因為養殖而有許多水車、抽水馬達、魯氏鼓風機、冷藏庫(共合計約18∼21HP)三相馬達效率較佳(應該說扭力較足,可以透過磁力圈的極數控制轉速與扭力)。以上這些設備都不是放在住宅內使用的。


其實一般家庭機電最大的負載就是冷氣的使用,單相220V就很夠了。除非你是整體空間得同時使用空調。才去想其他的用電申請。

找到好的水電包工,跟他討論未來家居可能使用的負載機電,就可以有很好的配線規劃與用電申請規劃了。
作者: alaskafish    時間: 2014-9-12 16:18

如果你的用電量不會因為季節而有所不同,而且你的單月用電度數都超過1000度以上。那你就好好計算一下
是不是申請時間電價的計費方式會比較划算。

如果不是,只是因為夏天因為冷房降溫而造成用電激增。
那麼還是配合政策,隨手關電,開冷氣配合吹電扇,會比較划算。

單相 表燈 是一樣可以申請時間電價的計費方式。
作者: smhu    時間: 2014-9-12 17:47

嗯...我來自首好了,我會用三相電的原因是為了省電線的錢...如果單相220V(雙線)要使用15安培,那麼三相三線每條線就只要5安培,如果拉一百米長時摳摳就不一樣了。
作者: aa511885    時間: 2019-8-29 09:55

我想請問現在的農業用電計價方式,包含用電量和度數會不會等比上升,最貴一度多少呢?
作者: balathree    時間: 2020-11-26 23:24

kwcha333 發表於 2020-11-26 22:46
我也想知道

我農地三相220v契約度數1千瓦,用電種類,裝置用電。這月用563度,基本電費137.5元,流動電費1452.5元。共1590元,無夏季電價調漲,請注意這是十幾年前傳統電表超過契約用電度數查不太出來,現在都是數位電表一超過契約用電馬上知道,用電超過契約用電度數是要罰錢的!1590/563=2.82元一度,好像全年都這個價!
作者: nature4d    時間: 2020-11-26 23:47

smhu 發表於 2014-9-12 17:47
嗯...我來自首好了,我會用三相電的原因是為了省電線的錢...如果單相220V(雙線)要使用15安培,那麼三相三線 ...

單相跟三相, 並非如此簡化的算法, 因為電壓或電流另外還有 " 根號三 " ( 1.732 ) 的關係.

假設單相兩線 220V / 15A 的耗電.

使用三線 220V 的話, 電流大概是 7.5A.

使用的電線 ( 以單線為例, 還不需要用絞線, 反正道理相同 ), 單相 15A 的話, 是線徑 1.6MM ( 同管內線數四條以下 ).

然後... 三相的電流是 7.5A , " 同樣使用 1.6MM " ( 因為 1.6MM 已經是單線導線的最小規格 ).

對比拉 100M 的線材消耗 ----

單二 220V, 三條 1.6MM 各 100M = 300M. ( 加上中線或地線 ).

三相三線 220V, 三條 1.6MM + 中/地線 各 100M = 400M.

線材沒有比較省.

使用三相電源, 主要是 " 很大功率 " 的負債 ( 例如一台就耗電 8KW 的工廠設備, 或是單顆就十馬力以上的馬達 ).

一般家用 ( 冰箱冷氣, 小功率馬達 ) 的話, 其實沒有很大的必要.

如果單獨一條線就得超過 30A 甚至於 50A 以上, 使用的線徑才會有些許差異. ( 20A 以內負載的話, 用的線都差異不大 ).

結論就是....負載數量眾多, 耗電量也 " 相當大 " 的狀況, 比較需要使用三相. ( 普通家庭或是簡單的農業用電, 基本上不太必要, 設備眾多又規模龐大的農場, 大概就有需要了 ).


作者: 姜姜好    時間: 2020-11-27 06:16

本帖最後由 姜姜好 於 2020-11-27 06:43 編輯
smhu 發表於 2014-9-12 17:47
嗯...我來自首好了,我會用三相電的原因是為了省電線的錢...如果單相220V(雙線)要使用15安培,那麼三相三線 ...


單相220V15安培 換算  大約 3 馬力  
三相三線 220V  3 馬力 大約 9A  
啟動電流  (不是運轉電流 )瞬間  大約差 3 倍..
運轉電流差距  要看 電機 極數..電阻 .負載 大小 ......





歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2