7513查看 2回復
打印 上一主題 下一主題

樓梯寬度 [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2008-6-29 16:39:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
這主題似乎與 2home 有些差距,但 posted 在其他網頁均石沈大海  :shock: ,還請各位先進賜教。 :

母親有一間位子還算不錯的透天厝,一樓有一家便利商店有意承租,但二、三樓只有樓梯沒有電梯,就較麻煩,尤其樓梯寛度只有90公分,聽說建築法規有規定樓梯寬度與適合的行業,請問如何取得這些資訊? (Yahoo 知識中有三則相關資訊,但為公寓或工廠),如果二、三樓想租給飲食店如迴轉壽司等或飲食店或公司行號辦公,請問樓梯的相關法規,謝謝。

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2008-6-30 20:57:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
剛剛拜了一下咕狗大神就看到一堆資料


營建法規 第五章 一般建築物設計規範  第三節 樓梯、欄杆、坡道

第卅三條(樓梯之構造)建築物樓梯及平臺扶手之淨寬、梯級之尺寸,應依左列規定:

用途類別              樓梯及平臺淨寬 級高尺寸  級深尺寸

一、小學校舍等供兒童使用之樓梯。   1.30公尺以上   16公分以下  26公分以上

二、學校校舍、醫院、戲院、電影院   1.40公尺以上  18公分以下  26公分以上
、歌廳、演藝場、商場(包括加工服
務部等,其營業面積在1500平方公尺
以上者)、舞廳、遊藝場、集會堂、
市場等建築物之樓梯。

三、地面層以上每層之居室樓地板面  1.20公尺以上  20公分以下  24公分以上
積超過200平方公尺或地下層面積超
過200公尺者。
  
四、第一、二、三款以外建築物樓   0.750公尺以上 20公分以下  21公分以上
梯。

說明

一、表第一、二欄所列建築物之樓梯,不得在樓梯平臺內設置任何梯級,但旋轉梯自
其級深較窄之一邊起三十公分位置之級深,符合各欄之規定,其內側半徑大於三十
公分者不在此限。

二、第三、四欄樓梯平臺內設置梯級時比照旋轉梯之規定設計。

三、依本篇第九十三條,第九十六條規定設置室外直通樓梯者。其樓梯寬度得減為九
十公分以上。其他戶外直通樓梯寬度得為七十五公分以上。

四、服務專用樓梯不供其他使用者,不受本條及本篇第四章之規定。

五、各樓層進入安全梯或特別安全梯,其開向樓梯平台門扇之迴轉半徑不得與安全梯
或特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。

第卅四條(平臺位置及寬度)前條附表第一、二欄樓梯高度每三公尺以內,其他各欄每
四公尺以內應設置平臺,其深度不得小於樓梯寬度。

第卅五條(樓梯之垂直淨空距離)自樓梯級面最外緣量至天花板底面、樑底面或上一層
樓梯底面之垂直淨空距離,不得小於一九0公分。

第卅六條(扶手)樓梯內兩側均應裝設距梯級鼻端高度75公分以上之扶手,並應依左
列規定:

一、樓梯之寬度在三公尺以上者,應於中間加裝扶手,但級高在15公分以下,級深在
30公分以上者得免設置。

二、樓梯高度在一公尺以下者得免設置。

第卅七條(樓梯數量)樓梯數量及其應設置之相關位置,依本篇第四章規定。

第卅八條(欄桿)設置於露臺,陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井部
份等之欄桿扶手高度,在二層以下者,不小於一公尺,三層以上者不得小於1.1公尺,十
層以上者不得小於1.2公尺。

第卅九條(坡道)建築物內規定設置之樓梯可以坡道代替之。除其淨寬依本篇第三十三條
規定外,並應依左列之規定:

一、坡道之坡度,不得超過一比八。

二、坡道之表面,應為粗面或用其他防滑材料處理之。

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2008-7-1 17:05:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
非常感謝 doze 的詳細解答, 真是超級有用, 網站很方便, 但須有幸遇到願意幫助之人.   :

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:樓梯寬度

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-24 05:30 , Processed in 0.039548 second(s), 10 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部