空地申請電力 事先立電杆 再去台電申請? [複製鏈接]

Rank: 4

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2013-7-12 19:09:55 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
我找水電幫我建地空地申請電一陣子了
最近問他 他說要先幫我空地立電杆  再去台電遞申請書
弄了好幾了禮拜了 甚麼東沒有 我側面了解他有其他大案子再跑 拖了一段時間

我覺得比較怪的事,是應該要先"在空地上立電杆",再去台電遞件要申請空地噴霧電力,這個程序是對的嗎?
還是應該要先去台電遞件,等台電要拉電線來時,再去空地上立電杆?

此外,一般人申請電力(有地下化區域)要多久啊? 我水都拉好了,時間不到一個月就搞定(自己送件反而快耶)

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2013-7-12 20:19:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1# chi0525
應該是沒錯啦,我們家也是這樣子
水電先立的電杆應該是屬於自備物品
準備好了才去請台電的來
台電來了還會再立電杆(看水電送的圖),這部分的電杆才是屬於台電的
自立電杆除了電表跟電線(到電表為止的電線)外,其餘物品都屬於你們家的
包括電箱外殼以及從電箱牽到你家的電線,所以記得要好好維護

還有水電送的圖可以事先問一下電杆要立在哪
如果位置不喜歡,可以趁早改,免得台電立完你不滿意
到時應該很頭痛吧
2

查看全部評分

種豆南山下,草盛豆苗稀。晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。
道狹草木長,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使願無違。

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2013-7-12 20:38:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我有和水電講好我要立電杆的位置了
我這邊是地下化的,土地也臨近電力主幹管的路邊,應該台電不需額外再立電杆

我在路邊看到有種電杆+電表+電箱是這種的

上面的鐵箱是電表,
下面的鐵箱是斷電開關與插座嗎?
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2013-7-12 20:52:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 綠色之星 於 2013-7-12 21:03 編輯
我在路邊看到有種電杆+電表+電箱是這種的

上面的鐵箱是電表,
下面的鐵箱是斷電開關與插座嗎?
chi0525 發表於 2013-7-12 20:38

沒錯,台電裝完電表接完電線後,就會把上面的電表箱鎖起來
下面的是斷電開關,插座應該在家裡,或是你想安裝的地方
你要再從斷電開關自己拉線到插座(或是請水電拉,如果你自己不會拉的話)

2

查看全部評分

種豆南山下,草盛豆苗稀。晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。
道狹草木長,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使願無違。

使用道具 舉報

Rank: 4

5#
發表於 2013-7-12 22:49:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
5# 綠色之星

水我想用戶外用的六分開泰管來拉
電我應該是要找類似開泰管or PVC管包電線來拉,不知道是否可行?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2013-7-13 00:54:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 taiwanbigmary 於 2013-7-13 00:57 編輯

這就是水電拖延了..
想當初也像您一樣..
後來先生透過在台電任職(所長)的同宗(親同)..
要承辦員打電話去責備水電的..
他沒隔2天馬上配合台電工程快速接通..
想當然耳..後來我的後續水電都不給他做..加瓶黑牌((約翰走路))給他
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2013-7-13 12:10:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
電我應該是要找類似開泰管or PVC管包電線來拉,不知道是否可行?

chi0525 發表於 2013-7-12 20:38


用PVC管包電線拉就可以了,圖中台電拉入電表及開關拉出的線都是用PVC管包的
電線轉彎的地方PVC管可以買轉接頭(用噴燈自己燒更好,比較容易塞線)
1

查看全部評分

種豆南山下,草盛豆苗稀。晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。
道狹草木長,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使願無違。

使用道具 舉報

Rank: 4

8#
發表於 2013-7-13 12:20:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
8# 綠色之星

主要是我們之後使用電力的位置尚未完全確認,若是用PVC的話,之後使用電力地方改變就有點麻煩(等於要全部重拉),
開泰管比較有彈性,可以彎曲,但是貴非常多。不知道要怎麼作比較好呢。

我現在看到很多透天建商,拉管也都改用開泰管了。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2013-7-13 13:19:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
9# chi0525
開泰管的強度如何我不清楚,所以才建議用PVC管
既然用電位置還不確定,就當成臨時用電只牽線就好了
要用的時候直接打開電箱接線即可
怕麻煩的話就接一個臨時插座在電箱下方,再接個延長線,下雨天蓋個塑膠袋就ok了
用完就收,也不用擔心被"借"走
如果是接到臨時的寮仔,有樹能搭就搭樹,沒樹就插木樁用,給大大參考參考囉
種豆南山下,草盛豆苗稀。晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。
道狹草木長,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使願無違。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2013-7-13 22:59:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1# chi0525

我們委託申請...一週台電就來立桿拉線送電
對面路邊是台電的桿/地裡面是我們的桿
我們的桿是代辦者請台電立桿時順便立的...所以是同時施作
自己先做不是自己要花錢叫怪手了嗎?
農舍完工了