感謝回復
看來要等中性線和接地搭接以後我再碰比較保險
目前電錶的中性線真的等同懸在那邊沒和接地相接,附近電線桿上也沒變電箱,最近的住戶也距離約500公尺遠,代表離中性線接地可能有點距離
我這邊應該是電錶14平方入線
總閘50A--抽水馬達20A--(110)插座20A (目前的戶外電杆電箱)
未來會改成
電桿總閘50A--抽水馬達20A--插座20A
|
|
(8平方4C電纜線,約10米內PVC管埋地)
|
|
貨櫃屋總閘(40A無漏保總NFB)--30A漏保220V--20A漏保220V--15A漏保(燈)--15A漏保(插座)--15A漏保(插座)
基本上就貨櫃屋總閘無漏保,其他都要裝漏保
220V皆用5.5線徑,110V用2.0線徑
30A220V是給小型電焊機(最高功率大約吃23A,應該沒事不會開最高)
20A220V是給冷氣
|
|
|
|
|
|