7429查看 37回復
打印 上一主題 下一主題

請問深井馬達配電問題 [複製鏈接]

Rank: 4

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2020-9-10 09:49:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
本帖最後由 dcage123 於 2020-9-10 09:50 編輯


因為目前家裡的深井馬達只有用1個無熔絲開關

長輩又哀哀叫怕24小時開著電、到時水管爆掉人又不在

所以我這邊看網路上資料規劃一個定時器配線,請問不知道這樣是否正確
(到時開關僅會配20A的、現在是網路抓圖都抓到30A)



另外請問,因為當初長輩配深井馬達時,完全沒看規格。現在馬達也在井內
導致我現在完全不知道如果裝積熱電驛要怎樣調整

不知道有沒有什麼撇步能知道?!裝積熱電驛要調整幾A?

如果沒有的話,那我就只好照圖片不裝積熱電驛了...


長輩有時都草草了事,農地戶外的電箱,都沒半顆漏電開關的........(包含箱內有一個110V的插座也都沒做漏電開關)


1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2020-9-10 10:28:49 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1. 測電流 要有電流計

2.看電表 多久跑一度 回算功率電流

3.雞熱慢慢試 從最少一直往上加 不會跳就是電流

4. 熔絲開關 慢慢試 從最小是到不會榮段

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2020-9-10 10:44:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1. 基本原則跟概念是可以. ( NFB + Timer + Relay ---> Load ).

2. 無熔絲開關, 直接用 30A 即可 ---> 馬達起動的瞬間電流會很大, 假如短路, 電流是以 數百A /千 A 以上為單位的. ( 30A 絕對會跳掉 ).

3. 計時器 與 繼電器 的接點與接法, 需要特殊的相關知識 ---> 除非自己就屬於 本科系, 不然還是找較為專業的人, 來協助安裝為宜.
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2020-9-10 10:54:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
nature4d 發表於 2020-9-10 10:44
1. 基本原則跟概念是可以. ( NFB + Timer + Relay ---> Load ).

2. 無熔絲開關, 直接用 30A 即可 ---> 馬 ...

4D杯杯!

您怎什麼都會?

還以為您只會種水果(菜)及爬山!

沒想到連這個也會?

乾脆您把不會的(不會的應該比較少)列出來,

我們以後就不會請教錯了方向!
1

查看全部評分

慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 4

5#
發表於 2020-9-10 10:58:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
og2h 發表於 2020-9-10 10:28
1. 測電流 要有電流計

2.看電表 多久跑一度 回算功率電流


看了大大的文章覺得積熱電驛好像很好調

不過看了網拍發現,積熱電驛有好多種規格

上次水井好像挖了25還是50米深

不知道通常這種深井馬達應該配幾A範圍的積熱電驛@@

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2020-9-10 11:00:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2020-9-10 11:04 編輯
nature4d 發表於 2020-9-10 10:44
1. 基本原則跟概念是可以. ( NFB + Timer + Relay ---> Load ).

2. 無熔絲開關, 直接用 30A 即可 ---> 馬 ...


小弟是只有一點點基本的電子知識而已XD...

不過計時器和電磁開關,是有看過幾篇網路上的接法教學。
確定接法是直接110V通電給定時器..定時器去控制電磁開關的線圈(小電流)
不要直接把馬達接到定時器上



不過突然想到...我們還有個水塔浮球....這玩意我不知道水電是怎接的....不過應該不用管他吧..
反正本來馬達用的無熔絲開關兩條線改到電磁開關底下效果應該一樣才對(就算那兩條線有接去浮球開關)

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2020-9-10 11:02:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 og2h 於 2020-9-10 11:16 編輯

積熱電驛 就是馬達本來的電流

再加上去0.5 a 1a 2a.. 就會跟電鍋依樣 直接跳掉 斷線

所以她從 0.1a 0.2a ....1a 2a 3a 4a....10a ..20a  30a.... 100a...
各種電流都有
要看規格買

買在規格起點 跟中央的 可以往上 跟往下調 a數

買在馬達 電流以外規格的 就不能用 或者不合用

積熱電驛 就是一個大同電鍋拉
只是 各種馬達的 電流基本點不依樣

你的大同電鍋 要跳掉斷電

就是比你本來馬達電流 再高一點
就是短路了 會給電鍋加熱 他就太熱跳掉

藥用積熱電驛 要知道 通過的電流多少
超過正常電流之後
他才會加熱 積熱電驛這個大同電鍋
然後到達一定熱點 他就跳掉 斷電

要知道 馬達通過的電流多少
再去買 積熱電驛
至於規格 可以上網查公式
積熱電驛 有通過電流多少 調整成多少的最好電流


使用道具 舉報

Rank: 4

8#
發表於 2020-9-10 11:19:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
og2h 發表於 2020-9-10 11:02
積熱電驛 就是馬達本來的電流

再加上去0.5 a 1a 2a.. 就會跟電鍋依樣 直接跳掉 斷線

這就真的頭大了

其實因為那顆深井馬達裝了大概8年有了

中間少說5年以上沒用,現在啟動雖然都正常

如果沒有規格,就算計算電錶也沒辦法選擇適合的(搞不好本身有故障更耗電都不知道)

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2020-9-10 11:27:48 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 og2h 於 2020-9-10 11:30 編輯

所以 才給你算電流的方法

只要知道 通過馬達的電流多少 就能選 積熱電驛

不用管 馬達是耗電還怎樣
積熱電驛 就是 馬達不轉 燒電路 家熱 燒起來了 會跳掉保持馬達跟電路安全的東西

算電流的方法很多種
不依定要去看馬達

三用電表也可以算 電子式的也可以接上去量
只是要在電路在加大 電阻 不要讓三用電表 燒掉
因為三用電表 最大只有10a 還多少而已?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2020-9-10 11:38:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 og2h 於 2020-9-10 11:42 編輯

積熱電驛也可以自己 偷吃步做

就是去買個 溶段式保險司
然後 一直試到 不會榮段的那一個

然後把最高 惠容段 的 在拿一兩條 很細的電線 接上去
這樣 電流大概就是等於 馬達通過電流的 有點違規電流

只要短路了 這部分就會燒掉 只要30元

電力學很簡單
就是水流
多一條電線 就是多一條水管 水流變大

水流太大 就會破管
你只要把會破管的點 鄰近水流 就是安全開關


使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請問深井馬達配電問題

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-23 20:07 , Processed in 0.053674 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部