剛才地主回報....
水塔已經滿水溢流了...
心情真是爽ㄛ...
依高低差計算..約有近19噸的用水..1噸算誤差估算值..
依週期性自動打水...依此現況模式!
約五個記錄天..一天約打三次..計15次
每次打水工時約40分.打水值約2噸??
經計算...15x2=30噸??實際估算真正儲水量為19噸..其他為滿載溢流到桶外..
如以真正儲水量反推..(溢流不計算)
19/15=1.26 噸 15x40(分)=10(H)X(21)A X 220V(馬達最大消耗電力)
4620X10=46200 46.2KW (一度算3元)計 打滿一次水..(第一次)
電費約139元 打19噸水...所以 139/19=7.31元
所以老闆...你的一噸水約需要 7.31元ㄛ
以上是..此架構模式的成本...算是簡單大略的計算..
實際使用情況必須在做精密量測才有更準確的值..
謝謝老闆ㄛ!..我會加油的..往做正確的方向前進..
再說..山區無水可用...那才夠悶的...
弄到有穩定的水源..有些場地還求而不得也..
我之前在頭汴坑的那場地..弄到水源..
合算後約60幾萬..而三人分攤..開井費用
機具管路花十幾萬.....當然ㄛ..嘿不是我出錢ㄟ
|
-