7734查看 29回復
打印 上一主題 下一主題

一寸管徑同時進水與過電. [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2017-2-12 21:29:31 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
一寸(8分)pe管,因為安裝路徑(便宜行事)的關係,我想同時讓水與電通過.
8mm平方x2c(火線)的電纜永遠泡在水裡會有風險?
1

查看全部評分

Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

2#
發表於 2017-2-12 21:48:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
有很大的風險,線路泡在水裡水氣會跑到線路裡面
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2017-2-12 22:16:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
台南小謝 發表於 2017-2-12 21:48
有很大的風險,線路泡在水裡水氣會跑到線路裡面

8mm電纜或2mm白扁線皆有外層VVR(PVC)包覆,
如果此外皮無破損,不知是否可抵抗水氣?

我住家的二芯電話線曾因管路進水,通話時接觸不良,折開後銅線氧化而抽換.
這也有外皮,卻無法抵抗.
差別在前後端安裝於密閉空間外露之銅線有接觸水氣.

Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2017-2-12 22:41:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
水電我是不懂啦~
感覺很有創意啊~

電線會發熱所以可以節省把水加熱的能源~
淋浴的時候應該也有機會免費電療~
真的是一番棒~
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2017-2-12 22:51:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
如果將8mm平方x2c的電纜先套上剛剛好的膠管或尺寸相當的pe管

再套入一寸(8分)pe管,是否可行呢?...
1

查看全部評分

要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2017-2-12 23:04:33 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
一般的電纜沒有絕緣油層不宜長時間浸水,要買水底專用的電纜線就可以了。
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2017-2-12 23:17:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
eastern 發表於 2017-2-12 22:51
如果將8mm平方x2c的電纜先套上剛剛好的膠管或尺寸相當的pe管

再套入一寸(8分)pe管,是否可行呢?...

這個有違便宜行事的條件了!
不過8mm+套管應該塞不進8分管的內徑.
即使可以三者也非常難穿,水流的空間也沒有了.
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2017-2-12 23:30:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
隨意栽 發表於 2017-2-12 23:04
一般的電纜沒有絕緣油層不宜長時間浸水,要買水底專用的電纜線就可以了。

嗯,瞭解感謝.

我剛查了太平洋電線電纜股份有限公司的介紹,
交連PE電纜(XLPE)~
此種電纜適用於輸配電系統用,以交連聚乙烯為絕緣體,PVC為被覆之電力電纜
絕緣耐熱性佳,電氣特性特優。故障率低,為目前高壓電纜之主流.
正常使用時,其導體連續使用溫度可達90°C,
緊急時可達130°C (連續12個月內不得超過3次,平均每次不超過36小時),
短路時可達250°C(最大短路時間5秒) ,且重量輕,易鋪設及終端處理簡單。
用途~
1.輸配電用電力電纜。         4.控制電纜。         7.海底電纜。
2.架空電纜。         5.低壓電纜。         8.礦場用電力電纜。
3.地下電纜。         6.高壓引下線。         9.中性遮蔽電纜。

建築用電線電纜用途~
建築用電線電纜主要使用於一般低壓建築室內配線及儀器設備電路配線等。
依種類區分概分下列幾種:
1. 600V聚氯乙烯(PVC)絕緣電線(代號IV)
2. 600V聚氯乙烯絕緣及被覆電纜(代號VV)
3. 600V聚氯乙烯絕緣及被覆控制電纜(代號CVV)
4. 600V交連聚乙烯(XLPE)絕緣聚氯乙烯(PVC)被覆電纜(代號XLPE-PVC)



XLPE在耐熱/電氣性能/耐化學/物理性皆比一般建築用電力線聚氯乙烯(PVC)強很多.
的確是有分使用途徑的.

我還是分開跑好了,便宜行事終究是過不了關.
2

查看全部評分

Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 4

9#
發表於 2017-2-13 13:04:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
電纜PVC塑膠耐不耐泡水一回事,水有沒有壓力?如果有水壓,將電纜穿進及穿出水管要做到止漏就很麻煩,當然可用塑鋼土、矽力康填縫,但就是增加漏電或漏水風險。
3

查看全部評分

使用道具 舉報

萬分會員

樂活族

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2017-2-13 13:15:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
電線放水常流動的水管裡 .... 你的電工成績會被當掉

你的想法我還真搞過 . 不過我是電管還有包管

大腸包小腸吃過嗎?  有點像這樣
2

查看全部評分

樂活族

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:一寸管徑同時進水與過電.

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-24 06:00 , Processed in 0.051206 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部