請教2home的大大們
窗下緣的高度, 在第一層建築, 是否有規定呢?
據說, 因為有人從窗戶跌落, 所以就有可開窗戶的高度要大於110cm的法規 ,
可是在一樓耶, 從一樓跌到一樓??
不是很確定, 施工在即, 請問是否有達人 ...
lake22 發表於 2010-7-14 16:59
好像一樓也是要照規定要大於110cm,因為我們剛設計時也有同樣的疑問,一般的推拉或推射窗還好,但是觀景窗做110cm高,視野就差很多,後來我們為了兼顧規定和視野,將觀景窗下面60~110之間用固定窗,110以上兩側才是可開的窗 ...
jiuan 發表於 2010-7-14 19:56
我剛剛翻了一下建築技術規則,第45條第一項第五款規定:
如果你開窗的室外是臨接陽台,露台,室外走廊或室外樓梯,則不受台度110限制。
也就是說,一樓是完全不受台度限制啦!
yellow1 發表於 2010-7-16 16:53
我剛剛翻了一下建築技術規則,第45條第一項第五款規定:
如果你開窗的室外是臨接陽台,露台,室外走廊或室外樓梯,則不受台度110限制。
也就是說,一樓是完全不受台度限制啦!
yellow1 發表於 2010-7-16 16:53
不知道是不是這個:
第38條 設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井部分等之欄桿扶手高度,不得小於一•一○公尺;十層以上者,不得小於一•二○公尺。
建築物使用用途為A-1、A-2、B-2、D-2、D- ...
lake22 發表於 2010-7-16 19:31
有很多建築師案子不是建築師執行的!是設計師的手筆!如果建築師沒注意就會這樣子了!
確實壹層不受限制!但須臨接室外地面,窗外是臨接溪谷、懸崕峭壁等狀況則需按規定設計窗台高度!
窗台高度基本上是 ...
yellow1 發表於 2010-7-20 19:08
歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |